Bonjour.
Cette question est relativement fréquente, et porte souvent sur les compresseurs plutôt que les palans. Et il n'y a pas de solution passe partout.
A défaut d'alimentation triphasée, vous pourriez utiliser un variateur de fréquence alimenté en monophasé, mais il faudra savoir le raccorder au moteur tout en garantissant les conditions de sécurité électriques et mécaniques. Il faut donc être du métier, et faire préalablement quelques additions afin de voir si le jeu en vaut la chandelle.
Le plus simple serait de revendre ce palan et en acquérir un qui fonctionne en monophasé, surtout s'il s'agit d'une utilisation sporadique et non pas dans le cadre d'un usage professionnel.
22 décembre 2013 à 10:57
forum consulter ce sujet Palan Stahl 380 / 400 V triphasé l’utiliser en monophasé 220 / 230 V sur le forum Électricité

Bonjour.
C'est une question spécifique que vous posez et la réponse ne viendra pas de ce forum d'entraide.
L'aléa que vous constatez n'est certainement pas dû à un composant particulier, il y en a bien d'autres en électronique.
Il faudrait vous adresser au revendeur, apte à assurer le SAV, du moins on l’espère pour vous. system-pool.com
22 décembre 2013 à 10:49
forum consulter ce sujet Problème avec balnéo de chez Porcelanosa System pool sur le forum Plomberie

Publicité

Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau électrique.
Claque-t-il pendant la chauffe seulement ? Le groupe de sécurité vous semble-t-il faire son office ? Il faudrait l'actionner pour éventuellement le débloquer.
Si le groupe est bloqué, le claquement doit disparaitre dès que vous ouvrez très légèrement un robinet d'eau chaude.
21 décembre 2013 à 22:48
forum consulter ce sujet Problème chauffe eau claque toutes les 20 secondes sur le forum Plomberie

Bonjour Sheldon. Je vois d'un coup que je n'ai peut-être pas répondu à votre question. Qu'en pensez-vous ?
21 décembre 2013 à 20:32
forum consulter ce sujet Détecteur inversion de phases sur le forum Électricité

Bien reçu. J'ai fait un schéma rapidement (les spécialistes sont Bob et CMT - et mon blanco est sec), mais il vous permettra de comprendre les branchements relativement simples à effectuer.
Il faudra faire un petit tableau, soit à proximité du tableau de répartition ou dans le poulailler.
Vous pourrez câbler une commande d'ouverture manuelle, et un arrêt d'urgence si une poule ne fait pas attention.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schema porte basse cour

21 décembre 2013 à 19:18
forum consulter ce sujet Comment brancher motorisation de portail sur minuterie sur le forum Électricité

Bien reçu. On conseille régulièrement Campa (voir entre autres les gammes Naturay et Jobel, aux caractéristiques similaires dans deux gammes de prix), Thermor, Atlantic (mais pas les premiers prix - vous en subissez les inconvénients semble-t-il), Acova.
On demande à un radiateur de rayonner (d'où l'importance de la surface émissive, donc la taille), et de posséder une certaine inertie (d'où la masse relativement importante, comme un radiateur de chauffage central à eau qui fait quelques dizaines de kg).
Une de ces marques a une salle d'exposition à Paris.
Vous pouvez avoir des conseils avisés auprès des revendeurs spécialisés ou des grossistes (Cegelec et autres), en laissant de côté les grandes surfaces qui offrent souvent des produits d'origine assez lointaine, sans parler du SAV.
Tous ces modèles sont programmables par l'intermédiaire de leur fil pilote, mais également à distance (radio, courants porteurs), ou bien par l'intermédiaire d'un radiateur maitre qui peut piloter les autres. Un gestionnaire d'énergie peut également assurer le délestage cascado-cyclique.
Vous faites au mieux, en prenant votre temps pour élaborer votre projet.

Attendons d'autres avis.
21 décembre 2013 à 09:36
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateurs Atlantic par thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage

Bonjour. D'une façon ou d'une autre, il faudrait arriver à passer un furet même petit. Vous pouvez essayer de raccorder un nettoyeur haute pression qui permettra peut-être de souffler les éléments qui bouchent la canalisation. Il faudra être inventif pour étanchéifier au mieux le système afin de ne pas inonder la pièce.
Citation :
Un genre de gélatine noir recouvrait l'intérieur des tuyaux

C'est bien le problème ; de la vraie colle. On suppose que la canalisation n'est pas accessible en vue d'un démontage.
La solution semble davantage être mécanique que chimique.
21 décembre 2013 à 00:31
forum consulter ce sujet Problème débouchage évier chimique sur le forum Plomberie

Bonjour. Il ne faut pas bricoler sur ces radiateurs de prix moyen et de technologie assez basique (et peu fiable à vous lire). S'ils sont anciens, vous pourriez acquérir des matériels de plus haute gamme en remplacement, de cette marque ou autre bien connue.
Un bon radiateur est rayonnant à inertie avec thermostat électronique, avec programmation interne ou à distance par fil pilote ou courants porteurs ou radio. Il a forcément un bon poids et une bonne surface émissive. Ce qui n'est pas la caractéristique de ceux en votre possession.

On ne peut de toute façon conseiller un montage qui nécessite de bonnes connaissances en électricité, et dont le principe est en contradiction avec le confort attendu de la part d'un chauffage électrique (pas de fonctionnement en tout ou rien), la fiabilité du montage, voire la sécurité des personnes.
Cordialement.
20 décembre 2013 à 23:56
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat radiateurs Atlantic par thermostat d'ambiance sur le forum Chauffage

Bonjour. Couper ou non la première languette est une affaire d'esthétique. C'est vous qui décidez, mais il est souhaitable de faire cette coupe ; il en est ainsi lors de la pose des parquets flottants.
La coupe à la scie sauteuse est souvent désastreuse, la coupe étant rarement droite dans deux plans (zig-zag et coupe non perpendiculaire au plan de la lame).
Une scie circulaire de qualité avec un guide rectiligne (autre lame fixée avec des serre-joint sur un plan de travail - ou règle de maçon en aluminium) permet d'effectuer des coupes excellentes.
Si vous travaillez le bois ou d'autres matériaux régulièrement, une bonne circulaire associée à un lapidaire permet de réaliser des coupes et ajustements de grande qualité.
Photo d'un lapidaire :
lapidaire
20 décembre 2013 à 09:47
forum consulter ce sujet Couper efficacement une lame de lambris sur le forum Divers

Bonjour. Il ne faut pas une prise programmable, mais une horloge programmable comme celle décrite en question 9749. Vous y verrez le contact inverseur qui sera utilisé.
Il faudra expliquer comment la ligne qui arrive dans le poulailler est protégée à son origine : un DJ spécifique sur le tableau de répartition permettra de protéger cette ligne et de la couper. Pour le tableau secondaire il faudra un interrupteur différentiel en vue de la protection des personnes, et les deux DJ en cascade.
Le DJ de gauche alimentera la carte, le DJ de droite l'horloge.
A suivre.
20 décembre 2013 à 09:35
forum consulter ce sujet Comment brancher motorisation de portail sur minuterie sur le forum Électricité

Bien reçu. On va tenter quelques branchements à distance.
Sortie coaxiale audio SPDIF : inutilisable dans votre cas.
Sortie vidéo : encore appelée vidéo composite (véhicule tous les signaux luminance et chrominance + la synchro) ; vous pouvez utiliser cette sortie pour alimenter une entrée vidéo composite, celle du vidéoprojecteur par exemple (mais l'écran plat doit en posséder une aussi). Mais il faudra relier les sorties audio analogiques aux entrées aux d'un amplificateur.
La sortie péritel pourrait alimenter l'entrée péritel de votre écran plat. Cette liaison transmet la vidéocomposite et le son droite gauche vers le téléviseur. C'est une transmission obsolète désormais, remplacée par la HDMI.

Comme on vous a donné ce récepteur, on peut espérer que la parabole est incluse dans le cadeau. Le réglage en site et en azimut de la parabole peut être délicate ; il faut une boussole ; de toute façon vous devez connaitre la position de Astra..Il faudra effectuer quelques réglages sur le tuner.

Comme vous vous intéressez de près aux équipement vidéo, vous verrez que la plupart des connexions vidéo se font en HDMI (High Definition Multimedia Interface - système numérique audio/vidéo grand public) que ce soit pour des consoles de jeux, des lecteurs de DVD, des sortie de box internet etc.
19 décembre 2013 à 23:17
forum consulter ce sujet Switch parabole pour écran plat et vidéo projecteur sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonjour réponse 5.
Citation :
C'est peut-être ça notre problème.
Vous avez raison. Soit vous enlevez ce mitigeur, ou s'il est très ancien, vous le détartrez.
Quand vous précisez que l'eau est très chaude en sortie de cumulus, on comprend que c'est à l'entrée du mitigeur.
19 décembre 2013 à 21:31
forum consulter ce sujet Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres sur le forum Plomberie

Bien reçu. On suppose qu'une télécommande peut commander ouverture et fermeture.
Indépendamment de cela, le contact sec entre 2B et GND est normalement ouvert, ce qui assure donc l'état fermé du portail. Le fait de fermer ce contact pendant les heures d'ouverture du poulailler permet d'ouvrir le portail en permanence. C'est donc assez facile de commander l'ouverture avec une simple horloge à un seul contact.
Vous pourriez perfectionner le système avec une horloge dite astronomique, qui change automatiquement l'heure de commande en fonction de la date.
Attendons d'autres avis.
19 décembre 2013 à 20:45
forum consulter ce sujet Comment brancher motorisation de portail sur minuterie sur le forum Électricité

Bonjour. Il faudrait savoir de quels types de sorties est équipé le décodeur satellite : vidéo composite ? composantes ? Les deux ? Un extrait de la notice serait bienvenu.
19 décembre 2013 à 14:44
forum consulter ce sujet Switch parabole pour écran plat et vidéo projecteur sur le forum Hi-Fi Vidéo

Citation :
ces bruits peuvent-ils apparaître dans une installation au bout de deux ans ?
La preuve que oui. Mais c'est juste une constatation. On s'attendrait plutôt à des bruits présents lors de la première utilisation.
Le silicone ou équivalent est une substance suffisamment élastique pour ne pas s'opposer aux variations dimensionnelles. Mais l'usage aurait voulu que chaque tube d'alimentation en eau traversant une cloison soit passé initialement dans un conduit souple.

19 décembre 2013 à 14:29
forum consulter ce sujet Tuyau à fixer en passage de cloison sur le forum Plomberie

Bien reçu. Il faudrait alors savoir combien de contacts il faut, s'ils doivent être fugitifs ou non. A la limite, vous joignez la notice ou bien donnez le lien.
19 décembre 2013 à 13:38
forum consulter ce sujet Comment brancher motorisation de portail sur minuterie sur le forum Électricité

Bien reçu Anthony. Personnellement, je n'aurais pas mis de flexible dans la cloison, mais un tube de cuivre avec les raccords soudés qui conviennent. Le plombier a mis en œuvre une solution de facilité.
Les tic-tic sont très certainement des bruits de dilatation et rétraction d'un tronçon du circuit d'eau chaude en cuivre. Ce n'est pas dangereux, mais peut-être un peu agaçant. Les colliers isophoniques réduisent les bruits d'écoulement transmis par les murs et permettent la dilatation sans bruit. La contrainte de dilatation peut être contenue par des colliers normaux bien serrés. Le tic-tic doit apparaitre sur une liaison où un tube peut se dilater avec frottement solide, dans le cas où un tube est directement scellé dans le plâtre sans conduit plastique autour.
Le flexible ne peut cogner et il possède suffisamment de souplesse pour se dilater sans bruit, s'il se dilate.
Boucher au silicone ne réduira pas forcément les bruits de dilatation car leur origine n'est pas localisée, mais rien n'empêche d'essayer.

Bref, ici on ne peut donner que des impressions. Le changement du flexible pour un tuyau cuivre ne pourra peut-être pas réduire le bruit, mais ce serait sécurisant.
19 décembre 2013 à 10:09
forum consulter ce sujet Tuyau à fixer en passage de cloison sur le forum Plomberie

Bonjour. Il faudrait savoir, d'après la notice du produit, si la carte comporte des commandes par contact ouverture / fermeture.
19 décembre 2013 à 09:40
forum consulter ce sujet Comment brancher motorisation de portail sur minuterie sur le forum Électricité

Bonjour Anthony. Il n'est pas certain qu'il y ait un flexible dans la cloison d'après la photo. Ce serait une source de fuite un jour ou l'autre.
Ce que l'on peut dire c'est que cette installation est mal faite avec une soudure à ras de la cloison. On espère qu'elle ne soit pas à l'étain.
A priori le plombier ou, plus certainement, le bricoleur n'avait pas d'outil à cintrer.
Pour fixer le tuyau, vous mettez une bonne couche de silicone blanc en périphérie et l'on n'en parle plus.
18 décembre 2013 à 22:15
forum consulter ce sujet Tuyau à fixer en passage de cloison sur le forum Plomberie

Bonjour Bricbroc. Dans le cas du spectacle il faut un gradateur avec commande DMX. Vous pouvez utiliser une petite console qui vous permet de programmer des effets.
Il existe également des variateurs compacts pour l'éclairage architectural avec commande programmable intégrée. Mais il faut beaucoup d'euros.
Pour le spectacle il existe des magasins spécialisés à Paris. Vous y trouverez certainement les petits modules qu'il vous faut.
18 décembre 2013 à 22:06
forum consulter ce sujet Variateur automatique d'éclairage sur le forum Électricité

Bonjour Bricbroc. Dans ce cas là vous prenez un variateur de fréquence basique et vous sélectionnez la vitesse maximum une fois pour toutes.
Pour faire varier la fréquence de rotation d'un moteur asynchrone dans de grandes proportions de tout temps on a fait varier la fréquence d'alimentation, autrefois avec des machines tournantes. Mais dans le cas de la variation de vitesse des machines anciennes, on préférait le moteur à courant continu dans un groupe Ward-Leonard.

Dans votre cas dont vous ne spécifiez ni l'application envisagée ni la puissance, on pourrait envisager une alimentation par autotransformateur triphasé réglable à condition que la machine fonctionne en charge, et qu'elle soit surdimensionnée en puissance si la fréquence finale est très éloignée du synchronisme (donc avec glissement important provoquant des pertes rotoriques non négligeables, donc avec échauffement).

Mais un autotransformateur puissant risque d'être plus cher qu'un variateur basique.

On n'envisage même pas une machine asynchrone à rotor bobiné et rhéostat de glissement.



18 décembre 2013 à 21:59
forum consulter ce sujet Variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. Que ce soit votre dernier branchement ou celui du haut, ils sont identiques au niveau électrique, la phase étant distribuée sur les trois bornes de gauche grâce aux deux pontets.
L'origine de l'incident reste inexpliquée.
18 décembre 2013 à 14:06
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques sur le forum Électricité

Bonjour Sheldon. Vous trouverez aisément sur le net les définitions usuelles de l'ordre de succession des phases.
Le plus simple pour qui n'est pas très initié est de raisonner au niveau des tensions simples instantanées sinusoïdales (entre phase et neutre). On les note v1n, v2n, v3n. La référence étant v1n, si v2n est en retard de 120° (ou 1/3 de période) par rapport à v1n, le système de tension triphasées est direct (et vice-versa) ; une visualisation de ces tensions à l'oscilloscope est possible, par l'intermédiaire de sondes différentielles.
Vous savez certainement que l'on peut associer à ces tensions une représentation graphique dite de Fresnel où à chaque tension sinusoïdale est associé un vecteur de Fresnel. L'image est ainsi très parlante et la construction des diagrammes permet de comprendre aisément, si l'on un peu travaillé les principes, le fonctionnement des systèmes polyphasés.

Nota : dans v1n v est bien en minuscule, et 1n devrait être en indice.

Il y a deux types de contrôleurs
:

1. les appareils électromécaniques très peu chers qui sont équivalents à une petite machine asynchrone triphasée où l'on voit un disque qui tourne lentement dans un sens ou dans l'autre suivant l'ordre des 3 tensions composées que l'on applique avec 3 fils reliés aux phases.
2. les multimètres numériques dont certains possèdent cette fonction, ou un calculateur interne associé à une mémoire, qui, avec une procédure de mesurage définie, permet à l'appareil d'allumer une diode ou trois (en rotation lente) suivant le prix du multimètre.

Ci dessous la photo d'un appareil de contrôle électromécanique avec le disque tournant.

indicateurs sequence phases
18 décembre 2013 à 09:30
forum consulter ce sujet Détecteur inversion de phases sur le forum Électricité

Bien reçu. On imagine mal une surintensité, mais plutôt un défaut d'isolement "costaud" de quelques centaines de mA pouvant être dû à une résistance du four.
Vous vérifiez les autres fonctions de la cuisinière une par une. Si seul le four fait déclencher, il faudra donc rechercher de ce côté. La possession d'un multimètre faciliterait un diagnostic même à distance.
Le DJ de branchement est 63 A, mais certainement avec fonction différentielle 500 mA.
A suivre.
17 décembre 2013 à 21:52
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques sur le forum Électricité

Bien reçu.
Citation :
...ne correspond donc pas au Neutre
Effectivement, les deux enroulements sont isolés, il n'y a aucun point commun. L’intérêt est, outre réduire la tension, isoler le circuit de commande (BP) du secteur.
17 décembre 2013 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement sonnette Lexic 8/12V sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous branchez la borne C du BP sur la borne 8 V, la sonnette fonctionne sur 4 V et vous n'entendez pas grand chose. Il faut donc brancher C sur la borne 0 en haut pour que la sonnette fonctionne sous 12 V.
Un coup de tournevis et l'on n'en parle plus.
17 décembre 2013 à 16:19
forum consulter ce sujet Branchement sonnette Lexic 8/12V sur le forum Électricité

Bonjour. La cuisinière est branchée en 230 V monophasé.
Citation :
...tout a sauté.
Oui, mais quoi exactement ? Dans quelles conditions d'utilisation : four seul ? Four + plaques ? Plaques seules ?
17 décembre 2013 à 15:38
forum consulter ce sujet Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques sur le forum Électricité

Bien reçu Guy. Merci pour votre retour. On ne pouvait pas trouver derrière l'écran, malgré les hypothèses formulées. Mais vous êtes parvenu à résoudre votre problème grâce à votre persévérance.
Cordialement.
17 décembre 2013 à 11:06
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous avez testé votre groupe VMC sur l'établi conformément à la notice de branchement et qu'il fonctionne, vous ne pouvez qu'incriminer votre cablage. Bob vous a fourni le schéma standard, qu'il faudrait comparer à celui qu'il vous faut mettre en oeuvre suivant le modèle en votre possession.
Il se pourrait qu'une aide par un proche expérimenté soit nécessaire.
17 décembre 2013 à 10:55
forum consulter ce sujet Installation VMC conseils branchement électrique sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4. Ce n'est pas le premier des outillages électro-portatifs à acquérir. Si c'est pour dégrossir des surfaces brutes et faire des mises à niveau, une ponceuse à bande convient.
Pour poncer une porte avant peinture, une ponceuse vibrante fait l'affaire, sans risque de creuser. Mais la finition se fait à la main, ce qui permet un travail de qualité avec un état de surface uniforme.
Pour un parquet à rénover avant vitrification par exemple, comme signalé par réponse 3, il vaut mieux avoir de l'expérience pour manipuler une ponceuse industrielle.
Ci-dessous une ponceuse à bande en action pour mise à niveau plancher avant pose parquet flottant.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
ponceuse à bandemise à niveau plancher


16 décembre 2013 à 15:31
forum consulter ce sujet Choix ponceuse parquet sur le forum Outillage

Bonjour. Certes votre installation électrique ne respecte pas les normes actuelles, tant au niveau des PC commandées et un circuit lumière, que de la mise en sécurité, présence ou non de la terre sur certaines prises et absence de protection différentielle 30 mA.
Le contrôle qui va être fait va mentionner ces manques qui induiront une moins value conséquente suite aux frais de mise en sécurité que l'acheteur devra probablement effectuer. Il n'y a pas obligation de réaliser les travaux avant la vente, c'est vous qui voyez.
Le contrôle abordera bien d'autres points essentiels.
16 décembre 2013 à 11:48
forum consulter ce sujet Avis prises de courant commandées sur le forum Électricité

Bien reçu Belair. Merci pour votre retour. Si l'eau monte c'est qu'elle a du mal à couler ; peut-être un tuyau petit, ou un encrassement dans un coude avec de la lessive.
Quand il fera beau vous pourrez essayer de donner un coup de nettoyeur haute pression pour souffler les dépôts éventuels en aval.
Cordialement.
14 décembre 2013 à 23:40
forum consulter ce sujet Débordement lave vaisselle incompréhensible sur le forum Plomberie

Bonjour. Votre description est trop vague pour que l'on puisse vous guider derrière l'écran.
Il faudrait déjà voir si les radiateurs sont bien alimentés, ensuite suivant la technologie, contrôler les éléments chauffants et leur commande.
Il faudrait faire intervenir un proche expérimenté ou un professionnel.
Cette marque ne semble pas bien répandue, pour ne pas dire inconnue.
14 décembre 2013 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème convecteurs Sylvania 1000W connectés sur même thermostat sur le forum Chauffage

Bonjour. La téléinformation du client est réalisée par une liaison série numérique modulée qui diffuse en
permanence des informations contenues dans les mémoires du compteur. En conséquence, seul ERDF est en mesure de vérifier le fonctionnement de cette sortie.
Si vous possédez un gestionnaire d'énergie en état de marche relié à cette sortie, son voyant de fonctionnement ne doit pas clignoter.
14 décembre 2013 à 08:46
forum consulter ce sujet Bon fonctionnement télé information du compteur électronique sur le forum Électricité

Bonsoir. Marron = 1, vert = 5, orange = 3 (nombre de 0), soit 15 000 ohms. à ± 5 %

Pour réponse 1 : une photo nette du thermostat avec les résistances en place permettrait de vérifier de visu ces valeurs.
Cordialement.
12 décembre 2013 à 23:47
forum consulter ce sujet Valeur résistances thermostat électronique Noirot Calidou sur le forum Chauffage

Bonjour réponse 2. Il faut tout simplement mettre un réducteur de pression en aval du compteur d'eau. Vous rajoutez un manomètre en sortie pour visualiser la pression de réglage si vous voulez.
12 décembre 2013 à 20:50
forum consulter ce sujet Trop de pression cumulus 200 litres sur le forum Plomberie

Citation :
...et que l'on raccorde l'ampèremètre en parallèle (Aïe, ça va faire mal !), on n'a pas le même renseignement ?
Eh non, un ampèremètre (qui mesure l'équivalent d'un débit) se monte en série avec la charge.
Un voltmètre (qui mesure l'équivalent d'une pression) se monte en parallèle avec la charge (on dit aussi "en dérivation").
L'avantage de la pince, c'est que la mesure d'une intensité se fait sans couper le circuit de la charge, et est donc sans danger ni pour la charge ni pour l'appareil de mesure. En quelques secondes vous avez le résultat.
12 décembre 2013 à 20:47
forum consulter ce sujet Déterminer le sens du courant appareil de mesure sur le forum Électricité

Citation :
peut-être un autre appareil ?
Oui, soit la pince CM605, ou bien n'importe quel ampèremètre analogique ou numérique en fonction ampèremètre DC. Mais cela oblige :
1. à couper le circuit dans lequel vous insérez l'ampèremètre en série.
2. de connaitre l'ordre de grandeur de l'intensité afin de choisir un calibre supérieur.

Conclusion : la pince à effet Hall est la plus adaptée ; il en existe dans différentes marques ; mais il faut en avoir l'usage. Cela nécessite quelques bonnes dizaines d'euros. Un investissement au même titre qu'une bonne perceuse de marque.
12 décembre 2013 à 13:57
forum consulter ce sujet Déterminer le sens du courant appareil de mesure sur le forum Électricité

Bonjour réponse 15. Normalement il n'y a pas de contre-indication formelle, mise à part que si les moteurs sont de type asynchrone, ils vont tourner plus vite.
Des précisions sur la motorisation (plaques signalétiques moteurs) et le réseau qui les alimente seraient bienvenues.
12 décembre 2013 à 10:44
forum consulter ce sujet La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique sur le forum Électricité

Bien reçu. Les calibres préconisés par Bob sont les bons pour une alimentation en 2,5 mm² et l'usage prévu.
De toute façon la puissance totale sera limitée par le DJ 20 A, soit un peu moins de 5 kW ce qui est amplement suffisant pour votre usage.
12 décembre 2013 à 10:39
forum consulter ce sujet Installer prises de courant et points lumineux dans garage sur le forum Électricité

Bonjour à tous. C'est effectivement déjà curieux que les spots s'allument. Pour ce qui est du clignotement ce n'est pas très surprenant. Voir la question 6847 qui aborde ce sujet.
11 décembre 2013 à 23:04
forum consulter ce sujet Problème installation télérupteur elec Yokis MTR500 5 poussoirs sur le forum Électricité

Bien reçu. Contents pour vous que le problème soit résolu. Ce problème de combustion n'avait rien à voir avec l'alimentation comme nous l'avions suggéré au début du topic. Néanmoins, le branchement du transformateur d'isolement a été effectué conformément à votre question initiale.
Merci pour votre retour.
11 décembre 2013 à 09:07
forum consulter ce sujet Brancher un transformateur d'isolement sur le forum Électricité

Citation :
si je m'oriente vers un équilibrage des phases, le travail pourra donc être effectué par un électricien
Oui et il travaillera directement dans le tableau et pas ailleurs. Avec sa pince ampèremétrique il verra la consommation des lignes et répartira les charges sur les 3 phases, en envisageant des fonctionnements simultanés.
Mais l'équilibrage aurait dû être effectué par le propriétaire. Il vous loue une maison dont l'installation électrique semble mal faite.
10 décembre 2013 à 17:58
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé sur le forum Électricité

Bien reçu. Je vous laisse découvrir l'effet Hall en cherchant sur le net ; vous verrez, c'est passionnant.
Toujours est-il que ce type de capteur est sensible aux grandeurs continues, ce que ne permet pas votre pince ampèremétrique classique 975840 Tibelec (si l'on se réfère à ce document) :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
10 décembre 2013 à 17:54
forum consulter ce sujet Déterminer le sens du courant appareil de mesure sur le forum Électricité

Bien reçu. La pose d'un programmateur gestionnaire d'énergie est un travail d'électricien et ERDF n'a rien à voir dans la réalisation de l'opération ; il faudra que chaque radiateur (possédant un thermostat électronique) soit relié au programmateur par les fils pilote, et ceux-ci ne sont peut-être pas passés. Mais il s'agit d'un travail de propriétaire et non de locataire ; vous n'avez pas un euro à investir dans ce projet quelque peu couteux rentable à long terme.

Il y aura quelques modifications mineures de câblage à effectuer au niveau du tableau de répartition si vous passez en monophasé. 8kVA pourraient suffire si vous allez doucement sur la température de consigne.
Vous ne parlez pas de l'eau chaude sanitaire. Si le chauffe eau éventuel est branché en triphasé, il faudra modifier son raccordement.

Mais encore une fois, il faut associer le propriétaire à l'opération.

Conclusion
: pour le moment vous traitez le contrat de fourniture, vous verrez ensuite ce qu'il faut faire au niveau du chauffage si le propriétaire prend en charge, comme il se doit, la gestion du chauffage et le délestage.
10 décembre 2013 à 13:41
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Une pince ampèremétrique à effet hall (AC + DC) ferait l'affaire, telle que la CM605 Multimetrix.
10 décembre 2013 à 13:05
forum consulter ce sujet Déterminer le sens du courant appareil de mesure sur le forum Électricité

Bien reçu. Pour effectuer cette recherche, donc pour équilibrer l'installation, il faut plonger dans le tableau de répartition. Si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux ne pas ouvrir le couvercle.
Comme il s'agit de la responsabilité technique et financière du propriétaire, c'est à lui de mandater un électricien qui fera l'opération.
10 décembre 2013 à 13:02
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. On peut penser qu'étant locataire le propriétaire vous fournisse une installation électrique équilibrée incluant tous les récepteurs monophasés que vous avez cités, et ce ne serait donc pas à vous de faire ce travail d'équilibrage et de répartition forcément couteux.
En monophasé 12 kVA vous auriez moins de soucis ; avec un gestionnaire d'énergie permettant le délestage cascado-cyclique encore moins, voire avec 8 kVA au lieu de 12.

Attendons d'autres avis.
10 décembre 2013 à 11:58
forum consulter ce sujet Déséquilibrage installations électriques triphasé sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
1,70 m de hauteur sous plafond dans la cave n'est pas bien grand, ce qui va limiter la capacité. 200 l nécessite de ne pas gâcher l'eau chaude. Le fait de faire un appel en cuisine ou dans la salle de bain du haut consommera de toute façon quelques litres avant que l'eau chaude arrive. Certes, on peut isoler les canalisations et c'est le minimum à effectuer. Mais ce n'est pas d'une grande efficacité entre deux tirages d'eau chaude.
A la cave, il faut pouvoir raccorder le siphon vers un point d'écoulement bas pour une installation classique. Mais on peut mettre le groupe de sécurité proche du plafond pour récupérer le niveau nécessaire.

Sur terre battue, il faudrait faire une petite dalle béton pour l'assise du cumulus.

Suivant que vous êtes deux ou cinq dans l'habitat, la capacité à installer devra être adaptée.

L'installation à l'étage nécessite une capacité du support à subir une charge pouvant être importante. S'il s'agit d'un plancher sur solives, il faudrait renforcer l'assise de façon à répartir la charge qui au minimum pour 200 l sera environ 250 kg. Mais si l'espace disponible est supérieur à celui de la cave, pourquoi pas en prenant des précautions. On peut hésiter.

Un chauffe-eau fuit rarement, mais au bout d'un certain temps il faut être vigilant. Une fuite à l'étage peut-être gênante. Un bac de rétention pourrait être utile.

Dans votre cas, il n'y a pas de contre-indication formelle pour l'une ou l'autre des solutions, aucune n'étant satisfaisante dans l'absolu. Il faudra faire au mieux, sachant que ce sera forcément un compromis entre des inconvénients.

Attendons d'autres remarques ou avis.
10 décembre 2013 à 09:38
forum consulter ce sujet Conseils emplacement ballon d'eau chaude électrique sur le forum Plomberie

Bonjour. Juste un avis en passant.
S'il a collé sur des plots, il y a donc des creux en dehors de ceux-ci, et cela peut présenter un risque de rupture en cas de choc.
N'aurait-il pas pu faire un double encollage plutôt que des plots ?
De même, si le sol présentait de grosses irrégularités de planéité, pourquoi un ragréage n'a-t-il pas été entrepris ?
Personnellement, je changerais ces carreaux en mettant ce qu'il faut comme colle pour une bonne assise des ceux-ci.

Attendons d'autres avis.
09 décembre 2013 à 23:33