Bonjour.

Ça sert à quoi votre appareil ? quel raccords vous voulez remplacer ?
Car apparemment tout est soudé.
Si vous voulez désolidariser la spirale il faudrait déjà récupérer le fluide avec un groupe de transfert puis dessouder remplacer votre réservoir puis remettre la spirale, tirer au vide puis remettre du gaz enfin si j'ai bien compris.
29 janvier 2026 à 17:54
forum consulter ce sujet Recherche passe-paroi pour tube cuivre circuit frigorigène sur le forum Climatisation

Bonjour.

Idem.
29 janvier 2026 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème climatisation AOYG 30 KBTA4.UE Atlantic sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Ce défaut correspond à un souci de débit d'eau, ce la peut être la pompe, réseau emboué, le débitmètre, en dernier la carte qui interprète mal les infos.
26 janvier 2026 à 09:10
forum consulter ce sujet Code 7h01 climatiseur Daikin Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour,
On ne rajoute jamais de gaz, surtout en cas de manque de 2,5 kg, sauf lors de la mise en service si cela est nécessaire selon les préconisations du constructeur.
Il faut retirer le gaz restant, le peser, effectuer une recherche de fuite à l'azote, réparer si nécessaire, puis procéder à un tirage au vide et une recharge avec du gaz neuf en respectant toujours les recommandations du constructeur en termes de quantité.
24 janvier 2026 à 10:50
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heat sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui très certainement un manque de fluide, donc fuite probable, envisager une recherche de fuite.
Si l'installation est neuve rappeler votre installateur.
23 janvier 2026 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement sur le forum Climatisation

Bonjour.
P
lus gros aurait été moins grave, mais plus petit là il faut remplacer le tube.
23 janvier 2026 à 17:36
forum consulter ce sujet Réduction tuyau 3/8 1/2 unité intérieure LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins AAC, un rajout de 2.5 kgs de gaz est énorme, le technicien aurait du vous avertir que quelque chose n'allait pas et très certainement une grosse fuite.
Donc recherche de fuite recommandée.
23 janvier 2026 à 17:35
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heat sur le forum Climatisation

Bonjour.
E59, dysfonctionnement du moteur ventilateur extérieur, carte inverter, compresseur HS, manque de fluide.
Il serait préférable d'appeler un frigoriste connaissant la marque distribué par YACK voir sur internet.
21 janvier 2026 à 16:54
forum consulter ce sujet E59 clim Mitsubishi Heavy FDURA601 / FDCA301HES sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
J'ai installé une vanne Schrader sur la queue de charge, ce qui m'empêche de faire un tirage au vide sans devoir démonter la valve

Je ne vois pas ce qui empêche le test azote ou tirage au vide ou remplissage au poids du gaz?
Si la bouteille est inférieure en pression que l'installation, il est sur que ça va être difficile à remplir en gaz .
Chauffer la bouteille pour monter légèrement en pression supérieure.
Il se peut que si la queue de charge est installée sur la HP (?) ça va être compliqué pour charger en fonctionnement.
21 janvier 2026 à 16:49
forum consulter ce sujet Recharger fluide frigorigène R-600a compresseur congélateur armoire sur le forum Climatisation

Bonjour, oui c'est possible, il faut voir avec le constructeur en passant par une société agrée si il est envisageable de procéder à un "rétrofit", c'est à dire garder le matériel mais remplacement du gaz, une étude sera transmise.
21 janvier 2026 à 16:42
forum consulter ce sujet Remplacement installation chauffage/climatisation Daikin R410A sur le forum Climatisation

Bonjour.

Nettoyage désinfection des batteries échangeur.
Nettoyage désinfection bac condensat essais écoulement, test pompe de relevage si il en a une resserrage connexions électriques.
Recherche de fuites éventuelles avec détecteur électronique.
Nettoyage filtres.
Nettoyage extérieur UI et UE.
Contrôle de fonctionnement chaud/froid avec prise de température soufflage.
20 janvier 2026 à 10:18
forum consulter ce sujet Nettoyage entretien climatiseur réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui c'est normal, les partie électriques sont dans un volume du gainable, cela permet de ventiler les carte pour éviter les surchauffe, si cela vous dérange, vous pouvez boucher ces petits passage d'air avec du silicone ou de la bande alu autocollante.
19 janvier 2026 à 17:30
forum consulter ce sujet Unité intérieure gainable non étanche sur le forum Climatisation

Bonjour, idem.
19 janvier 2026 à 17:27
forum consulter ce sujet Bruit d'écoulement en mode chaud sur split à l'arrêt sur le forum Climatisation

Bonjour, quand il y a des soucis comme cela c'est qu'il y a toujours un problème d'installation, mauvais conseils, mauvaise étude etc... ce qui est général est qu'il y toujours quelqu'un pour nous contredire et trouver la solution, désolé 40 ans d'expériences bousculé et on passe vraiment pour des imbéciles.
Wifi, internet et j'en passe, cartes, adaptation, avec une installation neuve mal étudiée, etc... bref souvent ça ne fonctionne pas ou pas comme la personne voudrait ou pas très longtemps .
17 janvier 2026 à 18:29
forum consulter ce sujet Sonde déportée climatiseur Mitsubishi MSZ-AY35VGK sur le forum Climatisation

Bonjour.

Plusieurs défauts peuvent en être la cause, un obstacle devant le soufflage, vers un meuble en dessous par exemple, clim surpuissante, installation trop haute....
Un brassage de l'air est nécessaire, nous donner quelques infos supplémentaires sur l'installation.
16 janvier 2026 à 09:54
forum consulter ce sujet Problème déclenchement climatiseur Airton consigne fausse sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme je vous l'ai dit et aussi Dom-Aom, peut aller jusque 69°C en soufflage, c'est le maximum mais bien sur, dans des condition normales, cela dépend de la température de reprise, extérieure etc...
14 janvier 2026 à 18:13
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, et moi je vous explique avec le code panne du constructeur, que c'est un symptôme classique de manque de gaz.
Question : comment votre frigoriste a t'il déterminé que ce n'était pas un manque de gaz ?
14 janvier 2026 à 18:07
forum consulter ce sujet PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3 sur le forum Climatisation

Bonjour,

Qu'est-ce qui vous fait penser que votre UI est mal placée, nécessitant un déplacement de la sonde ?
Nous renseigner sur cette installation.
14 janvier 2026 à 18:04
forum consulter ce sujet Sonde déportée climatiseur Mitsubishi MSZ-AY35VGK sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un frigoriste.
13 janvier 2026 à 18:34
forum consulter ce sujet PAC compatibilité avec UI Airpac Dakota 15 Mono sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il existe sur internet une explication simple de fonctionnement du système Airzone, vous avez une commande centralisée et une commande par zone à traiter, avec commandes volets ou grilles motorisées.
Afin de déterminer au mieux vos besoin il est recommandé de joindre un professionnel, pour le choix du bon matériel à utiliser.
Appeler une société frigoriste, ayant pignon sur rue dans votre secteur.
13 janvier 2026 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseils passage Airzone oui ou non ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'est pas des coudes qu'ils manque mais peut être un siphon, avez vous ces odeurs que à une période définie, mode chaud ou froid ?
Si ce n'est qu'en mode chaud il doit y avoir un siphon mais il est sec car pas de condensation comme en mode froid, donc les odeurs toilettes remontent, il faut verser de l'eau sur la batterie UI de temps en temps afin de remplir ce siphon.
12 janvier 2026 à 19:09
forum consulter ce sujet Installation clapet anti retour climatiseur réversible Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je rejoins AAC, par sécurité couper l'installation et faite intervenir un frigoriste.
12 janvier 2026 à 19:01
forum consulter ce sujet Climatisation pas de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour, qu'entendez vous par une en zoning et pas l'autre ? installation bizarreshocked
"Quelle pourrait être l'origine de ce problème ?" Le zoning, peut être ?
Et comment le résoudre ?" voir avec votre plombier qui n'est pas frigoriste.
12 janvier 2026 à 18:59
forum consulter ce sujet Gainable Heiwa soufflerie qui ne se coupe jamais sur le forum Climatisation

Bonjour.

Défaut D3 = Défaut BP, prise en glace sur UE, ne dégivre pas= manque de gaz dans l'installation.
Appeler un frigoriste pas un chauffagiste.
12 janvier 2026 à 18:52
forum consulter ce sujet PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

En doublon, Daikin ou Mitsubishi Electric.
11 janvier 2026 à 11:35
forum consulter ce sujet PAC compatibilité avec UI Airpac Dakota 15 Mono sur le forum Climatisation

Bonjour.

Daikin, ou Mitsubishi Electric.
11 janvier 2026 à 11:34
forum consulter ce sujet Erreur 04 PAC Sanyo SPW-CR484GVH56B sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est nécessaire de procéder à une inversion des étapes suivantes : récupération du gaz restant par groupe de transfert et bouteille de transfert, test d'étanchéité à l'azote, réparation des fuites éventuelles, tirage au vide, remplissage avec du gaz neuf, mise en service de l'installation, contrôle des températures de soufflage.

En mode chauffage, les températures de soufflage doivent atteindre 69°C, avec un delta de 12°C entre la reprise et le soufflage en mode froid, en tenant compte des températures extérieures moyennes.
10 janvier 2026 à 12:16
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour, oui, bien sur, mais les dégivrages excessifs m'intrigues.
09 janvier 2026 à 17:40
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif sur le forum Climatisation

Bonjour.

Erreur correspondant à un manque de gaz, sonde défectueuse, carte électronique.
Appeler un frigoriste, pas un chauffagiste.
09 janvier 2026 à 09:14
forum consulter ce sujet Erreur 04 PAC Sanyo SPW-CR484GVH56B sur le forum Climatisation

Bonjour.

Et bien il n'est pas doué votre installateur, à se demander si il est bien du métier (?).
L'idéal est un test azote à 25b, sur une installation comme la votre pendant une heure.
On peut aussi tirer au vide et mettre vacuomètre permettant de voir si la pression remonte.
Dans ces deux cas le circuit doit être étanche, ouvrir les vannes de service, et effectuer la mise en service.
Les dudgeons doivent être effectués avec une dudgeonniere outil de frigoriste.
Si il y a eu des soudures sur les longueurs de tube là il faudrait se renseigner auprès de votre installateur, suspicion de fuite.
09 janvier 2026 à 09:11
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Défaut 37 court-circuit carte IPM, cette carte (inverter) est liée au compresseur.
Attention si cette carte lâche c'est souvent lié avec le compresseur généralement on remplace les deux.
A confirmer avec un technicien.
07 janvier 2026 à 09:18
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi unité extérieure PUHZ230SHWYKA2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Y a-t-il un obstacle devant l'UI ? si l'air se recycle trop rapidement la sonde va détecter à un moment donné la température désirée, faites un essais en boostant la vitesse de ventilation de manière à pousser l'air plus dans la pièce.
"est-ce qu'une seule télécommande pour 2 unités suffit ?"
Cela dépend des modèles mais si une commande fonctionne pour les deux UI pas de problème.
07 janvier 2026 à 09:13
forum consulter ce sujet Décalage température télécommande et réelle climatiseur Mitsubishi Electric sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement une programmation d'usine, appeler la plateforme Hitachi pour vous conseiller au mieux.
07 janvier 2026 à 09:07
forum consulter ce sujet Tri Split Hitachi chauffage problème de soufflerie sur le forum Climatisation

Bonjour.

Avec cette cascade d'erreurs souvent problème de fluide.
Mais comme ça ce n'est pas facile à déterminer.
Un technicien sur place serait plus facile.
07 janvier 2026 à 09:05
forum consulter ce sujet Erreur pompe à chaleur Air-Eau Chaffoteaux sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si ce n'est pas la carte UE c'est peut être la carte UI.
07 janvier 2026 à 09:01
forum consulter ce sujet Code 370 erreur 11clim Atlantic Alfea Extensa sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pencherais pour un manque de gaz.
05 janvier 2026 à 18:33
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pencherais pour la sonde de reprise d'air défaillante.
A remplacer.
05 janvier 2026 à 18:29
forum consulter ce sujet Température split différente de la température réel sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'eau de dégivrage étant tiède elle devrait s'écouler et pas nécessité de mettre un bouchon d'évacuation en dessous, si votre UE est en plein vent ou coté nord avec les températures négatives actuelle risque de gel, par contre installer une petite protection (provisoire) en bas de votre UE.
05 janvier 2026 à 18:22
forum consulter ce sujet Glace dans unité extérieure climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.

6 clignotements correspondrait à un problème de sonde le plus fréquent la sonde de reprise d'air de votre UI.
Ce défaut peut être aussi la sonde de batterie (évaporateur) ou encore sonde extérieure.
01 janvier 2026 à 17:08
forum consulter ce sujet Problème clim LG qui s'est mis en sécurité led qui clignote sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui il vous faut certainement un module wifi. Je vous conseille de vous renseigner auprès de votre installateur, revendeur ou fabricant.
01 janvier 2026 à 11:10
forum consulter ce sujet Activer le WiFi climatiseur sur un HEC 35 T0 sur le forum Climatisation

Bonjour, pour percer 4 trous sur les côtés de la grille avec des mesures égales, il faut les fixer avec des vis blanches et des chevilles.
Cela permettra de maintenir la grille en place de manière propre et solide.
01 janvier 2026 à 11:08
forum consulter ce sujet Fixation grilles de soufflage clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour,

En résumé, en comprenant bien votre problème de trouver une entreprise, il serait peut-être préférable d'en contacter une.
Il y a beaucoup de manipulations à effectuer, ce que vous avez très bien compris.
Il est fort possible que s'il n'y a pas de marche forcée à froid, cela va être compliqué d'effectuer toutes ces manœuvres avec ces températures très basses en ce moment.

Je vous conseille donc de patienter et de chercher une entreprise à proximité de chez vous.
01 janvier 2026 à 11:05
forum consulter ce sujet Enclencher marche froid forcée PAC air/air Haier sur le forum Climatisation

Bonjour,

Pratique à installer deux percements avec des grilles extérieures ainsi qu'une alimentation électrique de 230V.
En copropriété, il faut une autorisation pour les percements de façade. De plus, ces installations sont limitées en puissance et les appareils sont souvent bruyants.
30 décembre 2025 à 18:13
forum consulter ce sujet Avis climatisations monoblocs réversibles sur le forum Climatisation

Bonjour, il n'existe aucun défaut 79 chez Hitachi avec la référence de votre appareil.
En revanche, le code 0107 pourrait indiquer un problème sur le bus Hitachi.
30 décembre 2025 à 18:10
forum consulter ce sujet Code erreur 79 sur contrôleur Hitachi SPX-RCDA sur le forum Climatisation

Bonjour, je rejoins Dom-Aom. De plus il est rare de de réactualiser une carte avec un logiciel(?), et sil y en a une souvent il faut appeler un technicien de la marque.
30 décembre 2025 à 18:04
forum consulter ce sujet Carte électronique unité intérieure faire mise à jour sur le forum Climatisation

Bonjour, pas plus d'inconvénient que cela, à part l'accès et si la reprise d'air est en vrac (non gainée).
29 décembre 2025 à 17:52
forum consulter ce sujet Gainable pris dans laine de roche sur le forum Climatisation

Bonjour,

Connexions électriques, relevé de température et contrôle de fuites, ouvrir le capot extérieur pour visualiser l'état des cartes électroniques.
État de la batterie et de l'échangeur, idem sur l'unité intérieure ou les unités intérieures + nettoyage bac à condensat et vérification écoulement, et pompe de relevage si présente, filtres.
Nettoyage extérieur.
29 décembre 2025 à 17:50
forum consulter ce sujet Entretien unité extérieure Mitsubishi MXZ 5F102VF sur le forum Climatisation

Bonjour, y a-t-il eu un sujet sur les cartes avec des explications sur ces cartes ?
Vérifier les connectiques, je suppose que le technicien les a vérifiées ?
28 décembre 2025 à 16:54
forum consulter ce sujet PAC Sanyo erreur E04 malgré réparation des cartes électroniques sur le forum Climatisation

Bonjour,

Peut-être pourriez-vous utiliser la plateforme de la marque de votre climatisation ?
Ce sujet a souvent été abordé sur ce forum.
28 décembre 2025 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème climatisations nouveau Wi-Fi sur le forum Climatisation

Bonjour,
Voir dans la documentation pour vérifier s'il existe un accès dans le menu permettant de modifier ce paramètre.
Vous pouvez également contacter votre revendeur, votre installateur ou la plateforme du constructeur pour obtenir de l'aide.
Il est possible que sur ces marques, il n'y ait pas de solution, mais je peux me tromper.
28 décembre 2025 à 16:48
forum consulter ce sujet Delta déclenchement température clim Bosch sur le forum Climatisation