Bonjour, en mode chauffage comme expliqué par Dom-Aom, il se pourrait que ce soit un cycle de dégivrage, ou simplement la régulation température atteinte, aussi bien pour le chauffage comme pour le froid.
Il se peut aussi qu'une sonde décalée ne donne pas les bonnes infos.
Le temps de fonctionnement ne me dirige pas sur un fonctionnement court cycle.
Avez vous des données de température de soufflage et d'ambiance ?
Quel réglage avez vous pour chaque UI ?
Il se peut aussi qu'une sonde décalée ne donne pas les bonnes infos.
Le temps de fonctionnement ne me dirige pas sur un fonctionnement court cycle.
Avez vous des données de température de soufflage et d'ambiance ?
Quel réglage avez vous pour chaque UI ?
30 juillet 2026 à 09:01
consulter ce sujet Panne PAC Mitsubishi MXZ 2E53VAHz arrêt tous les 40 minutes sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne vois de contre indication pour l'installation au dessus de la fenêtre il y a suffisamment de place pour la reprise d'air et le soufflage peut-être dirigé vers le bas sans problème.
Je ne vois de contre indication pour l'installation au dessus de la fenêtre il y a suffisamment de place pour la reprise d'air et le soufflage peut-être dirigé vers le bas sans problème.
30 juillet 2026 à 08:48
consulter ce sujet Avis positionnement split : Accès pour l'entretien ? sur le forum ClimatisationBonjour, il y aurait peut ètre un soupçon de manque de gaz, ce qui engendrerait une sur consommation, le compresseur ne va pas pour autant ralentir au contraire étant donné que la machine va demander pour une approche rapide du point de consigne.
Il est possible que vous soyez en limite de fonctionnement, comme dit par Dom-Aom un code défaut devrait apparaitre un jour ou l'autre.
Il est possible que vous soyez en limite de fonctionnement, comme dit par Dom-Aom un code défaut devrait apparaitre un jour ou l'autre.
29 juillet 2026 à 10:19
consulter ce sujet Problème surchauffe carte régulation ventilateur clim Daikin RXM35 sur le forum ClimatisationBonjour, il s'agit d'une pièce spécifique, fabriquée pour cette machine.
D'après la troisième photo, il semble qu'elle n'ait pas du tout été installée. Il va être difficile de trouver une pièce de substitution. Je vous conseille de vous adresser à votre revendeur en lui montrant les photos.
D'après la troisième photo, il semble qu'elle n'ait pas du tout été installée. Il va être difficile de trouver une pièce de substitution. Je vous conseille de vous adresser à votre revendeur en lui montrant les photos.
29 juillet 2026 à 10:13
consulter ce sujet Cecotec clim 148000 Nux heating connected pièce turbine sur le forum ClimatisationBonjour,
Cette marque est inconnue et de plus, la climatisation utilisant du gaz R22 est strictement interdite sur le marché.
Trouver des pièces pour un appareil âgé de 20 à 25 ans va être compliqué.
Cette marque est inconnue et de plus, la climatisation utilisant du gaz R22 est strictement interdite sur le marché.
Trouver des pièces pour un appareil âgé de 20 à 25 ans va être compliqué.
28 juillet 2026 à 07:52
consulter ce sujet Rechercher pieces climatiseur Cryo's sur le forum ClimatisationBonjour.
Perso j'aurais un très gros doute sur la provenance.
Clim tombées du camion, des clim vendues sur internet etc...
Perso j'aurais un très gros doute sur la provenance.
Clim tombées du camion, des clim vendues sur internet etc...
27 juillet 2026 à 15:54
consulter ce sujet Gros rabais sur le prix d'un climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est une bande goudronnée servant surtout d'anti vibration des tubes pour éviter les frottements et créer une fuite.
Sert aussi d'isolant thermique, si fondu surement manque de gaz.
C'est une bande goudronnée servant surtout d'anti vibration des tubes pour éviter les frottements et créer une fuite.
Sert aussi d'isolant thermique, si fondu surement manque de gaz.
25 juillet 2026 à 10:59
consulter ce sujet Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour les ailettes pas d'incidences majeures. si vous avez 15 cm de sortie des tubes vers l'extérieur vous avez largement de quoi faire serrer les dudgeons.
Perso e que je fait, est si vous percez un trou rond pour le passage tube câble, condensats, il faut déjà percer en biais de l'intérieur vers l'extérieur du haut vers le bas, car suivant exposition moins de risque d'infiltration d'eau en cas de pluie et meilleur pente pour les condensats pour casser le bas de ce rond au marteau piqueur pour accentuer cette pente vous aurez beaucoup moins d'angle pour installer les tubes et les mettre proprement dans la moulure extérieure sans les plier.
Comme expliquer par Dom-Aom, pour la bascule de l'UI ce ne sera plus possible.
Pour les ailettes pas d'incidences majeures. si vous avez 15 cm de sortie des tubes vers l'extérieur vous avez largement de quoi faire serrer les dudgeons.
Perso e que je fait, est si vous percez un trou rond pour le passage tube câble, condensats, il faut déjà percer en biais de l'intérieur vers l'extérieur du haut vers le bas, car suivant exposition moins de risque d'infiltration d'eau en cas de pluie et meilleur pente pour les condensats pour casser le bas de ce rond au marteau piqueur pour accentuer cette pente vous aurez beaucoup moins d'angle pour installer les tubes et les mettre proprement dans la moulure extérieure sans les plier.
Comme expliquer par Dom-Aom, pour la bascule de l'UI ce ne sera plus possible.
25 juillet 2026 à 10:53
consulter ce sujet Position tuyau split climatisation Mitsubishi MSZ-HR50VF2 sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est possible qu'il y ai un by-pass par les clapets situé dans le compresseur engendrant un léger mélange de gaz chaud, ce qui crée une sous puissance.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz.
Il est possible qu'il y ai un by-pass par les clapets situé dans le compresseur engendrant un léger mélange de gaz chaud, ce qui crée une sous puissance.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz.
25 juillet 2026 à 10:41
consulter ce sujet BP ET HP froid climatiseur Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
J'en avais acheté un chez Casto, il repérais les câbles et les ferrailles.
Pour une vingtaine d'euros à l'époque.
Ça fonctionnais plutôt bien.
Mais louer une carotteuse chez qui loue tout ou un société de location d'outillage, dans votre cas pourrait plus simple.
J'en avais acheté un chez Casto, il repérais les câbles et les ferrailles.
Pour une vingtaine d'euros à l'époque.
Ça fonctionnais plutôt bien.
Mais louer une carotteuse chez qui loue tout ou un société de location d'outillage, dans votre cas pourrait plus simple.
22 juillet 2026 à 17:41
consulter ce sujet Détection ferrures béton installation climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Si le klixon fonctionne en mesurant à l'ohmmètre le bip se fait entendre, mais si il est en surchauffe le contact sec bilame se coupe stoppant le compresseur par sécurité afin d'éviter de la casser.
Pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère. Si le cas est avéré, je pencherais pour un manque de gaz de l'installation.
Si le klixon fonctionne en mesurant à l'ohmmètre le bip se fait entendre, mais si il est en surchauffe le contact sec bilame se coupe stoppant le compresseur par sécurité afin d'éviter de la casser.
Pièce maitresse d'un système frigo et pas la moins chère. Si le cas est avéré, je pencherais pour un manque de gaz de l'installation.
22 juillet 2026 à 17:37
consulter ce sujet Clim Daikin fait déclencher différentiel 30mA sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec l'humidité le cuivre verdit, comme parfois vous pouvez le voir sur vos tuyauterie dans une cave par exemple.
Si l'isolation est mal faite, le risque que l'on crée des gouttelettes par le choque thermique entre l'air et la basse température d'un des tubes.
Avec l'humidité le cuivre verdit, comme parfois vous pouvez le voir sur vos tuyauterie dans une cave par exemple.
Si l'isolation est mal faite, le risque que l'on crée des gouttelettes par le choque thermique entre l'air et la basse température d'un des tubes.
22 juillet 2026 à 17:31
consulter ce sujet Suintement verdatre et marron isolant unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour.
Si production de froid que sur une partie de l'échangeur, presque certain que manque de gaz.
Si production de froid que sur une partie de l'échangeur, presque certain que manque de gaz.
22 juillet 2026 à 17:25
consulter ce sujet Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Bien sur que c'est possible, poser votre UI à l'envers dans le carton, pour ne pas abimer la façade, avec une main bien tenir l'emplacement des coudes, avec l'autre main, prendre à pleine main ensemble des deux tubes et Armaflex isolant à peu près au milieu entre les coudes et les raccordements, braquer dans le sens pour obtenir l'angle désiré 90° en l'occurrence.
Dans certains cas vous pour même l'incliner à 180°, voire même avec 180° plus remonté vers le haut complètement vers la gauche de l'UI avec des cintreuse adaptées, mais là, un pro sera plus fiable.
Bien sur que c'est possible, poser votre UI à l'envers dans le carton, pour ne pas abimer la façade, avec une main bien tenir l'emplacement des coudes, avec l'autre main, prendre à pleine main ensemble des deux tubes et Armaflex isolant à peu près au milieu entre les coudes et les raccordements, braquer dans le sens pour obtenir l'angle désiré 90° en l'occurrence.
Dans certains cas vous pour même l'incliner à 180°, voire même avec 180° plus remonté vers le haut complètement vers la gauche de l'UI avec des cintreuse adaptées, mais là, un pro sera plus fiable.
22 juillet 2026 à 17:23
consulter ce sujet Position tuyau split climatisation Mitsubishi MSZ-HR50VF2 sur le forum ClimatisationBonjour.
On ne rajoute jamais du gaz au petit bonheur la chance, cela se fait au poids, ce défaut peut être un manque de gaz, surchauffe compresseur par captage de sonde compresseur, ou sonde BP.
Supposition de fuite.
La carte IPM peut avoir un problème que vous avez déjà étudié, une belle photo recto/verso Dom-Aom pourrait peut être vous aider.
On ne rajoute jamais du gaz au petit bonheur la chance, cela se fait au poids, ce défaut peut être un manque de gaz, surchauffe compresseur par captage de sonde compresseur, ou sonde BP.
Supposition de fuite.
La carte IPM peut avoir un problème que vous avez déjà étudié, une belle photo recto/verso Dom-Aom pourrait peut être vous aider.
22 juillet 2026 à 17:11
consulter ce sujet Clim Airton STAR-H12A4/SGR1DI-1 code panne F3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pencherais pour un manque de gaz.
Si pas de code erreur et constatation de manque de puissance, ligne liquide gelée je pencherais pour un manque de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz.
Si pas de code erreur et constatation de manque de puissance, ligne liquide gelée je pencherais pour un manque de gaz.
21 juillet 2026 à 18:14
consulter ce sujet Probléme de froid clim Daikin FTXB35C2V1B / RXB35C2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Le cuivre ne rouille pas, par contre si la première photo est bonne, on dirait de la bande goudronnée, en froid seul c'est bien mais en mode chauffage cela fini par fondre, et très difficile à enlever, pouvant provoquer ces fuites. vérifier dans les combles si l'isolation est parfaite.
Le cuivre ne rouille pas, par contre si la première photo est bonne, on dirait de la bande goudronnée, en froid seul c'est bien mais en mode chauffage cela fini par fondre, et très difficile à enlever, pouvant provoquer ces fuites. vérifier dans les combles si l'isolation est parfaite.
21 juillet 2026 à 18:10
consulter ce sujet Suintement verdatre et marron isolant unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour.
Il existe des petit détecteurs métaux pour une quinzaine d'euros chez Casto ou autres GS.
Il existe des petit détecteurs métaux pour une quinzaine d'euros chez Casto ou autres GS.
21 juillet 2026 à 18:04
consulter ce sujet Détection ferrures béton installation climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Attention aussi au dénivelé mais 1 ou 2 m en plus ne devrait pas avoir d'incidence.
Attention aussi au dénivelé mais 1 ou 2 m en plus ne devrait pas avoir d'incidence.
20 juillet 2026 à 10:28
consulter ce sujet Dépassement longueur tuyauterie climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez des combles, un ou des gainables serait pas mal, ou cela vous laisserait de la place dans les chambres.
UI pour le salon est bien aussi système indépendant en cas de panne de l'un ou l'autre des appareils.
Faites faire vos installations par un frigoriste non un chauffagiste, les marques comme Daikin, Mitsubishi Electric sont les meilleurs actuellement sur le marché.
Si vous avez des combles, un ou des gainables serait pas mal, ou cela vous laisserait de la place dans les chambres.
UI pour le salon est bien aussi système indépendant en cas de panne de l'un ou l'autre des appareils.
Faites faire vos installations par un frigoriste non un chauffagiste, les marques comme Daikin, Mitsubishi Electric sont les meilleurs actuellement sur le marché.
18 juillet 2026 à 10:32
consulter ce sujet Conseils installation PAC Air Air réversible sur le forum ClimatisationBonjour, en effet le soleil a fini par cuire l'isolation, généralement les parties protégées par une goulotte protège de ce genre de problème, vous pouvez couper proprement jusque concurrence de l'isolation en bon état, puis prendre les mesures et diamètres des tubes en 1/2, 3/ ou 1/4, comme sur la photo de Dom-Aom, vous pouvez trouver dans les GS comme LM, de l'Armaflex ouvert avec bande auto collante, un conseil, mettre de la colle Armaflex en plus de la bande autocollante.
Prendre aussi soit du scotch 3cm de largeur pour les jointures ou de la bande Armaflex.
Prendre aussi soit du scotch 3cm de largeur pour les jointures ou de la bande Armaflex.
18 juillet 2026 à 10:21
consulter ce sujet Dégradation de l'état de la gaine isolante à proximité du groupe extérieur. sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz, surchauffe compresseur d'où comme expliqué sécurité "Klixon" en service.
Le ventilo condenseur est aussi une possibilité.
Manque de gaz, surchauffe compresseur d'où comme expliqué sécurité "Klixon" en service.
Le ventilo condenseur est aussi une possibilité.
18 juillet 2026 à 10:11
consulter ce sujet Problème sur climatisation Equation 35db sur le forum ClimatisationBonjour, l'idéal est de positionner en opposé une bouche de reprise vers la porte et une de soufflage vers la fenêtre dans chaque pièce concernée.
17 juillet 2026 à 10:48
consulter ce sujet Dimensionnement et placement des bouches gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet SI30 erreur de frappe.
En effet SI30 erreur de frappe.
17 juillet 2026 à 10:43
consulter ce sujet Bruit pompes condensats sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour moi carte UI à remplacer mais peut être réparable.
Pour moi carte UI à remplacer mais peut être réparable.
16 juillet 2026 à 17:48
consulter ce sujet PAC Daikin qui démarre toute seule et ne s'arrête plus ? sur le forum ClimatisationBonjour, si gouttes sur le Cu cela voudrait dire que celui-ci est pas ou mal isolé.
Donc à faire avec de la bande autocollante Armaflex que l'on peut trouver chez les GS ou internet. Par contre si cela vient des crosses sur la batteries les gouttes doivent en théorie tomber dans un bac de récupération.
Donc comme expliqué par Dom-Aom peut être pompe en panne, HS, flotteur bloqué etc, attention si vous avez une pompe de relevage, si vous mettez la température trop basse la déshumidification est peut être excessive par rapport au débit de la dite pompe dans ce cas, en confort la température programmée est de 5-7°C en moins par rapport à la température extérieure.
Et si gravitaire peut être bouchée ?
Donc à faire avec de la bande autocollante Armaflex que l'on peut trouver chez les GS ou internet. Par contre si cela vient des crosses sur la batteries les gouttes doivent en théorie tomber dans un bac de récupération.
Donc comme expliqué par Dom-Aom peut être pompe en panne, HS, flotteur bloqué etc, attention si vous avez une pompe de relevage, si vous mettez la température trop basse la déshumidification est peut être excessive par rapport au débit de la dite pompe dans ce cas, en confort la température programmée est de 5-7°C en moins par rapport à la température extérieure.
Et si gravitaire peut être bouchée ?
16 juillet 2026 à 17:46
consulter ce sujet Climatiseur Daikin FTXS20K2V1B qui goutte au bout de 10 minutes sur le forum ClimatisationBonjour.
Une puissance totale de 2.5 kW devrait convenir, en bi split, une unité intérieure par pièce. le fait de mettre une UI dans une pièce pour en climatiser une ne fonctionnera pas. Il faut compter entre 2000 et 3000€ fournit/posé.
Le prix peut varier suivant la région ou la ville ou vous habitez.
L’Idéal est de faire faire deux devis mini comparatifs, puis si vous le souhaitez revenir vers nous.
Une puissance totale de 2.5 kW devrait convenir, en bi split, une unité intérieure par pièce. le fait de mettre une UI dans une pièce pour en climatiser une ne fonctionnera pas. Il faut compter entre 2000 et 3000€ fournit/posé.
Le prix peut varier suivant la région ou la ville ou vous habitez.
L’Idéal est de faire faire deux devis mini comparatifs, puis si vous le souhaitez revenir vers nous.
16 juillet 2026 à 17:35
consulter ce sujet Estimation devis installation climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Le défaut cité: correspondrait haute température du compresseur, ce qui en général veut dire manque de gaz, fuite éventuelle et à savoir et cela est très important sur un split on ne retire jamais du gaz. Ces installations sont prévues pour une charge pour une longueur de tube mini et maxi, cela s'appelle "les préconisations constructeur" Faute grave lors de la mise en service.
Le compresseur ne démarre pas, car en défaut de ce type mise en sécurité afin d'éviter la casse du compresseur, en espérant que ce ne soit pas déjà fait.
Si votre installation est au R410A le poids doit être de 750 grs pour 5 m de tube (on ne compte que un aller) au delà jusque un métré maxi préconisé dans la doc d'installation 20 mètres max on rajoute 30 grs par mètre, page 12 de votre doc. par exemple 5m =0 jusque 7m puis on rajoute 30 grs par mètre supplémentaire ex: 2m =30x2=60 grs total de l'installation 750 grs + 60 grs = 810 grs à inscrire sur la machine sur une étiquette appropriée.
L'installation à t'elle été testée sous azote 25b mini ? (contrôle de fuites)
le tirage au vide fait ? Sur un petit circuit maxi une heure.
Les 20b machine en arrêt pourrait correspondre à une température extérieur de 30°C environ ce qui serait normal si c'était le cas surtout en ce moment (relation pression-température le tech devrait le savoir).
Sur ce type de machine il n'y a pas de pressostats HP ou BP mais des sondes et donc retransmission d'un code défaut par leds ou codes, nous indiquant une approche de différents problèmes liés à ce défaut.
Le défaut cité: correspondrait haute température du compresseur, ce qui en général veut dire manque de gaz, fuite éventuelle et à savoir et cela est très important sur un split on ne retire jamais du gaz. Ces installations sont prévues pour une charge pour une longueur de tube mini et maxi, cela s'appelle "les préconisations constructeur" Faute grave lors de la mise en service.
Le compresseur ne démarre pas, car en défaut de ce type mise en sécurité afin d'éviter la casse du compresseur, en espérant que ce ne soit pas déjà fait.
Si votre installation est au R410A le poids doit être de 750 grs pour 5 m de tube (on ne compte que un aller) au delà jusque un métré maxi préconisé dans la doc d'installation 20 mètres max on rajoute 30 grs par mètre, page 12 de votre doc. par exemple 5m =0 jusque 7m puis on rajoute 30 grs par mètre supplémentaire ex: 2m =30x2=60 grs total de l'installation 750 grs + 60 grs = 810 grs à inscrire sur la machine sur une étiquette appropriée.
L'installation à t'elle été testée sous azote 25b mini ? (contrôle de fuites)
le tirage au vide fait ? Sur un petit circuit maxi une heure.
Les 20b machine en arrêt pourrait correspondre à une température extérieur de 30°C environ ce qui serait normal si c'était le cas surtout en ce moment (relation pression-température le tech devrait le savoir).
Sur ce type de machine il n'y a pas de pressostats HP ou BP mais des sondes et donc retransmission d'un code défaut par leds ou codes, nous indiquant une approche de différents problèmes liés à ce défaut.
16 juillet 2026 à 17:28
consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi refuse de démarrer sur le forum ClimatisationBonjour, quelles machines possédez-vous ? Avez-vous des machines murales ? Les références seraient utiles.
14 juillet 2026 à 11:53
consulter ce sujet Panne climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Les pompes Sauermann Delta Pack sont des pompes d'angle intégrées dans une moulure prévue à cet effet.
Il aurait fallu utiliser des pompes SI10 avec un flotteur séparé, ce qui aurait permis de prolonger le câble RJ45 afin d'installer le flotteur à côté de votre unité intérieure et le moteur de la pompe dans les combles.
Je ne sais plus à combien de mètres les Delta Pack peuvent pousser, mais il serait plus judicieux de raccourcir le tube d'évacuation. Cela permettrait une évacuation plus rapide et éventuellement une diminution du bruit.
Les pompes Sauermann Delta Pack sont des pompes d'angle intégrées dans une moulure prévue à cet effet.
Il aurait fallu utiliser des pompes SI10 avec un flotteur séparé, ce qui aurait permis de prolonger le câble RJ45 afin d'installer le flotteur à côté de votre unité intérieure et le moteur de la pompe dans les combles.
Je ne sais plus à combien de mètres les Delta Pack peuvent pousser, mais il serait plus judicieux de raccourcir le tube d'évacuation. Cela permettrait une évacuation plus rapide et éventuellement une diminution du bruit.
14 juillet 2026 à 11:50
consulter ce sujet Bruit pompes condensats sur le forum ClimatisationBonjour,
EG = eau glacée, EC = eau chaude chauffage, UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
EG = eau glacée, EC = eau chaude chauffage, UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Citation :Ce que voulais dire est que si vous ajoutez une UI sur le réseau EG, vous allez faire chuter les performances, déjà que apparemment il y aurait un manque de puissance (?).
Pour chauffer en hiver, je n'utilise que le plancher chauffant. Il faudra que je le ferme pendant l'été pour éviter que l'eau ne passe à l'intérieur. Je ne pense donc pas affaiblir mon installation.
14 juillet 2026 à 11:34
consulter ce sujet Rajout d'un split dans une installation de climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Mal étudié, manque de puissance.
Si vous voulez dire, rajouté un UI murale sur le réseau actuel EG-EC.
Je pense que vous allez simplement affaiblir encore plus votre installation.
Mais rajouter un split UI-UE oui cela est possible.
Citation :
J'aimerais rajouter un autre split au rez-de-chaussée car le plancher rafraîchissant n'est pas efficace
Mal étudié, manque de puissance.
Si vous voulez dire, rajouté un UI murale sur le réseau actuel EG-EC.
Je pense que vous allez simplement affaiblir encore plus votre installation.
Mais rajouter un split UI-UE oui cela est possible.
13 juillet 2026 à 09:24
consulter ce sujet Rajout d'un split dans une installation de climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a peut être un bac de condensats à vider ?
Quand il est plein enclenche un arrêt de fonctionnement du froid.
Il y a peut être un bac de condensats à vider ?
Quand il est plein enclenche un arrêt de fonctionnement du froid.
13 juillet 2026 à 09:18
consulter ce sujet Symbole neige clignote climatiseur mobile Delonghi AP140 sur le forum ClimatisationBonjour, là nous avons un mystère mystérieux.
12 juillet 2026 à 15:14
consulter ce sujet Où passent les condensats ? sur le forum ClimatisationBonjour.
"le pied du tube PVC 32 reste sec quand la FTXM2 5R est arrêtée (cas fréquent)." quand la clim est arrêtée il est normal qu'il n'y ai pas de condensation, par contre en mode froid oui, mais qu'il n'y ai pas eu de tube d'évacuation des eaux condensées et pas de dégâts la ??
"le pied du tube PVC 32 reste sec quand la FTXM2 5R est arrêtée (cas fréquent)." quand la clim est arrêtée il est normal qu'il n'y ai pas de condensation, par contre en mode froid oui, mais qu'il n'y ai pas eu de tube d'évacuation des eaux condensées et pas de dégâts la ??
11 juillet 2026 à 08:20
consulter ce sujet Où passent les condensats ? sur le forum ClimatisationSi c'est le cas le code défaut serait U4.
10 juillet 2026 à 15:52
consulter ce sujet Problème gagnable Daikin RZQG125L9V1B sur le forum ClimatisationBonjour, je pense que la com UI EU ne s'effectue pas, certainement un problème de carte UE.
Si vous coupez le courant tout va se resignaliser. Il faut laisser l'installation en demande de froid par exemple, celle-ci va chercher une douzaine fois à démarrer cela peut se passer dans un certain temps, et finir par donner un code défaut.
Il faut être un peu patient.
Si vous coupez le courant tout va se resignaliser. Il faut laisser l'installation en demande de froid par exemple, celle-ci va chercher une douzaine fois à démarrer cela peut se passer dans un certain temps, et finir par donner un code défaut.
Il faut être un peu patient.
10 juillet 2026 à 15:51
consulter ce sujet Problème gagnable Daikin RZQG125L9V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne vois pas trop, à savoir que ce type de brasure en froid s'effectue à la brasure argent.
Pour deux raisons ce type de soudure accepte les variations importantes de température du fluide, et n'est pas poreux aux molécules très fine du gaz frigorigène.
Je ne vois pas trop, à savoir que ce type de brasure en froid s'effectue à la brasure argent.
Pour deux raisons ce type de soudure accepte les variations importantes de température du fluide, et n'est pas poreux aux molécules très fine du gaz frigorigène.
10 juillet 2026 à 15:45
consulter ce sujet Isolation de tuyaux ressoudés climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour,
Il aurait été préférable que vous mentionniez la marque et les références de votre installation.
Si celle-ci est prévue en chauffage seul, l'évacuation des condensats des unités intérieures n'est pas nécessaire.
En revanche, si vous utilisez le mode froid, cela devient absolument obligatoire.
Cela n'est pas préjudiciable pour le matériel, mais peut l'être pour votre mur ou autres éléments. Je constate l'absence d'évacuation de condensats lorsque l'unité intérieure du rez-de-chaussée fonctionne seule. Il y a un point à éclaircir : est-ce le cas pour toutes les unités intérieures ?
Cela me semble étrange, êtes-vous certain de cette information ?
Il aurait été préférable que vous mentionniez la marque et les références de votre installation.
Si celle-ci est prévue en chauffage seul, l'évacuation des condensats des unités intérieures n'est pas nécessaire.
En revanche, si vous utilisez le mode froid, cela devient absolument obligatoire.
Cela n'est pas préjudiciable pour le matériel, mais peut l'être pour votre mur ou autres éléments. Je constate l'absence d'évacuation de condensats lorsque l'unité intérieure du rez-de-chaussée fonctionne seule. Il y a un point à éclaircir : est-ce le cas pour toutes les unités intérieures ?
Cela me semble étrange, êtes-vous certain de cette information ?
10 juillet 2026 à 15:42
consulter ce sujet Où passent les condensats ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne pense pas que sur cette UI qui a dix puisse ce connecter avec cette nouvelle méthode, restons donc à l'ancienne.
Je ne pense pas que sur cette UI qui a dix puisse ce connecter avec cette nouvelle méthode, restons donc à l'ancienne.
10 juillet 2026 à 15:34
consulter ce sujet Installation MAC-597IF-E sur MSZ-SF25VE accès connecteur CN105 sur le forum ClimatisationBonjour,
Tout d'abord, si les tubes sortent ainsi du mur, cela n'est pas très professionnel. La solution la plus appropriée serait de les redresser en utilisant une dudgeonnière (outil de frigoriste) pour serrer petit à petit le tube en avançant de quelques centimètres à chaque fois afin de le rendre plus rond. Cela peut être délicat, mais c'est faisable.
De plus, il ne faut surtout pas souder à l'étain sur un circuit frigorifique.
Cela peut causer des fuites, en froid, tout se fait à la brasure à l'argent.
En effet, Dom-Aom a raison, un pincement crée ce qu'on appelle une pré-détente, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements frigorifiques.
Je ne veux pas être pessimiste, mais il est possible qu'avec un travail comme celui-ci, il y ait d'autres problèmes de ce genre sur votre installation.
Tout d'abord, si les tubes sortent ainsi du mur, cela n'est pas très professionnel. La solution la plus appropriée serait de les redresser en utilisant une dudgeonnière (outil de frigoriste) pour serrer petit à petit le tube en avançant de quelques centimètres à chaque fois afin de le rendre plus rond. Cela peut être délicat, mais c'est faisable.
De plus, il ne faut surtout pas souder à l'étain sur un circuit frigorifique.
Cela peut causer des fuites, en froid, tout se fait à la brasure à l'argent.
En effet, Dom-Aom a raison, un pincement crée ce qu'on appelle une pré-détente, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements frigorifiques.
Je ne veux pas être pessimiste, mais il est possible qu'avec un travail comme celui-ci, il y ait d'autres problèmes de ce genre sur votre installation.
09 juillet 2026 à 17:59
consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationBonjour.
Qu'est-ce qu'un kit de rafraîchissement ?
Nous aurions besoin de la référence complète.
En cherchant quelques informations, nous avons remarqué que votre PAC est conçue uniquement pour un plancher chauffant.
Il semblerait donc qu'il faille remplacer la commande permettant le basculement en mode froid.
En réalité, le technicien a probablement voulu vous dire qu'il fallait remplacer cette commande.
Qu'est-ce qu'un kit de rafraîchissement ?
Nous aurions besoin de la référence complète.
En cherchant quelques informations, nous avons remarqué que votre PAC est conçue uniquement pour un plancher chauffant.
Il semblerait donc qu'il faille remplacer la commande permettant le basculement en mode froid.
En réalité, le technicien a probablement voulu vous dire qu'il fallait remplacer cette commande.
09 juillet 2026 à 17:47
consulter ce sujet Kit rafraîchissement Dakin sur le forum ClimatisationBonjour.
Il va de soit qu'il faut installer l'UI avec son UE, il est impossible de mettre une marque pour une UI et une autre pour l'UE. si vous avez une taille 50 en UE taille 50 en gainable UI. Mitsubishi peut fournir les plenum de soufflage et de reprise.
Pour la petite histoire je viens d'en commander 7 de chaque aujourd'hui, bien je suis passé par le constructeur Mitsubishi Electric.
Il va de soit qu'il faut installer l'UI avec son UE, il est impossible de mettre une marque pour une UI et une autre pour l'UE. si vous avez une taille 50 en UE taille 50 en gainable UI. Mitsubishi peut fournir les plenum de soufflage et de reprise.
Pour la petite histoire je viens d'en commander 7 de chaque aujourd'hui, bien je suis passé par le constructeur Mitsubishi Electric.
09 juillet 2026 à 17:39
consulter ce sujet Climatiseur chauffage gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui absolument sinon risque de condensation sur les tube et donc sur les mur ou autres petite inondation.
Oui absolument sinon risque de condensation sur les tube et donc sur les mur ou autres petite inondation.
09 juillet 2026 à 17:31
consulter ce sujet Isolation de tuyaux ressoudés climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
La référence Daikin RZQG125L9V1B est la référence de votre UE, le module Baillindustrie est apparemment un module simplement à piloter des volets pour les sorties de gaines "ce qui m'interpelle le plus, c'est que le nom du modèle de l'unité extérieur n'a pas le bon nom dans les menus réglage"
lLs menus réglage de quoi ?
Pas tout compris
La référence Daikin RZQG125L9V1B est la référence de votre UE, le module Baillindustrie est apparemment un module simplement à piloter des volets pour les sorties de gaines "ce qui m'interpelle le plus, c'est que le nom du modèle de l'unité extérieur n'a pas le bon nom dans les menus réglage"
lLs menus réglage de quoi ?
Pas tout compris

09 juillet 2026 à 17:28
consulter ce sujet Problème gagnable Daikin RZQG125L9V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Une taille 25 aurait pu suffire pour cette superficie.
La taille 35 est largement dans les clous, vous avez en plus le salon et l'entrée, n'est-ce pas ?
Ensuite, pour moi, le problème viendrait plutôt du positionnement.
Il est possible de régler les volets de soufflage horizontaux et verticaux, et en mettant aussi une vitesse un cran au-dessus.
Où se trouve l'UE ?
En règle générale, on positionne l'UI dans le prolongement de la pièce.
Peut-être que le positionnement n'était pas possible ailleurs ?
Une taille 25 aurait pu suffire pour cette superficie.
La taille 35 est largement dans les clous, vous avez en plus le salon et l'entrée, n'est-ce pas ?
Ensuite, pour moi, le problème viendrait plutôt du positionnement.
Il est possible de régler les volets de soufflage horizontaux et verticaux, et en mettant aussi une vitesse un cran au-dessus.
Où se trouve l'UE ?
En règle générale, on positionne l'UI dans le prolongement de la pièce.
Peut-être que le positionnement n'était pas possible ailleurs ?
09 juillet 2026 à 17:20
consulter ce sujet Remplacement climatiseur FTXF35 par FTXF42 sur le forum ClimatisationBonjour, U4 = problème de Com entre UI et UE, le problème vient le plus fréquemment de la carte UE, prévoir remplacement si exista toujours, installation datant de 20 ans.
Éventuellement faire de belles photos recto/verso de la carte Dom-Aom pourrait peut être vous aider pour réparation à moindre coût.
Éventuellement faire de belles photos recto/verso de la carte Dom-Aom pourrait peut être vous aider pour réparation à moindre coût.
09 juillet 2026 à 17:09
consulter ce sujet Erreur U4 UE Daikin 4MXS68E2V sur le forum ClimatisationBonjour, là ce n'est pas un peu pincé c'est beaucoup plié, pincé.
A savoir que sur un multi split de la taille que vous avez avec toutes les UI avec donc les 4 sorties occupées, il est quasiment certain qu'il faut rajouter du gaz.
Qui à effectué la mise service (MES) ?
Le fonctionnement que vous constatez est certainement du à un manque de gaz ?
A suivre en fonction de ce que vous allez nous dire suite à ma question.
A savoir que sur un multi split de la taille que vous avez avec toutes les UI avec donc les 4 sorties occupées, il est quasiment certain qu'il faut rajouter du gaz.
Qui à effectué la mise service (MES) ?
Le fonctionnement que vous constatez est certainement du à un manque de gaz ?
A suivre en fonction de ce que vous allez nous dire suite à ma question.
08 juillet 2026 à 16:08
consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors trop top l'IA, que ce soit n'importe quelle clim auto, fixe, frigo etc;.. l'ennemi juré de tous les frigoristes est l'humidité donc si un circuit est ouvert, même pas longtemps le risque est toujours là.
Il ne faut pas confondre une PAC eau glacée effectivement il y a ou pas de deshy dans ce type de machine, et ils ne sont remplacés que quand on ouvre le circuit frigo pour une raison ou une autre, là c'est une obligation.
D'ailleurs ces deshy que l'on achète chez les fournisseurs sont dans des boites de conserve hermétiques afin que ces deshy soient protégés à 100% de cette humidité.
Je vous redis que dans le type de clim split, VRV, DRV il n'y a pas de deshy, sauf si on en installe un en plus en dehors des machines ce qui est une possibilité, et dans les PAC type EG - chauffage comme à votre travail.
Alors trop top l'IA, que ce soit n'importe quelle clim auto, fixe, frigo etc;.. l'ennemi juré de tous les frigoristes est l'humidité donc si un circuit est ouvert, même pas longtemps le risque est toujours là.
Il ne faut pas confondre une PAC eau glacée effectivement il y a ou pas de deshy dans ce type de machine, et ils ne sont remplacés que quand on ouvre le circuit frigo pour une raison ou une autre, là c'est une obligation.
D'ailleurs ces deshy que l'on achète chez les fournisseurs sont dans des boites de conserve hermétiques afin que ces deshy soient protégés à 100% de cette humidité.
Je vous redis que dans le type de clim split, VRV, DRV il n'y a pas de deshy, sauf si on en installe un en plus en dehors des machines ce qui est une possibilité, et dans les PAC type EG - chauffage comme à votre travail.
08 juillet 2026 à 08:55
consulter ce sujet Climatisation résidentielle déshydrateur sur le forum ClimatisationBonjour, relais collés, carte ?
Avec quelques belles photos Dom-Aom pourrait éventuellement vous aider.
Avec quelques belles photos Dom-Aom pourrait éventuellement vous aider.
08 juillet 2026 à 08:39
consulter ce sujet Climatiseur Ariagel SL120 ventilateur ne s’arrête pas sur le forum Climatisation