Profil du membre tam
Actuellement
412
questions dans le
forum sécurité
Membre inscrit tam
a posté 2 249 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour DJAF01,
Quel que soit le devis, le choix de la puissance à installer est un point important.
Quelle est-elle avec ce calculateur pour vos 42 m² ? (bien renseigner les paramètres demandés).
Quel que soit le devis, le choix de la puissance à installer est un point important.
Quelle est-elle avec ce calculateur pour vos 42 m² ? (bien renseigner les paramètres demandés).
23 octobre 2020 à 13:15
consulter ce sujet Aide choix climatiseur sur le forum ClimatisationLe chauffagiste doit confirmer cette dépression par mesure notamment lorsque le vent est défavorable. Essayez de relever la direction du vent lorsque la chaudière se met en défaut.
23 octobre 2020 à 13:07
consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum ChauffageBonjour,
Pour VETC, OK pour la disparition des condensations non étanche, oui c'était une ELM, aucun problème avec à l'époque.
Pour Nathalie, OK pour la MS24 MI PLUS. Il s'agit d'une chaudière exclusivement pour conduit de cheminée.
Sa fiche technique indique qu'il lui faut un conduit de 125 mm, une dépression minimale de 0,5 mBar à sa base, et une entrée d'air dans la pièce de 50 cm² minimale. L'arrivée d'air ne doit pas poser de problème, par contre la cheminée... Le chauffagiste doit confirmer cette dépression par mesure.
Je crois voir un extracteur éolien (la boule tournante qui brille) en sortie de conduit. Le chauffagiste a donc cherché un moyen d'augmenter le tirage. Sauf que cet extracteur ne dispense pas de dépasser le faitage... Je crains qu'il faille lui rappeler son obligation de résultat.
En attendant l'avis de VETC.
Pour VETC, OK pour la disparition des condensations non étanche, oui c'était une ELM, aucun problème avec à l'époque.
Pour Nathalie, OK pour la MS24 MI PLUS. Il s'agit d'une chaudière exclusivement pour conduit de cheminée.
Sa fiche technique indique qu'il lui faut un conduit de 125 mm, une dépression minimale de 0,5 mBar à sa base, et une entrée d'air dans la pièce de 50 cm² minimale. L'arrivée d'air ne doit pas poser de problème, par contre la cheminée... Le chauffagiste doit confirmer cette dépression par mesure.
Je crois voir un extracteur éolien (la boule tournante qui brille) en sortie de conduit. Le chauffagiste a donc cherché un moyen d'augmenter le tirage. Sauf que cet extracteur ne dispense pas de dépasser le faitage... Je crains qu'il faille lui rappeler son obligation de résultat.
En attendant l'avis de VETC.
23 octobre 2020 à 12:45
consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum ChauffageCette discussion me donne l'occasion d'essayer de mieux comprendre le cycle frigo ci-joint.
Ci-dessous une copie d'écran du seul simulateur que j'ai trouvé (en R134a, pas trouvé en R32).
Deux boutons, le "condenseur" permet de choisir la HP, l"evaporateur" la PB
Partons de mon relevé qui semble conforme.
Si la température du compresseur correspond au point 3 (?) où seraient les températures midd-ui et midd-ue ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ci-dessous une copie d'écran du seul simulateur que j'ai trouvé (en R134a, pas trouvé en R32).
Deux boutons, le "condenseur" permet de choisir la HP, l"evaporateur" la PB
Partons de mon relevé qui semble conforme.
Si la température du compresseur correspond au point 3 (?) où seraient les températures midd-ui et midd-ue ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 octobre 2020 à 11:21
consulter ce sujet Fonctionnement main EEV sur multisplit sur le forum ClimatisationBonjour Lagass,
RAS au niveau des filtres, leur delta est-il toujours nul ?
RAS au niveau des filtres, leur delta est-il toujours nul ?
23 octobre 2020 à 10:15
consulter ce sujet Fonctionnement main EEV sur multisplit sur le forum ClimatisationBonjour,
Donc 12,5 kW de puissance installée, y en a sous le pied.
Dans sa brochure commerciale Yack demande un débit au minimum 2,3 m3/h d'eau.
Quel est la réf de votre circulateur ? Dans quel mode et/ou position est-il ?
Pour évaluer le débit, est-ce que la chaleur se propage rapidement de l'unité intérieure vers une nourrisse éloignée ?
Etant donné les boucles qui restent froides, je pense à une apparition possible de boue. Avez-vous vidangé mettons 1/2 litre d'eau à un point bas pour évaluer l'état de l'eau ?
Citation :Parfait, vous allez pouvoir avancer.
c'est bien une FDC100VN.
Donc 12,5 kW de puissance installée, y en a sous le pied.
Dans sa brochure commerciale Yack demande un débit au minimum 2,3 m3/h d'eau.
Quel est la réf de votre circulateur ? Dans quel mode et/ou position est-il ?
Pour évaluer le débit, est-ce que la chaleur se propage rapidement de l'unité intérieure vers une nourrisse éloignée ?
Etant donné les boucles qui restent froides, je pense à une apparition possible de boue. Avez-vous vidangé mettons 1/2 litre d'eau à un point bas pour évaluer l'état de l'eau ?
23 octobre 2020 à 09:48
consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant sur le forum ClimatisationCitation :Je ne pense pas.
Ma référence de commande est bien ARY90TLA3.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 octobre 2020 à 16:57
consulter ce sujet Problème programmation et consigne température clim Fujtsu sur le forum ClimatisationD'après le manuel trouvé, la ref Fujtsu ARY90TLA3 semble correspondre à une unité intérieure (UI) duct type.
Quelle est la réf de la commande filaire ?
Quelle est la réf de la commande filaire ?
22 octobre 2020 à 14:05
consulter ce sujet Problème programmation et consigne température clim Fujtsu sur le forum ClimatisationBonjour Markass,
La température ambiante affichée sur la télécommande est-elle cohérente ?
Quid du fonctionnement si vous mettez une consigne plus basse voire minimale ?
La température ambiante affichée sur la télécommande est-elle cohérente ?
Quid du fonctionnement si vous mettez une consigne plus basse voire minimale ?
22 octobre 2020 à 13:56
consulter ce sujet Problème programmation et consigne température clim Fujtsu sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour JLSE, vous pouvez comprendre vos paramètres en cherchant par google le " LUNA PLATINUM Cahier d’utilisation et paramétrage de régulation".
Si votre ambiante est en excès de 0,5° c'est donc que la chaudière chauffe trop à l'heure actuelle. (chaudière surpuissante pour la saison / courbe de chauffe mal réglée / apport extérieur gratuit).
Attendons l'avis de VETC.
Pour JLSE, vous pouvez comprendre vos paramètres en cherchant par google le " LUNA PLATINUM Cahier d’utilisation et paramétrage de régulation".
Citation :Ce qui correspond au fonctionnement décrit au début qui est donc conforme. Ce paramètre ne peut être nul par définition même de sa fonction à savoir une hystérésis.
760/1060 Limitation influence ambiance : Dans les circuits sans mélange, marque la limite pour le fonctionnement de la pompe (elle va à démarrer pour les températures d’ambiance en dessous de la consigne, s’arrêtant quand la température dépasse la consigne de p.760)
Si votre ambiante est en excès de 0,5° c'est donc que la chaudière chauffe trop à l'heure actuelle. (chaudière surpuissante pour la saison / courbe de chauffe mal réglée / apport extérieur gratuit).
Attendons l'avis de VETC.
22 octobre 2020 à 13:15
consulter ce sujet Température différente de celle programmée sur le forum ChauffageBonjour Lantos,
Déjà bravo pour pour votre question claire et documentée (lien notice et pages concernées)
Comme vous, je n'ai rien vu de plus dans la notice.
Je suis aussi surpris qu'elle démarre en chauffage même sans le shunt S.
Sachant que les "réglages" ne semblent se faire qu'avec les mini interrupteurs de la fig 17, je ne vois que le A1 (pompe en continu ou pas) ou le A4 (modulant ou TOR) qui pourraient arrêter le chauffage sans le shunt.
Avez-vous essayé ?
Déjà bravo pour pour votre question claire et documentée (lien notice et pages concernées)
Comme vous, je n'ai rien vu de plus dans la notice.
Je suis aussi surpris qu'elle démarre en chauffage même sans le shunt S.
Sachant que les "réglages" ne semblent se faire qu'avec les mini interrupteurs de la fig 17, je ne vois que le A1 (pompe en continu ou pas) ou le A4 (modulant ou TOR) qui pourraient arrêter le chauffage sans le shunt.
Avez-vous essayé ?
22 octobre 2020 à 12:27
consulter ce sujet Installation thermostat sur chaudière Hyxia II sur le forum ChauffageBonjour VETC,
Les chaudières à condensation non étanches n'existent-elles plus à la vente ?
Citation :Dans les années 80 j'avais une chaudière à condensation, elle n'était pas étanche puisque trente ans avant la RT2012.
Si votre chaudière est de type condensation, c'est donc une chaudière dîte étanche
Les chaudières à condensation non étanches n'existent-elles plus à la vente ?
22 octobre 2020 à 12:00
consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum ChauffageOui, la sortie dans le mur (en ventouse) sera préférable à une cheminée trop courte.
Au besoin elle peut comporter 2 conduits (sortie fumées + entrée air).
Il faut percer (faire un carottage), ce qui est selon la nature du mur peut être un peu sportif (la pierre ou le béton vibré c'est plus dur que du bois ou de la brique
)
Au besoin elle peut comporter 2 conduits (sortie fumées + entrée air).
Il faut percer (faire un carottage), ce qui est selon la nature du mur peut être un peu sportif (la pierre ou le béton vibré c'est plus dur que du bois ou de la brique
)21 octobre 2020 à 18:36
consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum ChauffageSortie cheminée : aïe. Regardez cette cheminée très moche, juste pour passer le faitage.
Si la pièce est un sas et qu'il y a une VMC récente, alors la porte avec la maison doit être étanche et vous pourriez essayer d'entre-ouvrir la porte sur l'extérieur pour voir.

Si la pièce est un sas et qu'il y a une VMC récente, alors la porte avec la maison doit être étanche et vous pourriez essayer d'entre-ouvrir la porte sur l'extérieur pour voir.

21 octobre 2020 à 18:24
consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum ChauffageLe tampon étant un point haut, normal qu'il ait son purgeur.
Y a-t-il des points hauts entre la chaudière et le tampon ?
(Chez moi, la chaudière est elle-même un point haut car elle est bien plus haute que celle au fioul d'avant, donc un purgeur auto rajouté sur le départ collé à la chaudière, idem pour le retour).
Recyclage par Laddomat ? J'en ai pas, mais je pense qu'il devrait être silencieux comme toute vanne mélangeuse.
Y a-t-il des points hauts entre la chaudière et le tampon ?
(Chez moi, la chaudière est elle-même un point haut car elle est bien plus haute que celle au fioul d'avant, donc un purgeur auto rajouté sur le départ collé à la chaudière, idem pour le retour).
Recyclage par Laddomat ? J'en ai pas, mais je pense qu'il devrait être silencieux comme toute vanne mélangeuse.
21 octobre 2020 à 17:55
consulter ce sujet Conseils purge chauffage central sur le forum ChauffageBonjour Neo.
Il faudrait plus d'informations :
1) Que dit le manuel d'utilisation à propos du voyant qui s'allume ?
2) Installation neuve ?
3) Température de la pièce ? Consigne demandée à la télécommande ? Comment évolue la température soufflée pendant les 45 minutes ?
4) Qu'a fait l'installateur et quel est son diagnostic ? (il a une obligation de résultat).
A vous lire.
Il faudrait plus d'informations :
1) Que dit le manuel d'utilisation à propos du voyant qui s'allume ?
2) Installation neuve ?
3) Température de la pièce ? Consigne demandée à la télécommande ? Comment évolue la température soufflée pendant les 45 minutes ?
4) Qu'a fait l'installateur et quel est son diagnostic ? (il a une obligation de résultat).
A vous lire.
21 octobre 2020 à 17:06
consulter ce sujet Problème climatisation Panasonic inverter sur le forum ClimatisationBonjour Lagass, cette discussion devient de plus en plus pointue, malheureusement j'ai très peu de recul recul et cherche donc à apprendre.
Suite à votre observation que la main EEV ne serait utilisée qu'en chaud, je constate effectivement une différence de pulses sur mes relevés entre froid et chaud.
En froid votre main EEV est 100% ouverte et ne servirait à rien.
Effectivement en froid mon unique EEV semble presque deux fois plus ouverte qu'en chaud.
Pour la répartition de détente entre votre main EEV et les autres, faudrait faire les mesures de température.
Plus globalement, vous soupçonnez quelque chose ?
Suite à votre observation que la main EEV ne serait utilisée qu'en chaud, je constate effectivement une différence de pulses sur mes relevés entre froid et chaud.
En froid votre main EEV est 100% ouverte et ne servirait à rien.
Effectivement en froid mon unique EEV semble presque deux fois plus ouverte qu'en chaud.
Pour la répartition de détente entre votre main EEV et les autres, faudrait faire les mesures de température.
Plus globalement, vous soupçonnez quelque chose ?
21 octobre 2020 à 15:45
consulter ce sujet Fonctionnement main EEV sur multisplit sur le forum ClimatisationBonjour Xavier et Adel,
OK Xavier que le départ chaud monte à 40°C, donc ça chauffe bien (et même trop...).
D'après la brochure commerciale Yack ci-jointe, votre UE serait une FDC100VN, pourriez-vous confirmer afin de rechercher son manuel de service ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK Xavier que le départ chaud monte à 40°C, donc ça chauffe bien (et même trop...).
D'après la brochure commerciale Yack ci-jointe, votre UE serait une FDC100VN, pourriez-vous confirmer afin de rechercher son manuel de service ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 octobre 2020 à 14:28
consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant sur le forum ClimatisationBonjour Nathalie,
Votre chauffagiste a dû veiller au respect de la réglementation et des consignes du fabricant de la chaudière.
A savoir sur le principe :
1) Une cheminée avec un tirage suffisant (le chauffagiste peut le mesurer).
La sortie sur le toit dépasse-t-elle bien de 40 cm au moins le point le plus haut du toit ? (sans quoi le tirage va dépendre de la direction du vent).
2) Une arrivée suffisante d'air venant de l'extérieur de la maison, dans la pièce ou directement dans la chaudière.
Puisque que ça marchait avant, je laisserais la porte entre-ouverte pour voir si c'est elle qui crée ce problème récent.
Nota : L'air ne devrait pas venir du reste de la maison, car une VMC simple flux, ou un insert peut contrarier le tirage.
Si vous êtes dans une maison étanche/BBC, la chaudière doit aussi être étanche donc pas sensible à l'aération de la pièce.
Votre chauffagiste a dû veiller au respect de la réglementation et des consignes du fabricant de la chaudière.
A savoir sur le principe :
1) Une cheminée avec un tirage suffisant (le chauffagiste peut le mesurer).
La sortie sur le toit dépasse-t-elle bien de 40 cm au moins le point le plus haut du toit ? (sans quoi le tirage va dépendre de la direction du vent).
2) Une arrivée suffisante d'air venant de l'extérieur de la maison, dans la pièce ou directement dans la chaudière.
Puisque que ça marchait avant, je laisserais la porte entre-ouverte pour voir si c'est elle qui crée ce problème récent.
Nota : L'air ne devrait pas venir du reste de la maison, car une VMC simple flux, ou un insert peut contrarier le tirage.
Si vous êtes dans une maison étanche/BBC, la chaudière doit aussi être étanche donc pas sensible à l'aération de la pièce.
21 octobre 2020 à 13:21
consulter ce sujet Chaudière à gaz qui se met en sécurité sur le forum ChauffageBonjour Bed.
Pour une purge efficace il faut que tous les points hauts soient munis de purgeurs (automatiques c'est plus simple), est-ce le cas ?
Pour une purge efficace il faut que tous les points hauts soient munis de purgeurs (automatiques c'est plus simple), est-ce le cas ?
21 octobre 2020 à 12:25
consulter ce sujet Conseils purge chauffage central sur le forum ChauffageBonjour VETC, merci pour l'info, une politique de Chappée assez cohérente je trouve.
Cordialement.
Cordialement.
21 octobre 2020 à 12:10
consulter ce sujet Température différente de celle programmée sur le forum ChauffagePour diagnostiquer le pressostat HP, je suggère d'approcher la main sans toucher (lui ou un tube à nu) lorsque l'erreur se produit. Si très chaud (ne pas toucher risque de brulure), il devrait être bon.
20 octobre 2020 à 20:03
consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant sur le forum ClimatisationBonsoir, en attendant le retour d'Adel, en touchant le départ de la PàC à la main, reste-il froid avant l'apparition de l'erreur ou bien tiédit-il ?
20 octobre 2020 à 19:54
consulter ce sujet Problème climatisation réversible Yack plancher chauffant sur le forum ClimatisationBonjour,
En attendant que JLSE réponde à VETC, j'ai regardé une notice (Luna platinum plus duo annee 2016.pdf)
Pas trouvé de décalage de sonde dans les paramètres installateur, par contre régulation possible sur ambiante et extérieure. Dans ce cas l'influence de l'ambiante (ligne 750) permet de choisir qui fait quoi entre les deux sondes. (si ligne 750 = 40% alors la sonde intérieure contribue pour 40% et celle extérieure 60%). Sachant qu'en plus une sonde extérieure agira selon la loi choisie (ligne 720).
Pour VETC, existe-il une liste avec tous les paramètres pour avoir une vue d'ensemble et faciliter la compréhension ?
En attendant que JLSE réponde à VETC, j'ai regardé une notice (Luna platinum plus duo annee 2016.pdf)
Pas trouvé de décalage de sonde dans les paramètres installateur, par contre régulation possible sur ambiante et extérieure. Dans ce cas l'influence de l'ambiante (ligne 750) permet de choisir qui fait quoi entre les deux sondes. (si ligne 750 = 40% alors la sonde intérieure contribue pour 40% et celle extérieure 60%). Sachant qu'en plus une sonde extérieure agira selon la loi choisie (ligne 720).
Pour VETC, existe-il une liste avec tous les paramètres pour avoir une vue d'ensemble et faciliter la compréhension ?
20 octobre 2020 à 19:30
consulter ce sujet Température différente de celle programmée sur le forum ChauffageEffectivement un historique important en tapant TRIMATIK dans le moteur de recherche Viessmann :
https://webapps.viessmann.com/vibooks/FR/fr
https://webapps.viessmann.com/vibooks/FR/fr
20 octobre 2020 à 16:51
consulter ce sujet Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral sur le forum ChauffageBonjour,
VETC vous demandait quelle est votre TRIMATIK ? (B, MC, MCB)
Citation :En demandant à Google.
Pouvez-vous m'indiquer où je peux trouver la notice technique pour cette régulation ?
VETC vous demandait quelle est votre TRIMATIK ? (B, MC, MCB)
20 octobre 2020 à 16:30
consulter ce sujet Régulation chaudière Viessmann Vitocell Comferral sur le forum ChauffageBonjour, pour espérer conserver les sondes, mieux vaut rester chez Siemens.
Reste à consulter les notices pour être sur.
Quant à la régulation SOREL-MHCC, il semble qu'elle soit livrée avec une sonde de départ et une sonde ext.
Reste à consulter les notices pour être sur.
Quant à la régulation SOREL-MHCC, il semble qu'elle soit livrée avec une sonde de départ et une sonde ext.
20 octobre 2020 à 15:51
consulter ce sujet Remplacer régulateur Sigmagyr RVP 30 sur le forum ChauffageBonjour,
Pour info le devis EHS était dans mon cas le plus cher et le gars avait une belle tablette mais était plutôt incompétent.
Expérience suffisante pour me faire choisir un petit artisan plutôt qu'une grosse boite.
Pour info le devis EHS était dans mon cas le plus cher et le gars avait une belle tablette mais était plutôt incompétent.
Expérience suffisante pour me faire choisir un petit artisan plutôt qu'une grosse boite.
20 octobre 2020 à 11:27
consulter ce sujet Puissance différente selon les devis ? Avis pour choix sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation :A savoir que les condos chimiques font leur job en étant secondés par des condos de plus petites tailles placés au plus près des circuits numériques. Peut-être faudrait-il tenter d'en rajouter aux endroits stratégiques ? (facile à faire, vers l'EEPROM par exemple).
A la fin de la question 4289, dvr55 dit qu'après avoir avoir remplacés ces condos, il a rencontré un nouveau souci et a décidé de remplacer tous les condos de la carte. C'est un choix empirique mais si cela a fonctionné dans son cas ? c'est une solution à ma portée.
20 octobre 2020 à 11:08
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31 sur le forum ClimatisationBonjour,
Je ne connais pas ce matériel mais il semble fonctionner en mode thermostat (Marche/Arrêt).
Dans ce cas, il est fréquent qu'un décalage de la sonde soit proposé en paramètre pour les clients habitués à la "précision du numérique": il suffit ici "d'enlever" 0,5° à la sonde, à voir donc.
Je ne connais pas ce matériel mais il semble fonctionner en mode thermostat (Marche/Arrêt).
Dans ce cas, il est fréquent qu'un décalage de la sonde soit proposé en paramètre pour les clients habitués à la "précision du numérique": il suffit ici "d'enlever" 0,5° à la sonde, à voir donc.
19 octobre 2020 à 19:17
consulter ce sujet Température différente de celle programmée sur le forum ChauffageBonjour,
Le départ ne dépend normalement que de la température extérieure. Si la loi d'eau est bien réglée, la sonde ambiante ne doit servir qu'à tenir compte des apports gratuits (soleil, occupants...).
Un départ à 41,5 est proche des 45 maxi paramétré en ligne 72, ce qui me parait anormal pour un PCBT. (chez moi le départ est plutôt vers 27°C).
Ne connaissant pas ce matériel, en quoi la protection anti légionelle serait inadaptée ?
Le départ ne dépend normalement que de la température extérieure. Si la loi d'eau est bien réglée, la sonde ambiante ne doit servir qu'à tenir compte des apports gratuits (soleil, occupants...).
Un départ à 41,5 est proche des 45 maxi paramétré en ligne 72, ce qui me parait anormal pour un PCBT. (chez moi le départ est plutôt vers 27°C).
Ne connaissant pas ce matériel, en quoi la protection anti légionelle serait inadaptée ?
19 octobre 2020 à 19:01
consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum ChauffageBonjour Dom, Ok pour le message 5.
Bravo et merci pour le débriefing de la réponse 67, j'en retiens qu'une tension normalement peu filtrée (entrée régulateur) peut être aussi utilisée par ailleurs et provoquer (entre autres ?) une erreur le lecture/écriture de paramètres en EEPROM.
Bravo et merci pour le débriefing de la réponse 67, j'en retiens qu'une tension normalement peu filtrée (entrée régulateur) peut être aussi utilisée par ailleurs et provoquer (entre autres ?) une erreur le lecture/écriture de paramètres en EEPROM.
19 octobre 2020 à 11:15
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31 sur le forum ClimatisationBonsoir Dom, c'est une piste intéressante pour Pbr.
A noter que l'auteur de cette question annonce au début :
A noter que l'auteur de cette question annonce au début :
Citation :Comment en a-t-il déduit la (fausse) piste de l'EEPROM ? Pbr pourra comparer.
Le défaut était la perte de communication entre UI et la platine de commande, avec des relais qui claquent et un clignotement sur la carte PCB du l'UI, résultat après moult recherches sur le net, j'en ai déduit un défaut sur l’EEPROM
18 octobre 2020 à 22:56
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31 sur le forum ClimatisationVos réponses ne me permettent pas d'avancer.
Pas de débit = un gros "bouchon" entre le réseau d'eau froide qui alimente le ballon et un robinet d'ECS.
Avez-vous suivi les tuyaux et identifier tout ce qui peut boucher (vannes/filtres/réducteur de pression etc.) sur le circuit précédent ? Vous allez trouver !
Pas de débit = un gros "bouchon" entre le réseau d'eau froide qui alimente le ballon et un robinet d'ECS.
Avez-vous suivi les tuyaux et identifier tout ce qui peut boucher (vannes/filtres/réducteur de pression etc.) sur le circuit précédent ? Vous allez trouver !
18 octobre 2020 à 21:35
consulter ce sujet Pas de pression eau chaude chaudière DOMUSA sur le forum ChauffageCitation :Oui, il faut continuer l'investigation.
Le problème vient peut-être du brûleur alors...
18 octobre 2020 à 21:21
consulter ce sujet Panne chaudière suite changement pile du thermostat sur le forum ChauffageAu passage, je vois que le bouton de réarment du brûleur est "explosé".
Le brûleur a donc souvent dû être en défaut (anormal).
Le brûleur a donc souvent dû être en défaut (anormal).
18 octobre 2020 à 17:52
consulter ce sujet Panne chaudière suite changement pile du thermostat sur le forum ChauffageBonjour,
Vase changé OK mais quid de son gonflage avec une pompe à vélo ?
La soupape ne doit pas fuir en dessous de la valeur tarée.
Quelle est cette valeur écrite sur la soupape ? Comparer à vos 1 bar voire 1,5.
Conclusion : changer à nouveau votre soupape, non ?
Vase changé OK mais quid de son gonflage avec une pompe à vélo ?
La soupape ne doit pas fuir en dessous de la valeur tarée.
Quelle est cette valeur écrite sur la soupape ? Comparer à vos 1 bar voire 1,5.
Conclusion : changer à nouveau votre soupape, non ?
18 octobre 2020 à 17:12
consulter ce sujet Fuite soupape de sécurité chaudière Atlantic symeo sur le forum ChauffageBonjour Violaine,
Comme d'habitude, commencer par lire la notice... (ci-jointe).
Il faut que la led d'affichage de l'état du relais s'allume pour démarrer le brûleur.
Est-ce le cas ?
Thermostat Siemens RCR10/433
Comme d'habitude, commencer par lire la notice... (ci-jointe).
Il faut que la led d'affichage de l'état du relais s'allume pour démarrer le brûleur.
Est-ce le cas ?
Thermostat Siemens RCR10/433
18 octobre 2020 à 17:04
consulter ce sujet Panne chaudière suite changement pile du thermostat sur le forum ChauffageBonjour Jmlemar, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de filtre à air sur une PAC Air/eau.
Votre boitier de contrôle n'est pas spécifique à une pompe air/eau, il ne serait pas surprenant qu'il soit utilisé pour signaler un problème de débit sur le circuit d'eau.
Ce témoin avertisseur revient-il quand il a été acquitté ?
Si votre chauffage fonctionne, tout va bien à court terme.
"Faire venir un pro" est une solution pour vous rassurer/conseiller, si vous ne souhaitez pas chercher votre manuel d'utilisation/installation pour savoir comment fonctionne l'installation et faire une surveillance de base, voire plus.
Votre boitier de contrôle n'est pas spécifique à une pompe air/eau, il ne serait pas surprenant qu'il soit utilisé pour signaler un problème de débit sur le circuit d'eau.
Ce témoin avertisseur revient-il quand il a été acquitté ?
Citation :Qui entretient d'habitude votre installation ? A quand remonte la dernière maintenance du circuit d'eau ? (nettoyage, traitement, contrôle pression, purge), par qui ?
J'ai bien ouvert le robinet de remplissage mais l'eau ne circule pas. Le flexible relié n'est pas bouché.
Si votre chauffage fonctionne, tout va bien à court terme.
"Faire venir un pro" est une solution pour vous rassurer/conseiller, si vous ne souhaitez pas chercher votre manuel d'utilisation/installation pour savoir comment fonctionne l'installation et faire une surveillance de base, voire plus.
18 octobre 2020 à 15:39
consulter ce sujet Symboles PAC Daikin BRC1D52 sur le forum ClimatisationBonjour Hervé,
Cette trappe vous a-t-elle permis de nettoyer le ballon ECS lui même ou celui de la chaudière ? Beaucoup de tartre ?
La pression des robinets froid est-elle normale ou faiblarde ?
Si toutes les vannes ECS sont bien ouvertes, je ne vois qu'un problème de perte de charge par entartrage.
Cette trappe vous a-t-elle permis de nettoyer le ballon ECS lui même ou celui de la chaudière ? Beaucoup de tartre ?
La pression des robinets froid est-elle normale ou faiblarde ?
Si toutes les vannes ECS sont bien ouvertes, je ne vois qu'un problème de perte de charge par entartrage.
18 octobre 2020 à 11:07
consulter ce sujet Pas de pression eau chaude chaudière DOMUSA sur le forum ChauffageBonjour,
La notice me semble claire. Malheureusement les cas de problèmes d'EEPROM résolus sont rares sur le forum.
Où est l'EEPROM (UE, UI) ?
Quelle est la référence inscrite sur ce circuit ?
La notice me semble claire. Malheureusement les cas de problèmes d'EEPROM résolus sont rares sur le forum.
Citation :Oui... mais il faut outil spécifique et peut-être un fichier "usine" pour la reprogrammer, d'où la difficulté sans plus d'informations.
1- Contrôler l'EEPROM
Où est l'EEPROM (UE, UI) ?
Quelle est la référence inscrite sur ce circuit ?
18 octobre 2020 à 09:55
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Sanyo CR364GVH56B défaut F31 sur le forum ClimatisationBonjour Jmlemar,
Ci-joint la notice trouvée sur le web.
Bizarre cet allumage du témoin "filtre unité intérieure"...
Peut-être un problème concernant le circuit d'eau de votre PàC ? Faudrait chercher la notice de l'unité intérieure.
brc1d52.pdf
Ci-joint la notice trouvée sur le web.
Bizarre cet allumage du témoin "filtre unité intérieure"...
Peut-être un problème concernant le circuit d'eau de votre PàC ? Faudrait chercher la notice de l'unité intérieure.
brc1d52.pdf
17 octobre 2020 à 22:26
consulter ce sujet Symboles PAC Daikin BRC1D52 sur le forum ClimatisationBonjour,
Si j'ai bien compris, il pourrait s'agir d'un Belimo ?
Si j'ai bien compris, il pourrait s'agir d'un Belimo ?

17 octobre 2020 à 14:54
consulter ce sujet Vérin thermique clim Atlantic fondu dans la platine sur le forum ClimatisationBonjour,
Citation :Merci de nous tenir informés du diagnostic (par curiosité personnelle et pour ceux qui n'auront pas la chance d'être sous garantie).
Au démarrage de mon groupe intérieur Hitachi RAF-50XB le voyant de l’horloge se met à clignoter 12 X et il ne fonctionne pas. Savez-vous comment remédier à ce problème ? Merci. (...) Le matériel étant encore sous garantie je préfère attendre la venue du Technicien. Bon week-end...
17 octobre 2020 à 14:09
consulter ce sujet Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB sur le forum ClimatisationBonjour,
pour Thomas,
Mitsubishi répond dans sa brochure donnant les combinaisons possible d'UI avec une UE.
Exemple donné dans une autre discussion :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

pour Thomas,
Citation :
Est-ce qu'en cas de l'utilisation d'une seule unité intérieure d'un multisplit, le rendement est identique à celui du même multisplit avec une seule unité intérieure de connectée ?
Mitsubishi répond dans sa brochure donnant les combinaisons possible d'UI avec une UE.
Exemple donné dans une autre discussion :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 octobre 2020 à 12:00
consulter ce sujet Rendement utilisation 1 unité multisplit sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour VETC, au temps pour moi, réglage du départ par modulation et non v3v qui sert à basculer chauffage/ECS.
Pour Briconaute, alors la pompe tourne ?
J'ai un peu regardé les paramètres. Parmi eux, la ligne 76 peut bloquer la pompe mais vous l'aviez bien réglée sur " – – . –" :
Dans l'attente de votre retour.
Pour VETC, au temps pour moi, réglage du départ par modulation et non v3v qui sert à basculer chauffage/ECS.
Pour Briconaute, alors la pompe tourne ?
J'ai un peu regardé les paramètres. Parmi eux, la ligne 76 peut bloquer la pompe mais vous l'aviez bien réglée sur " – – . –" :
Citation :Pas trouvé un autre paramètre qui puisse bloquer la pompe, d'autant que vous n'avez pas d'erreur affichée.
(notice QAA73.110)
ligne 76: " – – . –" le différentiel est inactif. La pompe reste enclenchée en permanence.
Dans l'attente de votre retour.
15 octobre 2020 à 15:51
consulter ce sujet Connexion QAA73 chaudière Chappée Luna Duo sur le forum ChauffageCitation :
Par contre, ça pourrait être intéressant si vous pouvez faire un relevé du middle pipe sur les 15 premières minutes pour voir s'il se stabilise, en combien de temps ou bien s'il monte haut puis redescend, etc.
Et idem si vous avez le middle pipe côté split, pour estimer l'évolution de la BP.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 octobre 2020 à 23:12
consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute sur le forum Climatisation






