Bien reçu. Pour justifier la tension aux bornes des BP tous en parallèle, c'est assez simple, et une valeur normale. Dans votre montage la phase directe est connectée à la bobine. Le neutre est connecté de façon fugitive sur l'autre borne par action sur n'importe quel BP. Tous les BP étant ouverts, vous mesurez la tension aux bornes d'un circuit où la bobine est reliée à la phase. Comme il n'y a pratiquement pas de courant dans le voltmètre, il n'y a pas de chute de tension dans la bobine et le voltmètre indique alors la tension secteur. Par appui sur n'importe quel BP vous mesurez alors la tension aux bornes d'un court-circuit. La bobine doit alors être alimentée, et le voltmètre indique zéro.
La fonction ohmmètre ne semble pas être utile dans ce type de dépannage. Lampe témoin et voltmètre devraient suffire.
Bonne recherche.
16 juin 2014 à 13:02
forum consulter ce sujet Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée sur le forum Électricité

Bonjour. Sans rentrer dans les détails.
Le passage de câbles R2V est autorisé dans les vides de construction. Dans tous les autres cas on utilise des conduits de type ICTA dans lesquels sont passés des conducteurs HO7-VU ou HO7-VK.. Dans votre cas, peu importe le Consuel. Ce qui est en jeu est votre sécurité et c’est la priorité des priorités. Les tubes ICTA doivent rentrer dans les boitiers des appareillages de gré ou de force.
Allez voir en question 13580 à quoi ressemble un incident ayant pu avoir de graves conséquences si la température n'avait pas été contenue et si une protection n'avait pas déclenché.
Citation :
...ma gaine ICTA ne rentre pas dedans. Suis-je en sécurité ? Et le consuel acceptera-t-il cela ?
Réponse 1 : non ; réponse 2 : ce n'est pas le problème.
Cordialement.
16 juin 2014 à 10:27
forum consulter ce sujet Gaine ICTA boitier et bois massif contrecollé sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Avant d'aller plus loin dans les hypothèses, on va supposer que l'ancien montage fonctionnait sans problème jusqu'à une certaine date. Ensuite vous avez constaté que la bobine était alimentée en permanence (et comment vous en êtes vous aperçu ?) et non de façon impulsionnelle lors d'un appui sur n'importe quel BP. On peut alors supposer que celle ci n'a pas supporté la commande permanente.
Vous changez alors fil à fil le télérupteur et vous constatez la même chose.
N'y aurait-il pas un problème de commande ?
Mais vous parlez d'un BP. On s'attendait à plus.
La méthode consiste à utiliser une lampe témoin et de la connecter aux bornes de la bobine. Cette lampe ne doit s'allumer que lors de l'appui sur un BP. Si elle reste allumée en permanence, on regarde le circuit des BP.
Mais la tension mesurée aux bornes d'un BP prouve que celui-ci est bien ouvert (les autres aussi d’ailleurs car ils sont en parallèle).
Des télérupteurs de plus de 30 ans qui fonctionnent comme au premier jour est très courant.

A suivre, avec des précisions. Si vous êtes bon bricoleur et que le principe du montage est assimilé, le dépannage sera assez facile. Mais attention : la bobine ne reste pas collée ; pour le contact c'est possible s'il est détruit.
15 juin 2014 à 21:57
forum consulter ce sujet Dépannage télérupteur GM4400 bobine reste collée sur le forum Électricité

Bien reçu Philippe.
Le transformateur tient aussi sans chauffer ? C'est pour cela que je demandais la puissance en VA.
15 juin 2014 à 20:31
forum consulter ce sujet Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Je ne comprends plus rien
Vous n'êtes pas toute seule.
N'y aurait-il pas quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider ?.
On comprend désormais que le robinet en aval du compteur étant fermé, il n'y a plus d'eau dans l'habitat, ce qui prouverait que ce robinet ferme bien.
Ensuite, ce robinet étant ouvert et tous les robinets de l'habitat fermés, il n'y a aucun écoulement apparent en sortie de ceux-ci.
Mais les tuyaux de lavabo et baignoire sont très chauds. Cela indique que de l'eau chaude y circule, d'autant plus que vous entendez un écoulement. Ou bien il s'agit d'une plaisanterie bien montée.

Il faudrait définir où sont ces tuyaux chauds et comment ils sont raccordés. On suppose de nouveau, en n'étant sûr de rien, qu'un tuyau alimente le lavabo, puis la baignoire. Si avant la dérivation vers le lavabo ce tuyau est chaud on incrimine lavabo ou baignoire. Si la partie directement avant le robinet baignoire est chaud, on incrimine seulement cette zone.

Comme le paranormal n'est pas une possibilité mise en avant pour expliquer des phénomènes techniques inattendus, on ne peut qu'affirmer qu'il semble y avoir un défaut, qui pourrait être circonscrit à la salle de bain, et que s'il y a fuite, cette eau doit se retrouver quelque part.

Citation :
...et le robinet de ma baignoire est bouillant.

Alors qu'il est fermé ? Il faut regarder de ce côté.
Citation :
...je l'ai mis sur 0 à 18 heures, au bon de combien de temps il s’arrête car il fonctionne toujours et le robinet de ma baignoire est bouillant.

Eh bien il mettra un certain temps.
On comprend que ce chauffe eau est toujours sous tension, sans commutation heures creuses et heures pleines. S'il s'agit de cela, l'eau chaude est toujours au maximum, vers 65 °C. Si vous coupez l'alimentation, il ne chauffe plus. Il continue à délivrer de l'eau chaude dont la température diminuera au fur et à mesure que vous l'utiliserez. En fonction de la capacité du chauffe eau et des tirages usuels que vous effectuerez, il faudra quelques heures pour qu'il ne fournisse plus que de l'eau froide. Si vous n'ouvrez aucun robinet, le contenu refroidira doucement et au bout de quelques dizaines d'heures elle sera froide.

Attendons d'autres avis, les observations sont contradictoires : un tuyau alimenté en eau chaude sans écoulement ne peut être que froid, assez rapidement. Et libre, l'eau coule du haut vers le bas.

Sans plus d'observations précises et confirmées, on ne pourra pas imaginer grand chose derrière l'écran. Si ce qui est décrit est vrai, seul un intervenant sur place pourra effectuer le diagnostic réel, a priori pas bien compliqué, sans faire appel aux esprits.

Cordialement.
15 juin 2014 à 09:28
forum consulter ce sujet Problème fuite eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour. Vous testez l'arrivée avec une lampe témoin, et repérez les couleurs des conducteurs qui alimentent la lampe.
Un petit boulot pas bien compliqué si vous êtes méthodique et prudent.
Il serait intéressant de repérer l'origine de la ligne et en aval de quel fusible ou disjoncteur.
Cordialement.
14 juin 2014 à 13:54
forum consulter ce sujet Dépannage simple allumage extérieur sur le forum Électricité

Bon, c'est un peu plus clair. Quand vous dites "je ferme le compteur", on comprend que vous avez alors fermé le robinet directement en sortie de compteur à quelques centimètres. Ce dernier reste alors sous pression mais il n'y a aucun débit et l’indication est alors figée et vaut x..
Ensuite, vous rouvrez le robinet et le compteur affiche alors instantanément x + 42 litres. Mais notre interprétation est peut-être erronée.
On comprend alors de nouveau que ces 42 litres vont vous être facturés.

Avec ces explications il ne peut y avoir de fuite ; c'est pour cela qu'il faudrait encore affiner vos observations pour bien cerner le problème.

Nota : il n'y a pas de robinet accessible par l'usager avant le compteur. S'il y a fuite avant compteur, celle-ci ne peut faire" tourner le compteur".

A suivre.
14 juin 2014 à 09:39
forum consulter ce sujet Problème fuite eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Pour l'esthétique, si les tubes sont visibles, ne vaudrait-il mieux pas utiliser du tube cuivre ? Certes, il faudrait souder, mais c'est faisable avec un peu d'entrainement.

Cordialement.
14 juin 2014 à 09:28
forum consulter ce sujet Extension d'une nouvelle SDB en multicouche à partir du Cuivre sur le forum Plomberie

Bonjour.
Juste un avis en passant.
A vous lire, on comprend que le plastique du tamis est cassé ou fendu et que vous voulez le réparer avec de la colle cyanoacrylate. Fichu pour fichu vous pouvez essayer, mais en général cette colle à tout faire ne tient pas sur le plastique, d'autant plus que l'eau chaude associée à la pression aura raison du collage.

La solution du filtre en pochon pourquoi pas, mais il faudrait que le filtre soit en inox.
Le grillage à garde-manger en plastique ne résistera pas à 65°C, et le métallique n'est certainement pas en inox.

A défaut de trouver la pièce en déchetterie, vous pouvez essayer sur un site de vente-achat bien connu dans les coins de France, en passant une annonce avec photo nette.
Vous pouvez essayer d'approvisionner la pièce dans des boutiques en ligne si vous en connaissez la référence fabricant.

Vous pouvez également chercher une pièce d'occasion.
Cordialement.
14 juin 2014 à 08:02
forum consulter ce sujet Réparer le tamis du filtre d'un lave vaisselle Thomson sur le forum Électroménager

Bonjour. Avant d'imaginer ce qui peut bien se passer, il faudrait préciser si vous disposez d'un chauffe-eau électrique, et si le groupe de sécurité fonctionne bien (c'est à dire fermé en période de non chauffe).
Le fait de mettre son oreille sur un tuyau permet de détecter un écoulement.

Comment faites vous pour discriminer une fuite plutôt sur l'eau chaude que sur l'eau froide ?
Citation :
60 litres d'eau de fuite dans la journée quand mon compteur est fermé.
Votre analyse est contradictoire ; si l'arrivée est fermée, le compteur ne peut tourner.

Quoi qu'il en soit, il faut affiner vos observations.
A suivre.
14 juin 2014 à 00:08
forum consulter ce sujet Problème fuite eau chaude sur le forum Plomberie

Bien reçu. Peut-être n'y avait-il qu'un mécanisme de chasse à changer. Votre locataire va être contente..
On va donc attendre votre retour d'expérience d'ici quelques semaines. Notez le numéro du post.
Cordialement..
14 juin 2014 à 00:00
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation de WC sur le forum Plomberie

Bonjour Aure70.
Le triac n'est pas en cause car s'il est HS, il est soit coupé soit en court-circuit, avec une préférence pour être coupé. S'il y a variation de lumière le triac fonctionne.

Le potentiomètre peut être de qualité moyenne et alors présenter des faux contacts quand on le tapote ; dans ce cas on pulvérise un spray spécial contact comme le Jeltonet C1 mais il y en a d'autres. En désespoir de cause on ne change pas le potentiomètre car c'est assez difficile à trouver, on change le variateur pour un neuf (vendu en GSB).

Le circuit imprimé peut comporter des soudures sèches ; c'est bien visible avec une loupe. Il ne reste alors qu'à refaire des soudures.

Enfin, les plots de la douille support du tube halogène peuvent être oxydés ; dans ce cas on change le support de tube.

Voilà donc quelques pistes.de recherche de la cause de panne.
Cordialement.
13 juin 2014 à 23:53
forum consulter ce sujet Problème variateur à pied sur le forum Électricité

Bien reçu libellule 60. C'est à vous de voir. Pas de conseil, juste un avis en passant.

Je ne sais si vous bricolez beaucoup, mais pour ce qui me concerne, un compresseur ne me semble pas un appareil vraiment utile.

Un aspirateur de garage (qui peut être un recyclage d'un modèle domestique ayant fait son temps, sauf si l'on se lance dans une rénovation importante où il faut alors le relier à la scie circulaire ou la sauteuse), un nettoyeur haute pression sont régulièrement utilisés, mais moins pour ce dernier.

Tant qu'à faire, assurez vous que ce compresseur puisse gonfler un ballon, un vélo, une bouée canard, et souffler dans les coins, mais pas dans l'habitacle de l'auto. Un vélo peut dépasser 8 bars je crois (à vérifier). Le compresseur peut-il monter à cette pression ?

Dans le bricolage usuel, une perceuse à percussion, voire un burineur pour les grandes occasions (un jour, elles arrivent), sont bien utiles, davantage qu'un compresseur. Et l'aspirateur en fonction au niveau de la mèche pour limiter le dégagement de poussière.

Voyez dans quel sens il faut orienter vos achats futurs.
Cordialement.

Demandez des avis à votre entourage, familial ou professionnel.
12 juin 2014 à 22:40
forum consulter ce sujet Conseils achat compresseur sur le forum Outillage

Bonjour libellule60. Le compresseur n'est pas de grande utilité et l'on s'en passe très bien.

Il vaut mieux aspirer les moquettes de l'auto et au besoin les sortir et les nettoyer à l'eau (jet simple ou nettoyeur haute pression). La poussière ne ferait que voler pour se déposer un peu partout.
Pour décrocher les impuretés vous pouvez utiliser une grosse brosse à chiendent et aspirer en même temps.
On peut même humidifier légèrement avec un pschitt pulvérisateur, brosser et aspirer.

On nettoie le dessous de la tondeuse avec un couteau à enduire ou équivalent de temps en temps ; éventuellement un petit coup de jet d'eau des mêmes types que précédemment. Pour le dessus, bien que cela ne serve pas à grand chose, même technique de jet d'eau. L'avantage du nettoyeur haute pression est qu'il brasse beaucoup d'air, légèrement humide il est vrai.

Un nettoyeur haute pression en habitat individuel est plus utile qu'un compresseur.
En espérant vous avoir fait faire des économies.
Cordialement.
12 juin 2014 à 20:02
forum consulter ce sujet Conseils achat compresseur sur le forum Outillage

Bonjour réponse 4. Il faut simplement vous référer à la notice de montage. Cordialement.
12 juin 2014 à 16:55
forum consulter ce sujet Conseils branchement porte électrique garage sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
De quoi s'agit t-il ? fusibles ?
Peut-être, ou protection différentielle 30 mA si votre ligne de PC est protégée ainsi.
Mais en cas de court-circuit franc, un fusible ou un DJ déclenche.
Cordialement.
12 juin 2014 à 14:38
forum consulter ce sujet Prises électriques murales du salon ne fonctionnent plus sur le forum Électricité

Bien reçu. Je manque d'expérience dans ce genre de problème et ne peux rien en penser..
Si le débit instantané du réservoir est important, tout doit disparaître. Pas de clapet nulle part.

Ce que vous pouvez faire est de prendre un seau d'eau de 10 litres et de le vider directement (sans rien dans le fond, à part l'eau résiduelle). Vous verrez bien si le débit de la cuvette vous semble correct. Si vous constatez que l'eau monte avant de redescendre, il faudra peut-être chercher en aval de l'évacuation, qui semblerait alors ne pas "respirer".

Evitez les acides de débouchage. Préférez la ventouse puis le furet.

Un TP à effectuer
: débit du réservoir lors du tirage du levier (ou de l'appui sur le bouton) - il faut que l'écoulement soit vif ; et débit de la cuvette (idem). Vous allez finir par cerner le problème.

Cordialement.

P... 8 rouleaux !
12 juin 2014 à 14:36
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation de WC sur le forum Plomberie

Bonjour. Le fonctionnement de ces appareils n'est pas affecté par le sens de branchement.
Néanmoins, la règle est que les DJ soient alimentés par le haut par l'intermédiaire de peignes de raccordement connectés directement en sortie de chaque interrupteur différentiel, ou par l'intermédiaire de bornes sur lesquelles des conducteurs de bonne section sont raccordés aux peignes.
Le neutre se met à gauche sur un appareillage ; la plupart du temps les bornes sont repérées.
On évite de mélanger des appareillages de marques différentes, certaines dimensions étant incompatibles. Il faut éviter les appareillages disparates, sauf si l'on accepte de faire du mauvais bricolage.
Cordialement.
12 juin 2014 à 11:46
forum consulter ce sujet Sens de branchement d'un différentiel sur le forum Électricité

Bonjour. Sur le chargeur les caractéristiques sont écrites s'il s'agit d'un modèle pour téléphone par exemple.
Pour mesurer la tension à vide il suffit de brancher les cordons du multimètre (position voltmètre AC ou DC - à voir), sur la sortie. Joignez une photo nette de l'ensemble si besoin est.
Pour un petit modèle 5 A en sortie semble beaucoup.
Cordialement.
12 juin 2014 à 08:31
forum consulter ce sujet Mesure de sortie d'un chargeur avec un multimètre sur le forum Électricité

Bonjour. C'est classique, et bien pensé pour ce qui concerne les fonctions. Il n'y a pas de raison pour que vous bloquiez.
Télérupteur sur le tableau de répartition et 3 BP pour l'éclairage central, et un simple allumage de chaque côté du lit, ce à partir de la même ligne lumière.
De même, une prise double de chaque côté du lit.
Vous établissez le schéma filaire à partir du schéma de principe de chaque fonction, simple allumage et allumage 3 points.
Vous respectez les couleurs : bleu = neutre ; rouge = phase directe ; orange = phase coupée, retour BP = marron (par exemple).
Vous choisissez des appareillages de qualité avec des boitiers d'encastrement de 50 mm.
Cordialement.

P.S : J’avais ce schéma en stock, ça marche comme ça chez nous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma câblage lumière Ch - WC - SDB

11 juin 2014 à 14:41
forum consulter ce sujet Problème branchement électrique éclairage chambres sur le forum Électricité

Bonjour Maria. Juste un avis en passant.
Le menuisier pourra adapter l'existant comme le suggère Alma1, le plaquiste approvisionnera un bloc porte complet, ajustera le placo, refera l'enduit.
Mais on ne peut préconiser un type d'artisan plutôt qu'un autre, cela dépend des compétences de chacun.
Le plus simple serait de demander si l'un ou l'autre peut faire le travail avec la finition complète sans avoir besoin d'un tiers. De toute façon il y aura certainement de la peinture à effectuer.
Pour la signature du devis, voir sur le forum litiges les précautions d'usage.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.
11 juin 2014 à 00:18
forum consulter ce sujet Comment rehausser une porte intérieure bois sur le forum Menuiserie

Bonjour. La panne peut avoir son origine dans un mauvais équilibrage des intensités, ou un défaut d'isolement s'il n'y a pas de protection différentielle sur le tableau.
9 kVA correspond à un peu plus d'un lave linge (3 kVA) par phase.
Avant toute modification de puissance souscrite, un électricien doit intervenir afin d'effectuer le diagnostic de l'origine la panne.
La présence d'aluminium comme élément fusible supposé montre que cette installation doit absolument être vérifiée et suivie de sa mise en sécurité. Il en va de la protection et de la sécurité des personnes et des biens.

Nota : dans vos récepteurs, seul le chauffe-eau peut normalement fonctionner en triphasé s'il est prévu pour.

Il faut observer dans quelles conditions le déclenchement se produit, avec quels récepteurs en service, et communiquer vos observations à l'électricien.
Cordialement.
10 juin 2014 à 13:30
forum consulter ce sujet Ancienne installation électrique triphasé disjoncteur saute sur le forum Électricité

Bonjour Joël. Vous pouvez mettre des piquets et également déposer de la câblette cuivre 25 mm² en fond de tranchée, la câblette réunissant les têtes des piquets.. Mais il faudra ensuite mesurer la valeur de cette prise de terre, condition indispensable à toute réalisation de ce type. Cela se mesure avec un appareil de mesure spécifique dont les professionnels disposent. Et avant de refermer la tranchée éventuelle.
On met la barrette de mesure en un endroit accessible.
On ne sait ce que vous voulez faire exactement comme rénovation, mais le recours à un professionnel garantira la sureté des installations et leur conformité.
Rappelons que chaque appartement doit comporter son point propre de livraison, comptage, protection, et que chaque tableau de répartition doit se trouver normalement dans l'appartement, avec un organe de coupure d'urgence disposé conformément à la norme.
Cordialement.
09 juin 2014 à 22:48
forum consulter ce sujet Rénovation électricité appartements pas de prise de terre sur le forum Électricité

Conclusion : vive le vélo, l'électricité, et la persévérance.
Tinguely aurait juste ajouté un peu de couleurs.
Le moteur chauffe-t-il toujours ?
09 juin 2014 à 20:55
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour. Quelques réponses.
45 kVA n'est pas une caractéristique de disjoncteur.
1. Les DJ Ph + N sont récupérables, à condition de connaitre leur calibre ; le DJ différentiel pour un congélateur par exemple.
2. La section des conducteurs entre la sortie du compteur et l'amont du DJ de branchement est l'affaire de ERDF. En aucun cas la section d'une alimentation de radiateur électrique d'appoint.
Citation :
...4 fils en 2,5². Cette section semble cohérente...
Surtout pas. On n'ose croire que cela ait pu être écrit quelque part.
Le tableau secondaire est à éviter, tant il est simple de réaliser un tableau de répartition où toutes les protections sont présentes. Une installation bien faite ne comporte que très rarement des tableaux secondaires, sauf pour les dépendances ou un local technique de piscine.
3. Un tableau triphasé comporte au moins 3 ID bipolaires et un tétrapolaire (pour les charges triphasées). Le chauffage électrique est normalement en aval d'un ID tétrapolaire.
4. Oui. Cela résulte d'une estimation théorique des intensités suivie de mesurages de contrôle.

Conclusion : Ce projet plus complexe que vous le pensez est forcément du ressort d'un professionnel.
Pour une telle réalisation il faut une culture technologique très importante, bref, être du métier et non débutant.

Cordialement.
09 juin 2014 à 20:43
forum consulter ce sujet Alimentation triphasée 380V 3P+1N sur le forum Électricité

Citation :
Si vous voyez une autre explication.
Eh non ; peut-être un mauvais contact. Vous avez gagné votre journée. Le document du site Aqualux montre que le montage horloge + contacteur est on ne peut plus simple.
Il n'y a plus qu'à plonger, s'il fait beau.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
09 juin 2014 à 19:39
forum consulter ce sujet Problème coffret de commande piscine sur le forum Électricité

Eh bien derrière l'écran on ne peut connaitre l'état réel de l'installation et quels seraient les circuits indispensables pour un bon confort. Dans certaines habitations, le nombre de prises de courant ou de points lumineux est minime par exemple. Dans votre cas ce pourrait être les prises cuisine au niveau du plan de travail (crédence), une PC pour lave-vaisselle, une PC pour four etc.
Prises GTL = prises montées sur le tableau de répartition. Pour alimentation d'un coffret de communication par exemple.
Et voilà.
09 juin 2014 à 17:06
forum consulter ce sujet Mise aux normes installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Ce qui est certain est l'obligation de points de livraison comptage protection séparés, le tableau de répartition dans chaque logement avec coupure d'urgence, l'équipement de lignes spécialisées LL et cuisson au minimum.
Et l'on ne rentre pas dans les détails derrière l'écran, c'est le travail de l'électricien.
Cordialement.
09 juin 2014 à 14:17
forum consulter ce sujet Mise aux normes installation électrique sur le forum Électricité

Bizarre. Si l'horloge est alimentée et qu'elle est en bon état elle devrait tourner. On ne voit pas ce qui aurait pu l'endommager.
Si vous commutez l'horloge en marche forcée manuelle sur sa façade (en général elles sont ainsi), vous fermez son contact de sortie et c'est à ce moment que le contacteur doit être actionné.
Il faudrait le schéma de l'armoire. Pour le moment, on ne peut être certain que l'horloge est bien alimentée en permanence, ce qui devrait être le cas. La commutation manuel auto avec un commutateur en façade d'armoire doit juste constituer en une alimentation directe de la bobine du contacteur.
Il faudrait la notice de l'horloge (électromécanique ? électronique avec un afficheur numérique ?) Voir le site Aqualux qui propose des schémas, mais pas le système Languedoc.

A suivre.
09 juin 2014 à 13:43
forum consulter ce sujet Problème coffret de commande piscine sur le forum Électricité

Bien reçu. Tout est à jeter, sauf pour la collection d'objets anciens qui dort dans beaucoup de greniers ou de sous-sols.
Il faudra que votre père acquiert le fascicule Promotelec "locaux d'habitation" où l'essentiel de la norme C15-100 s'y trouve. En VPC sur le site.
Il faut beaucoup d'outillage un peu spécialisé, une pince à dénuder automatique entre autres. Et du temps.
"Touche à tout", on l'est tous plus ou moins sur les forums Bricovidéo. Mais l'électricité est un métier ; il vaut mieux être tombé dans la marmite petit.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
09 juin 2014 à 12:31
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique très ancienne sur le forum Électricité

Bien reçu. On va essayer de faire du télé dépannage.
Pour que l'horloge tourne, il faut que les bornes A1 A2 soient sous tension. Vous pouvez vérifier avec un voltmètre ou une lampe témoin. Si elle n'a pas été alimentée durant l'hivernage il faut certainement la remettre à l'heure. Mais il n'y a pas de raison qu'elle soit HS.
Vous pouvez mettre l'horloge en position "commande forcée" (un petit bouton ou levier en façade) afin de voir si le contacteur est commandé. Il n'y aura alors pas besoin de tester différemment le contacteur. Moins on dévisse ou déconnecte mieux c'est.
Ce sera déjà un bon départ. Vous revenez ensuite sur le forum. Avec les références de l'horloge si vous voulez afin d'en savoir plus sur elle. Ou une photo nette. Et même le schéma de commande de l'armoire.
A suivre.
09 juin 2014 à 12:23
forum consulter ce sujet Problème coffret de commande piscine sur le forum Électricité

Bien reçu. Je n'ai malheureusement aucun lien à vous proposer, juste quelques idées à partager qui valent ce qu'elles valent. Il faudrait voir les services clientèle, ou bien voir chez Point P ou autres distributeurs professionnels équivalents.
Des collègues à vous ont peut-être d'autres informations.

On trouve des fabricants d'isorel sur le net, mais les épaisseurs semblent réduites. Vous pouvez néanmoins poser la question. Le professionnel vous orientera peut-être vers le bon matériau.

Unalit propose des panneaux de fibres dures. Il faudrait essayer là également. (UNALIT BP 10 - 21170 SAINT USAGE FRANCE - Tél. 03 80 72 68 00)
Bonne recherche.
09 juin 2014 à 11:11
forum consulter ce sujet Voilage de porte MDF avec verre 4 mm collé sur le forum Menuiserie

Bonjour. La première chose à faire est de demander à ERDF de changer les appareillages du point de livraison, coffret fusibles, compteur et disjoncteur de branchement, ce au titre de la vétusté. Vous ne déplombez rien. Il faudra déterminer la puissance à souscrire en kVA.

Pour ce qui est de la rénovation complète, cela réclame des compétences, des connaissances du métier et des tours de main que vous n'avez peut-être pas. Ce que pourrait laisser entendre la question posée.

Il faut effectuer une étude préalable, autant de schémas que nécessaire, définir tous les circuits avec l'implantation des appareillages dont les boites de dérivation éventuelles, faire la nomenclature de l'appareillage, puis élaborer le schéma du tableau. Et bien évidemment, on n'approvisionne pas dans les grandes surfaces de bricolage. On acquiert du matériel des grandes marques régulièrement conseillées sur le forum.

Et l'on n'a pas évoqué la prise de terre.

Citation :
...l'électricité c'est suffisamment complexe et dangereux...
C'est pour cela qu'il vaudrait mieux confier la rénovation à un professionnel.
La seule certitude est qu'on ne lésine pas sur la qualité du matériel et la protection des biens et des personnes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

09 juin 2014 à 09:04
forum consulter ce sujet Refaire installation électrique très ancienne sur le forum Électricité

Bonjour réponse 9. Le post est actif tant qu'il existe, mais quelquefois il vaut mieux ouvrir un post neuf.
Ici, tout dépend où ce bouchon est situé et par quoi la canalisation est bouchée.
Il ne faut mettre que du papier toilette, et aucune autre sorte de papier ou de déchet.
C'est tout ce que l'on peut dire, surtout si le plombier a effectué le remplacement d'une partie de la canalisation, et si celle si est de diamètre 100 mm.
Pour les marques et modèles, attendons d'autres avis. Mais vous pouvez visiter les grossistes en matériels sanitaires (Aubade, Cedeo etc.).
Cordialement.
09 juin 2014 à 00:09
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation de WC sur le forum Plomberie

Bonjour. Bien que ce ne soit pas ma rubrique habituelle, on peut être rassurant. Si vous ne cultivez pas sur la terre de Tchernobyl ou sur une décharge renfermant des métaux lourds il n'y a pas lieu de s'alarmer. Bien des maraichers cultivent en région parisienne et leurs produits sont recherchés (AMAP)
A vous de ne pas utiliser de pesticides et de laisser les hérissons manger les limaces.
Cordialement.
08 juin 2014 à 22:23
forum consulter ce sujet Créer un potager en ville risque de pollution des produits ? sur le forum Jardinage

Bien reçu. Sans ragréer la surface complète, ne pourriez vous pas combler les creux ? L’horizontalité n'est pas un problème, mais la planéité l'est davantage surtout au niveau des bosses.
Pour enlever le carrelage : marteau et burin large, ou burineur électrique, ou barre à mine genre pied de biche. Ou les trois.
Vous faites au mieux. Mais en 60×30 avec un sol moyen, il faudra pas mal de mortier colle et effectuer le double encollage.
Cordialement.
08 juin 2014 à 21:52
forum consulter ce sujet Enlever carrelage et reposer avec de la colle sur le forum Sols . Carrelages

Citation :
Il y a t-il un matériau alternatif au MDF
C'est une colle que vous posez là (si l'on peut dire). Ce phénomène sera plus ou moins important en fonction du support utilisé et de sa densité.
Rappelons que MDF signifie en français panneau de fibres (de bois) de densité moyenne. Il faudrait un matériau de densité nettement supérieure, tel que l'Isorel ou les produits Unalit. Ces matériaux sont de densité supérieure et devraient moins se déformer ; vous pouvez consulter les services clients de ces marques. Voire obtenir des échantillons pour effectuer des essais.

Plus que la colle, qui fait son travail, c'est certainement la différence de matériaux qui entraine cet effet. Le MDF fait davantage penser à de la poussière de carton qu'à un matériau noble.

Il faut donc vous documenter sur ces matériaux, et de toute façon ne plus utiliser le MDF, trop mou pour l'usage envisagé.
L'arc est-il comme supposé, c'est à dire le verre près du centre de l'arc ? A l'intérieur de l'arc de cercle.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage. Cordialement.
08 juin 2014 à 21:30
forum consulter ce sujet Voilage de porte MDF avec verre 4 mm collé sur le forum Menuiserie

Bonjour.
Citation :
Pouvez-vous établir un diagnostic ?
Non car il faut être sur place et effectuer quelques contrôles. Un énoncé des constatations même précis ne peut suffire.
On ne change pas l'horloge, mais on contrôle son fonctionnement ainsi que celui de l'automatisme. Dans ce cas où un dépannage s'impose il faut faire appel à un professionnel sur place.
Désolé.
Cordialement.
08 juin 2014 à 21:00
forum consulter ce sujet Problème coffret de commande piscine sur le forum Électricité

Bien reçu. Si le moteur est très sous-volté, il est possible qu'il chauffe, mais pas au point de se bruler. Si vous avez une pince ampèremétrique dans vos relations technologiques, faites une mesure d'intensité par phase et par enroulement. Comparez alors avec l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique.
A suivre;
08 juin 2014 à 19:11
forum consulter ce sujet Branchement moteur de machine à laver sur secteur sur le forum Électricité

Bonjour. On comprend que chaque ligne de spot est protégée par un fusible 30 A. On comprend également qu'il s'agit de lampes à incandescence qui absorbent une pointe d'intensité relativement importante à la mise sous tension qui pourrait entrainer une fusion de chaque fusible.
Les réponses.
1. Oui. Mais cela n’empêche pas de protéger l'amont du transformateur. Il faudrait connaitre la puissance du transformateur en VA (voir ici : autotransformateurs)
2. On peut trouver en grande distribution ou chez les grossistes.
3. Oui.

A suivre, avec des renseignements complémentaires.
08 juin 2014 à 10:44
forum consulter ce sujet Problème fusibles spots de piscine fondent régulièrement sur le forum Électricité

Bonjour réponse 4.
On ne connait pas les subtilités de votre installation. Néanmoins, le blanc serait le neutre, rouge et noir les phases. Y en a-t-il une de coupée par l'interrupteur : il faut aller voir dans l'appareillage.

Vous pouvez déjà brancher le blanc au blanc, et le noir du luminaire soit au rouge soit au noir. Apparemment le noir serait une phase directe puisque l'interrupteur est sans effet. Le rouge, on ne sait pas ; mais vous pouvez faire l'essai.

Une chose certaine est que le luminaire fonctionne en 110 V, donc avec le neutre blanc obligatoirement raccordé (entre rouge et noir il devrait y avoir 220 V, la lampe 110 V n'aimerait pas).

Si au niveau du luminaire le fil sans gaine (masse métallique) est raccordé au blanc, il est normal que le DJ déclenche si vous raccordez une phase rouge à la masse métallique. Mais ce n'est peut-être pas cela.

Ce sont juste des hypothèses de travail, mais le plus sûr pour vous serait de faire appel à un électricien local, mieux à même de résoudre ces problèmes de raccordement pour lesquels nous n'avons pas d'expérience pratique, mais que des données théoriques.
Citation :
Qu'est ce que je fais mal ?
Un branchement au hasard ; et en électricité on ne laisse aucune place à la chance. Pas de roulette russe en technologie.

Cordialement.
08 juin 2014 à 09:30
forum consulter ce sujet Conseil branchement pour installation luminaire sur le forum Électricité

Bonjour. Juste un avis en passant.
Cela ressemble à l'effet bilame, deux matériaux collés l'un sur l'autre avec des coefficients de dilatation différents. A priori il n'y a pas de solution. Sur une chute, essayez de coller un miroir de chaque côté ; l'ensemble devrait être stable. Juste pour voir.
Sur cet exemple parenthèse (, le verre ne serait-il pas collé à droite ?
Cordialement.
07 juin 2014 à 22:05
forum consulter ce sujet Voilage de porte MDF avec verre 4 mm collé sur le forum Menuiserie

Bonjour Maria. La solution la plus simple serait de remettre un autre cadre en appui sur l'ancien que vous auriez coupé au ras du sol. Mais généralement, on pose le cadre et le placo après.
Si vous n'avez jamais fait ce genre de travail, qui ne sera qu'un bricolage de secours, et si vous avez un peu de moyens, faites intervenir un professionnel.
Réhausser la traverse haute impliquera de poser des montants en haut de chaque côté. Cela risque de prendre du temps pour un rendu esthétique non garanti. Il faudra également déplacer les gonds en les encastrant. Pas simple pour un bricoleur moyen peu outillé.
D'où la solution du cadre neuf, avec la porte idem. Il aurait été souhaitable de faire cette adaptation avant la pose du parquet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 juin 2014 à 21:54
forum consulter ce sujet Comment rehausser une porte intérieure bois sur le forum Menuiserie

Bonjour.
Juste une question. Vous comptez coller le nouveau carrelage sur l'ancien ? Si c'est le cas il y a des méthodes à respecter.
L'idéal serait d'enlever le carrelage existant, de ragréer en faisant une chape auto lissante pour rattraper la planéité, puis de poser le nouveau carrelage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
07 juin 2014 à 21:33
forum consulter ce sujet Enlever carrelage et reposer avec de la colle sur le forum Sols . Carrelages

Bonjour.
Citation :
Est-ce pénalisant lors des contrôles préalables à une revente ?
De toute façon non, car le diagnostic précisera éventuellement ce fait, sans qu'il y ait obligation d'y remédier. Dans une chambre il n'y a pas de danger particulier ; dans les pièces de service il vaut mieux qu'il y ait la terre sur les PC. Ne parlons pas du gros électroménager dont le raccordement à la terre est indispensable.
Cordialement.
07 juin 2014 à 16:10
forum consulter ce sujet Rénovation et contrôle installation électrique sur le forum Électricité

Bonjour. La prise et la fiche qui se consument est un grand classique de la panne due au four. Un échauffement local cumulatif a entrainé cette panne. Peut-être que le fusible en amont a déclenché et il faut le contrôler.
Voir en question 13567 (Réparer variateur) pour le contrôle du fusible et de la tension en sortie de tableau avec une lampe témoin, et en question 13580 (Dangers fils branchement frigo) pour un exemple similaire très récent.
Votre fiche est certainement de mauvaise qualité si sans marque et achetée en grande surface de bricolage. Une alvéole de la prise peut également être responsable de l'échauffement si le contact est mauvais.
Cordialement.
07 juin 2014 à 15:47
forum consulter ce sujet Panne alimentation électrique four sur le forum Électricité

Bonjour. Pour démêler la forêt de fils il faudrait que vous disposiez de la notice du produit, de la configuration des raccordements et la procédure de mise en service.
Un apprenti électricien, doué, avec un peu d'expérience et quelques moyens de mesure, pourquoi pas ; mais un professionnel serait davantage conseillé.
Cordialement.
07 juin 2014 à 08:46
forum consulter ce sujet Gyrophare portail électrique ne fonctionne plus sur le forum Électricité

Bonjour. Tout est possible, mais il faudrait en savoir beaucoup plus sur la console, l'amplificateur et les enceintes. D'où la demande de Romana.
Quel serait l'usage de cette installation (orchestre, théâtre, DJ etc.) ?
Cordialement.
07 juin 2014 à 08:17
forum consulter ce sujet Câblage deux amplificateurs à une table de mixage sur le forum Hi-Fi Vidéo

Bonsoir. On ne peut que vous comprendre et partager votre désarroi, mais que pouvons nous faire d'autre ? Le BL doit avoir un numéro, une date etc. On peut comprendre que vous n'avez pas fait de photocopie et que vous avez donné ce bon au maçon. Vous n'auriez pas dû réceptionner cette livraison.
Comme l'action judiciaire est en cours, il faudrait signaler ces faits au juge (envoi en recommandé avec AR).
Un avocat pourrait certainement vous aider.
On vous souhaite de réussir à sortir de ces ennuis.
Cordialement.
07 juin 2014 à 00:21
forum consulter ce sujet Problème rehausse du sol pour pose carrelage sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Je suis comme vous devant ce problème. Il faut vous documenter, voire poser la question au service clientèle de chaque marque.
Las plaques Fermacell sont bien plus dures que le BA13, simplement pour vous donner une idée à distance. Le document montre que la pose de liège est simple, mais 9,5 mm sera-ce suffisant ?
Il y a des solutions intéressantes et plus sophistiquées que le liège chez Aubade : espace-aubade.fr isolation-phonique-carrelage Il y a donc le choix. Il faudra choisir une solution simple, efficace, et facile à mettre en œuvre sans trop de poussière.
La clé de la bonne isolation phonique est de ne pas créer de points de liaison mécanique avec la structure et notamment sur les côtés.
Cordialement.
06 juin 2014 à 23:49
forum consulter ce sujet Rénovation salle de bain immeuble sur le forum Sols . Carrelages