Bonjour
La seule possibilité est de multiplier les points de commande et d'utiliser autant de télérupteurs que de circuits lumière indépendants à commander.
Cordialement.
Citation :On peut penser, et même souhaiter que vous avez les capacités techniques pour effectuer ce travail dans les règles de l'art. Mais à lire votre question on peut être inquiet.
Je suis en train de câbler ma maison
La seule possibilité est de multiplier les points de commande et d'utiliser autant de télérupteurs que de circuits lumière indépendants à commander.
Cordialement.
05 juin 2014 à 23:11

Bonjour Ptipierre. Vous voilà de retour !
Il y des contraintes particulières pour que les carreaux tiennent, mise à part la qualité de la chape. Il n'est pas certain que le lavage à grande eau suffise.
Si j'avais ce problème, je n'irais déjà pas dans une GSB. Je consulterais les sites de Weber et Broutin, Parexlanko et d'autres de ce type. On y trouve des mortiers colles utilisables en extérieur. Souvent, une sous couche d'adhérence est nécessaire.
Il faut vous renseigner et ensuite acquérir le bon mortier-colle chez Point P par exemple.
Il faudrait commencer à poser les carreaux sans interruption possible si vous ne voulez pas faire de rustines ultérieures.
Mais vous pouvez également sous-traiter à un carreleur qui, de toute façon, passera moins de temps que vous pour un résultat garanti. Il y a de bons artisans.
Cordialement.
Il y des contraintes particulières pour que les carreaux tiennent, mise à part la qualité de la chape. Il n'est pas certain que le lavage à grande eau suffise.
Si j'avais ce problème, je n'irais déjà pas dans une GSB. Je consulterais les sites de Weber et Broutin, Parexlanko et d'autres de ce type. On y trouve des mortiers colles utilisables en extérieur. Souvent, une sous couche d'adhérence est nécessaire.
Il faut vous renseigner et ensuite acquérir le bon mortier-colle chez Point P par exemple.
Il faudrait commencer à poser les carreaux sans interruption possible si vous ne voulez pas faire de rustines ultérieures.
Mais vous pouvez également sous-traiter à un carreleur qui, de toute façon, passera moins de temps que vous pour un résultat garanti. Il y a de bons artisans.
Cordialement.
05 juin 2014 à 22:36

Merci pour votre retour. Espérons que le problème soit résolu.pour un certain temps. Il faudra regarder le filtre régulièrement. Normalement, on installe le LL et l'on n'y revient plus.
Cordialement.
Cordialement.
05 juin 2014 à 21:59

Bonjour. Il se pourrait que la bonde se vide par aspiration si la canalisation d'évacuation ne respire pas bien, c'est à dire pas mise à l'air au bon endroit. Si vous avez la possibilité de voir si elle est vide, vous auriez déjà un indice.
Cela peut se produire si un WC ou lave vaisselle ou autre gros électroménager vidange. Il faut donc affiner vos observations. Ici, ce serait l'écoulement du WC qui pourrait être en cause.
Cordialement.
Cela peut se produire si un WC ou lave vaisselle ou autre gros électroménager vidange. Il faut donc affiner vos observations. Ici, ce serait l'écoulement du WC qui pourrait être en cause.
Cordialement.
05 juin 2014 à 20:30

Tout ce qu'il faut est ici : caujolle.fr
Mais pour une douzaine de roulettes il n'est pas certain que vous puissiez faire affaire. Renseignez vous quand même.
Ce sont des produits de quincaillerie.
Peut-être qu'avec une corde un peu plus grosse (3,5 mm) le montage fonctionnerait sans coincer.
J'avais fait ce dispositif il y a longtemps au dessus d'une baignoire et il n'y avait aucun problème. Mais il y avait encore des quincailleries dans les villes.
Bonne recherche.
Mais pour une douzaine de roulettes il n'est pas certain que vous puissiez faire affaire. Renseignez vous quand même.
Ce sont des produits de quincaillerie.
Peut-être qu'avec une corde un peu plus grosse (3,5 mm) le montage fonctionnerait sans coincer.
J'avais fait ce dispositif il y a longtemps au dessus d'une baignoire et il n'y avait aucun problème. Mais il y avait encore des quincailleries dans les villes.
Bonne recherche.
05 juin 2014 à 20:14

Bonjour Pierrot.
Il faudrait préciser la nature de l'appareillage qui déclenche : disjoncteur modulaire ou fusible (surintensité), ou interrupteur différentiel 30 mA (défaut d'isolement).
Ces précisions aideront un peu, mais pas forcément au point de vous permettre de réparer vous même, sachant qu'il faut établir un diagnostic précis. Mais ce sera une piste de recherche.
Il faudra bien définir le moment du déclenchement : LL à l'arrêt, ou LL en début de cycle, et dans ce cas, au moment de la commande d'une électrovanne.
Il faudra préciser si vous disposez d'un multimètre, et si vous êtes un peu bricoleur expérimenté en électricité.
A suivre.
Il faudrait préciser la nature de l'appareillage qui déclenche : disjoncteur modulaire ou fusible (surintensité), ou interrupteur différentiel 30 mA (défaut d'isolement).
Ces précisions aideront un peu, mais pas forcément au point de vous permettre de réparer vous même, sachant qu'il faut établir un diagnostic précis. Mais ce sera une piste de recherche.
Il faudra bien définir le moment du déclenchement : LL à l'arrêt, ou LL en début de cycle, et dans ce cas, au moment de la commande d'une électrovanne.
Il faudra préciser si vous disposez d'un multimètre, et si vous êtes un peu bricoleur expérimenté en électricité.
A suivre.
05 juin 2014 à 19:56

Bonjour. En cherchant dans les sujets apparentés ci-dessous on arrive à la question 7186 qui traite ce sujet.
Raccordement plusieurs prises
Vous câblez en 1,5 mm² et vous raccordez votre circuit à la prise avec une fiche. Si les spots ne sont pas à double isolation il faudra les relier à la terre de la prise.
Voir le schéma de Bob ; mais CMT en a fait aussi.
Cordialement.
Raccordement plusieurs prises
Vous câblez en 1,5 mm² et vous raccordez votre circuit à la prise avec une fiche. Si les spots ne sont pas à double isolation il faudra les relier à la terre de la prise.
Voir le schéma de Bob ; mais CMT en a fait aussi.
Cordialement.
04 juin 2014 à 21:50

Bonjour Babeth. C'est grave, car la mèche a dû percer une canalisation électrique et endommager des conducteurs. Si un DJ a déclenché il s'agit d'un court-circuit.
Pour un WC on perce sur 5 à 8 cm et pas plus.
Pour réparer il va certainement falloir casser le carrelage et un morceau de chape.
Par contre si vous arrivez à trouver les extrémités de la ligne, un simple changement des conducteurs suffirait. Il faudrait alors que les conducteurs soient libres dans le tube et qu'ils ne coincent pas en cas de virage prononcé.
Un électricien bien outillé serait capable d'identifier les canalisations électriques encastrées, et peut-être vous tirer de ce mauvais pas.
Cordialement.
Pour un WC on perce sur 5 à 8 cm et pas plus.
Pour réparer il va certainement falloir casser le carrelage et un morceau de chape.
Par contre si vous arrivez à trouver les extrémités de la ligne, un simple changement des conducteurs suffirait. Il faudrait alors que les conducteurs soient libres dans le tube et qu'ils ne coincent pas en cas de virage prononcé.
Un électricien bien outillé serait capable d'identifier les canalisations électriques encastrées, et peut-être vous tirer de ce mauvais pas.
Cordialement.
04 juin 2014 à 17:35

Bonjour réponse 24. On peut supposer que vous n'êtes pas l'internaute celeri.
Si vous suivez les différents posts de ce topic vous verrez le principe de la télécommande EDF.
Normal que la chauffe se fasse en mode forcé. En auto, le chauffage se fait pendant la période heures creuses par l'intermédiaire de la commande EDF, soit avec un contact C1C2 (vers compteur électronique ou boitier de télécommande 175 Hz), soit par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie relié au compteur électronique par la liaison téléinformation.
Cordialement.
Si vous suivez les différents posts de ce topic vous verrez le principe de la télécommande EDF.
Normal que la chauffe se fasse en mode forcé. En auto, le chauffage se fait pendant la période heures creuses par l'intermédiaire de la commande EDF, soit avec un contact C1C2 (vers compteur électronique ou boitier de télécommande 175 Hz), soit par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie relié au compteur électronique par la liaison téléinformation.
Cordialement.
04 juin 2014 à 17:26

Bien reçu. Le variateur en votre possession est inutilisable tel quel ; il est conçu pour alimenter des lampes à incandescence. La seule possibilité pour vous si le fonctionnement du moteur est impossible sous 110 V, serait de trouver un transformateur ou autotransformateur de tension de sortie supérieure. Et vous rangez le variateur.
L'idéal serait de faire un essai avec un autotransformateur variable. On en trouve dans certains établissements d'enseignement technologique.
Le variateur grille par surintensité. Si vous le mettez en série au secondaire du transformateur 110 V, son effet serait de diminuer la tension aux bornes de la charge. Ça ne dope rien du tout.
A priori, il n'y a pas de solution simple et pas chère.
Cordialement.
L'idéal serait de faire un essai avec un autotransformateur variable. On en trouve dans certains établissements d'enseignement technologique.
Le variateur grille par surintensité. Si vous le mettez en série au secondaire du transformateur 110 V, son effet serait de diminuer la tension aux bornes de la charge. Ça ne dope rien du tout.
A priori, il n'y a pas de solution simple et pas chère.
Cordialement.
04 juin 2014 à 14:39

Bien reçu de nouveau. Malheureusement, il semble que nous ayons fait le maximum pour une aide à distance.
A priori vous auriez éventuellement une aide possible auprès du "on" qui vous a effectué une facturation de programmation. Il faudrait voir si le défaut vient de l'absence de programmation.
Un site de ventede pièces détachées pour le dépannage électroménager pourrait certainement vous renseigner, ou le "on".
Vous même pouvez toujours voir si une alarme par led ou afficheur donne une piste d'intervention.
Donc voir du côté programmation ; on pense que la carte est bonne.
Cordialement.
A priori vous auriez éventuellement une aide possible auprès du "on" qui vous a effectué une facturation de programmation. Il faudrait voir si le défaut vient de l'absence de programmation.
Un site de ventede pièces détachées pour le dépannage électroménager pourrait certainement vous renseigner, ou le "on".
Vous même pouvez toujours voir si une alarme par led ou afficheur donne une piste d'intervention.
Donc voir du côté programmation ; on pense que la carte est bonne.
Cordialement.
04 juin 2014 à 14:30

Bonjour. Dans un autre post vous mentionnez que votre abonnement est de 9 kVA, soit 3 kVA par phase. Votre tableau doit être configuré ainsi : 3 ID bipolaires et un ID tétrapolaire pour le seul récepteur triphasé semble-t-il chez vous, à savoir le chauffe-eau.
Si vous n'avez pas besoin de triphasé pour faire tourner des machines, une livraison en monophasé suffit, surtout s'il n'y a pas de problème d'équilibrage des intensités.
Si votre installation fonctionne bien en triphasé, pourquoi ne pas la garder ? Changer pour du monophasé ne modifiera pas votre facture EDF, mais entrainera des frais d'intervention ERDF et de remise en ordre du tableau, sauf si vous avez les capacités de le faire vous même pour ce dernier point.
On ne connait pas votre configuration, mais si vous passez en monophasé il faudra changer le câble. Il n'est pas dans l'usage de coupler les conducteurs pour effectuer un conducteur équivalent.
Rappelons que la section des conducteurs entre DJ et tableau dépend du calibre maximum du DJ de branchement.
A suivre si vous désirez des approfondissements.
Cordialement.
Si vous n'avez pas besoin de triphasé pour faire tourner des machines, une livraison en monophasé suffit, surtout s'il n'y a pas de problème d'équilibrage des intensités.
Si votre installation fonctionne bien en triphasé, pourquoi ne pas la garder ? Changer pour du monophasé ne modifiera pas votre facture EDF, mais entrainera des frais d'intervention ERDF et de remise en ordre du tableau, sauf si vous avez les capacités de le faire vous même pour ce dernier point.
On ne connait pas votre configuration, mais si vous passez en monophasé il faudra changer le câble. Il n'est pas dans l'usage de coupler les conducteurs pour effectuer un conducteur équivalent.
Rappelons que la section des conducteurs entre DJ et tableau dépend du calibre maximum du DJ de branchement.
A suivre si vous désirez des approfondissements.
Cordialement.
04 juin 2014 à 14:13

Bonjour. A défaut de quincailleries de village ou de rayons de grandes surfaces de bricolage, et à part le BHV, vous en trouverez dans les magasins d’accastillage tel que celui-ci trouvé sur le net avec le mot clé accastillage.
www.ruedelamer.com poulie miniature
Attendons d'autres coordonnées de fournisseurs.
Cordialement.
www.ruedelamer.com poulie miniature
Attendons d'autres coordonnées de fournisseurs.
Cordialement.
03 juin 2014 à 23:59

Bonsoir mf06. Je partage votre conclusion sous jacente. Un bel exercice d'écriture de fonctions logiques en algèbre de Boole. Et ce n'est pas du bricolage. Avec des relais si l'on se creuse la cervelle. Mais est-ce vraiment utile ?
Mais à part cela, il vaut mieux que balqul oublie son idée. A moins que ce soit un exercice dans le cadre d'une formation.
Cordialement.
Mais à part cela, il vaut mieux que balqul oublie son idée. A moins que ce soit un exercice dans le cadre d'une formation.
Cordialement.
03 juin 2014 à 21:31

Bien reçu. On comprend que vous avez raccordé les deux cosses comme conseillé et que le LV est toujours en panne.
Malheureusement, derrière l'écran on ne pourra guère faire plus. Le dépanneur va au plus simple, c'est à dire changer la carte ; au moins le résultat sera garanti. Vous même pouvez regarder la carte à la loupe pour détecter une éventuelle soudure sèche. Mais on est vite limité.
Si l'âge du LV et son état général le justifient vous pouvez tenter la réparation. Si c'est un premier prix, il vous faut prendre la meilleure décision.
Cordialement.
Malheureusement, derrière l'écran on ne pourra guère faire plus. Le dépanneur va au plus simple, c'est à dire changer la carte ; au moins le résultat sera garanti. Vous même pouvez regarder la carte à la loupe pour détecter une éventuelle soudure sèche. Mais on est vite limité.
Si l'âge du LV et son état général le justifient vous pouvez tenter la réparation. Si c'est un premier prix, il vous faut prendre la meilleure décision.
Cordialement.
03 juin 2014 à 12:00

Bien reçu et merci pour votre retour. Vous voilà tranquille pour 30 ans minimum.
03 juin 2014 à 10:00

Bonjour Papa. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir si le cordon est en bon état, et si le frigo est raccordé à une prise de courant avec terre.
Vous parlez d'un amas de fils ; il y en aurait donc d'autres ? Si c'est le cas on arrange un peu pour que ce soit propre, sans risque de coupure des câbles.
On fait attention à raccorder un four sur une prise en bon état, pour éviter le genre d'incident en photo ci dessous. L'incident s'est terminé par le déclenchement d'un différentiel 30 mA chez un proche.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous parlez d'un amas de fils ; il y en aurait donc d'autres ? Si c'est le cas on arrange un peu pour que ce soit propre, sans risque de coupure des câbles.
On fait attention à raccorder un four sur une prise en bon état, pour éviter le genre d'incident en photo ci dessous. L'incident s'est terminé par le déclenchement d'un différentiel 30 mA chez un proche.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 juin 2014 à 09:58

Bonjour Moutou. Avez vous résolu votre problème, le raccordement de deux cosses aux bornes d'un contact ?
03 juin 2014 à 08:02

Bonjour. Un problème spécifique.
La chose certaine est que vous ne pouvez carreler sur la dalle brute de l'immeuble et que vous devrez adopter la même configuration que ce que vous avez trouvé, à savoir dans cet ordre isolant, chape, puis carrelage.
Il y a des solutions chez isover et Fermacell. Voir les sites correspondants. La solution ne viendra pas d'une grande surface de bricolage.
La mise en œuvre des dalles isolantes Fermacell sur sol dur semble aisée.
Il faudra soigner, donc éviter, les ponts de transmission des vibrations, en désolidarisant complètement votre nouvelle dalle de la structure du bâtiment (on dit découpler). Tous les exemples que vous trouverez insistent sur ce point.
En espérant avoir fait avancer vos recherches.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La chose certaine est que vous ne pouvez carreler sur la dalle brute de l'immeuble et que vous devrez adopter la même configuration que ce que vous avez trouvé, à savoir dans cet ordre isolant, chape, puis carrelage.
Il y a des solutions chez isover et Fermacell. Voir les sites correspondants. La solution ne viendra pas d'une grande surface de bricolage.
La mise en œuvre des dalles isolantes Fermacell sur sol dur semble aisée.
Il faudra soigner, donc éviter, les ponts de transmission des vibrations, en désolidarisant complètement votre nouvelle dalle de la structure du bâtiment (on dit découpler). Tous les exemples que vous trouverez insistent sur ce point.
En espérant avoir fait avancer vos recherches.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 juin 2014 à 22:24

Bonjour. Cette panne ressemble fort à l'effet d'un condensateur HS ; dans ce cas le moteur démarre à l'aide d'un lancement manuel si le couple demandé n'est pas trop important.
Le condensateur que vous avez mis est-il de même valeur ? Le compresseur a-t-il déjà fonctionné ?
Le compresseur demande généralement un fort couple au démarrage.
Il faut continuer vos investigations du côté de ce condensateur si le compresseur a déjà fonctionné.
Ne vous hâtez pas vers la déchetterie.
Cordialement.
Le condensateur que vous avez mis est-il de même valeur ? Le compresseur a-t-il déjà fonctionné ?
Le compresseur demande généralement un fort couple au démarrage.
Il faut continuer vos investigations du côté de ce condensateur si le compresseur a déjà fonctionné.
Ne vous hâtez pas vers la déchetterie.
Cordialement.
02 juin 2014 à 21:40

Bonjour Roxy. Le plus simple dans le cas où vous faites construire une habitation est qu'elle soit complètement autonome pour l'alimentation en énergie électrique, le comptage, la protection des équipements, donc avec un tableau de répartition propre.
Idem pour l'alimentation en eau et l'évacuation (et pendant que l'on y est, l'accès indépendant).
Il vous faudra consulter les services ERDF pour l'étude préalable au nouveau branchement. Leur site précise bien les démarches à effectuer.
Il ne faut pas être perdue face à ce projet, mais simplement être vigilante et vous faire aider par des proches expérimentés. La construction est une aventure. La première fois ce peut être une galère, la deuxième un peu moins, sauf si l'on a de gros moyens et que l'on met le chantier dans les mains d'un architecte.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Idem pour l'alimentation en eau et l'évacuation (et pendant que l'on y est, l'accès indépendant).
Citation :Oui, mais c'est plus complexe : il faut un point de livraison et comptage, peut-être avec téléreport en limite de propriété.
Puis-je faire une demande de deuxième compteur,
Citation :Non, la nouvelle habitation doit être autonome.
puis faire un branchement sur mon tableau
Il vous faudra consulter les services ERDF pour l'étude préalable au nouveau branchement. Leur site précise bien les démarches à effectuer.
Il ne faut pas être perdue face à ce projet, mais simplement être vigilante et vous faire aider par des proches expérimentés. La construction est une aventure. La première fois ce peut être une galère, la deuxième un peu moins, sauf si l'on a de gros moyens et que l'on met le chantier dans les mains d'un architecte.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
02 juin 2014 à 14:20

Bonjour. Il ne faut pas perdre du temps et de l'énergie à utiliser un produit obsolète depuis 1993. Il vous sera plus simple d'acquérir et mettre en œuvre un télérupteur moderne unipolaire, comme ceux que l'on voit sur les schémas.proposés par PL.
Vous approvisionnez un produit Legrand, Schneider Electric, Hager, en évitant les produits asiatiques à 5 € en grandes surfaces de bricolage.
Le 15431 est certainement utilisable si vous le désolidarisez de son voisin.
Cordialement.
Vous approvisionnez un produit Legrand, Schneider Electric, Hager, en évitant les produits asiatiques à 5 € en grandes surfaces de bricolage.
Le 15431 est certainement utilisable si vous le désolidarisez de son voisin.
Cordialement.
01 juin 2014 à 22:50

Bonjour.
Il ne vous reste qu'à chercher où est l'organe de commande de la réglette fluorescente car il y en a forcément un.
Bonne recherche. Cordialement.
Citation :Eh non, il faudrait être sur place. Le miracle serait qu'un contributeur se rende chez vous par télé-transportation.
Pouvez-vous m'expliquer par quel miracle ?
Il ne vous reste qu'à chercher où est l'organe de commande de la réglette fluorescente car il y en a forcément un.
Bonne recherche. Cordialement.
01 juin 2014 à 22:44

Merci EdouardBranly. Vos investigations sont cohérentes... Et fort intéressantes.
Pour compléter votre post, on remarque que le LV est muni d'un système de séchage par turbine (comme c'est démonté, un nettoyage de celle-ci n'aurait pas été inutile). Ce LV comme d'autres est distribué sous différentes marques, et certains LV bas et moyenne gamme ne présentent pas ce système actif de séchage.
Bien des LV de moyenne gamme ne sont pas équipés et cela nécessite d'ouvrir la porte en fin de cycle ; et la nuit ?
Ce qui est très remarquable sur votre LV est qu'il dispose de 4 pieds. La marque citée et ses dérivées (bien connues du forum pour les soudures) proposent des modèles à 3 pieds (deux devants et un derrière, ce dernier réglable par un système vis-écrou en plastique accessible devant avec tige vite cassée - prévus pour être encastrés) qui sont des vraies, comment dire... ? à installer et mettre de niveau.
L'acheteur potentiel d'un LV doit vérifier ces points entre autres : séchage dynamique et 4 pieds.
Cordialement.
Pour compléter votre post, on remarque que le LV est muni d'un système de séchage par turbine (comme c'est démonté, un nettoyage de celle-ci n'aurait pas été inutile). Ce LV comme d'autres est distribué sous différentes marques, et certains LV bas et moyenne gamme ne présentent pas ce système actif de séchage.
Bien des LV de moyenne gamme ne sont pas équipés et cela nécessite d'ouvrir la porte en fin de cycle ; et la nuit ?
Ce qui est très remarquable sur votre LV est qu'il dispose de 4 pieds. La marque citée et ses dérivées (bien connues du forum pour les soudures) proposent des modèles à 3 pieds (deux devants et un derrière, ce dernier réglable par un système vis-écrou en plastique accessible devant avec tige vite cassée - prévus pour être encastrés) qui sont des vraies, comment dire... ? à installer et mettre de niveau.
L'acheteur potentiel d'un LV doit vérifier ces points entre autres : séchage dynamique et 4 pieds.
Cordialement.
01 juin 2014 à 22:38

Ce qui est étrange est que, sauf affirmation contraire, le calcaire ne sortirait que d'un tube. Il faut continuer vos observations. Et essayer de purger comme suggéré en 1.
Peut-être remplir un seau à partir d'un robinet sans brise-jet mousseur et filtrer patiemment afin d'examiner les résidus.
L'adoucisseur ne semble pas une solution. Il faudrait démonter une arrivée et voir s'il y a dépôt de calcaire sur la paroi interne du tube. Bemu a peut-être une astuce.
En tout cas le filtre du flexible du LL fait son office.
Cordialement.
Peut-être remplir un seau à partir d'un robinet sans brise-jet mousseur et filtrer patiemment afin d'examiner les résidus.
L'adoucisseur ne semble pas une solution. Il faudrait démonter une arrivée et voir s'il y a dépôt de calcaire sur la paroi interne du tube. Bemu a peut-être une astuce.
En tout cas le filtre du flexible du LL fait son office.
Cordialement.
01 juin 2014 à 22:14

Bien reçu Fredo. On n'ira pas voir où est relié ce neutre, d'autant plus que les circuits ne sont pas appairés. L’essentiel est que la phase soit protégée. S'il y avait un ID 30 mA général au tableau ce serait déjà bien.
Cordialement.
Cordialement.
01 juin 2014 à 16:02

Bonjour. Vous pouvez raccorder un tuyau sans filtre et faire couler l'eau (chaude ? froide ? adoucie ?) abondamment, puis vous remettez un filtre juste pour voir. Mais si cette canalisation est le siège d’athérosclérose calcaire, on ne voit pas ce qu'il faudrait faire pour éliminer les plaques.
Le calcaire ou plutôt les impuretés sont certainement véhiculées dans l'ensemble de l'installation, mais sans incidence par absence de filtres, hormis au niveau des jets. Il faudrait regarder à ce niveau l'état des brise-jets.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Le calcaire ou plutôt les impuretés sont certainement véhiculées dans l'ensemble de l'installation, mais sans incidence par absence de filtres, hormis au niveau des jets. Il faudrait regarder à ce niveau l'état des brise-jets.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
31 mai 2014 à 22:34

Bonjour fredo.
Ce n'est pas joué. Vous raccordez la phase coupée à la lampe. Si par hasard le neutre passe dans le boitier de l'appareillage vous êtes sauvé car vous pourrez le raccorder à la lampe. Mais s'il ne passe pas, il faudra le trouver dans un conduit, une boite de dérivation etc.
Il faut bien évidemment repérer le neutre du circuit lumière en cause, car il n'est pas rare d'avoir des questions sur les ID qui déclenchent si un élément de circuit ne passe pas dans le même ID que l'autre.
Si vous réussissez, les lampes seront en parallèle et non en série.
Cordialement.
Citation :Oui.
Une idée ?
Ce n'est pas joué. Vous raccordez la phase coupée à la lampe. Si par hasard le neutre passe dans le boitier de l'appareillage vous êtes sauvé car vous pourrez le raccorder à la lampe. Mais s'il ne passe pas, il faudra le trouver dans un conduit, une boite de dérivation etc.
Il faut bien évidemment repérer le neutre du circuit lumière en cause, car il n'est pas rare d'avoir des questions sur les ID qui déclenchent si un élément de circuit ne passe pas dans le même ID que l'autre.
Si vous réussissez, les lampes seront en parallèle et non en série.
Citation :Oui, le contraire est plus rare.
L'inter existant commande un éclairage existant
Cordialement.
31 mai 2014 à 22:22

Bien reçu votre question. La réponse est non.
Si vous avez un transformateur sous le coude, vous essayez. De deux choses l'une : le moteur démarre et fonctionne avec un couple fortement dégradé et vous vous en moquez (avec une vitesse moindre d'où le glissement, terme physique relaté par Labobine), soit il grogne et ne démarre pas.
Le variateur est tout juste bon à faire de l'éclairage réglable sur des lampes à incandescence.
Rappelons qu'au démarrage un moteur asynchrone est presque équivalent à un court-circuit. Le secteur ou le transformateur supportent la pointe d'intensité, le variateur non.
Si vous avez un autotransformateur variable dans vos relations technologiques (variac), l'essai sous tension réduite serait facilité.
Si vous avez un transformateur sous le coude, vous essayez. De deux choses l'une : le moteur démarre et fonctionne avec un couple fortement dégradé et vous vous en moquez (avec une vitesse moindre d'où le glissement, terme physique relaté par Labobine), soit il grogne et ne démarre pas.
Le variateur est tout juste bon à faire de l'éclairage réglable sur des lampes à incandescence.
Rappelons qu'au démarrage un moteur asynchrone est presque équivalent à un court-circuit. Le secteur ou le transformateur supportent la pointe d'intensité, le variateur non.
Si vous avez un autotransformateur variable dans vos relations technologiques (variac), l'essai sous tension réduite serait facilité.
31 mai 2014 à 10:50

Bonjour.
Cordialement.
Citation :Très bien. Dans ce cas, il serait intéressant pour les lecteurs que vous précisiez ce que vous avez fait. Le principe du forum est de partager les expériences de chacun.
Je semble avoir réparé la machine.
Cordialement.
31 mai 2014 à 08:54

Ok. Je ne sais pas ce que l'on vous dit en cours, et à quel niveau de formation il se situe.
Le pont diviseur de tension est également appelé montage potentiomètrique. On ne peut faire de cours ici, mais vous pouvez faire une recherche sur le web. Il est facile de l'étudier à vide, en charge c'est un peu plus difficile. Une fois cette étude faite on connait les règles d'emploi de ce type de montage si l'on veut un fonctionnement linéaire. Mais tout dépend de votre niveau en physique. Toujours est-il que votre équation dans la solution 2 doit être la traduction d'un schéma fléché. Et il n'y en n'a pas.
Il faut trouver un transformateur abaisseur.
Nota : ne pas vous contenter d'utiliser des recettes ("on nous signifie que..."), mais utilisez des raisonnements.
Si vous voulez faire un peu de théorie, vous joignez un schéma. On flèche les courants, puis les ddp, puis on applique la loi des mailles et la loi des noeuds, avec autant d'équations que de variables indépendantes.
A suivre.
Le pont diviseur de tension est également appelé montage potentiomètrique. On ne peut faire de cours ici, mais vous pouvez faire une recherche sur le web. Il est facile de l'étudier à vide, en charge c'est un peu plus difficile. Une fois cette étude faite on connait les règles d'emploi de ce type de montage si l'on veut un fonctionnement linéaire. Mais tout dépend de votre niveau en physique. Toujours est-il que votre équation dans la solution 2 doit être la traduction d'un schéma fléché. Et il n'y en n'a pas.
Il faut trouver un transformateur abaisseur.
Nota : ne pas vous contenter d'utiliser des recettes ("on nous signifie que..."), mais utilisez des raisonnements.
Si vous voulez faire un peu de théorie, vous joignez un schéma. On flèche les courants, puis les ddp, puis on applique la loi des mailles et la loi des noeuds, avec autant d'équations que de variables indépendantes.
A suivre.
31 mai 2014 à 00:50

Bien reçu. Il faut effectivement brancher le four en triphasé. La sonnette est le montage avec la pile et la lampe qui sert à tester le fusible.
On dit que l'on "sonne un circuit". En effet, dans le temps, à la place de la lampe on pouvait mettre une sonnette. Les multimètres modernes émettent un bip quand un circuit, testé avec la fonction ohmmètre + bip, est fermé.
Pour le vocabulaire : au bout du câble : la fiche ; au mur : la prise.
A suivre la semaine prochaine.
On dit que l'on "sonne un circuit". En effet, dans le temps, à la place de la lampe on pouvait mettre une sonnette. Les multimètres modernes émettent un bip quand un circuit, testé avec la fonction ohmmètre + bip, est fermé.
Pour le vocabulaire : au bout du câble : la fiche ; au mur : la prise.
A suivre la semaine prochaine.
30 mai 2014 à 21:05

Vous touchez au but.
Laissez tomber le pont diviseur à résistances. Pour la loi des mailles, on pourra y revenir un jour. Mais ce peut être compliqué. Le pont diviseur doit travailler pratiquement à vide. C'est le cas du potentiomètre de volume sur un poste par exemple.
Essayez de trouver un transformateur 100 VA à 160 VA du type abaisseur 220 V / 110 V. Vu le couple faible demandé, le moteur devrait démarrer. Surveillez la température du transformateur.
Pour les VA d'un transformateur voir ici : Autotransformateurs
A suivre.
Citation :Il a débité trop de courant, le triac n'a pas supporté.
...mais le variateur a grillé !..
Laissez tomber le pont diviseur à résistances. Pour la loi des mailles, on pourra y revenir un jour. Mais ce peut être compliqué. Le pont diviseur doit travailler pratiquement à vide. C'est le cas du potentiomètre de volume sur un poste par exemple.
Citation :Il faut essayer.
De plus je ne sais pas si le moteur de 60W peut démarrer avec une tension plus basse.
Essayez de trouver un transformateur 100 VA à 160 VA du type abaisseur 220 V / 110 V. Vu le couple faible demandé, le moteur devrait démarrer. Surveillez la température du transformateur.
Pour les VA d'un transformateur voir ici : Autotransformateurs
A suivre.
30 mai 2014 à 20:19

Bonjour. Ces cosses femelles se raccordent sur des cosses mâles Faston de 6 mm qui devraient se trouver sur la carte en KN2. On peut penser que vous avez démonté car votre LV était en panne, ce que vous ne décrivez pas. Dans ce cas il aurait fallu faire un repérage préalable des deux cosses.
En retournant la carte vous devriez voir si les Faston mâles sont reliées ou non. On peut penser que non car elles sont probablement raccordées aux deux bornes du contact de puissance du relais.
Donc dans ce cas, on met simplement les deux cosses femelles où on peut, sachant qu'elles sont raccordées à un contact de puissance.
Vous voilà certainement sauvé, si vous faites quelques vérifications.
Mais pourquoi avez vous démonté ?
Cordialement
En retournant la carte vous devriez voir si les Faston mâles sont reliées ou non. On peut penser que non car elles sont probablement raccordées aux deux bornes du contact de puissance du relais.
Donc dans ce cas, on met simplement les deux cosses femelles où on peut, sachant qu'elles sont raccordées à un contact de puissance.
Vous voilà certainement sauvé, si vous faites quelques vérifications.
Mais pourquoi avez vous démonté ?
Cordialement
30 mai 2014 à 15:39

Bonjour Mathilde. Comme il n'y a pas de contributeurs ayant des dons de vision à distance, on ne pourra vous renseigner avec certitude.
La logique voudrait que les noirs correspondent aux phases, le bleu peut-être au neutre, mais il y a un doute pour le rouge.
Et une condition de longue vie des équipements et des personnes est de douter avant d'effectuer un raccordement électrique.
Pour le fil de terre vous pouvez faire le test de continuité du rouge ou du bleu vers la carcasse avec une "sonnette" ; voir le petit montage proposé par Bob en question 13567 :
Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
La réponse viendra, on l'espère, du bornier de raccordement sur lequel devraient être repérés les trois phases, le neutre et la terre.
On attend donc la photo nette du bornier afin d'en savoir plus.
Il faudrait également connaitre les caractéristiques électriques, tension nominale, puissance etc.
A priori il vous faudrait une distribution triphasée, et voir si le 230 / 400 V est compatible avec le four.
Si tout est conforme, vous devriez pouvoir connecter le four avec un câble comportant des conducteurs de section adaptée et muni d'une fiche pentapolaire mâle dans une prise femelle, ou bien directement dans une sortie de câble, sur une ligne dument protégée sur le tableau de répartition.
A suivre avec photos et renseignements techniques.
Cordialement.
La logique voudrait que les noirs correspondent aux phases, le bleu peut-être au neutre, mais il y a un doute pour le rouge.
Et une condition de longue vie des équipements et des personnes est de douter avant d'effectuer un raccordement électrique.
Pour le fil de terre vous pouvez faire le test de continuité du rouge ou du bleu vers la carcasse avec une "sonnette" ; voir le petit montage proposé par Bob en question 13567 :
Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
La réponse viendra, on l'espère, du bornier de raccordement sur lequel devraient être repérés les trois phases, le neutre et la terre.
On attend donc la photo nette du bornier afin d'en savoir plus.
Il faudrait également connaitre les caractéristiques électriques, tension nominale, puissance etc.
A priori il vous faudrait une distribution triphasée, et voir si le 230 / 400 V est compatible avec le four.
Si tout est conforme, vous devriez pouvoir connecter le four avec un câble comportant des conducteurs de section adaptée et muni d'une fiche pentapolaire mâle dans une prise femelle, ou bien directement dans une sortie de câble, sur une ligne dument protégée sur le tableau de répartition.
A suivre avec photos et renseignements techniques.
Cordialement.
30 mai 2014 à 09:29

Merci pour votre retour. La section des conducteurs navettes n'est certainement pas en cause, vu le peu d'intensité, mais peut-être une coupure interne au câble, surtout si c'est un dérouleur made-in-poubelle.
L'essentiel est que votre installation fonctionne.
Cordialement
L'essentiel est que votre installation fonctionne.
Cordialement
30 mai 2014 à 08:17

Bonjour Peter.
Vous pouvez déjà consulter des questions équivalentes sur le forum, notamment la question 12797 Brancher un contacteur qui aborde le branchement d'un contacteur et d'un relais thermique utilisés en monophasé.
Un schéma aurait été préférable à votre description littérale qui réclame, de toute façon, de la traduire en schéma, ce qui peut être long.
Mais dans votre cas, le plus simple est de faire appel à votre installateur de piscine ou à un électricien.
Cordialement.
Vous pouvez déjà consulter des questions équivalentes sur le forum, notamment la question 12797 Brancher un contacteur qui aborde le branchement d'un contacteur et d'un relais thermique utilisés en monophasé.
Un schéma aurait été préférable à votre description littérale qui réclame, de toute façon, de la traduire en schéma, ce qui peut être long.
Mais dans votre cas, le plus simple est de faire appel à votre installateur de piscine ou à un électricien.
Cordialement.
29 mai 2014 à 18:43

Citation :Non, c'est habituel, bien que le connecteur soit petit.
Ce n'est pas dérangeant ...
29 mai 2014 à 15:18

Bien reçu. Pour savoir le comportement de l'alimentation, il faudrait mesurer la tension. Vous n'avez pas un voltmètre dans vos relations technologiques ? Ce serait l'idéal.
Cordialement.
Cordialement.
29 mai 2014 à 12:01

Bonjour.
Dans ce qui suit on évoque les mitigeurs classiques en une pièce, avec deux arrivées d'eau. Dans ce cas il y a deux commandes opposées, le débit et la température. Mais il existe d'autres solutions telles que les colonnes de douche (pas franchement invisibles) ou appareils plus compacts tels que les sites de constructeurs de mitigeurs ou les grandes surfaces spécialisées les présentent.
L'alimentation en eau est encastrée dans le mur et les raccords perpendiculaires au mur sont affleurants au niveau du carrelage ou plus souvent légèrement en creux. Des excentriques sont ultérieurement vissés et étanchéifiés (généralement filasse + pâte), sur lesquels le mitigeur sera fixé. Des enjoliveurs généralement coniques masqueront la liaison, et leur tranche sera alors en contact avec la surface plane du carrelage. Dans votre cas, la surface n'est pas plane du fait de la présence des galets.
Peut-être faudra-t-il un carreau plan au niveau du mitigeur, assorti au carrelage galets.
Il faudrait parcourir les salles d'exposition des fournisseurs d'équipements sanitaires pour voir comment ils ont réglé le problème (Cedeo, Point P, Aubade, et ceux de votre région), et quels sont les produits qui conviendraient éventuellement à vos objectifs.
Mais il serait étonnant qu'ils se soient compliqué l’existence en présentant des carrelages muraux galet dans une cabine de douche.
Chez vous, si la différence de niveau au contact est faible (1 ou 2 mm maximum), ce peut être acceptable faute de mieux, mais pas forcément esthétique.
Mais ce n'est peut-être pas la réponse à votre question. Pour d'autres types de mitigeurs, si cela existe, voir ce qui est suggéré plus haut.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Dans ce qui suit on évoque les mitigeurs classiques en une pièce, avec deux arrivées d'eau. Dans ce cas il y a deux commandes opposées, le débit et la température. Mais il existe d'autres solutions telles que les colonnes de douche (pas franchement invisibles) ou appareils plus compacts tels que les sites de constructeurs de mitigeurs ou les grandes surfaces spécialisées les présentent.
L'alimentation en eau est encastrée dans le mur et les raccords perpendiculaires au mur sont affleurants au niveau du carrelage ou plus souvent légèrement en creux. Des excentriques sont ultérieurement vissés et étanchéifiés (généralement filasse + pâte), sur lesquels le mitigeur sera fixé. Des enjoliveurs généralement coniques masqueront la liaison, et leur tranche sera alors en contact avec la surface plane du carrelage. Dans votre cas, la surface n'est pas plane du fait de la présence des galets.
Peut-être faudra-t-il un carreau plan au niveau du mitigeur, assorti au carrelage galets.
Il faudrait parcourir les salles d'exposition des fournisseurs d'équipements sanitaires pour voir comment ils ont réglé le problème (Cedeo, Point P, Aubade, et ceux de votre région), et quels sont les produits qui conviendraient éventuellement à vos objectifs.
Mais il serait étonnant qu'ils se soient compliqué l’existence en présentant des carrelages muraux galet dans une cabine de douche.
Chez vous, si la différence de niveau au contact est faible (1 ou 2 mm maximum), ce peut être acceptable faute de mieux, mais pas forcément esthétique.
Mais ce n'est peut-être pas la réponse à votre question. Pour d'autres types de mitigeurs, si cela existe, voir ce qui est suggéré plus haut.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 mai 2014 à 09:37

Et voilà ! Merci Bob. Zabeth n'a plus qu'à...
29 mai 2014 à 00:19

Bonjour Zabeth. Les branchements sont simples ; le neutre bleu est commun à l'arrivée secteur et les deux lampes.
A gauche, borne 1, phase graduée vers la lampe principale du lampadaire
Borne 2 : terre
Borne 3 : L = arrivée phase secteur
Borne 4 à droite : départ phase vers lampe liseuse. Apparemment, un interrupteur poussoir à droite commanderait l'allumage de la liseuse
Vous pouvez faire un essai avec une lampe témoin.
Le fusible ne doit protéger que la partie lampe à éclairage variable.
Il y a souvent des mauvais contacts sur les culots des lampes tube halogène, voire sur les picots des douilles bien oxydés.
Vous faites au mieux avec prudence.
Cordialement.
Lampe témoin :
A gauche, borne 1, phase graduée vers la lampe principale du lampadaire
Borne 2 : terre
Borne 3 : L = arrivée phase secteur
Borne 4 à droite : départ phase vers lampe liseuse. Apparemment, un interrupteur poussoir à droite commanderait l'allumage de la liseuse
Vous pouvez faire un essai avec une lampe témoin.
Le fusible ne doit protéger que la partie lampe à éclairage variable.
Il y a souvent des mauvais contacts sur les culots des lampes tube halogène, voire sur les picots des douilles bien oxydés.
Vous faites au mieux avec prudence.
Cordialement.
Lampe témoin :

28 mai 2014 à 23:41

Bonjour. Il ne peut y avoir perte de contact.
Si le relais bat, en considérant que la tension est bien AC, cela peut venir du fait qu'à la mise sous tension la bobine absorbe une pointe de courant suffisante pour amorcer un déplacement de la palette mobile avec fermeture fugitive du contact, alors que la pointe de courant "met à genoux" la tension d'alimentation et la palette revient au repos, la force portante étant alors insuffisante. Ce peut être un transitoire de ce type, mais plus que suspicieux sur un petit relais. Ceci se vérifie sur un contacteur, mais sur un petit relais il faudrait faire l'expérience.
Si vous avez un voltmètre analogique en votre possession, vous pouvez mesurer la tension aux bornes de la bobine et voir si l'aiguille bat comme le relais.
C'était juste une idée en passant
Le branchement à la place de la lampe n'est pas ce qu'il y a de mieux. N'y aurait-il pas un bornier ?
Cordialement.
Si le relais bat, en considérant que la tension est bien AC, cela peut venir du fait qu'à la mise sous tension la bobine absorbe une pointe de courant suffisante pour amorcer un déplacement de la palette mobile avec fermeture fugitive du contact, alors que la pointe de courant "met à genoux" la tension d'alimentation et la palette revient au repos, la force portante étant alors insuffisante. Ce peut être un transitoire de ce type, mais plus que suspicieux sur un petit relais. Ceci se vérifie sur un contacteur, mais sur un petit relais il faudrait faire l'expérience.
Si vous avez un voltmètre analogique en votre possession, vous pouvez mesurer la tension aux bornes de la bobine et voir si l'aiguille bat comme le relais.
C'était juste une idée en passant
Le branchement à la place de la lampe n'est pas ce qu'il y a de mieux. N'y aurait-il pas un bornier ?
Cordialement.
28 mai 2014 à 23:21

Bonjour. C'est déjà une bonne taille de terrain.
La puissance étant minime il y a lieu de voir s'il y a nécessité de répartir les charges. A priori non, sauf si vous êtes en limite de charge sur une phase. On pourrait protéger le circuit de PC à part.
Il faudra protéger les lignes de cette utilisation par un ID (bi ou tétrapolaire), en aval duquel on mettra un DJ pour les lampadaires, un DJ pour les bornes, un DJ pour la ligne bassin, et un autre DJ pour la pompe.
L'horloge se branche comme sur beaucoup d'exemples relatés sur le forum.
Tout ceci n'est qu'un brouillon, il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet ; d'où le recours à un professionnel sur place. Il verra s'il y a lieu de répartir les charges, protègera les départs, câblera l'automatisme en fonction de votre cahier des charges. Peut-être qu'un détecteur de présence temporisé ferait mieux l'affaire, associé à une horloge astronomique (avec commande automatique ou manuelle). Bref Il faut une bonne réflexion préalable. Comme dit PL, il y a du temps à passer.
Ce que vous pouvez faire : passer les câbles R2V dans leur conduit TPC de qualité depuis les récepteurs vers le tableau. Du terrassement en vue (60 cm devrait convenir), à la main ou avec un engin.
Cordialement.
La puissance étant minime il y a lieu de voir s'il y a nécessité de répartir les charges. A priori non, sauf si vous êtes en limite de charge sur une phase. On pourrait protéger le circuit de PC à part.
Il faudra protéger les lignes de cette utilisation par un ID (bi ou tétrapolaire), en aval duquel on mettra un DJ pour les lampadaires, un DJ pour les bornes, un DJ pour la ligne bassin, et un autre DJ pour la pompe.
L'horloge se branche comme sur beaucoup d'exemples relatés sur le forum.
Tout ceci n'est qu'un brouillon, il faut maintenant rentrer dans le vif du sujet ; d'où le recours à un professionnel sur place. Il verra s'il y a lieu de répartir les charges, protègera les départs, câblera l'automatisme en fonction de votre cahier des charges. Peut-être qu'un détecteur de présence temporisé ferait mieux l'affaire, associé à une horloge astronomique (avec commande automatique ou manuelle). Bref Il faut une bonne réflexion préalable. Comme dit PL, il y a du temps à passer.
Ce que vous pouvez faire : passer les câbles R2V dans leur conduit TPC de qualité depuis les récepteurs vers le tableau. Du terrassement en vue (60 cm devrait convenir), à la main ou avec un engin.
Cordialement.
28 mai 2014 à 23:00

Bonjour. Sans calcul d'aucune sorte compte tenu de cette longueur et de l'application envisagée, un R2V 3g1,5 conviendra. Si ce circuit est amené à être prolongé, et de quelle longueur, il faudra voir si du 3g2,5 peut se justifier.
Si vous utilisez du fourreau TPC de 40, fournissez vous chez un grossiste.
En GSB on ne trouve que du matériel qui vieillit mal et devient vite cassant. Et surtout, pas de fourreau ICTA, non prévu pour passer sous terre.
Cordialement.
Si vous utilisez du fourreau TPC de 40, fournissez vous chez un grossiste.
En GSB on ne trouve que du matériel qui vieillit mal et devient vite cassant. Et surtout, pas de fourreau ICTA, non prévu pour passer sous terre.
Cordialement.
27 mai 2014 à 13:20

Bonjour. La première remarque est que suite au diagnostic électrique effectué avant la vente, vous n'avez pas obligation de modifier l'installation. L'acheteur saura ce qu'il retourne de l'installation électrique, et compte tenu de l'investissement qu'il aura à effectuer pour la mettre en sécurité sera à même d'exiger une moins-value sur la transaction.
On peut penser que vous avez installé non un disjoncteur différentiel, mais plutôt un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel sont connectés tous les DJ modulaires du tableau.
Cet ID peut déclencher si un des deux conducteurs d'un circuit n'est pas connecté en aval de l'ID.
On ne peut expliquer pourquoi l'ID déclenche seulement la nuit ; mais l'humidité est à priori hors de cause si les conducteurs sont de bonne qualité (et derrière l'écran, on n'en sait rien). Mais si un seul circuit est le siège d'un défaut d'isolement, il faut creuser de ce côté là et faire quelques mesures d'isolement (un travail de professionnel expérimenté et outillé).
Quant à l’encastrement direct des conducteurs, il s'agit d'une aberration. Le bricolage peut amener à des dérives dangereuses si l'on croit que l'électricité est une technologie à la portée du premier bricolo venu.
Vous continuez à effectuer vos observations, vous confirmez qu'il s'agit bien d'un circuit lumière particulier, vous observez si ce circuit est bien en aval de l'ID, vous envisagez de faire une mesure d'isolement et pour cela faire intervenir un professionnel.
Si ce circuit ne déclenche pas le DDR 500 mA du DB (traduction pour le lecteur de passage : "le dispositif différentiel résiduel 500 mA du disjoncteur de branchement"), c'est que le défaut d'isolement est assez minime, mais capable d'être détecté par l'ID 30 mA car de l'ordre de 20 mA.
Vous devrez certainement tenir compte des travaux d'électricité qui incomberont à l'acheteur dans l'établissement du prix de cession. Il en est de même pour ce qui concerne la plomberie en général, le tout à l'égout, bref tout ce qui fait qu'une vieille maison nécessite à un moment donné d'une réfection importante.
Cordialement.
On peut penser que vous avez installé non un disjoncteur différentiel, mais plutôt un interrupteur différentiel 30 mA, en aval duquel sont connectés tous les DJ modulaires du tableau.
Cet ID peut déclencher si un des deux conducteurs d'un circuit n'est pas connecté en aval de l'ID.
On ne peut expliquer pourquoi l'ID déclenche seulement la nuit ; mais l'humidité est à priori hors de cause si les conducteurs sont de bonne qualité (et derrière l'écran, on n'en sait rien). Mais si un seul circuit est le siège d'un défaut d'isolement, il faut creuser de ce côté là et faire quelques mesures d'isolement (un travail de professionnel expérimenté et outillé).
Quant à l’encastrement direct des conducteurs, il s'agit d'une aberration. Le bricolage peut amener à des dérives dangereuses si l'on croit que l'électricité est une technologie à la portée du premier bricolo venu.
Vous continuez à effectuer vos observations, vous confirmez qu'il s'agit bien d'un circuit lumière particulier, vous observez si ce circuit est bien en aval de l'ID, vous envisagez de faire une mesure d'isolement et pour cela faire intervenir un professionnel.
Si ce circuit ne déclenche pas le DDR 500 mA du DB (traduction pour le lecteur de passage : "le dispositif différentiel résiduel 500 mA du disjoncteur de branchement"), c'est que le défaut d'isolement est assez minime, mais capable d'être détecté par l'ID 30 mA car de l'ordre de 20 mA.
Vous devrez certainement tenir compte des travaux d'électricité qui incomberont à l'acheteur dans l'établissement du prix de cession. Il en est de même pour ce qui concerne la plomberie en général, le tout à l'égout, bref tout ce qui fait qu'une vieille maison nécessite à un moment donné d'une réfection importante.
Cordialement.
27 mai 2014 à 13:10

Bonjour. Effectivement, la question ne semble pas inspirer les lecteurs pour le moment.
Pour vous aider un peu malgré tout, il est étrange que la chape ait pu s'affaisser et que des carreaux tiennent partiellement sur du vide. On s'étonne face à la vue en coupe que la chape soit quelque peu brute ; on s'étonne également de l'épaisseur minime du carrelage.
Que faire ? Depuis bientôt 10 ans il ne faut pas penser à reprise des travaux sous garantie concernant ce qui se s'apparente pas à du gros œuvre.
Par contre, l’entreprise contactée (ou vous même si vous êtes un peu bricoleur) pourrait peut-être effectuer quelques rustines en remplaçant les carreaux endommagés, mais à priori, si la dégradation continue, une réfection complète de la terrasse (chape + nouveaux carreaux ou autre finition) semble inévitable à moyen terme. Mais il n'y a pas urgence semble-t-il.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Pour vous aider un peu malgré tout, il est étrange que la chape ait pu s'affaisser et que des carreaux tiennent partiellement sur du vide. On s'étonne face à la vue en coupe que la chape soit quelque peu brute ; on s'étonne également de l'épaisseur minime du carrelage.
Que faire ? Depuis bientôt 10 ans il ne faut pas penser à reprise des travaux sous garantie concernant ce qui se s'apparente pas à du gros œuvre.
Par contre, l’entreprise contactée (ou vous même si vous êtes un peu bricoleur) pourrait peut-être effectuer quelques rustines en remplaçant les carreaux endommagés, mais à priori, si la dégradation continue, une réfection complète de la terrasse (chape + nouveaux carreaux ou autre finition) semble inévitable à moyen terme. Mais il n'y a pas urgence semble-t-il.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
26 mai 2014 à 16:11

Bonjour Sergio. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, certainement parce qu'on n'intervient pas sur le gaz sans être du métier. Il vaut mieux que vous appeliez un professionnel qualifié. Il fera une réparation respectant les règles de sécurité concernant cette technologie.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
26 mai 2014 à 15:52

Bien reçu. Donc on en déduit que vous avez fait le montage de secours avec un condensateur et que le motoréducteur tourne ? Votre application ne demande pas de couple donc le montage fonctionne ; on peut considérer que le moteur fonctionne à vide.
Ce motoréducteur mériterait de faire tourner un gros tournebroche ; avec les fluos allumés ce serait curieux.
On va rajouter un bâtonnet sur le tableau des problèmes résolus.
En retour, une photo du montage en action nous permettrait de voir votre réalisation.
Bien cordialement.
Ce motoréducteur mériterait de faire tourner un gros tournebroche ; avec les fluos allumés ce serait curieux.
On va rajouter un bâtonnet sur le tableau des problèmes résolus.
En retour, une photo du montage en action nous permettrait de voir votre réalisation.
Bien cordialement.
22 mai 2014 à 20:52

Bonjour Bob. Effectivement il s'agit d'un mécanisme Mosaic 077040 dont la commande est effective au poussé entre L et 1.
J'ai suggéré à Angel d’écouter le télérupteur lors de la commande, et d'essayer la commande manuelle en façade.
Mais il faut que tous les boutons remontent seuls (il semble qu'il y en ait un de coincé), et le branchement du poussoir à 3 fils est bizarre. Angel pourrait déconnecter complètement ce poussoir en ayant fait un repérage préalable ; avec un peu de chance le télérupteur devrait fonctionner par appui sur les poussoirs s'ils ne sont pas repiqués sur le quatrième, si le télérupteur est en état, et si le fusible du circuit est bon. Beaucoup de "si" à vérifier.
Mais si le montage fonctionnait, Angel peut recâbler à l'identique (entre L et 1) et changer le poussoir récalcitrant. Peut-être est-ce la première action à effectuer avec la commande manuelle du télérupteur supposé sur la rangée du bas du tableau.
De même, le contrôle du fusible de ce circuit lumière serait à faire.
Un électricien et non un gougnafier aurait tôt fait de dépanner.
A suivre.
J'ai suggéré à Angel d’écouter le télérupteur lors de la commande, et d'essayer la commande manuelle en façade.
Mais il faut que tous les boutons remontent seuls (il semble qu'il y en ait un de coincé), et le branchement du poussoir à 3 fils est bizarre. Angel pourrait déconnecter complètement ce poussoir en ayant fait un repérage préalable ; avec un peu de chance le télérupteur devrait fonctionner par appui sur les poussoirs s'ils ne sont pas repiqués sur le quatrième, si le télérupteur est en état, et si le fusible du circuit est bon. Beaucoup de "si" à vérifier.
Mais si le montage fonctionnait, Angel peut recâbler à l'identique (entre L et 1) et changer le poussoir récalcitrant. Peut-être est-ce la première action à effectuer avec la commande manuelle du télérupteur supposé sur la rangée du bas du tableau.
De même, le contrôle du fusible de ce circuit lumière serait à faire.
Un électricien et non un gougnafier aurait tôt fait de dépanner.
A suivre.
22 mai 2014 à 20:39