Bonjour. Sans vouloir vous décourager, on ne peut pas faire grand chose avec la photo. Il faut essayer l'appareil sur l'établi en fils volants avec le schéma sous les yeux. Si le montage fonctionne, il n'y a plus qu'à effectuer le branchement à l'identique.
21 janvier 2011 à 09:15

Bonjour. Il semble que la plaque soit en court-circuit. Il faut vérifier tout d'abord son raccordement (visuel, ohmmètre). S'il est bon, c'est plus grave : SAV ou déchetterie si la plaque est très vieille.
21 janvier 2011 à 09:07

Bonjour. S'il s'agit d'un enfant en bas âge qui a peur la nuit, vous pouvez mettre une petite veilleuse dans une prise et laisser la lampe en l'état. Il ne faut pas obstruer l'abat jour sous peine de risque d'échauffement dangereux, même avec 7 W.
21 janvier 2011 à 09:03

Bonjour. Suivant la nature du défaut, il y a danger dans l'un ou l'autre cas.
21 janvier 2011 à 08:58

Bonsoir. Sachant que vous signez demain, on va faire vite avant d'aller dormir. Il y aura des frais substantiels à envisager.
Prise de terre à vérifier, car certainement mauvaise.
B3361 : tous les circuits non reliés à la terre ne sont pas en aval d'un différentiel 30 mA. Revoir la distribution au tableau. MO + fournitures.
B336d : Les connexions des appareillages à la terre sont à vérifier. Peu couteux, que de la MO.
B336e : grosse anomalie, pouvant être grave de conséquences pour les personnes trompées par la présence de la broche de terre.
B338b : apparemment c'est un vieil appartement des années 60. On ne peut pas y faire grand chose facilement. Cadre pas relié à la terre ? (vous avez écrit porte).
B43i : les appareillages sont anciens. Si les interrupteurs sont dans les encadrements de porte, il n'y a pas de rechange. Il faut adapter des interrupteurs en saillie contre l'encadrement. 2 h par interrupteur en étant soigneux.
Conclusion : les circuits de terre ainsi que la protection différentielle sont les points importants à revoir. Ensuite, il faudra remplacer toutes les PC anciennes par des modèles à éclipses.
Le coût ? Il faudrait faire effectuer des devis. Peut-être entre 1000 et 4 000 suivant ce que vos ferez faire (à la louche - il faudra peut-être rajouter des circuits spécifiques, LL, SL, LV etc.).
Prise de terre à vérifier, car certainement mauvaise.
B3361 : tous les circuits non reliés à la terre ne sont pas en aval d'un différentiel 30 mA. Revoir la distribution au tableau. MO + fournitures.
B336d : Les connexions des appareillages à la terre sont à vérifier. Peu couteux, que de la MO.
B336e : grosse anomalie, pouvant être grave de conséquences pour les personnes trompées par la présence de la broche de terre.
B338b : apparemment c'est un vieil appartement des années 60. On ne peut pas y faire grand chose facilement. Cadre pas relié à la terre ? (vous avez écrit porte).
B43i : les appareillages sont anciens. Si les interrupteurs sont dans les encadrements de porte, il n'y a pas de rechange. Il faut adapter des interrupteurs en saillie contre l'encadrement. 2 h par interrupteur en étant soigneux.
Conclusion : les circuits de terre ainsi que la protection différentielle sont les points importants à revoir. Ensuite, il faudra remplacer toutes les PC anciennes par des modèles à éclipses.
Le coût ? Il faudrait faire effectuer des devis. Peut-être entre 1000 et 4 000 suivant ce que vos ferez faire (à la louche - il faudra peut-être rajouter des circuits spécifiques, LL, SL, LV etc.).
21 janvier 2011 à 00:11

Bonjour. Votre question est trop imprécise ; il faut apporter davantage de détails.
20 janvier 2011 à 23:48

Bonjour. Quelques éléments de réponse. L'intensité dans un circuit se mesure avec un ampèremètre que l'on met en série, et s'exprime en ampères. 7 Ah est la capacité de la batterie.
Ampérage ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
Ampérage ne fait pas partie du vocabulaire de l'électrotechnique.
20 janvier 2011 à 23:43

Bien reçu. Il s'agit donc d'un mini tour, nécessitant un mini moteur. Le moteur universel peut tourner beaucoup plus vite qu'un moteur asynchrone.
Démontez le moteur de SL et voyez s'il s'agit d'un moteur universel (ce serait étonnant) ou asynchrone monophasé. On verra après.
On trouve quelquefois des moteurs universels sur les brocantes.
Démontez le moteur de SL et voyez s'il s'agit d'un moteur universel (ce serait étonnant) ou asynchrone monophasé. On verra après.
On trouve quelquefois des moteurs universels sur les brocantes.
20 janvier 2011 à 23:39

Bien reçu. Le contacteur s'enclenche, donc il fonctionne et le chauffe-eau est alimenté.
Vous pouvez brancher en provisoire une petite lampe à incandescence 230 V aux bornes de la bobine du contacteur. Un très bon moyen pour détecter le passage en HC.
Vous pouvez brancher en provisoire une petite lampe à incandescence 230 V aux bornes de la bobine du contacteur. Un très bon moyen pour détecter le passage en HC.
20 janvier 2011 à 23:34

Bonjour.
On se demande quand même ce que vient faire cette réglette 440 V en grande surface de bricolage ; peut-être une erreur d'approvisionnement du chef de rayon.
Pour information, les premiers systèmes d'alimentation des navires à quai étaient basés sur une fourniture en 440 V (jusqu'à 9 câbles pour véhiculer 2 MW).
Maintenant, on tend à uniformiser la tension d'alimentation à quai sous 6,6 kV avec un seul câble (source : AJI-Europe 2009).
On se demande quand même ce que vient faire cette réglette 440 V en grande surface de bricolage ; peut-être une erreur d'approvisionnement du chef de rayon.
Pour information, les premiers systèmes d'alimentation des navires à quai étaient basés sur une fourniture en 440 V (jusqu'à 9 câbles pour véhiculer 2 MW).
Maintenant, on tend à uniformiser la tension d'alimentation à quai sous 6,6 kV avec un seul câble (source : AJI-Europe 2009).
20 janvier 2011 à 23:28

Bonjour. Si c'est une grande marque vous pouvez peut-être avoir la pièce détachée chez un fournisseur spécialisé (Cedeo, Aubade etc.).
Sinon, on fait preuve d'imagination, on cherche dans son bazar, et un jour on a l'idée.
Sinon, on fait preuve d'imagination, on cherche dans son bazar, et un jour on a l'idée.
20 janvier 2011 à 22:22

Bonjour. Pour des vieux radiateurs style grille pain, le nettoyeur haut pression un jour d'été bien ensoleillé donne de bons résultats. On protège juste le thermostat. Pour les autres types, il n'y a pas de règle, on s'adapte.
20 janvier 2011 à 22:17

Bonjour. Il n'y a pas de risque particulier. Il vaut mieux utiliser de la gaine aluminium ou autres tubes métalliques. Faites au mieux.
20 janvier 2011 à 14:10

Bonjour 1Insp. Oui, c'est ce que je voulais dire sans avoir développé.
Ma réponse était plus axée sur le fait que cette machine prévue pour fonctionner en triphasé ne doit pas être modifiée avec l'aide d'un variateur sous peine de déconvenues financières et technologiques.
Merci d'avoir apporté ces précisions d'ordre juridique, et particulièrement la dernière phrase importante pour les contractants, acheteur et vendeur, lors de la transaction.
Cordialement,
Ma réponse était plus axée sur le fait que cette machine prévue pour fonctionner en triphasé ne doit pas être modifiée avec l'aide d'un variateur sous peine de déconvenues financières et technologiques.
Merci d'avoir apporté ces précisions d'ordre juridique, et particulièrement la dernière phrase importante pour les contractants, acheteur et vendeur, lors de la transaction.
Cordialement,
20 janvier 2011 à 13:49

Bonjour Romane. Donc il s'agit bien d'une clef. Vu le diamètre on peut se demander si la partie centrale est creuse. Il faudrait faire une photo de face.
Il y a très longtemps sur une radio périphérique se déroulait un jeu en public appelé "la chose" ; c'était l'ancêtre du "schmilblic". Cet objet y aurait eu sa place.
BB l'ancien doit s'en souvenir.
A suivre.
Il y a très longtemps sur une radio périphérique se déroulait un jeu en public appelé "la chose" ; c'était l'ancêtre du "schmilblic". Cet objet y aurait eu sa place.
BB l'ancien doit s'en souvenir.
A suivre.
20 janvier 2011 à 11:20

Bonjour. Le technicien ERDF a raison. Si le contacteur n'est pas commandé en HC c'est que la bobine n'est pas alimentée par le GP500. Il faut donc contrôler ce dernier, notamment sa liaison avec le compteur électronique. Le contact disponible est entre les bornes 6 et 7. Vous shuntez provisoirement ce contact avec un petit fil : le contacteur doit s'enclencher.
En question 6682 vous avez un document explicatif. Le contact C1 C2 du compteur est juste remplacé par le contact 6/7 du GP500.
En question 6682 vous avez un document explicatif. Le contact C1 C2 du compteur est juste remplacé par le contact 6/7 du GP500.
20 janvier 2011 à 11:03

Bonjour. Vous prenez des risques en entreprenant une rénovation alors que vous semblez très éloigné du métier. On peut utiliser du câble 3G2,5 pour alimenter des PC et c'est tout.
Pour des circuits lumière on utilise des conducteurs HO7V-U de section 1,5 mm² et de différentes couleurs placés dans des conduits ou des goulottes ; on distingue alors phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, neutre bleu, terre JV et ainsi de suite ; ce que ne permet pas du 5G sauf à utiliser de la gaine thermorétractable de couleur adéquate.
Les schémas sont disponibles un peu partout sur le forum électricité.
Pour des circuits lumière on utilise des conducteurs HO7V-U de section 1,5 mm² et de différentes couleurs placés dans des conduits ou des goulottes ; on distingue alors phase directe rouge, phase coupée orange, navettes violet, neutre bleu, terre JV et ainsi de suite ; ce que ne permet pas du 5G sauf à utiliser de la gaine thermorétractable de couleur adéquate.
Les schémas sont disponibles un peu partout sur le forum électricité.
20 janvier 2011 à 09:25

Bonjour. Il s'agit probablement de lampes avec culot G4, dont les supports femelle sont en fin de vie et créent des mauvais contacts permanents l'élasticité des douilles étant généralement mauvaise. Il faudra certainement changer soit les supports seuls (difficiles à trouver) ou les spots entiers. Ce n'est pas très cher.
20 janvier 2011 à 09:19

Bonjour. Pour faire tourner un tour à bois, il faut de la vitesse et du couple, donc de la puissance. Ce que ne peut pas fournir un moteur de sèche linge (classiquement un asynchrone monophasé pour les modèles d'un certain âge).
Un variateur est prévu pour faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé à vitesse variable ; le vôtre est-il installé d'origine ?
Un variateur est prévu pour faire fonctionner un moteur asynchrone triphasé à vitesse variable ; le vôtre est-il installé d'origine ?
20 janvier 2011 à 09:05

Bonjour. Il faut que vous repériez la couleur du conducteur de terre relié à la broche centrale ; les 2 autres conducteurs seront alors phase et neutre.
Voir la question 10825 pour d'autres renseignements, le brochage des fiches notamment.
Voir la question 10825 pour d'autres renseignements, le brochage des fiches notamment.
20 janvier 2011 à 08:57

Bonjour. Il faudra que vous parcouriez les brocantes de printemps. Mais on fait maintenant des matériels beaucoup plus silencieux, sans compter qu'au bout de 50 ans, les contacts ne sont pas d'une qualité extrême.
20 janvier 2011 à 08:46

Bonjour. Votre problème est étrange. Avez vous observé ces arcs au niveau de quelques interrupteurs ? Un arc se produit quand le raccordement est mauvais, ce qui ne peut s'expliquer avec des appareils neufs.
Si les voisins n'ont pas de problème, il faut résoudre le problème méthodiquement ; on isole une ligne lumière qui présente le défaut, et on la contrôle de bout en bout (connexions, mesure de la tension voire observation oscilloscopique), en commençant par la sortie au niveau du DJ de protection. Toute l'installation ne peut être en défaut. Le contrôle de la terre et de ses liaisons est à effectuer, bien que ce ne semble pas être une cause directe des désagréments.
Le lampadaire ne peut être en cause, surtout si le phénomène se produit chez vous en plein jour.
Le PC peut être alimenté par un conditionneur de réseau (et non un onduleur qui supplée le réseau quand celui-ci disparaît). Une dépense importante qu'il faudrait éviter.
L'influence de l'inondation ne peut être estimée. Entre 1 cm d'eau et 1,20 m les effets ne sont pas les mêmes.
Conclusion : il faut faire une recherche méthodique par circuit, et non globale. Des mesures un peu pointues peuvent être nécessaires pour établir un diagnostic.
Si les voisins n'ont pas de problème, il faut résoudre le problème méthodiquement ; on isole une ligne lumière qui présente le défaut, et on la contrôle de bout en bout (connexions, mesure de la tension voire observation oscilloscopique), en commençant par la sortie au niveau du DJ de protection. Toute l'installation ne peut être en défaut. Le contrôle de la terre et de ses liaisons est à effectuer, bien que ce ne semble pas être une cause directe des désagréments.
Le lampadaire ne peut être en cause, surtout si le phénomène se produit chez vous en plein jour.
Le PC peut être alimenté par un conditionneur de réseau (et non un onduleur qui supplée le réseau quand celui-ci disparaît). Une dépense importante qu'il faudrait éviter.
L'influence de l'inondation ne peut être estimée. Entre 1 cm d'eau et 1,20 m les effets ne sont pas les mêmes.
Conclusion : il faut faire une recherche méthodique par circuit, et non globale. Des mesures un peu pointues peuvent être nécessaires pour établir un diagnostic.
20 janvier 2011 à 08:44

Bonjour. Vous faites les essais en fils volants. C'est vous qui voyez.
19 janvier 2011 à 23:48

Bonjour. Vous la vendez en l'état, vous n'êtes obligé de rien du tout. On a déjà évoqué largement le problème des machines triphasées à alimenter en monophasé. En résumé, la transformation revient assez cher. Il faut trouver un acheteur équipé en triphasé.
19 janvier 2011 à 23:46

Bonjour. Vous avez certainement la notice en votre possession.
Vous appliquez les tensions composées en LL sans neutre par l'intermédiaire d'un DJ tripolaire.
Pour les TI vous rentrez sur un calibre 1 ou 5 A, le calibre usuel étant 5 A. Pour le courant primaire, on peut tabler sur 360 A efficace nominal, donc un TI classique 400/5 A par phase devrait convenir (par exemple JVO 32-75 400/5A CL. 1 10VA Chauvin Arnoux).
Pour les raccordements des tensions et des secondaires des TI, respectez obligatoirement le schéma de montage en page 9 (protection tension et "shorting block" pour les TI pour pouvoir déconnecter sans risque le PM870 - donc éviter le raccordement direct pour ces derniers).
Rappel : on n'ouvre jamais le secondaire d'un TI en fonctionnement.
Un bémol néanmoins. S'agissant d'un data center, les courants doivent présenter des harmoniques pouvant être importants (avec un Power-meter vous pouvez le savoir). Avant de commander les TI, il faudrait vous enquérir du THD maxi du courant, et du facteur de crête maxi supporté par le TI ; aussi il sera peut-être nécessaire de passer au calibre 500 A.
Conclusion : votre commande comportera donc 3 TI, une protection tension (DJ tripolaire), un "shorting block = dispositif permettant de court-circuiter les secondaires pendant le montage du PM870.
Voici donc quelques éléments pouvant vous aider. Cordialement,
Vous appliquez les tensions composées en LL sans neutre par l'intermédiaire d'un DJ tripolaire.
Pour les TI vous rentrez sur un calibre 1 ou 5 A, le calibre usuel étant 5 A. Pour le courant primaire, on peut tabler sur 360 A efficace nominal, donc un TI classique 400/5 A par phase devrait convenir (par exemple JVO 32-75 400/5A CL. 1 10VA Chauvin Arnoux).
Pour les raccordements des tensions et des secondaires des TI, respectez obligatoirement le schéma de montage en page 9 (protection tension et "shorting block" pour les TI pour pouvoir déconnecter sans risque le PM870 - donc éviter le raccordement direct pour ces derniers).
Rappel : on n'ouvre jamais le secondaire d'un TI en fonctionnement.
Un bémol néanmoins. S'agissant d'un data center, les courants doivent présenter des harmoniques pouvant être importants (avec un Power-meter vous pouvez le savoir). Avant de commander les TI, il faudrait vous enquérir du THD maxi du courant, et du facteur de crête maxi supporté par le TI ; aussi il sera peut-être nécessaire de passer au calibre 500 A.
Conclusion : votre commande comportera donc 3 TI, une protection tension (DJ tripolaire), un "shorting block = dispositif permettant de court-circuiter les secondaires pendant le montage du PM870.
Voici donc quelques éléments pouvant vous aider. Cordialement,
19 janvier 2011 à 23:44

Bonjour. Conformément à la notice en votre possession, il faut configurer la sortie S4 en ECS (config 1.04 - pages 8, 9 et 16). Il y aura alors présence tension entre S4 et neutre en HC.
19 janvier 2011 à 11:06

Bonjour. On ne peut rien vous conseiller car normalement un tel appareil fonctionne sans convertisseur.
Mais à quel type de convertisseur pensez-vous ?
Mais à quel type de convertisseur pensez-vous ?
19 janvier 2011 à 10:20

Bonjour. Il y a un mauvais contact quelque part. Il faut vérifier toutes les connexions.
19 janvier 2011 à 10:17

Bonjour. Oui, c'est fait pour cela. Mais en cas d'incident sur la ligne de PC ou même sur d'autres circuits alimentés par le même interrupteur différentiel il faut remettre la tension rapidement (quelques heures).
C'est pour éviter cela que dans les installations neuves ou rénovées on alimente le congélateur indépendamment avec un DJ différentiel type SI dédié en aval du bornier principal de raccordement Ph + N sur le tableau.
GL
C'est pour éviter cela que dans les installations neuves ou rénovées on alimente le congélateur indépendamment avec un DJ différentiel type SI dédié en aval du bornier principal de raccordement Ph + N sur le tableau.
GL
19 janvier 2011 à 10:13

Bonjour. Pour une telle application, outre le ou les DJ de protection, il vous faut un interrupteur horaire et une minuterie commandée par BP. Les contacts de ces deux appareils permettront d'enclencher un contacteur par commande de la bobine (un modèle pour chauffe-eau permettrait de forcer l'allumage ou de stopper la fonction).
Vous aurez alors réalisé une fonction "ou".
Il ne reste plus qu'à faire le schéma unifilaire.
Vous aurez alors réalisé une fonction "ou".
Il ne reste plus qu'à faire le schéma unifilaire.
19 janvier 2011 à 10:08

Bonjour. A priori c'est possible pour une petite saignée occasionnelle (mais on peut hésiter).
Il faudrait utiliser une disqueuse, passer le tube ICTA et reboucher. Il ne restera qu'à carreler par dessus en suivant les règles d'usage.
Mais la solution est entre vos mains, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas de fissures ultérieures et ne pas faire de longue saignée qui couperait la pièce en deux.
Pour la rénovation tranquille, l'usage de goulottes (et il y en a de très belles chez "les grands") est préférable. Très nettement préférable.
Attendons d'autres avis.
Il faudrait utiliser une disqueuse, passer le tube ICTA et reboucher. Il ne restera qu'à carreler par dessus en suivant les règles d'usage.
Mais la solution est entre vos mains, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait pas de fissures ultérieures et ne pas faire de longue saignée qui couperait la pièce en deux.
Pour la rénovation tranquille, l'usage de goulottes (et il y en a de très belles chez "les grands") est préférable. Très nettement préférable.
Attendons d'autres avis.
19 janvier 2011 à 00:16

Bonjour. Ce type de convertisseur se nomme onduleur autonome (et il y en a de différents types).
C'est bourré d'électronique et cela s'achète tout fait pour des usages spécifiés.
Les batteries, si vous n'en n'avez pas l'usage, sont à déposer en déchetterie.
C'est bourré d'électronique et cela s'achète tout fait pour des usages spécifiés.
Les batteries, si vous n'en n'avez pas l'usage, sont à déposer en déchetterie.
19 janvier 2011 à 00:08

Bonjour. Sur l'interrupteur, vous ne pouvez utiliser que la phase directe et c'est tout (apparemment vous avez fait un branchement parallèle sur l'interrupteur).
Par contre, il vous faut récupérer le neutre bleu de ce circuit lumière, et il pourrait juste passer dans le boîtier de l'interrupteur sans s'arrêter, il va falloir chercher où il peut bien être.
Il y a un schmilblic au niveau des couleurs des conducteurs. Révisez le montage simple allumage en faisant un dessin du montage actuel et de celui que vous voulez rajouter.
Je crains qu'il vous faille appeler du secours (avec quelques outils et un voltmètre ou une lampe témoin sécurisée).
Par contre, il vous faut récupérer le neutre bleu de ce circuit lumière, et il pourrait juste passer dans le boîtier de l'interrupteur sans s'arrêter, il va falloir chercher où il peut bien être.
Il y a un schmilblic au niveau des couleurs des conducteurs. Révisez le montage simple allumage en faisant un dessin du montage actuel et de celui que vous voulez rajouter.
Je crains qu'il vous faille appeler du secours (avec quelques outils et un voltmètre ou une lampe témoin sécurisée).
19 janvier 2011 à 00:04

Bonjour. Le schéma de branchement, disponible avec le moteur de recherche, est toujours le même : neutre direct à la lampe et au détecteur ; phase directe au détecteur ; phase coupée à la lampe.
Vérifiez les connexions de la lampe.
Vérifiez les connexions de la lampe.
18 janvier 2011 à 23:56

Bonjour. Un cumulus est fait pour produire de l'eau chaude à la température que vous avez choisie à l'aide du thermostat (réglage interne ou externe avec un bouton).
On ne rentrera pas dans le détail des chauffe-eau haut de gamme, il y a des informations sur les sites constructeurs. La durée de chauffe dépend de la quantité d'eau chaude que vous avez tiré en HP.
Dormez tranquille en HC, le chauffe eau fait ce qu'il faut (et coupe l'alimentation) pour que la douche soit à bonne température le matin.
On ne rentrera pas dans le détail des chauffe-eau haut de gamme, il y a des informations sur les sites constructeurs. La durée de chauffe dépend de la quantité d'eau chaude que vous avez tiré en HP.
Dormez tranquille en HC, le chauffe eau fait ce qu'il faut (et coupe l'alimentation) pour que la douche soit à bonne température le matin.
18 janvier 2011 à 23:54

Si vous êtes encore des nôtres, c'est bien. Par contre, placer le domino à l'air libre, peut-être avec des conducteurs dénudés trop longs (comme nous n'avons pas la photo, on ne peut savoir), on fait mieux, par exemple en le mettant dans une boîte, pas forcément fixée au mur si tout cela se passe en bas d'éléments. Encore un effort, vous isolez tout cela au mieux, rien de sous tension ne doit dépasser.
GL
GL
18 janvier 2011 à 23:35

Bien reçu. Vous pouvez toujours essayer, il n'y a pas de risque ; les variateurs pour hotte sont les mêmes que pour les lampes à incandescence.
Mais la hotte aspire juste au niveau de la plaque de cuisson, lorsque l'on fait la poule au pot.
Pas certain que la poussière des perruches soit aspirée.
Mais la hotte aspire juste au niveau de la plaque de cuisson, lorsque l'on fait la poule au pot.
Pas certain que la poussière des perruches soit aspirée.
18 janvier 2011 à 23:26

Bonjour. Vous pouvez vous adresser au service clients Electrolux à Senlis (téléphone ou courriel), il y a également un service pièces détachées.
De même, vous pourriez demander quelques éclaircissement concernant ce qui pourrait être une anomalie. Un retour serait bienvenu. Cordialement,
De même, vous pourriez demander quelques éclaircissement concernant ce qui pourrait être une anomalie. Un retour serait bienvenu. Cordialement,
18 janvier 2011 à 12:17

Bonjour. Vous révisez le montage simple allumage dont votre pièce est équipé s'il y a un interrupteur à l'entrée. Ensuite, vous éliminez l'interrupteur du luminaire. Il n'y a plus qu'à raccorder le luminaire au point central de votre pièce. Mais vous devriez demander de l'aide à un proche non sujet au vertige sur la dernière arche de l'escabeau et sachant faire ce raccordement basique, avec la terre si possible sur la borne prévue à cet effet sur le luminaire.
18 janvier 2011 à 10:53

Bonjour Gérard. La puissance utile est de 320 W et la puissance absorbée de l'ordre de 500 W ; ce qui correspond à une consommation de 0,5 kWh. Pour réduire la consommation, il faut couper l'alimentation en période d'inactivité de la hotte.
La variation de vitesse est peut-être possible, mais le constructeur de la hotte a dû prévoir cette option.
La variation de vitesse est peut-être possible, mais le constructeur de la hotte a dû prévoir cette option.
18 janvier 2011 à 10:45

Bonjour. Il faut tout d'abord vous documenter sur le référentiel disponible ici : referentiel.pdf
(Source : cap-btp.com)
Ensuite, vous vous rendez dans une librairie spécialisée en livres scolaires et vous achetez les ouvrages relatifs à la spécialité que vous devez travailler.
Vous devriez vous mettre en relation avec un organisme de formation en alternance par exemple, ou par correspondance (avec un suivi et obligation de rendre des devoirs).
En tapant "examen cap électricien" vous trouverez sur le net des détails et des archives sur les épreuves de l'examen.
Une autre solution si vous êtes dans le métier mais non diplômé est de présenter l'examen par le système VAE (validation des acquis de l'expérience) dont vous trouverez les principes en suivant ce lien www.vae.gouv.fr
Mais ce n'est pas qu'une simple formalité ; il y a un travail conséquent à fournir, papier + préparation de l'oral.
(Source : cap-btp.com)
Ensuite, vous vous rendez dans une librairie spécialisée en livres scolaires et vous achetez les ouvrages relatifs à la spécialité que vous devez travailler.
Vous devriez vous mettre en relation avec un organisme de formation en alternance par exemple, ou par correspondance (avec un suivi et obligation de rendre des devoirs).
En tapant "examen cap électricien" vous trouverez sur le net des détails et des archives sur les épreuves de l'examen.
Une autre solution si vous êtes dans le métier mais non diplômé est de présenter l'examen par le système VAE (validation des acquis de l'expérience) dont vous trouverez les principes en suivant ce lien www.vae.gouv.fr
Mais ce n'est pas qu'une simple formalité ; il y a un travail conséquent à fournir, papier + préparation de l'oral.
18 janvier 2011 à 10:40

Bonjour. Il s'agit d'un compteur électronique classique pour lequel vous devez avoir une notice explicative des différentes indications de l'afficheur (si ce n'est pas le cas, on la trouve aisément sur le site avec le moteur de recherche).
Si vous avez souscrit le double tarif le technicien ERDF a programmé le compteur en ce sens. Il faut maintenant que votre électricien raccorde le système de commande du chauffe eau par contacteur (donc sans horloge bien évidemment, mais avec le contact C1 C2 du compteur); la question 6682 permet de voir à quoi ressemble le montage ; pas d'idée pour le coût.
Pour le fonctionnement en HC du sèche linge, lave linge et lave vaisselle, il faut que vous utilisiez la fonction départ différé. Si vos équipements ne possèdent pas cette fonction, il faudra les mettre en marche de façon manuelle, sauf si la mise en service se fait par un interrupteur mécanique (et non bouton poussoir) auquel cas il y aura peut-être une solution automatique.
Si vous avez souscrit le double tarif le technicien ERDF a programmé le compteur en ce sens. Il faut maintenant que votre électricien raccorde le système de commande du chauffe eau par contacteur (donc sans horloge bien évidemment, mais avec le contact C1 C2 du compteur); la question 6682 permet de voir à quoi ressemble le montage ; pas d'idée pour le coût.
Pour le fonctionnement en HC du sèche linge, lave linge et lave vaisselle, il faut que vous utilisiez la fonction départ différé. Si vos équipements ne possèdent pas cette fonction, il faudra les mettre en marche de façon manuelle, sauf si la mise en service se fait par un interrupteur mécanique (et non bouton poussoir) auquel cas il y aura peut-être une solution automatique.
18 janvier 2011 à 10:25

Bonjour. Ce four aurait une puissance de 38 kW ; est-ce bien cela ? Il faudra bien évidemment un DJ tétrapolaire de calibre intensité 63 A courbe C. Il serait souhaitable que vous vous adressiez à un électricien, qui réalisera le branchement dans les normes et assurera le bon fonctionnement de cette alimentation.
18 janvier 2011 à 08:18

Bonjour. Il n'y a pas de problème puisque votre brosse fonctionne.
Il y a un couplage inductif entre le socle et la brosse, autrement dit il y a un primaire de transformateur dans le socle, et un secondaire dans la brosse. Un redresseur suivi d'un accumulateur permet alors d'alimenter le moteur de brosse.
Il y a un couplage inductif entre le socle et la brosse, autrement dit il y a un primaire de transformateur dans le socle, et un secondaire dans la brosse. Un redresseur suivi d'un accumulateur permet alors d'alimenter le moteur de brosse.
18 janvier 2011 à 08:12

Merci pour le retour. Cette information pourra intéresser les lecteurs.
18 janvier 2011 à 08:01

Bonjour. Si vous voulez éclairer l'abri juste pour vous éviter d'utiliser une grosse lampe de poche ce sera facile moyennant un kit complet de 12 W avec 2 rampes 30 leds (218,09 sur un site).
Pour un éclairage de puissance à leds, le prix est prohibitif vu l'usage occasionnel. Si vous faites affaire, assurez-vous de l'autonomie auprès du vendeur. Idem pour la garantie.
Pour un éclairage de puissance à leds, le prix est prohibitif vu l'usage occasionnel. Si vous faites affaire, assurez-vous de l'autonomie auprès du vendeur. Idem pour la garantie.
17 janvier 2011 à 15:55

Bonjour. Votre appenti est donc muni de panneaux solaires ; on peut supposer que le montage est basique et qu'il comporte une batterie tampon et qu'il alimente une lampe en basse tension.
On ne comprend pas bien quelles mesures vous voulez effectuer et dans quelles conditions.
On rappelle que l'ampère×heure (Ah) est une unité de quantité d'électricité.
On ne comprend pas bien quelles mesures vous voulez effectuer et dans quelles conditions.
On rappelle que l'ampère×heure (Ah) est une unité de quantité d'électricité.
17 janvier 2011 à 11:44

Bonjour. Toute connexion qui s'échauffe est mauvaise. Il faut envisager une réfection de la connexion, borne, conducteur, ou les deux. Voir la question 10885.
17 janvier 2011 à 10:31

Bonjour. On ne peut savoir à votre place. Il faut savoir a quoi servent tous les fusibles du tableau.
Si un fusible est présent, c'est qu'il doit être utile.
Si vous êtes éloigné du métier, il faut vous faire aider ou envisager de sous traiter à un professionnel. Regardez sur le forum les nombreux exemples de tableaux.
Si un fusible est présent, c'est qu'il doit être utile.
Si vous êtes éloigné du métier, il faut vous faire aider ou envisager de sous traiter à un professionnel. Regardez sur le forum les nombreux exemples de tableaux.
17 janvier 2011 à 10:15