GL
a posté 30 522 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sécurité

Bonjour. S'il n'a pas été prévu pour au niveau de son électronique de commande, vous ne devez pas raccorder la sortie de l'onduleur en parallèle sur le réseau, sous peine de dégâts irrémédiables sur l'onduleur. Pour vous en servir en indépendant il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire un schéma de liaison à la terre local TT juste pour le circuit que vous allez alimenter, toujours indépendamment du réseau domestique. La connaissance de la notice de l'onduleur nous permettrait d'approfondir la réponse et de rester moins général.
16 mars 2010 à 07:20
forum consulter ce sujet Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V sur le forum Électricité

Bonjour Stéphanie. Cette référence est introuvable. Il faut apporter des précisions (référence exacte, photo etc.). A quoi sert cet appareil chez vous ?
16 mars 2010 à 07:12
forum consulter ce sujet Comment fonctionne un programmateur Merlin Gerin sur le forum Électricité

Publicité

2 semaines plus tard. Le Québec est isolé de l'Europe. Les communications ne passent plus. Dommage.
15 mars 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Conseil branchement pour installation luminaire sur le forum Électricité

Bonjour DB. Il pourrait s'agir d'un BP banal de grande surface d'action, les documents parlant alors de commande tactile, à ne pas confondre avec commande sensitive.
Le télérupteur TR de l'internaute semble être une minuterie.
La fonction du compensateur (circuit RL (bobine), en parallèle avec la bobine du TR) est de pouvoir alimenter beaucoup de voyants en parallèle en diminuant l'impédance série vue par l'ensemble des voyants. A défaut de démonter un module 4189, suivre ce lien pour en savoir plus
docdif.fr-général -Legrand-fr PDF
Le compensateur est sans effet pour le fonctionnement de la bobine du TR. Cordialement,
15 mars 2010 à 21:23
forum consulter ce sujet Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul sur le forum Électricité

Bonjour Laurent. Ces tubes ont des applications particulières dont l'une concerne directement l'humain. Ces matériels spécifiques doivent répondre à une réglementation précise concernant la sécurité des personnes vis à vis des expositions aux radiations et se doivent d'être agréés ; on n'expose pas inconsidérément la peau aux ultraviolets. D'autre part, des avertissements sont publiés régulièrement par la médecine concernant la prévention des cancers de la peau. Sur un site d'entraide bricolage on ne peut pas aborder la réalisation d'équipements de ce type aux dangers reconnus, nous espérons que vous le comprendrez bien. Désolé,
15 mars 2010 à 14:17
forum consulter ce sujet Cherche ballast electrique pour tube 110V 80W sur le forum Électricité

On frôle la catastrophe. La javel rend les chats fous, il se roulent par terre dans des positions incroyables. Si c'est dans la litière, il faudra balayer autour ; et ce n'est pas certain qu'il pense à y faire ses besoins. Mais c'est une expérience facile à réaliser les jours d'été. En plus, ça amuse les enfants. On attend avec impatience le retour d'expérience de Till67.
15 mars 2010 à 09:08
forum consulter ce sujet Rendre étanche le coffret d'une litière pour chat sur le forum Divers

Bonjour. La réponse à votre question est oui. Ce problème est très simple à résoudre avec un relais de contrôle moteur de pompe. Crouzet propose le modèle 84874200-HPC dont vous trouverez les caractéristiques en suivant ce lien www.crouzet.com/francais/produits/microcontrole/relais-de-controle-c-lynx/controle-de-pompe/84874200-relais-de-controle-de-pompes-triphasees-et-monophasees-35-mm-hpc.htm
La mise en oeuvre n'est pas franchement difficile, mais il vaut mieux être professionnel.
15 mars 2010 à 08:59
forum consulter ce sujet Créer détecteur de fonctionnement de pompe de relevage sur le forum Électricité

Bonjour. Vous allez en question 7103 où le problème général est traité, puis en 6662 où un lien vers une documentation est proposée.
15 mars 2010 à 08:44
forum consulter ce sujet Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur sur le forum Électricité

Bonjour. Pour que tout éclaire normalement, il serait plus prudent que vous demandiez de l'aide à quelqu'un plus expérimenté ou mieux, à un professionnel. Branchement série ou non ? Peut-être. Section faible idem, mais à ce point !
A priori et sans plus de connaissances que cela en électricité et les sécurités à mettre en oeuvre notamment pour la protection des personnes, vous n'y arriverez pas seul, et la solution n'est pas sur le forum, où l'on ne connait rien des raccordements effectués.
15 mars 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Eclairage très faible aux piliers de portail sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut évidemment mettre en cause l'alimentation de votre éclairage en ne sachant pas de quel type de matériel il s'agit (transformateur usuel ou alimentation électronique), si ce matériel fonctionne ou non, de quel fusible il s'agit et notamment quelle ligne il protège s'il est au tableau de répartition et quel est son calibre. En dépannage, la première des actions à effectuer est d'établir un diagnostic, qu'en général sauf description très détaillée de l'incident on ne peut effectuer à distance. Ensuite on fait le nécessaire. Sauf si vous voulez réparer au petit bonheur la chance en contradiction avec la logique du dépannage, on ne change pas le transformateur (si c'en est un) sans connaître son état, ni sans savoir pourquoi ce fusible d'emplacement et de caractéristiques inconnus a sauté.
En résumé, on ne peut répondre en deux lignes à votre question qui n'en comporte qu'une et demi.
15 mars 2010 à 08:25
forum consulter ce sujet Problème transfo pour halogène salle de bains sur le forum Électricité

Bonjour. Merci pour votre réponse, car il y en a très peu sur le forum (sauf exception et suivant la technicité à expliquer, 2 ou 3 questions traitées en une heure c'est un grand maximum). Vous laissez le tableau (qui ne sera pas bien grand) dans le placard en le remontant et c'est tout.
Mais les lignes lumière et PC sont sans doute déjà protégées à leur origine dans le tableau de répartition principal (DJ ou fusibles ?). Dans ce cas, si vous remettez d'autres DJ en cascade, en cas de problème il pourra y avoir déclenchement simultané des DJ au niveau du tableau de répartition et également dans le placard (pas de sélectivité).
La conclusion est donc à apporter par vous même en fonction de la structure de votre installation et des protections au tableau de répartition principal : l'installation fonctionne déjà très bien comme cela ; est-ce vraiment utile de remettre un tableau avec disjoncteurs ; le fonctionnement ne sera t-il pas pire que mieux ? C'est à voir.
14 mars 2010 à 09:53
forum consulter ce sujet Remplacer une boîte de dérivation par un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour François. Suppositions. Vous avez un interrupteur à l'entrée d'une pièce qui commande un plafonnier. Le plafonnier ne s'allume plus. Vous avez mis une lampe avec douille et fils volants à la place du plafonnier et elle ne s'allume pas non plus. Toutes les lignes chez vous sont protégées par disjoncteur, un inter différentiel alimentant le tout (c'est donc une petite habitation ?). Il n'y a que cette lampe qui ne fonctionne pas, toutes les autres pièces fonctionnent normalement. La panne est survenue subitement ?
Si c'est bien cela, suivez les recommandations de PL. Sans voltmètre ni testeur (à laisser aux habitués) une lampe témoin avec douille et fil volant permet de contrôler les sorties des DJ, ensuite un tournevis et une pince longs becs coudés isolés permet de contrôler les serrages ou coupures de fil au niveau des appareillages. Mais l'aide d'un ami expérimenté serait préférable si vous n'avez pas l'habitude.
14 mars 2010 à 09:31
forum consulter ce sujet Interrupteur de plafonnier plus alimenté est-ce le disjoncteur interdifférentiel sur le forum Électricité

Bonjour PL et M. F. C'est plus compliqué que cela, le problème mal posé. L'internaute ne précise pas quelle fonction du thermostat il veut contrôler ni même tout d'abord pourquoi il veut effectuer ce contrôle (dysfonctionnement du chauffe-eau et description - vérification de la température de consigne); il ne dit pas non plus s'il s'agit d'un thermostat électromécanique ou entièrement électronique comme dans les chauffe-eau actuels. En gros, on ne connait rien sur cet appareil, à part qu'il est électrique.
Une fois les précisions fournies par l'internaute s'il le veut bien, il y aura peut-être des idées d'intervention à apporter. Mais il faut de l'outillage et des compétences pour effectuer une intervention technique.
14 mars 2010 à 09:16
forum consulter ce sujet Comment tester le thermostat cumulus sur le forum Électricité

Bonjour. Un télérupteur se commande avec un bouton poussoir mécanique avec contact sec à fermeture à impulsion. Sans référence du produit ni plus de précision que cela, on ne veut vous dire s'il y a compatibilité entre le télérupteur (qui ne semble pas en être un) et la commande tactile en votre possession.
Le compensateur évoqué en rep. 1 ne concernant que la commande des télérupteurs par BP lumineux en nombre dans une installation ou il y en a 9 à 16 ou plus ne résoudra pas votre problème.
A suivre si vous apportez davantage de précisions (produits mis en œuvre, schéma de câblage etc).
14 mars 2010 à 08:45
forum consulter ce sujet Problème interrupteur tactile s'éteint 2 minutes plus tard tout seul sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne dites pas si le radiateur a fonctionné et s'il y a eu une intervention ayant pu entraîner un dysfonctionnement. De même, qu'avez vous contrôle sur les fils d'alimentation et avec quel appareil ? Vous trouverez sur le forum de nombreuses explications sur le fonctionnement des régulations des convecteurs par fil pilote ; vous verrez que les fils pilote sont groupés ensemble par zone, puis reliés sur les deux ou trois sorties d'un programmateur, et en aucun cas reliés à un contacteur non prévu pour cet usage ; en l'absence de programmateur, on isole chaque fil pilote de convecteur. De même, comme il se pourrait que vous soyez éloigné du métier ce que l'on comprend aisément, vous trouverez la définition des grandeurs courant et tension. On ne peut employer l'un de ces termes à la place de l'autre. Cordialement,
13 mars 2010 à 10:21
forum consulter ce sujet Fil pilote et problème radiateur sur le forum Électricité

Bonjour. Voir la question 7688 qui traite ce sujet concernant la puissance apparente nominale de la machine. Vous remplacez "transformateur" par "alternateur". On écrit kVA (kilo voltampères).
12 mars 2010 à 15:12
forum consulter ce sujet Signification 42 kva pour groupe électrogène sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez vous référer à la question 7718 ci-dessous. Vu d'ici, on ne sais pas plus que vous d'où vient ce fil. Il faut analyser le circuit sur place. Mais le fil n'est pas parti tout seul. Faites vous aider si vous n'avez pas trop d'expérience.
12 mars 2010 à 13:35
forum consulter ce sujet Branchement pour un contacteur jour/nuit sans disjoncteur 2A sur le forum Électricité

Bonjour. Votre moteur de VMC est très fatigué ; il y a peut-être quelques vérifications à effectuer de ce côté.
Il y a deux types de VMC. Les pas chères vendues en GSB, et les autres plus perfectionnées. Une VMC hygroréglable (type A ou B) comporte normalement une ventilation à vitesse constante, l'aspiration étant réglée par des bouches à débit variable automatique grâce à un petit ruban sensible à l'hygrométrie et à une commande forcée électrique (WC et cuisine). On trouve en GSB des VMC hygroréglables "simplettes", un détecteur dans le caisson commandant le passage du moteur en vitesse supérieure. En attendant de remplacer votre modèle actuel, vous pouvez consulter les catalogues Atlantic, Aldes et Unelvent disponibles chez les grossistes de la distribution électrique ou les revendeurs, ou les E-catalogues.
11 mars 2010 à 10:04
forum consulter ce sujet Problème VMC hygroréglable qui ne redémarre pas sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez effectivement remplacer l'horloge hors service (qui devrait commander un contacteur). Mais le plus prudent si vous êtes éloigné du métier, ce que l'on peut supposer, est de faire intervenir un professionnel ou vous faire assister par un ami expérimenté.
11 mars 2010 à 09:47
forum consulter ce sujet Branchement horloge piscine sur le forum Électricité

Bonjour. Le plus simple est de prolonger les fils à partir de la boîte de dérivation en les faisant passer en aller retour dans une goulotte de dimensions adaptées, et d'installer le tableau à hauteur correcte. Vous y passerez à peine plus de temps et le montage sera facilement utilisable.
11 mars 2010 à 09:44
forum consulter ce sujet Remplacer une boîte de dérivation par un tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Apparemment vous êtes assez mal documenté. On conseille régulièrement l'acquisition du livret Promotelec concernant les locaux d'habitation. Les cloisons en bois sont sans importance ; par contre, on ne peut mettre le tableau de répartition n'importe où. Les goulottes au dessus du plafond (surtout s'il est indémontable) peuvent être remplacées par du tube ICTA de bon diamètre permettant de tirer les lignes ou les modifier ultérieurement. En plus, le prix de l'ICTA est largement inférieur à celui des goulottes. Vous pourrez faire arriver le tout dans la goulotte GTL. C'est vous qui voyez. On ne peut en dire plus, sinon que si vous êtes éloigné du métier, il vaut mieux faire intervenir un professionnel ou vous faire assister par un ami expérimenté.
11 mars 2010 à 09:34
forum consulter ce sujet Implantation de la GTL sur le forum Électricité

Bonjour. Votre groupe électrogène est triphasé, et il fournit des tensions entre phases de 230 V. Un moteur asynchrone triphasé dont la plaque signalétique indique 230/400 V peut fonctionner si le stator est couplé en triangle. Mais il faudra sans doute adapter la commande (contacteurs etc.) pour qu'elle fonctionne sous la bonne tension. Suivant vos applications, il faudra que le groupe puisse fournir le courant de démarrage. Un électricien local pourra vous aider.
11 mars 2010 à 09:15
forum consulter ce sujet Changer la sortie d'une génératrice 110/240 V en 230/380 V sur le forum Électricité

Les circonstances de l'électrocution sont floues. La personne a-t-elle touché 2 fils à des potentiels différents en même temps ? Si elle n'a touché qu'un seul fil, on peut imaginer d'autres possibilités d'électrocution. On peut supposer que cet accident a fait l'objet d'une expertise et c'est celle-ci qu'il faut étudier.
11 mars 2010 à 09:08
forum consulter ce sujet Le Paxalu est-il un conducteur électrique sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut déconseiller la mise à la terre d'un réfrigérateur. Même anciens, il vaut mieux les relier à la terre d'une manière ou d'une autre, la double isolation ne concernant pas ce type de récepteur.
11 mars 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Raccordement à la terre vieux réfrigérateur sur le forum Électricité

Bonjour Romain. En fouillant vous avez dû tomber sur la fiche dépannage en 6682. Le DJ 2 A sert à protéger la bobine. Soit vous en rajoutez un, soit vous vous en passez et vous alimentez le circuit de la bobine en sortie de DJ 16 ou 20 A.
10 mars 2010 à 10:21
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit disjoncteur 16A sur le forum Électricité

Bonsoir. A vous relire, je crois que lumiere quebec.pdf pourrait être bonne. Voici le document en image :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
lumiere quebec
Si ce n'est pas le cas, on tentera autre chose si vous faites un retour.
Mais ce montage a-t-il déjà fonctionné et comment s'explique ce dysfonctionnement ?
09 mars 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Conseil branchement pour installation luminaire sur le forum Électricité

Complément habituel et répétitif. Il n'y a pas de norme qui oblige de mettre le neutre à gauche ou dans n'importe quelle autre position dans une prise 2P + T. Simplement une habitude sans importance.
09 mars 2010 à 19:08
forum consulter ce sujet Conseil branchement des fils dans une prise mâle sur le forum Électricité

Bonjour. Si vous êtes au Québec, merci de le préciser. Dans ce cas, on pourra traiter votre problème avec les couleurs de chez vous. A bientôt.
09 mars 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Conseil branchement pour installation luminaire sur le forum Électricité

Merci CO. Après le HP, le BTU (sans oublier le gallon et ses variantes).
L'essentiel pour l'internaute, est qu'il sache faire la différence entre puissance et énergie.
Avec les unités (SI) du Système international que l'on utilise et rappelle régulièrement sur le forum.
09 mars 2010 à 13:37
forum consulter ce sujet 1 watt combien de BTU sur le forum Électricité

Bonjour Rep. 10. Merci pour vos remarques. Il y a des centaines de pages de textes, et ici l'on traite du domestique dans la plupart des cas. Pour une question simple sur les couleurs des conducteurs dans une habitation, on ne se réfère pas aux câbles à 37 conducteurs peu rencontrés dans les GTL. Cette question 7668 a été traitée dans les 7 premiers posts (c'est déjà beaucoup), et aurait pu s'arrêter là, sauf remarques constructives. Si vous êtes contributeur régulier, l'usage d'un pseudo serait souhaitable.
09 mars 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Couleur du neutre toujours en bleu ou pas sur le forum Électricité

Un point d'Histoire. Le relais 175 Hz est bien antérieur aux contrats EJP puisque ce système basé sur une porteuse à 175 Hz avec impulsions de codage date des années 1950 (en 1970, puissance totale des générateurs 175 Hz : environ 6 MVA). Pour le passage du comptage en HP/HC et commande de chauffe-eau, initialement une horloge électromécanique avec réserve de marche assurait la commutation. Puis sont venus les relais 175 Hz télécommandes qui permettaient une souplesse de gestion. Le relais a d'abord été électromécanique, puis électronique, puis maintenant intégré aux compteurs électroniques. Là ou le compteur est électromécanique, le relais ancien demeure en place s'il est en bon état. Il peut également être remplacé en cas de défaillance, toujours si le "compteur bleu" reste en place.
09 mars 2010 à 08:58
forum consulter ce sujet Problème déclenchement contacteur jour et nuit sur le forum Électricité

Bonjour. On sait même régler les chats à Bricovidéo. Normalement, un bac avec des rebords de 10 à 12 cm de haut suffisent. Le chat urine normalement en grattant les granulés, puis il fait comme les filles en forêt, qu'il soit mâle ou femelle. Mais si vous êtes à la campagne et si l'animal est habitué à aller dehors, vous n'avez plus besoin de boîte au bout de quelques mois. S'il marque son territoire en faisant à l'horizontale sur les murs, c'est plus difficile à traiter et moins drôle.
Pour les chats suisses, Marie va vous répondre.
09 mars 2010 à 00:07
forum consulter ce sujet Rendre étanche le coffret d'une litière pour chat sur le forum Divers

Bonjour. Ce problème des spots encastrés est traité en question n°7623. Il ne faut pas d'échauffement, cela suffit, et les spots ont une étiquette spéciale.
08 mars 2010 à 23:46
forum consulter ce sujet Solution technique spots encastrés dans lambris en bois sur le forum Électricité

Précision cours d'élec. Pour ce qui concerne un transformateur, la donnée à prendre en compte est bien la puissance apparente assignée qui définit l'intensité nominale, et il ne faut pas la dépasser.
La puissance active exprimée en W ou kW fait intervenir une caractéristique de la charge appelée "facteur de puissance", notée cosinus(phi).
On peut montrer qu'avec un facteur de puissance nul, il y a de l'intensité, pas de puissance active, mais de la puissance apparente.
P = S. cos(phi). Pour mémoire, on peut retenir que la puissance active est celle qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances (et par conséquent "tourner" les compteurs d'énergie active (Wh ou kWh) dans le domestique).
08 mars 2010 à 23:41
forum consulter ce sujet Puissance transformateur 25 kVA sur le forum Électricité

Précision. La capacité d'une batterie s'exprime en ampères*heures (Ah) ou sous multiple (mAh pour les piles), et non en ampères par heure (A/h). Pour une batterie au plomb classique, elle est donnée pour une décharge normalisée en 10 h.
08 mars 2010 à 23:25
forum consulter ce sujet Fabrication d'un circuit électrique sur le forum Électricité

Après recherches du soir. A la page 6 de omron notice relais statiques.pdf, on voit que pour votre référence il y a 3 semiconducteurs de commutation, un pour chaque phase.
Si l'un est HS (T1 grillé et ouvert), il peut manquer une phase.
Dans ce cas, chaque élément résistif sous 190 V dissipe une puissance de 3325 W, ce qui correspondrait sous 230 V à 4 800 W environ, valeur compatible à celle que vous indiquez pour un élément.
Les champs n'y sont pour rien. Utilisez des appareils RMS (déjà dit précédemment).
Mais pourquoi 6 pannes identiques ? A suivre.
08 mars 2010 à 21:38
forum consulter ce sujet Branchement relais statique avec des résistance chauffantes sur le forum Électricité

Bonjour. En cas de doute, vous pouvez essayer le montage en fils volants sur l'établi. Ensuite, vous remontez à l'identique, le fonctionnement doit alors être correct.
08 mars 2010 à 18:03
forum consulter ce sujet Problème installation interphone qui ne marche pas sur le forum Électricité

Bonjour. Avant d'aller plus loin, on aimerait savoir si vous êtes pêcheur en mer, ou si vous pêchez à pied au fil de l'eau dans la campagne. Donc avec ou sans bateau. Quoi qu'il en soit, la solution batterie est à abandonner. Mais à vous lire, on vous sent un peu farceur. Est-ce le cas ?
08 mars 2010 à 16:42
forum consulter ce sujet Fabrication d'un circuit électrique sur le forum Électricité

Bonjour. Problème intéressant. Sauf erreur, on ne trouve pas la référence G3PB-425B3 sur le site de la marque. Il faut monter le convertisseur conformément à la notice et avec les protections nécessaires en amont (fusibles ultra rapides avec le bon I²t), car le module n'est pas protégé contre les surcharges (court-circuit d'un élément de charge par ex). De même, il faut un module capable de commuter la puissance maximum (vérifier avec la référence : G3PB-525B-3N-VD DC12-24). Mesurer ou visualiser la tension sur des sorties statiques se fait toujours avec une charge minimum, par exemple dans votre cas 3 lampes à incandescence 100 W ou plus montées en étoile. Vos mesures indiquent l'absence de la phase T1 en sortie, les tensions étoilées étant la moitié de la tension composée. Donc, en premier lieu vous contrôlez bien la charge étoilée et ses connexions, et vous commandez progressivement le relais en mesurant les tensions simples, si possible avec 3 voltmètres identiques efficace vrai (RMS). Normalement, un tel montage fonctionne du premier coup s'il est bien câble, protégé et refroidi (radiateur indispensable s'il n'est pas monté d'office). On peut craindre la destruction d'un composant interne de puissance sur les trois si le module a été surchargé.
A suivre.
08 mars 2010 à 10:13
forum consulter ce sujet Branchement relais statique avec des résistance chauffantes sur le forum Électricité

Bonjour. Question devinette. Quelle est cette unité de puissance ? On connait bien le watt ou le joule par seconde, mais pas le BTU.
08 mars 2010 à 09:09
forum consulter ce sujet 1 watt combien de BTU sur le forum Électricité

Bonjour. Vous ne dites pas quelle est la nature de l'intervention de EDF, ni si la commande contacteur se fait par contacts (C1 C2 en sortie compteur électronique ou relais 175 Hz séparé) ou par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie commandé par la téléinformation d'un compteur électronique.
Voir en question 6682 où une fiche de dépannage pour une commande par contacts est proposée.
08 mars 2010 à 09:06
forum consulter ce sujet Problème déclenchement contacteur jour et nuit sur le forum Électricité

Pour clore. Bonjour 9. On est dans le cadre d'une installation domestique ce qui semble évident à parcourir les questions posées par les particuliers ayant quelques difficultés, SLT TT, avec rarement plus de 37 conducteurs dans le même câble. Pour l'industriel, certains contributeurs ont les compétences nécessaires pour mettre en œuvre la normalisation, mais cela relève du bureau d'étude et non d'un site d'entraide bricolage.
07 mars 2010 à 09:28
forum consulter ce sujet Couleur du neutre toujours en bleu ou pas sur le forum Électricité

Cours d'élec. S (en voltampères VA ou kVA) est la puissance apparente assignée du transformateur. Elle permet de déterminer l'intensité nominale I2 (2 en indice) en ligne exprimé en ampères (A).
On appelle U20 (2 et 0 en indice) la tension entre phases secondaires à vide, c'est à dire transformateur non chargé et alimenté sous sa tension nominale primaire. On a en triphasé équilibré : S = rac(3). U20. I2.
La connaissance des indications de la plaque signalétique et des couplages permettent d'approfondir d'autres paramètres de fonctionnement au niveau des enroulements afin de ne pas les surcharger. En approximant, on peut prendre la tension en charge pour déterminer I2.
06 mars 2010 à 08:57
forum consulter ce sujet Puissance transformateur 25 kVA sur le forum Électricité

Bonjour PL et JFP. Comme vous avez signalé, l'étamage est une solution ancienne (déjà mauvaise) et non académique, surtout pour des sections importantes. De souple, le fil devient cassant et mou, et la vis s'enfonce dans la soudure sans élasticité ; la qualité du contact n'est pas garantie. Il vaut mieux utiliser les embouts (obligatoires de toute façon), même sertis à la pince multiprise ; ce sera toujours meilleur qu'une antique méthode dangereuse à la longue. A la fin du chantier on vérifie le serrage des vis et l'on n'en parle plus. Cordialement,
06 mars 2010 à 08:40
forum consulter ce sujet Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau sur le forum Électricité

Bonjour. On peut supposer que cette installation est en cours de réalisation et d'essais. Il faut déconnecter le parafoudre et voir si l'installation en aval fonctionne normalement. Ensuite, vous le remettez en service. S'il y a disjonction, soit l'appareil est hors service (ce qui serait étonnant pour un matériel neuf), ou mal branché (assurez vous qu'il est monté dans les règles, régulièrement rappelées sur le forum). Dans un cas comme dans l'autre il faut effectuer une recherche méthodique, à la limite essayer le parafoudre et son DJ associé sur l'établi en faisant quelques mesures.
06 mars 2010 à 08:28
forum consulter ce sujet Parafoudre qui s'enclenche à la mise sous tension sur le forum Électricité

Bonjour. Ce problème des spots encastrés est traité en question 7623, avec un lien vers le document de référence Promotelec. Le variateur est certainement seulement adapté pour l'éclairage à incandescence (voir sa notice).
06 mars 2010 à 08:14
forum consulter ce sujet Variateur 300W 230V avec 7 spots dans caisson de chauffage sur le forum Électricité

Bonjour à tous. En supposant que c'est un gramophone de collection avec pavillon. Je serais assez de l'avis de Marie, mais seulement après avoir ouvert ce bel objet si l'on est méticuleux et bien outillé.
Il peut y avoir trois pannes assez irrémédiables :
1. Le ressort du moteur est cassé.
2. Une des lames ressort du régulateur de vitesse de rotation est cassé (régulateur à boules bien connu de Watt).
3. Une casse distincte des deux précédentes.
Une fois la panne définie, soit elle est mineure et on peut y remédier, après il faut essayer les solutions de Marie.
Mais en dénichant le mécanicien ou le collectionneur passionné et outillé (une adresse de restauratrice à Saint Ouen).
La Suisse a longtemps fourni des composants de phonographe sous la marque Thorens.
A vos tournevis.
05 mars 2010 à 23:52
forum consulter ce sujet Réparer un vieux phonographe à manivelle pour disques 78 tours sur le forum Divers

Bonjour M. F. Le câble U 1000 R2V d'usage courant en industriel (distribution d'énergie basse tension ou télécommande en multiconducteurs), peut comporter les 4 fils de couleur VJ, marron, noir et gris, mais aussi la variante bleu, marron, noir et gris. L'utilisateur a donc le choix et doit approvisionner la bonne référence lors de sa commande de câble. Même "pisseux", le gris n'est pas un bleu (source : Nexans entre autre). Rep. 5 n'est pas dans le vrai, la couleur du neutre bleu clair est normalisée donc obligatoire (C15-100). Le Consuel risque d'avoir du grain à moudre s'il ne trouve pas de neutre bleu dans cette installation - mais l'internaute est averti. Cordialement,
05 mars 2010 à 09:32
forum consulter ce sujet Couleur du neutre toujours en bleu ou pas sur le forum Électricité

Bonjour. Réponse : oui, à condition d'utiliser des embouts de câble.
04 mars 2010 à 23:06
forum consulter ce sujet Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau sur le forum Électricité

Bonjour. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que si c'est pour une location autre que saisonnière, vous êtes dans l'obligation de faire installer un point de livraison indépendant, avec comptage, DJ de branchement et tableau de répartition même pour un studio (tapez "location meublée compteur" dans le moteur de recherche pour voir les questions réponses qui traitent de problèmes équivalents).
04 mars 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Branchement d'un compteur principal en sous compteur sur le forum Électricité