FORUM SÉCURITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum sécurité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 411 questions dans le forum sécurité


Membre inscrit GL

GL
a posté 30 521 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sécurité

Bonjour. Comme suggère SD, il faut que le sous-sol respire et ne doit pas être hermétique (tout comme l'habitation). Ce peut être de façon naturelle en creusant là ou il faut pour que l'air frais venant du dehors circule à partir des pièces borgnes (mettre des grilles sur la porte de garage). Si vous ne pouvez pas creuser, une petite VMC double flux pas chère devrait faire l'affaire (avec fonctionnement intermittent). Le sèche linge est un très bon générateur d'humidité si son évacuation n'est pas raccordée à l'extérieur.
04 mars 2010 à 08:46
forum consulter ce sujet Conseil installation aération sous sol sur le forum Divers

Il faudrait faire intervenir un électricien sur place qui vérifiera si le moteur de la bétonnière est monophasé ou triphasé (ce que vous ne dites pas). Il fera ensuite les bonnes liaisons avec le groupe. L'ensemble devrait fonctionner, bien que le courant de démarrage du moteur électrique puisse engendrer une surcharge du groupe.
04 mars 2010 à 08:36
forum consulter ce sujet Problème groupe électrogène et moteur bétonnière sur le forum Électricité

Publicité

Bonjour. Il faut vous référer à la notice. Elle décrit les branchements possibles, en monophasé et triphasé notamment. Pour pouvez faire un envoi avec un extrait de la notice.
04 mars 2010 à 08:31
forum consulter ce sujet Branchement plaque vitrocéramique sans raccordement sur le forum Électricité

Bonjour. Voir ce document Promotelec promotelec.com-filpilote.pdf
Il faut prendre en compte le calibre maximum du DJ de branchement, une augmentation de puissance souscrite étant toujours possible. Pour la réalisation de la ligne et de sa protection, il y a des règles à respecter qu'il faudrait que vous connaissiez. Il faudra passer également le téléreport si le compteur est à l'intérieur de l'habitation. Votre électricien sait tout cela, vous pouvez vous réserver le creusement de la tranchée.
04 mars 2010 à 08:29
forum consulter ce sujet Raccordement EDF maison à 140M sur le forum Électricité

Bonjour. En tapant "montage parafoudre" dans le moteur de recherche, vous arriverez à des questions identiques avec des liens vers des documents. Le parafoudre avec son disjoncteur intégré se place dans le tableau principal au droit des borniers phase et neutre (ligne arrivant depuis le DJ de branchement), à proximité immédiate de la barrette de terre, donc de l'arrivée terre dans le tableau. Il y a des distances à ne pas dépasser si vous voulez que le parafoudre soit efficace. Bref, on respecte les règles de montage à la lettre. Le 2ème tableau (à l'étage) doit avoir son départ protégé par un DJ. Voir un exemple d'installation de second tableau en question 7634.
04 mars 2010 à 08:18
forum consulter ce sujet Parafoudre sur 2 tableaux distants de 8 mètres sur le forum Électricité

Votre maison serait donc alimentée en triphasé. Vous pouvez très bien souscrire un abonnement de même puissance en monophasé ; il faudra faire quelques modifications au niveau du tableau de répartition que votre électricien pourra effectuer si vous êtes éloigné du métier. Mais si votre installation vous donne satisfaction, pourquoi ne pas la laisser en l'état ?
04 mars 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Maison alimentée en électricité sur le forum Électricité

Résumé. 3 lignes (Ph + N + T) arrivent dans le tableau de répartition dans lequel se trouve normalement un bornier de terre. Chaque fil de terre est raccordé sur ce bornier dans les trous prévus à cet effet. Mais si vous posez cette question, peut-être qu'il faudrait vous faire aider par un ami plus expérimenté.
04 mars 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Brancher la terre de trois lignes monophasées sur le forum Électricité

Bonjour.
C'est très simple. Votre installation démarre en sortie de disjoncteur de branchement.
En amont, l'alimentation, la protection et le comptage sont du ressort d'ERDF.
En cas de mauvaise qualité supposée de la tension disponible, c'est également à ERDF qu'il faut demander des vérifications (contrôle et enregistrement) ou modifications.
Vous ne dites pas si vous êtes le seul à subir des coupures.
Dans ce cas, il faudrait faire des vérifications sur votre installation.
03 mars 2010 à 08:38
forum consulter ce sujet Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF sur le forum Électricité

Bonjour. Bizarre que personne n'ait répondu. Vous pouvez vous inspirer des montages 2 et 3 très complets. Le 2 pour un seul tableau, et le 3 pour un tableau avec une extension. Il est d'usage de raccorder un congélateur sur une ligne dédiée alimentée depuis le bornier principal par un DJ différentiel.
03 mars 2010 à 08:22
forum consulter ce sujet Avis sur une installation électrique triphasée sur le forum Électricité

Bonjour mf06. Vous utilisiez déjà un montage perfectionné, mesure discrète de la fem puis de la ddp en charge. La méthode n'a pas changé et est toujours d'actualité pour des mesures basiques ; l'ordinateur cité par rep. 9 n'est d'aucun secours, bien qu'en MPI on puisse faire la manipulation (ludique)à laquelle vous pensez avec des petits capteurs associés à un logiciel. Espérons que cette question 7559 ait pu permettre de clarifier quelques bases. Pour ce qui concerne les 317 245 7812 555 741 et plein d'autres nombres mystérieux, ils ont terminé leur carrière dans la plupart des programmes et sont à oublier sur ce forum.
On doit pouvoir clore le feuilleton leds et reprendre celui sans fin des testeurs ou va et vient récalcitrants. Cordialement,
28 février 2010 à 13:27
forum consulter ce sujet Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED sur le forum Électricité

Bonjour. Promotelec n'est pas une structure de "bras cassés", et vouloir limiter son action à l'apposition d'un label est particulièrement restrictif. L'idée pot de fleur est originale effectivement, et hors norme.
L'installation décrite succinctement en 4 ne semble pas avoir été faite en respectant à la lettre le guide UTE C15-559 dont Promotelec rappelle l'essentiel (sinon il n'y aurait pas eu les pots - lourds et juste posés sur les plaques ou suspendus à la structure avec élingues ?). Les contrôleurs divers se sont-ils souciés de toutes ces règles contraignantes ainsi que le maître d'œuvre ? Peu nous importe de le savoir.
Le point positif malgré tout est qu'un extracteur de chaleur en faux plafond a été demandé, bref une ventilation forcée sujette à panne. Le pot lui même ne sert pas à grand chose, il n'évacue pas la chaleur mais la confine (malgré le trou) en provoquant un point chaud et la diffuse ensuite par rayonnement ; c'est le contraire de ce que l'on pensait réaliser. Il peut néanmoins "lisser" la transmission directe du rayonnement arrière du luminaire vers les surfaces sensibles à la température. De la prise de risques, que ce soit en ERP ou en habitation particulière si les luminaires ne sont pas adaptés.
28 février 2010 à 10:53
forum consulter ce sujet Normes pour remplacer des points lumineux par des spots sur le forum Électricité

Bonjour. L'internaute n'a pas fourni de notice concernant l'extracteur, mais celle concernant un boîtier additionnel multifonctions permettant de commander différents moteurs de très petite puissance. En cherchant, on peut savoir quel extracteur l'internaute a acquis, et ce qu'il a fait avec.
28 février 2010 à 09:50
forum consulter ce sujet Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur sur le forum Électricité

Bonjour. Une extension de 35 m² ce n'est pas une petite pièce.
Pour la puissance de chauffage, pour peu que vous ayez une baie plein sud et une très bonne isolation, 3 kW semble un maximum avec de bons radiateurs rayonnants à inertie - mais cela se calcule.
Comme vous êtes dans les travaux sérieux, et comme précise par DB ci-dessus, il faut un circuit lumière, un circuit PC, un ou deux circuits chauffage (avec fils pilote "au cas où" : programmation et délestage). Non seulement c'est la norme, mais une règle essentielle de sécurité concernant la séparation des fonctions, on ne câble plus comme il y a 50 ans.
Voir avec votre électricien si vous êtes éloigné du métier.
26 février 2010 à 22:50
forum consulter ce sujet extension de ma maison mélanger les câblages électrique sur le forum Électricité

Bonjour. La solution "pot de fleur" est un pis aller qui ne serait sans doute pas agréée par les assurances en cas d'accident.
Pour que la chaleur soit évacuée, il faut qu'elle soit transmise, à un volume d'air libre dans la plupart des cas, plutôt qu'à un volume de laine de verre dont le rôle est de justement limiter au maximum la transmission des flux de chaleur.
Pour ce qui concerne la mise en application des éclairages à très basse tension (dont l'internaute peut s'inspirer - nature des matériaux en contact), on peut consulter ce document Promotelec et la règlementation attenante www.promotelec.com-dossiers-techniques-49
Pour tout ce qui est spots encastrés, il faut être très prudent.
26 février 2010 à 22:34
forum consulter ce sujet Normes pour remplacer des points lumineux par des spots sur le forum Électricité

Bonjour. Le moteur de l'extracteur est du type asynchrone monophasé avec spire de Frager (donc sans condensateur). Il ne peut tourner que dans un sens.
On peut le brancher sur un variateur en mettant en œuvre le montage 3, simple gradateur à réglage de phase.
Mais à quoi servira-t-il de le faire tourner moins vite, sachant qu'on lui demande un certain débit, et non pas un doux zéphir ?
26 février 2010 à 22:14
forum consulter ce sujet Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur sur le forum Électricité

Bonjour. Plus que le fonctionnement d'un multimètre, il faudrait que vous sachiez ce que vous voulez mesurer. Un minimum de formation en électricité générale puis automobile est nécessaire, on ne peut faire de mesures au hasard sans savoir ce qu'elles représentent. Demandez à suivre un stage.
26 février 2010 à 09:57
forum consulter ce sujet Utilisation multimètre en mécanique auto sur le forum Divers

Bonjour. Pour un réseau triphasé de 400 V entre phases, et si la plaque signalétique du moteur précise 230/400 V, il faut réaliser un couplage étoile : 3 barrettes (ou fils) reliées ensemble sur x y z, alimentation en u v w + terre ; le tout en aval d'un disjoncteur moteur de calibre adapté.
26 février 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Branchement moteur 380 volts sur le forum Électricité

Bonjour. La désignation que vous citez est incomplète. Il s'agit d'un moteur monophasé (normalement à une vitesse) à condensateur permanent. Vous aurez le renseignement auprès de la représentation commerciale régionale de la marque dont vous pourrez avoir les références sur le net.
26 février 2010 à 09:42
forum consulter ce sujet Schéma de raccordement d'un moteur Leroy Somer sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut vous aider. Il semble que vous ayez démonté sans repérer le câblage ancien.
Il faut vous référer maintenant au schéma de câblage de la machine, aux repères sur les fils s'il y en a, voir l'utilité des fils inconnus et les raccorder comme il faut. Il faut vous faire aider par un électricien.
26 février 2010 à 09:02
forum consulter ce sujet Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25 sur le forum Électricité

Bonjour. On ne peut coupler en parallèle des groupes électrogènes s'ils ne sont pas conçus pour, tant électriquement que mécaniquement.
Pour votre usage, soit vous en acquerrez un de plus forte puissance, soit vous faites une commutation manuelle entre les deux comme actuellement.
26 février 2010 à 08:49
forum consulter ce sujet Alterner un branchement électrique sur 2 groupes électrogènes sur le forum Électricité

Bonjour. A distance c'est difficile d'avoir une idée sur l'origine de la panne. Est-ce le disjoncteur de branchement qui déclenche ? S'il n'y a pas de terre raccordée, ce peut être une surintensité mais pourquoi à l'extinction ? Les alimentations sont-elles électroniques ?
25 février 2010 à 14:20
forum consulter ce sujet Problème électrique aléatoire différentiel saute sur le forum Électricité

Bonjour. On utilise la sortie phase coupée du détecteur pour commander un contacteur qui lui même, protégé par un disjoncteur de calibre adapté, alimentera les réglettes.
25 février 2010 à 14:14
forum consulter ce sujet Schéma de connexion pour tubes fluo avec détecteur et relais ou contacteur sur le forum Électricité

Bonjour. Vous allez considérer que vos 4 spots sont équivalents à une lampe auxiliaire mobile, donc raccordés sur la double prise à l'aide d'une fiche mâle en bout de cordon. Il serait souhaitable que l'alimentation soit un modèle électronique (Halotronic par exemple), que vous disposez en un endroit accessible.
25 février 2010 à 14:10
forum consulter ce sujet Conseil branchement spots TBT encastrer dans faux plafond sur le forum Électricité

Bonjour Eric. Le sifflement (ou la "ronflette") se produisent-il en permanence tant que le compresseur fonctionne ? Cet incident se produit-il alors que les potentiomètres de sortie console et amplis sont à zéro ? L'amplification et la console sont-elles sur des prises de courants éloignées, donc avec des boucles de terre possibles ? Un problème au niveau de l'installation son semble possible. Quand celle-ci est bien réalisée (avec du matériel professionnel reconnu), son alimentation est faite sur une ligne dédiée, avec une terre unique et directe depuis le tableau de répartition principal (pour console et amplis), et non reprise au gré des branchements. Il faudrait voir également si les liaisons console amplis, si elles sont longues, sont effectuées sur une ligne symétrique. Bref, un problème basique intéressant à traiter en effectuant des essais méthodiques : détecter l'origine du défaut (amplificateurs ou console), boucles de terre éventuelles (important), liaisons diverses symétriques. Un technicien habitué aux signaux audio et outillé (mesures et matériels d'essais) sait faire cela. Il faudrait en trouver un sur place, mais c'est une espèce assez rare. Conclusion : en premier, vous alimentez tout le son depuis une ligne unique directement connectée au tableau. Bonne recherche.
25 février 2010 à 10:58
forum consulter ce sujet Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono sur le forum Électricité

A la louche avec une simple division, 2 000 A de courant batterie.
24 février 2010 à 12:08
forum consulter ce sujet Comment créer un courant électrique de 15 à 20 Kva sur le forum Électricité

Bonjour. Voir question 7545 qui traite ce sujet. Résumé : pas de contacteur, mais programmation avec transmission par courants porteurs ou radio en l'absence de fils pilote. Mais si vos radiateurs sont très anciens, la pose de radiateurs rayonnants à inertie vous fera regretter de ne pas les avoir changés plus tôt.
24 février 2010 à 10:40
forum consulter ce sujet Installation thermostat sur vieux radiateur sur le forum Électricité

Bonjour. De quel type de moteur s'agit-il ? Qu'entraîne-t-il ? Quelle est sa puissance même approximative ?
24 février 2010 à 10:17
forum consulter ce sujet Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v sur le forum Électricité

Bonjour. Les réponses précédentes montrent qu'il y a certaines incertitudes dans votre description et des questions se posent. On peut penser qu'il s'agit d'un transformateur de puissance voisine de 200 VA en 12 V.
Rappelons qu'un transformateur se protège au primaire avec des fusibles temporisés (aM), et rapides au secondaire (gG). Mais comme souligné par rep. 2, le courant pointe lors de la mise sous tension de lampes à filament peut détruire le fusible secondaire s'il est mal choisi. En domestique, les dimensions courantes d'un fusible 16 A sont 10,2×25,4 mm. A suivre.
24 février 2010 à 10:09
forum consulter ce sujet Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif sur le forum Électricité

Bonjour. Que le moteur chauffe est normal. Mais il faudrait quelques précisions (une photo de la plaque signalétique serait indicative). On suppose que l'alimentation est triphasée.
Quelle est sa puissance et quelle machine entraîne-t-il (en direct - avec variateur de fréquence)? En service permanent ou intermittent - combien de mises en route par minute ou par heure (avec ou sans démarreur)? Ce phénomène est-il récent ou ancien - quelle température de surface estimée (odeur de grillé), fonctionnement à vide ou en charge, voire en surcharge ? Enfin, mais vous avez dû le vérifier, est-il bien couplé conformément à la tension nominale, ne grogne-t-il pas (coupure d'un enroulement), les 3 courants ont-ils la même valeur efficace, la vitesse est-elle voisine du synchronisme ou franchement inférieure (glissement)? Merci pour votre réponse.
24 février 2010 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème moteur électrique triphasé qui chauffe sur le forum Électricité

Bonjour. L'important est que le neutre soit direct à la lampe, et que le contact du télérupteur coupe la phase.
23 février 2010 à 09:48
forum consulter ce sujet Aide pour installer un télérupteur problème de câblage sur le forum Électricité

Bonjour. Si c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche, cela se produit sur défaut d'isolement (peu probable) ou surcharge car trop de récepteurs fonctionnent en même temps.
22 février 2010 à 22:57
forum consulter ce sujet Déclenchement du disjoncteur allumage four cuisinière Faure CVC6996 sur le forum Électricité

Bonjour. Il y a certainement un problème d'équilibrage des phases auquel un professionnel, avec sa pince ampèremétrique, pourra remédier. Plusieurs circuits sur une même phase sont responsables de la surcharge. Plaque de cuisson et chauffe-eau doivent être branchés en triphasé.
22 février 2010 à 22:48
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé disjoncteur principal qui se coupe sur le forum Électricité

Si ce sont des spots 230 V, un variateur classique doit fonctionner. Si les spots sont en 12 V AC et alimentés par convertisseurs électroniques, il y a incompatibilité.
22 février 2010 à 22:41
forum consulter ce sujet Conseil pose d'un interrupteur variateur sur le forum Électricité

On peut le faire en branchant les bobines des 2 contacteurs en parallèle. Mais faudra-t-il encore que le lave-vaisselle puisse démarrer, la plupart démarrant par appui fugitif sur un bouton poussoir.
22 février 2010 à 22:39
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle sur le forum Électricité

Cours d'elec complémentaire facultatif. Le schéma équivalent du générateur réel (tel qu'une pile ou une batterie au plomb) comprend la source de tension de FEM E (par définition parfaite) en série avec sa résistance interne Ri. La tension de sortie du générateur réel est la tension U (ou ddp entre les bornes de sortie) est telle qu'en convention générateur on obtient U = E - Ri. I, avec I courant débité. La fem E est par définition une ddp. Dans l'exemple en 2 le générateur est parfait, sous entendu Ri << R (donc U = E quel que soit I).
Une petite colle facile : pourquoi une lampe de poche comportant une pile 4,5 V doit-elle être équipée avec une lampe 3,5 V ?
Il faudrait arrêter là le feuilleton, la led doit être allumée.
22 février 2010 à 22:30
forum consulter ce sujet Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED sur le forum Électricité

Bonjour CL et merci pour votre aimable recommandation que je me suis empressé de suivre auprès de EDF-bleu ciel au 0810 030 333 :
"Il n'y a pas de différence de montant de l'abonnement HT que ce soit en distribution monophasée ou triphasée ; vous pouvez prendre en compte le document PDF du site EDF-bleu ciel ; seules importent la puissance souscrite et les options tarifaires".
Chacun peut vérifier par lui même et apporter les compléments si nécessaire.
22 février 2010 à 10:23
forum consulter ce sujet 320V dans les prises plutôt que 220V que faire sur le forum Électricité

Bonjour. On pourrait croire à une blague. Néanmoins c'est simple, à part un groupe électrogène il n'y a pas d'autre solution.
22 février 2010 à 10:04
forum consulter ce sujet Comment créer un courant électrique de 15 à 20 Kva sur le forum Électricité

Bonjour JF. Vous me faites réviser. Je lis "La matérialisation de la gaine n'est pas imposée si la gaine est en saillie : peut se limiter à une goulotte recevant les coffrets ; pour les petits logements de surface égale ou inférieure à 35 m² la gaine peut avoir les dimensions 0,15 m x 0,45 m."
Cela signifie qu'on matérialise quand la goulotte est encastrée. Ça me semble logique.
Aucune canalisation non électrique ne doit pénétrer cet espace.
Pour moi, ce que vous faites est bon sans matérialisation. Cordialement,
21 février 2010 à 23:38
forum consulter ce sujet Est-il possible de faire soi-même la GTL sur le forum Électricité

Eh oui, les sigles de l'Éducation Nationale sont quelquefois hermétiques.
L'option MPI (Mesures physiques et informatique) en classe de seconde en vue des bacs STL (sciences et techniques de laboratoire), STI (sciences et techniques industrielles) ou du bac S (scientifique) a vécu.
Les élèves y apprenaient à réaliser des mesures physiques qu'ils traitaient et analysaient par ordinateur. Ces mesures portaient sur des disciplines variées : physique, chimie, science de la vie et de la Terre, technologie.
C'était une excellente initiation à la mesure en générale et à la mise en œuvre de méthodes expérimentales. Le jeune internaute n'est donc pas tout un fait un "bleu" en électricité, surtout s'il a poursuivi dans une des voies précitées. Il peut demander des approfondissements si besoin est.
Les parents d'élèves actuellement en classe de 3ème devraient parcourir au plus tôt ce document sur l'organisation du lycée à partir de la rentrée 2010 www.education.gouv.fr-nouveau-lycee
De nouveaux sigles vont peut-être apparaître.
21 février 2010 à 16:04
forum consulter ce sujet Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED sur le forum Électricité

Complément, pour installation avec tout à l'égout.
Canard WC ou produit équivalent pendant 30 minutes, une à deux fois. Puis un coup de brosse.
Beaucoup plus rapide : un verre d'acide chlorhydrique dilué dans le fond de la cuvette pendant 10 minutes, avec aération, lunettes et gants caoutchouc. Efficace si l'on est prudent. Pas d'acide sur les pièces en inox.
L'acide acétique est celui présent dans le vinaigre.
21 février 2010 à 14:21
forum consulter ce sujet Nettoyage cuvette de WC sur le forum Divers

Avant de répondre, pourriez vous préciser si vous êtes au Québec ? De même, comment serait la liaison entre le tableau de répartition et le cabanon : aérien ou canalisation souterraine ? Merci.
21 février 2010 à 14:02
forum consulter ce sujet Réaliser installation électrique dans cabanon 110 Volts sur le forum Électricité

Pour rep. 2. La logique impose plutôt de justifier votre affirmation. Les documents de référence ne font pas la distinction entre fils et câbles. La règle du 1/3 concerne le passage des fils après pose des conduits ; si cette règle de simple bon sens n'est pas mise en œuvre, le passage ultérieur des fils peut être très difficile, voire impossible en cas de coudes serrés. Sur de courtes longueurs en parcours rectiligne cette règle du 1/3 ne s'impose pas.
21 février 2010 à 13:56
forum consulter ce sujet Section utile d'une gaine électrique sur le forum Électricité

Bonjour Sth. Je reprends car les autres contributeurs semblent vous avoir oublié.
On s'arrange pour que les circuits lumière d'une même zone soient sur des ID différents pour qu'il n'y ait pas le noir total en cas d'incident, ce qui est le cas chez vous si l'éclairage d'un étage est derrière le même ID. Les circuits éclairage peuvent être protégés par des DJ 16 A maxi, mais pourquoi pas 10 A.
1ère rangée : vous pouvez mettre un ou deux circuits supplémentaires.
2ème rangée : je mettrais bien un DJ 2 A pour la protection bobine télérupteur. De même, vous risquez le noir pour les étages 2 et 3. Un ID supplémentaire ne serait pas du luxe.
3ème rangée : l'ID est sous dimensionné, mettre un 63 A. Le frigo n'a pas besoin de ligne spécialisée.
Le chauffe-eau peut passer en rangée 1.
4ème rangée : Dommage qu'il n'y ait pas de double tarif ni programmateur ni délesteur. Pas de ligne spécialisée pour un futur convecteur salle de bain. Passez les fils pilote.
Avec un abonnement 15 kVA et cette puissance de chauffage relativement énorme, sans compter le chauffe-eau, vous risquez des déclenchements. Ce serait-il pas mieux de mettre de bons convecteurs rayonnants à inertie dans les différentes pièces plutôt que des gros accumulateurs centralisés ?
Comme précise par les autres contributeurs, il serait souhaitable de penser à l'avenir (prise four, cuisson, sèche-linge, lave vaisselle). De même l'éclairage extérieur est derrière un ID à part. Pour une rénovation de cette taille, il vaut mieux faire comme du neuf.
Pour le tableau, choisissez en un de bonne taille avec une bonne réserve (avec une ou deux PC dessus, c'est toujours utile). Pour tout ce matériel, il faudra vous approvisionner auprès d'un grossiste (pas en GSB), avec du matériel de grande marque.
Conclusion : c'est faisable comme vous avez pensé, mais fait seulement pour les besoins actuels au minimum et c'est un peu regrettable (voir SD - voir également toutes les contributions constructives ci-dessus).
Le système de chauffage n'est pas forcément le meilleur.
Un ID par étage n'est pas du tout un bon choix. Manque un ID pour éviter le noir.
Le disjoncteur de branchement doit être d'un accès facile dans l'habitation. Un étiquetage de couleur est indispensable pour la différentiation des circuits sur le tableau (PC, lumière, etc.). Il vous faut un assortiment de fils de sections et de couleurs suffisant, en distinguant phase rouge, phase coupée orange, navettes violet, neutre bleu, fils pilote noirs, commande télérupteur marron etc. A vous de jouer, avec le livre habituellement conseillé sous les yeux.
20 février 2010 à 23:34
forum consulter ce sujet Vérification de mon tableau électrique pour rénovation sur le forum Électricité

Sauf erreur, à puissance souscrite égale, le montant de l'abonnement en triphasé est le même qu'en monophasé. Voir ce document EDF : www.edf-abonnement.pdf
GL
20 février 2010 à 11:28
forum consulter ce sujet 320V dans les prises plutôt que 220V que faire sur le forum Électricité

Bonjour. Vous pouvez acquérir un coffret de chantier tout fait, ou vous inspirer de l'offre Legrand en suivant ce lien
legrand fr cf2010.pdf
Voir question 7278 qui traite ce sujet.
19 février 2010 à 15:41
forum consulter ce sujet Ajouter une prise dans un compteur de chantier sur le forum Électricité

Bonjour. Vous devez mesurer (avec un appareil de qualité) 230 V entre n'importe quelle phase et le neutre et 400 V entre phases. La mesure des tensions est quelquefois délicate pour un non spécialiste, et il se pourrait qu'il y ait un problème de ce côté. Le seul remède est de faire intervenir un professionnel.
19 février 2010 à 15:30
forum consulter ce sujet 320V dans les prises plutôt que 220V que faire sur le forum Électricité

Bonjour JF. En gros, tout a été dit.
- La GTL est un espace virtuel dont vous connaissez les dimensions et les particularités. La goulotte en votre possession fera partie de la GTL, bien que sa largeur soit inférieure à la dimension théorique de 60 cm. Il faut voir grand pour le tableau, soit 3 ou 4 rangées de 13 modules pour un habitat usuel, ou carrément du 24 modules pour une rénovation totale avec le fin du fin plus un chauffage électrique et quelques automatismes.
- Peu importe la matière, comme expliqué sur le document de CMT en 4104. Il est vrai que les goulottes plastique permettent de faire du très beau travail.
- L'EDF remplacera un matériel vétuste (coffret fusible + compteur + DJ de branchement + platine) normalement à ses frais. Mais le déplacer de 50 cm risque de poser un problème de longueur des fils, et là ce sera certainement payant s'il faut rallonger les conducteurs depuis le poteau éventuel ou la boîte de connexion en façade. Bref, il faut demander un devis pour l'une ou l'autre des solutions possibles.
Cordialement,
19 février 2010 à 15:06
forum consulter ce sujet Est-il possible de faire soi-même la GTL sur le forum Électricité

Bonjour. M. a dit l'essentiel. Dans l'option MPI on a dû vous apprendre à raisonner à partir du schéma équivalent du montage, et non tel que vous le faites avec des confusions ou des incompréhensions. Dans le cas de la led, on utilise le générateur parfait de fem E qui alimente un circuit série composé de la résistance série R et de la led qu'on assimile à un dipôle aux bornes duquel on trouve la tension Vd d'une diode polarisée en direct (et en opposition avec E). Vous fléchez le montage comme on vous a appris, vous appliquez la loi des mailles et on trouve I = (E - Vd)/R. Ainsi, on ne peut dire que le courant "s'adapte", mais vous voyez très bien de quoi il dépend. Toujours dans le cas de la led, on choisit le courant I désiré pour qu'elle fonctionne avec un éclairement voulu (data book), on recherche Vd dans le data book (de l'ordre de 1,5 V), on choisit E en fonction des disponibilités technologiques. Vous voyez également que la led consomme une puissance Vd×I (en négligeant sa résistance dynamique), la résistance R×I², l'ensemble E×I. On peut également alimenter la led avec un générateur de courant, mais c'est une autre histoire. Il ne vous reste plus qu'à faire une synthèse de tout cela et de nous donner vos conclusions.
19 février 2010 à 12:21
forum consulter ce sujet Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED sur le forum Électricité

Merci pour votre document. Celui ci confirme le principe de la distribution domestique : un transformateur monophasé alimenté entre 2 phases du réseau 25 kV, un secondaire à point milieu entre les extrémités duquel on trouve 240 V, le point milieu étant le neutre distribué (blanc, normalement relié à la terre à confirmer). La déconnexion du neutre au niveau du transformateur induit effectivement des perturbations sur le réseau 120 V de l'habitation, pas sur le réseau 240 V du gros électroménager ou du chauffage. Les commandes 120 V des gros équipements ont dû souffrir. Il est facile de faire une expérimentation sur l'établi avec un transformateur 220 ou 380 V / 2×115 V.
19 février 2010 à 11:52
forum consulter ce sujet Appareils altérés par une surtension sur le forum Litiges Travaux

Bonjour. Vous avez un peu plus de 9 kVA disponibles en tout, soit 3 kVA par phase, et vous avez bien cerné les problèmes. Il peut y avoir déclenchement en cas de déséquilibre des charges. Vous pouvez demander à un électricien d'installer les interrupteurs différentiels nécessaires pour la sécurité (ou un interrupteur différentiel tétrapolaire général en tête de tableau), il équilibrera également l'installation.
Vous pouvez également passer l'installation en monophasé ce qui simplifierait le tableau et éviterait les problèmes d'équilibrage, mais en favorisant les chutes de tension en ligne si la livraison est vétuste. C'est donc une affaire à régler avec le fournisseur d'énergie et votre électricien.
18 février 2010 à 09:38
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF alimenté en triphasé + N réglé sur 15A sur le forum Électricité