Bonjour. On ne compte pas ainsi. On raisonne pièce par pièce. Voir les extraits de la norme C15-100 disponibles à la page d'accueil du site.
18 février 2010 à 09:28

Bonjour. Il faut consulter la notice. D'après vos indications, votre variateur (de ga = ?) nécessite la présence du neutre, qu'il n'y a pas dans le boîtier de l'interrupteur. Le plus simple est de laisser la commande manuelle en l'état, un variateur ne sert à rien en général.
18 février 2010 à 09:14

Bonjour. Un circuit de chauffage électrique ne s'alimente pas par le système de commande de chauffe-eau en heures creuses. Le mieux est de raccorder les radiateurs à un dispositf de programmation par fil pilote ou autre système (radio, courants porteurs), ou bien de manipuler les thermostats individuels de façon manuelle afin de régler la température pièce par pièce ; rappelons que ce sont les thermostats individuels qui régulent la température, et non un thermostat central qui alimenterait les radiateurs en tout ou rien par l'intermédiaire d'un contacteur. On veut plutôt une température de confort en présence des occupants éveillés. La nuit ou en dehors de l'occupation, on peut baisser facilement de 3°C. Vous vous êtes fait comprendre, mais votre gestion du chauffage ne convient pas. Faites intervenir un professionnel, vous ne pourrez résoudre ce problème en l'absence de plus de connaissances que cela.
18 février 2010 à 09:08

Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. 40 gallons correspondent à 150 litres. les plinthes doivent être alimentées entre deux phases en 240 V tout comme le chauffe-eau, la cuisinière et le sèche-linge ; il vous faut consulter les notices pour voir s'il faut raccorder le neutre blanc. 100 ampères en 240 V conviennent pour alimenter ce logement (puissance et circuits de prises + lumière en 120 V), mais vous pouvez comparer votre installation à celles de vos voisins pour une surface et des équipements équivalents, au besoin voir un électricien local. Il faut comparer la puissance disponible au point de livraison d'énergie avec celle consommée par l'ensemble des récepteurs. Un certain nombre de questions (3 ou 4 depuis un mois par exemple) sont posées par des internautes d'outre Atlantique ; malgré les précisions que l'on s'efforce d'apporter à distance, les demandes de retour d'informations demeurent sans effet et c'est regrettable.
18 février 2010 à 08:49

Bonjour. Voir en question 6682 où une fiche de dépannage est proposée.
18 février 2010 à 08:26

Bonjour Romane. Vous avez bien cerné le problème, l'internaute n'a plus qu'à faire les vérifications préconisées et effectuer une réponse en retour. Si la prise comporte deux grosses alvéoles rondes et une plate c'est effectivement une 32 A réservée au branchement d'une cuisinière ou plaque de cuisson en monophasé 230 V. Cordialement,
17 février 2010 à 11:29

Bonjour. Si vous avez le budget, il ne faut pas hésiter à vous équiper avec du matériel de professionnel (ou semi-pro) vendu chez les spécialistes avec un service assuré, ce que vous aurez très difficilement en GSB (Bricobidule). Une des marques citées sauf la première, auxquelles on peut rajouter DeWalt. Vous pouvez consulter Radiospares pour avoir une idée des gammes et des prix.
17 février 2010 à 09:42

Bonjour. Vous pouvez vous faire une idée en consultant cet extrait du E-catalogue Schneider-Electric en suivant ce lien www.e-catalogue.schneider-electric.fr-page-G49
17 février 2010 à 09:24

Bonjour. On ne peut hiérarchiser les risques, sachant qu'il y en a à tous les postes. L'installation est évidemment hors normes, mais surtout dangereuse. Un professionnel passera le temps qu'il faut pour entreprendre une rénovation complète (lignes, appareillages, tableau de répartition avec les protections usuelles et les dispositifs différentiels), tout en ajoutant les lignes spécialisées s'il n'y en a pas. Il faut faire baisser le prix de quelques milliers d'euros.
17 février 2010 à 09:18

Bonjour. Ces couleurs ressemblent à celles que l'on trouve au Québec, noir = phase et blanc = neutre pour réseau 120 V. Quel que soit le pays, il faut trouver un circuit lumière avec phase et neutre, puis effectuer un montage simple allumage (neutre direct à la lampe, phase directe vers inter et phase coupée vers la lampe, sans oublier la connexion du luminaire à la terre). L'intervention d'un professionnel semble indispensable.
17 février 2010 à 09:07

Bonjour. C'est très simple si vous avez la notice sous les yeux. Cette dernière précise : "puissance maxi = 7 200 W, intensité = 32 A".
Conclusion, il faut l'alimentation 32 A pour la plaque, et une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A pour le four.
Nota, il est souhaitable que vous souscriviez à une extension de garantie 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer par sa face inférieure.
Conclusion, il faut l'alimentation 32 A pour la plaque, et une ligne spécialisée en 2,5 mm² protégée par DJ 20 A pour le four.
Nota, il est souhaitable que vous souscriviez à une extension de garantie 5 ans. De même, la plaque doit pouvoir respirer par sa face inférieure.
17 février 2010 à 09:01

Bonjour.
Que ce soit à disque ou à bande, la ponceuse mécanique laisse des traces (sans compter qu'à bout de bras, il vaudrait mieux être haltérophile). L'usage est de nettoyer, poncer, enduire, poncer et peindre.
Éviter d'utiliser un escabeau, un petit échafaudage pas cher est conseillé. Idem pour les murs.
On commence par peindre le plafond.
Que ce soit à disque ou à bande, la ponceuse mécanique laisse des traces (sans compter qu'à bout de bras, il vaudrait mieux être haltérophile). L'usage est de nettoyer, poncer, enduire, poncer et peindre.
Éviter d'utiliser un escabeau, un petit échafaudage pas cher est conseillé. Idem pour les murs.
On commence par peindre le plafond.
16 février 2010 à 09:05

Bonjour. Pour tout ce qui concerne Hilti, il y a des points de vente agréés auxquels vous pouvez vous adresser (vente, conseils, SAV). De même, à Magny les Hameaux il y a un service clients à même de conseiller les utilisateurs (c'est donc la meilleure solution pour le moment). Dans tous les cas, vous devez pouvoir utiliser votre machine.
16 février 2010 à 08:58

Bonjour. C'est peut-être un résidu de roulement à billes. Si la machine a fumé, c'est fichu. Il faut la remplacer par du neuf.
16 février 2010 à 08:51

Bonjour. Pour ne pas mettre l'habitation dans le noir en cas d'incident au niveau des équipements de la piscine, il faut brancher le DJ 32 A (vers la piscine) sur le bornier du tableau de répartition, donc en amont de l'ID habitation. En tête du tableau piscine, vous mettez un ID 40 A 30 mA type AC, en aval duquel vous mettrez les DJ pompes et éclairage.
16 février 2010 à 08:45

Que faire ? Le plus simple est de faire intervenir un professionnel. "On" n'est d'aucun secours, ses connaissances semblant limites.
16 février 2010 à 08:40

Conclusion, sans savoir pourquoi vous voulez réaliser un tel dispositif.
Vous laissez en l'état (solution simple, efficace et économique).
Vous mettez un DJ de calibre nettement inférieur en cascade avec le premier, mais en cas de surcharge brève et intense, les deux déclencheront en même temps, donc ce montage est inutile, la sélectivité des petits DJ modulaires n'étant pas garantie.
Vous tirez une nouvelle ligne depuis le tableau de répartition.
Vous laissez en l'état (solution simple, efficace et économique).
Vous mettez un DJ de calibre nettement inférieur en cascade avec le premier, mais en cas de surcharge brève et intense, les deux déclencheront en même temps, donc ce montage est inutile, la sélectivité des petits DJ modulaires n'étant pas garantie.
Vous tirez une nouvelle ligne depuis le tableau de répartition.
15 février 2010 à 09:57

Bonjour Chrismerl. Ce n'est ni du neuf, ni une rénovation, mais une adaptation provisoire hors normes en fonction de l'existant sachant que vous n'avez pas de plaque de cuisson à raccorder, ni de lignes spécialisées LV et four. La puissance disponible est de 7 kW environ. Il serait souhaitable que vous ayez une ou des protections différentielles 30 mA sur votre tableau de répartition.
15 février 2010 à 09:43

Bonjour. Vous êtes victime d'un très mauvais bricoleur qui s'est cru capable de faire l'électricien, bien que ce soit un métier. Sans plus de connaissances que cela et avec le seul testeur comme outil, il serait prudent que vous suiviez les conseils de BB (et réviser les principes du va et vient et du simple allumage). Mais si vous posez cette question, c'est que vous avez démonté sans faire aucun repérage ; une fois l'ordre remis, il sera nécessaire de repérer chaque fil (phase directe, phase coupée vers la lampe salle de bain, navettes du va et vient).
15 février 2010 à 09:25

Bonjour. Régulièrement rappelé sur le forum, la protection d'une ligne lumière de section 1,5 mm² par disjoncteur 10 A résulte d'une habitude, le courant assigné maximal de la protection de la ligne étant 16 A pour un disjoncteur et 10 A pour un fusible.
Pour l'internaute ayant posé la question, il semble que vous vouliez juste limiter le nombre de disjoncteurs présents sur le tableau, d'où la règle des 8 points lumineux par circuit (en neuf ou en rénovation de qualité).
Pour l'internaute ayant posé la question, il semble que vous vouliez juste limiter le nombre de disjoncteurs présents sur le tableau, d'où la règle des 8 points lumineux par circuit (en neuf ou en rénovation de qualité).
15 février 2010 à 09:11

Bonjour. La notice précise effectivement cette gamme de température.
Il se peut que le constructeur ait pris une marge de sécurité volontairement limite pour éviter les problèmes avec la clientèle. Électroniquement la limitation basse semble vraiment haute et injustifiée. Vous pouvez demander l'avis du service clients Somfy au 0820 374 374 (0,12 euros/ min), à condition que l'interlocuteur soit un technicien qui ne se contente pas de lire la notice. On aimerait connaître la réponse.
Il se peut que le constructeur ait pris une marge de sécurité volontairement limite pour éviter les problèmes avec la clientèle. Électroniquement la limitation basse semble vraiment haute et injustifiée. Vous pouvez demander l'avis du service clients Somfy au 0820 374 374 (0,12 euros/ min), à condition que l'interlocuteur soit un technicien qui ne se contente pas de lire la notice. On aimerait connaître la réponse.
14 février 2010 à 22:41

Bonjour. Beaucoup de variateurs basiques se branchent en série avec la lampe, donc à la place de l'interrupteur simple. Mais c'est une fonction bien souvent inutile.
14 février 2010 à 21:12

Bonjour. Vous voulez une température stabilisée, or un gradateur n'est pas adapté tel quel à la fonction désirée. On peut trouver des petits incubateurs ou leurs composants dans le commerce spécialisé ; beaucoup d'adresses en tapant "incubateur uf" dans votre moteur de recherche habituel.
Une simple "lampe à poulets" infra-rouge associée à une aération de l'enceinte suffirait peut-être.
Une simple "lampe à poulets" infra-rouge associée à une aération de l'enceinte suffirait peut-être.
14 février 2010 à 21:08

Bonjour. Merci d'avoir fait un retour, c'est malheureusement très rare. Finalement, c'était autre chose (ni humidité en général sans effet, ni court-circuit, qui aurait entraîné d'autres effets) : le fil de neutre "en l'air" responsable de l'allumage du testeur sur un plot de la prise.
14 février 2010 à 20:23

Bonjour. On ne peut vous répondre, ne sachant où aller pour trouver la notice du produit.
14 février 2010 à 20:02

Bonjour. Il y a beaucoup trop d'inconnues dans ce problème. Il faut revoir votre descriptif.
14 février 2010 à 19:57

Bonjour. Je ne pense pas que vous pourriez trouver des normes, mais seulement des règles de montage des plaques. Les plaques de cuisson classiques avec les feux en fonte rayonnent très peu vers le bas et il n'y a pas plus de danger qu'avec les plaques vitrocéram classiques. Comme dit plus haut, seules les plaques à induction, comportant une ventilation interne, doivent pouvoir respirer ; chaque notice précise l'espacement minimum pour la ventilation (5 cm en général). A priori, mettre un lave-linge (à hublot) sous la plaque ne pose pas de problème particulier. J'ai longtemps eu un lave-vaisselle sous les plaques classiques, 4 feux fonte puis vitrocéram, et il ne s'est jamais rien passé, malgré le petit centimètre d'écart entre les deux appareils. Votre locataire ne met pas votre habitation en danger.
14 février 2010 à 11:32

Le Québec ? Le vert sur le luminaire est le fil de terre. Au plafond il n'y en a pas. Conclusion, vous ne pouvez raccorder la terre. Il aurait été souhaitable d'installer un luminaire double isolation (sans terre à raccorder). Le vendeur local peut vous expliquer cela.
14 février 2010 à 11:04

Bonjour.
La notice produit est disponible ici : e-catalogue.legrand
avec un lien vers la notice technique (elle ne précise pas l'utilité des BP s'il y en a).
Assurez vous qu'il n'y a aucun mauvais contact sur les liaisons. Faites un essai sur l'établi en cas de doute.
La notice produit est disponible ici : e-catalogue.legrand
avec un lien vers la notice technique (elle ne précise pas l'utilité des BP s'il y en a).
Assurez vous qu'il n'y a aucun mauvais contact sur les liaisons. Faites un essai sur l'établi en cas de doute.
14 février 2010 à 11:00

Bonjour. Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum, dont des rénovations complètes. Voir pour cela les questions 6323 et 6640 avec un reportage photo sur une rénovation analogue à la vôtre. Votre existant est bon pour la poubelle.
14 février 2010 à 10:48

Bonjour. Ne seriez vous pas en relation avec l'internaute de la question 7510 ? 14 AWG pour un conducteur massif correspond à une section de 2,08 mm². De ce côté ci de l'Atlantique, avec une protection par disjoncteur (breaker) 20 A maxi on a droit à 8 prises 16 A dans le neuf avec une ligne en 2,5 mm². A partir de là, vous adaptez compte tenu de votre DJ 15 A et de la section (et des normes locales si possible). Donc chez vous, on ne peut conseiller le nombre de prises et de points lumière ; en dehors de la connaissances des normes, il faut tenir compte de la puissance unitaire (par PC et point lumière) et globale de la ligne, sachant que la puissance disponible est moitié moindre qu'ici compte tenu de votre alimentation en 120 V.
Si c'est un sous sol de grande surface, avec de multiples prises 120 V et de points lumière, 2 circuits de chaque (2 PC + 2 lumière séparés comme ici - avec 4 disjoncteurs) ne seraient pas du luxe.
Si c'est un sous sol de grande surface, avec de multiples prises 120 V et de points lumière, 2 circuits de chaque (2 PC + 2 lumière séparés comme ici - avec 4 disjoncteurs) ne seraient pas du luxe.
14 février 2010 à 10:29

Bonjour. Vous êtes certainement au Québec. Le fil blanc est de neutre et le fil noir correspond à la phase (ou fil vivant) d'une distribution 120 V. Si vous mesurez une tension avec un voltmètre numérique, celui ci peut indiquer des valeurs erronées (voir question 6847 et les nombreux liens). 0 volt entre le blanc et le noir est anormal, vous devez trouver 120 V. Il faut vérifier la continuité des fils blanc (principalement) et noir depuis votre tableau et également en sortie de disjoncteur. Utilisez de préférence un voltmètre analogique et une lampe témoin.
14 février 2010 à 10:05

Bonjour. La sonde est associée au thermostat modulaire 15840 ou 15841. Le composant est certainement une thermistance ; en gros c'est une résistance dont la valeur dépend de la température. On en trouve également dans tous les convecteurs. Est-elle en état ou non ? On peut la contrôler à l'ohmmètre - valeur ni nulle ni infinie - on peut faire cette mesure sur les deux fils raccordés sur le thermostat en les déconnectant. Vous pouvez également rapprocher physiquement la sonde près du régulateur et effectuer des essais avec un sèche cheveux. Mais le diagnostic à distance, problème de sonde ou de thermostat, de réglage du thermostat, est difficile (il faudrait faire sur place des essais méthodiques).
14 février 2010 à 09:56

C'est normal et non significatif. Voir question 6847 où vous trouverez les liens vers les explications nécessaires régulièrement rappelées une à deux fois par mois. On préfère le voltmètre analogique et la lampe témoin. On ne mesure pas la tension (ce n'est pas le courant) sur un circuit dont un des deux fil est "en l'air".
14 février 2010 à 09:34

Bonjour BM. Il vous faut un BP inverseur tel que le 770 31 (1 module) ou 770 41 (2 modules) programme Mosaic, ou équivalent dans d'autres programmes Legrand ou autres marques.
13 février 2010 à 18:09

Cours d'élec pour réponse. 5 et les lecteurs curieux.
Voir ce document sorti ce jour et La spire de Frager, la preuve par l'image.
spire de frager gl pour bricovideo.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voir ce document sorti ce jour et La spire de Frager, la preuve par l'image.
spire de frager gl pour bricovideo.pdf
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



13 février 2010 à 12:53

Bonjour. Il y a deux aspects dans votre question.
Pour l'électrique, on ne sait pas, il faut laisser faire le temps. Une panne électrique ou électronique irrémédiable ce n'est pas comme une maladie qui incube et dont on est certain de l'évolution.
Pour le juridique, il concerne la partie réclamation ; vous ne pouvez déclarer que les dégats constatés. Peut-être y aura t-il une expertise des appareils endommagés.
Quoi qu'il en soit, merci d'avoir répondu. En échange, si vous avez des détails concernant la distribution au Québec nous sommes preneurs de tout document.
Pour l'électrique, on ne sait pas, il faut laisser faire le temps. Une panne électrique ou électronique irrémédiable ce n'est pas comme une maladie qui incube et dont on est certain de l'évolution.
Pour le juridique, il concerne la partie réclamation ; vous ne pouvez déclarer que les dégats constatés. Peut-être y aura t-il une expertise des appareils endommagés.
Quoi qu'il en soit, merci d'avoir répondu. En échange, si vous avez des détails concernant la distribution au Québec nous sommes preneurs de tout document.
12 février 2010 à 22:53

Bonjour. Dans ce cas les nouveaux branchements sont la cause de ce dysfonctionnement. A distance, sans savoir ce que vous avez fait, on ne peut en dire plus.
12 février 2010 à 22:28

Bonjour Jean-François.
1. Tout va bien, mais il semble que le DJ de branchement déclenche et qu'il n'y a pas de fusion du fusible ; dans ce cas le différentiel du DJ de branchement détecte un gros défaut d'isolement. Mais comme il n'y a pas de fil de terre dans vos prises, le défaut peut venir du tableau de répartition (s'il n'y a plus rien de branché sur le circuit et dans les conditions de l'hypothèse).
2. Si le fusible fond, ce n'est plus un problème d'isolement, mais un court-circuit qu'il faut rechercher.
Ce phénomène est-il apparu d'un coup, et suite à quelle action éventuelle de votre part ?
Donc une réponse bien floue. Ce n'est sans doute pas grand chose, un électricien aura vite résolu votre problème si vous ne trouvez pas ce week-end (avec l'aide d'un ami expérimenté muni d'un ohmmètre).
1. Tout va bien, mais il semble que le DJ de branchement déclenche et qu'il n'y a pas de fusion du fusible ; dans ce cas le différentiel du DJ de branchement détecte un gros défaut d'isolement. Mais comme il n'y a pas de fil de terre dans vos prises, le défaut peut venir du tableau de répartition (s'il n'y a plus rien de branché sur le circuit et dans les conditions de l'hypothèse).
2. Si le fusible fond, ce n'est plus un problème d'isolement, mais un court-circuit qu'il faut rechercher.
Ce phénomène est-il apparu d'un coup, et suite à quelle action éventuelle de votre part ?
Donc une réponse bien floue. Ce n'est sans doute pas grand chose, un électricien aura vite résolu votre problème si vous ne trouvez pas ce week-end (avec l'aide d'un ami expérimenté muni d'un ohmmètre).
12 février 2010 à 22:25

Bonjour. Il semble que vous voulez parler de radiateurs à accumulation que l'on charge la nuit en heures creuses. Leur usage est plutôt réservé à la rénovation rapide et ne sont a priori pas source d'économies importantes. La masse que vous évoquez semble très petite, sachant qu'elle est normalement plus proche de 100 kg que de 30 ; en effet, un radiateur à inertie rayonnant haut de gamme de 1 500 W fabriqué à Fismes pèse déjà 32,5 kg.
Dans le neuf ou en rénovation de qualité, des convecteurs rayonnants à inertie procurent un ressenti agréable, la régulation est précise, et l'esthétique est plus soignée qu'un gros parallélépipède énorme, pour une masse nettement inférieure. Les sources d'économie sont principalement une bonne isolation et une bonne gestion de la température, manuelle ou automatique.
Dans le neuf ou en rénovation de qualité, des convecteurs rayonnants à inertie procurent un ressenti agréable, la régulation est précise, et l'esthétique est plus soignée qu'un gros parallélépipède énorme, pour une masse nettement inférieure. Les sources d'économie sont principalement une bonne isolation et une bonne gestion de la température, manuelle ou automatique.
12 février 2010 à 22:03

Bonjour. Une plaque vitrocéram classique peut se poser sur un plan de travail avec un lave-vaisselle en dessous par exemple ; en effet, elle rayonne très peu vers le bas. Pour une plaque à induction c'est différent, il faut qu'elle puisse "respirer" ; donc un espace libre de quelques centimètres est nécessaire en dessous pour la circulation d'air forcée.
12 février 2010 à 10:03

Bonjour. La présence de la terre sur un contact a dû déclencher un différentiel. Le régulateur est adapté à la commande d'une vanne 3 voies. Les fils noir et marron (non libres de potentiel, d'où l'incident)étaient raccordés à un contact sec sur l'ancien appareillage. Soit vous cherchez à mieux régler le régulateur Siemens, soit vous le remplacez par un vulgaire thermostat comme avant, soit vous faites intervenir un professionnel qui vous remettra l'installation d'aplomb, cette dernière solution étant à privilégier. Dans tous les cas on ne branche pas au hasard.
12 février 2010 à 09:53

Bonjour. Il vous faut réaliser le branchement habituel disponible en question 6682. Il faudra donc déplomber le coffret 175 Hz pour avoir accès au contact, et pour cela faire intervenir votre fournisseur d'énergie.
12 février 2010 à 09:38

Bonjour Sth. Au vu de la photo, le chauffe-eau est connecté en monophasé (conformément au schéma de droite). On peut le brancher en triphasé si l'on câble comme sur le schéma du milieu. D'après la plaque signalétique de l'accumulateur, et de par le principe d'un tel récepteur, il est également connectable en triphasé avec neutre. Pour le choix de l'abonnement, si vous êtes en bout d'une ligne pouvant être ancienne il vaut mieux rester en triphasé afin de réduire les chutes de tension en ligne. Vous branchez en tri tout ce qui est possible (chauffe-eau, plaque de cuisson, accumulateur) et vous répartissez au mieux les autres circuits monophasés. Vous revoyez également les puissances unitaires des convecteurs, et vous envisagez un délestage cyclique automatique. Voila donc quelques pistes qui vous permettront d'aborder le problème avec l'électricien.
12 février 2010 à 09:18

Bonjour. Si l'installation fonctionne avec un autre bloc multiprises, le premier est en défaut. Il est préférable d'utiliser des blocs de qualité (en général sous blister d'une grande marque souvent citée sur le forum), et non les produits premiers prix en vente dans les cartons à l'entrée des GSB.
11 février 2010 à 09:26

Bonjour. Êtes-vous certain que votre machine a un fonctionnement réversible ?
Des compléments d'information seraient bienvenus.
Des compléments d'information seraient bienvenus.
11 février 2010 à 09:21

Bonjour. Un condensateur d'antiparasitage moteur convient. Une fraction de microfarad de tension de service 250 V AC, et bien prévu pour cet usage. Vous en trouverez sur les sites de E-commerce.
11 février 2010 à 08:55

Précisions. Indépendamment du problème de l'internaute, il est bon de rappeler que la puissance s'exprime bien en W ou kW (cf. CMT), alors que la facture fournie par le fournisseur EDF est relative à la consommation d'énergie en Wh ou kWh. Normalement un abonnement concerne la puissance souscrite.
11 février 2010 à 08:51

Bonjour. Vous pourrez alimenter ce robot en 115 V à l'aide d'un autotransformateur 230/115 V prévu à cet effet ; l'appareil n'est pas bi-tension. Suivre ce lien vers le catalogue Scheiber www.scheiber.fr-11050.pdf
Choisir une puissance supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique du robot. Vous trouverez une liste des revendeurs sur le site de la marque.
Choisir une puissance supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique du robot. Vous trouverez une liste des revendeurs sur le site de la marque.
11 février 2010 à 08:35

Bonjour. En effet, la minuterie 047 04 Legrand permet une commande de 8 V à 230 V AC par bouton poussoir en plus des commandes classiques 230 V. Mais avec une commande Plexo, il n'y a aucun inconvénient à commander en 230 V.
La notice est disponible en suivant ce lien : docdif.fr.grpleg.com general legrand fr.pdf
La notice est disponible en suivant ce lien : docdif.fr.grpleg.com general legrand fr.pdf
10 février 2010 à 23:37