forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu modèle AOU15RLQ ne fonctionne pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si l'UI givre manque de débit d'air, filtre sale ou très sale voir colmaté ou la ventilation n'est pas suffisante avec un souci de moteur de l'UI mais tout ceci n'est pas le plus significatif et assez rare comme panne, je verrais plus un manque de fluide ? sweatsweat:.
C'est mon 1er avis, un complément de charge aurait dû être effectué en fonction des recommandations constructeur (peut-être), généralement chez tous les constructeurs sur un multi il y a un complément de gaz à effectuer. Pour les cartes ! Là je ne sais pas trop, shocked suivant les modèles et les années les cartes peuvent être modifiées.
De plus et d'après vos dires, si les liaisons frigo sont plus longues que préconisées par le constructeur il est certain que cela ne fonctionnera pas. smile
19 juillet 2013 à 14:46
forum consulter ce sujet Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.
Donc elle fonctionne normalement ?
sweat sweat smile Par contre si les deux ne fonctionnent pas du tout en mode froid, certainement un manque de fluide. Sachant quand même qu'une perte de puissance est normale sur un multi. Simplement si vous avez 3 KW de puissance totale sur une UI en route puissance totale, si deux UI en route divisée par 2. C'est juste un calcul relationnel.
Donc, si une des deux clim fonctionne normalement, puis ensuite une autre puis quand les deux ensemble plus rien, une fuite de gaz est certainement la cause. sad


18 juillet 2013 à 17:36
forum consulter ce sujet Panne console Daikin FTXS20G sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Souvent c'est le bac des eaux condensées qui est plein, donc le vider, si ce n'est pas une évacuation par pompe et pulvérisation. Sinon si c'est un déconnectable il se pourrait que soit une fuite de gaz au niveau du raccordement.
A voir ! smile
17 juillet 2013 à 18:14
forum consulter ce sujet Panne clim Delonghi pinguino Pac50 eco sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si vous mettez cette clim toute seule en fonctionnement que se passe-t-il ? Y a-t-il un semblant de froid ?
Est-ce la plus loin des 2 UE ?
Êtes-vous bien en mode froid ? Si oui, cela vient souvent du détendeur situé dans l'UE, en ouvrant la partie cachant le départ des tuyauteries, vous verrez des "têtes" noires. Couper le courant et quand vous remettez le courant un tac tac tac caractéristique se fait entendre sur ces vannes, une par une, puis faire une demande de froid juste sur la clim concernée, attendre le démarrage du compresseur si le plus gros des tubes n'est pas frais au toucher soit la tète de vanne est HS, soit aucun ordre de la carte soit passage bouché.
Pour voir les codes normalement l'UI clignote, si ce n'est pas le cas, la panne peut arriver qu'au bout d'un certain temps.
17 juillet 2013 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne console Daikin FTXS20G sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Pour le gaz, le seul moyen de savoir est de le récupérer, le peser, et de voir suivant les préconisations constructeur.
Pour le ventilateur condenseur, il est possible que ce soit la carte de commande de l'UE.
Donc suivre les conseils du technicien, d'une manière ou d'une autre si ce n'est pas ça, c'est sa boite qui paie !
16 juillet 2013 à 18:25
forum consulter ce sujet Problème clim Général type AOG24Ui2F sur le forum Climatisation

Bonjour.

Problème sur le circuit frigorifique, soit la sonde de refoulement est HS. Soit, et le plus probable, manque de gaz dans l'installation, entraînant une surchauffe du compresseur donc se met en sécurité.
En espérant que le compresseur n'ait pas lâché, je vous conseille de tout mettre à l’arrêt en le coupant électriquement, attendre le lendemain de manière à ce que le compresseur refroidisse, et refaire un petit essai afin de voir et d’écouter si le compresseur se remet en route si OK et pas de froid mettre tout à l’arrêt sweat et appeler une société travaillant avec cette marque.
16 juillet 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu modèle AOU15RLQ ne fonctionne pas sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si le ventilateur démarre lors de celui du compresseur, le problème peut être autre et je verrai bien un manque gaz, en effet le temps que la régulation de pression de condensation se mette en fonctionnement la ou les sondes ne détecte aucune température, le ventilateur ne tournera pas. Y a t-il du froid sur l'UI ? Le compresseur se met-il en route ? Le petit tube en sortie d'UE gèle-t-il ?
Le plus gros tube est-il frais, voire très frais au toucher ? smile
16 juillet 2013 à 17:03
forum consulter ce sujet Problème clim Général type AOG24Ui2F sur le forum Climatisation

Bonjour. Re

J'ai eu un 2ème son de cloche de la part d'un technicien de chez Mitsubishi.
Normalement toutes les clims sont prévues pour être en chaud et froid, l'installateur a certainement effectué une manip avec la commande sans fils pour que votre appareil ne fonctionne qu'en chaud seul, donc il faut re-contacter votre installateur de manière à remettre tous les paramètres en fonction froid ou chaud, ou les deux.
Sinon il faut que je sois devant, appeler la plateforme, et faire la manipulation avec eux car elle est différente en fonction du type de commande. Voilà c'est tout ce que j'ai pour l'instant. sweat
Ou alors il y a eu une bidouille faites à la vente de cet appareil ? Toujours d'après la plateforme. shocked
16 juillet 2013 à 16:56
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquer sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ce que j'ai eu comme renseignements. Voilà si vous avez fait une demande pour une réduction d’impôt, ce qui rejoint la norme BBC directive UE, celle-ci se dirigeant vers une culture d'économies d’énergie, votre clim ne sera programmée qu'en mode chauffage, et ceci effectué en usine. Donc ce qui veut dire que si vous voulez la réduction d’impôts en PAC et que vous voulez du froid : IMPOSSIBLE.
Donc, il faut contacter à nouveau votre revendeur et, ou installateur car il aurait dû suivant votre demande vous conseiller une clim RÉVERSIBLE, chaud ou froid. huffy
15 juillet 2013 à 17:25
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquer sur le forum Climatisation

Bonjour.

Vous ne pourrez rien modifier avec une commande sans fils, sur un multi la ventilation se met en service afin d'avoir un renseignement de température de la pièce, sauf si elle est à l’arrêt, c'est juste un système technique de fluides qui existait pas auparavant mais comme les comp cassaient régulièrement les constructeurs et ingénieurs ont révisé leur copies.
Et je crois que votre demande ne sera pas recevable juridiquement. shocked
Pour ce qui est des codes pannes il suffit d'appuyer sur le bouton reset 5 S "00" apparait puis en appuyant successivement sur le bouton "reset" un bip long se fait entendre et un code panne s'affiche sur la commande à partir de là, nous rappeler.
Mais non je rigole regardez ce que je donne comme cadeau. Je ne sais pas si c'est votre anniversaire ? smilesmilesmile

code defaut daikin 2010.pdf
15 juillet 2013 à 17:11
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.

Suivre les indications de ludo 36. Mais normalement il y a une petite étiquette qui sépare les fils de puissance et ceux de la commande niveau/démarrage compresseur (que je recommande quand même et cela évite bien des désagréments). sweat smile
15 juillet 2013 à 16:50
forum consulter ce sujet Branchement électrique pompe Aspen mini aqua sur le forum Climatisation

Bonsoir. OK ludo 36. Merci.
14 juillet 2013 à 20:21
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Gaz pesé, réintroduit, donc aucune inquiétude ? Une ARC est une commande sans fils donc aucun moyen de régler ou contrôler quoi que ce soit et changer quelconques paramètres.
Ce qui est dommage votre intervenant aurait dû essayer en appelant la plateforme. sweat
14 juillet 2013 à 20:20
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je n'ai pas compris ludo 36, je n'ai pas compris ? shocked
14 juillet 2013 à 14:39
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ne pourrais contacter la plateforme que lundi. C'est une commande sans fil ou filaire ?
Modèle svp ? smile
14 juillet 2013 à 12:12
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquer sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avez-vous une commande à fils ou à distance ? Les vitesses varient-'elles biens lorsque vous en faites la demande ? Marche auto / v1 etc.
14 juillet 2013 à 11:59
forum consulter ce sujet Arrêt de la ventilation PAC DAIKIN air/air sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Le câblage n'est absolument pas bizarre du tout, étant donné que l'alimentation s'effectue par une prise 230 V de l'UI.
Si vous alimentez en 1 et 2 sur le groupe ext vous aurez des gros problèmes car comme je l’ai dit l'ordre de démarrage vient de l'UI avec la PUISSANCE 230 V pour le démarrage du comp + le ventilateur condenseur. sweat smile
13 juillet 2013 à 18:59
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avec un testeur en volt comme expliqué avec la lampe par Dom en ayant débranché le compresseur vous devez avoir les mêmes valeurs sur les 3 mesures, comme le dit Dom la mesure est très rapide. Quelques secondes.
Si les mesures sont concluantes la carte est bonne, donc certainement le compresseur. sweat
13 juillet 2013 à 08:42
forum consulter ce sujet Panne carte électronique unité extérieure clim AUX ASW-H12A sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je me suis trompé c'est du fil à fil 1 avec 1, 2 avec 2, terre avec terre. Il n'y a pas de 3 en fait, les 1 et 2 correspondent à une puissance 230 V d'enclenchement du compresseur et du ventilateur de l'UE venant de l'UI c'est pour cela que la puissance se branche sur l'UI par une prise électrique.
Si vous avez du 1000 RO2V en câble de liaison il n'est pas nécessaire de le protéger plus, si autre câble souple ou fil simple une gaine serait mieux.
La protection par un différentiel est un plus mais pas obligatoire pour le particulier. smile
13 juillet 2013 à 08:24
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Codes défaut quelque part ? Un clignotement sur l'UI ?
Manque de gaz ? Compresseur HS ? Ou carte mère ?
A déterminer avec un technicien sur place et devis pour réparation si besoin est ?
12 juillet 2013 à 17:50
forum consulter ce sujet Panne carte électronique unité extérieure clim AUX ASW-H12A sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Et bien si vous ne savez pas brancher électriquement alors que ce n'est qu'une liaison entre UI et UE 1/2/3 + terre, côté frigorifique cela va être coton. Nous rappeler en cas de soucis. lollollol
12 juillet 2013 à 17:31
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur Whirlpool AMC 911 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Effectivement j’entends parler de plus en plus souvent de cette nouvelle directive européenne, qui pour simplifier : oblige les constructeur à mettre seulement en mode chauffage direct usine les PAC, histoire d'obliger les gens à utiliser le mode chauffage seul "économies d’énergie", donc comme technicien et mettant en service ce genre d'appareils je suis complètement pris au dépourvu ne sachant pas toutes les combinaisons et modulations à effectuer suivant les marques mad.
Donc moi je suis obligé d'appeler une plateforme (des sous) cry et le particulier obligé d’appeler une société habilitée (encore des sous). cry
11 juillet 2013 à 18:29
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu asyg12leca bloqué en mode chaud comment faire pour la débloquer sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Je ne sais pas quelle est cette marque ou à quoi cela correspond. Mais je pense que c'est un mobile et le bac des eaux condensées doit être plein et il faut le vider ; celui-ci doit se trouver devant ou derrière l'appareil.
Ou encore le flotteur est bloqué dans ce cas il faut démonter la carrosserie et voir ce qui se passe. smile
10 juillet 2013 à 18:47
forum consulter ce sujet Climatiseur Coolix MPT 09 CRN 1 ne démarre pas voyant rouge sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Citation :
j'ai installé moi-même un climatiseur split inverter de marque Carrera 51GW, qui fonctionne très bien hormis l'unité centrale que je n'arrive pas à maintenir en petite vitesse.

Comme dirait mon grand père "on en a pour son argent", il ne faut pas s'attendre à des miracles avec une marque de bas de gamme comme celle-ci.
Mais bon chacun fait avec ses moyens. sad
La fonction "nuit" si vous lisez votre doc, sert pour une diminution de fonctionnement de l'UE donc par redondance l'UI qui travaillera moins (logique) mais ne diminuera pas le bruit surtout si elle a été mal calculée pour la pièce ou une demande de température trop basse.
De plus surtout ne pas modifier une vitesse de ventilation par un moyen quelconque : électronique ou autre, cela n'apportera que des soucis, et ce sujet a déjà été abordé il y a peu sur ce forum le parcourir vous aidera sûrement. shocked
L’idéal est de mettre en froid un temps donné avant de se coucher puis de l’éteindre, la température diminuant la nuit tout sera impeccable pour dormir. smile
09 juillet 2013 à 17:56
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure climatiseur Carrera 51G X1DBP sur le forum Climatisation

Bonjour.

Désolé. dizzy C'est un 220 V en code binaire 0101010 etc., il y a donc une communication permanente entre l'UI et l'UE. Espérant avoir été plus clair. smile
06 juillet 2013 à 11:42
forum consulter ce sujet Liaison Module régulation / Unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour. Tout à fait. cry
06 juillet 2013 à 08:03
forum consulter ce sujet Climatiseur installation tuyau évacuation d'air sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous devez certainement avoir un pressostat BP, le shunter en ayant préalablement coupé le courant.
Mettre en route, fermer la vanne départ liquide (petit tube), attendre 3/4 min puis fermer la vanne gaz (gros tube), couper immédiatement le courant une fois cette dernière fermée. sweat
06 juillet 2013 à 08:01
forum consulter ce sujet Conserver le gaz d'un groupe froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je comprends bien que le sel attaque les métaux, mais le mélange avec de l'eau et de la javel ponctuellement ne va pas spécialement attaquer la batterie de suite, d'autant plus que celle-ci va être rincée par le ruissellement des eau condensées. Vous pouvez utiliser un produit de nettoyage pour le sol ou du gel hydroalcoolique mélangé avec de l'eau dans un pulvérisateur, pas cher et désinfection assurée. smile
06 juillet 2013 à 07:55
forum consulter ce sujet Conseil entretien climatisation ? sur le forum Climatisation

Bonsoir. La revoilà. Je ne suis pas partisan pour une pulvérisation avec de l'eau de javel même mélangé avec de l'eau, c'est trop volatile, danger à respirer et projection dans les yeux. Je préfère un écoulement tout doucement sur la batterie avec cette solution, de l'eau de javel sans odeur c'est bien. smile
04 juillet 2013 à 18:40
forum consulter ce sujet Conseil entretien climatisation ? sur le forum Climatisation

Bonsoir. 01010101010. smile
04 juillet 2013 à 18:31
forum consulter ce sujet Liaison Module régulation / Unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le robinet d'alimentation est-il bien ouvert ? sad
03 juillet 2013 à 16:31
forum consulter ce sujet Depuis la vidange du cumulus plus d'eau chaude sur le forum Plomberie

Bonjour.
Je me suis basé que sur une seule photo, je n'avais pas la 2ème mais apparemment GL a raison. smile
03 juillet 2013 à 16:28
forum consulter ce sujet Problème branchement four 400 - 220V sur le forum Électricité

Bonjour.

Ouvrir le capot de façade et l’ôter, enlever les filtres en profiter pour les laver, ouvrir sans forcer les volets de soufflage à 45° environ, suivant les modèles, dévisser deux vis situées sur la façade ou en dessous du volet du bas, en dessous du volet du bas deux caches qu'il faut déclipser dissimulant 2 vis cruciformes.
En glissant les deux mains paume vers le haut entre la batterie et la façade forcer un peu de manière à déclipser cette façade en point haut puis basculer vers vous.
La façade enlevée le drain doit se trouver sur la droite, normalement il en existe déjà un isolé en blanc ou grisâtre d'origine qui peut être prolongé en fonction du besoin d'évacuation.
A vous de voir pour la suite. smile
03 juillet 2013 à 16:22
forum consulter ce sujet Remplacer tuyau évacuation drainage climatiseur Split AUX sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je pense que vous avez raison de vous poser la question, en effet sans m'avancer une ligne dédiée doit être installée, avec son disjoncteur approprié. shocked
Votre installateur n'a pas tout à fait fini. D'autres avis suivront. sad
02 juillet 2013 à 21:26
forum consulter ce sujet Norme branchement portail électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Le fil rouge (phase) le mettre sur la borne 3 puis shunter c'est à dire mettre un pont entre 3 / 4 / 5 la terre et le fil blanc (neutre) c'est OK. Les données maxi de fonctionnement étant de 3500 W il faut que le câble soit de section de 2.5² mini avec une protection de 15 A. Vérifier sur la prise, cela doit être marqué entre les deux fiches, que vous possédez, si elle accepte cette ampérage de 15 A ou la puissance de 3500 W. smile
02 juillet 2013 à 21:22
forum consulter ce sujet Problème branchement four 400 - 220V sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour GL, une photo d'un moteur de clim de marque Daikin. Si cela peut vous intéresser.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
moteur clim daikin

30 juin 2013 à 17:44
forum consulter ce sujet Informations moteur ventilateur climatiseur sur le forum Électricité

Bonjour GL.
Oui, c'est cela. Sur une commande à distance de clim, donc de l'unité intérieure il y a la possibilité de moduler la vitesse de ventilation dans un mode "auto" la vitesse va s'adapter en fonction de la température de la pièce, ou en mode "manuel" qui laissera la vitesse de ventilation demandée par l'utilisateur. Il y a donc une vitesse mini / moyenne / maxi, dans le cas de 3 petits relais, ou plusieurs 4 ou 5 dans le cas de moteur à vitesses variables.
Si on se base sur une vitesse mini et on veut baisser cette vitesse à cause du bruit occasionné il a un risque de gel sur l’échangeur, le phénomène va s’amplifier par le fait de cette glace qui va se former ainsi que les filtres s'ils se salissent plus ou moins rapidement.
C'est pourquoi je déconseille fortement ce genre de "bricolage". Suivant les marques on peut très bien dormir avec un appareil en fonctionnement. smile
28 juin 2013 à 16:01
forum consulter ce sujet Informations moteur ventilateur climatiseur sur le forum Électricité

Bonjour.
Je reviens. Je vous déconseille fortement d'essayer de moduler les vitesses afin de les diminuer, cela va engendrer des problèmes frigorifique. sad
En effet le risque est "la prise en glace" de l'UI, c'est à dire que si le débit mini est en dessous du volume à brasser, de la glace va se former sur l’évaporateur et comme le problème va s’amplifier, plus de soufflerie et risque de casse du compresseur, pièce la plus chère dans un système frigo cry et j'en passe et des meilleurs.
De plus la garantie ne fonctionnera pas si vous modifiez quoi que ce soit sur un appareil quel qu'il soit. sad
27 juin 2013 à 16:18
forum consulter ce sujet Informations moteur ventilateur climatiseur sur le forum Électricité

Bonjour.
Le logiciel que j'ai effectué est pour les calculs pour la France mais vous aidera déjà dans vos investigations.
La puissance calculée pour une température de 26°c int par 38°c ext est de 3021 watts, compte tenu du pays (Maroc) et des températures assez hautes, je verrais bien un 4000 W, il serait sage quand même de demander à un professionnel ou plusieurs sur place ce qu'il choisirait. L'expérience y fait aussi. smile
Les marques : il y a Daikin, Mitsubishi électrique, Carrier, marques connues dans le monde entier, pièces détachées compresseur garantie 5 ans, le reste 3 ans, mais cela varie suivant les pays.
Aussi si les tuyauteries correspondent bien au diamètre / puissance l'installation sera moins chère. smile
27 juin 2013 à 16:04
forum consulter ce sujet Que choisir comme climatiseur réversible pour un pays chaud ? sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Excusez-moi, Dom est doué aussi dans ce domaine. smilesmile merci à lui.
26 juin 2013 à 21:59
forum consulter ce sujet Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Étant donnée que la sonde et carte ont été changées, comp OK, je ne vois que la carte de l'UI, qui ne donne pas d'ordre de fonctionnement. Mais à distance pas facile à voir sad. le gros problème est que le défaut est général, ensuite afin de savoir si c'est telle ou telle carte est du savoir, de la compétence, et de l'expérience du technicien intervenant. sweat
26 juin 2013 à 21:57
forum consulter ce sujet Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Difficile de vous répondre ne connaissant absolument pas cette marque.
Un complément d'information, une réf de l'UI et UE avec la marque exacte écrite sur chacune des 2 appareils.
Les symptômes peuvent éventuellement aussi nous aider. smile
26 juin 2013 à 21:51
forum consulter ce sujet Erreur E6 climatiseur Gree sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Une clim est faite pour une pièce pas pour un ensemble de pièce. Toutefois vous pouvez l'installer là où c'est écrit "emplacement installation d'un climatiseur", cela fera un rafraîchissement.
A l'entrée du hall en direction du salon dans le sens du couloir. sweat
26 juin 2013 à 21:45
forum consulter ce sujet Conseils emplacement installation climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Posez votre question sur le forum électricité. GL qui est très intéressé, se fera un plaisir de vous répondre.
Pour ma part je sais que suivant les constructeurs certains moteurs sont à des bobinages différents comme 3 bobinages = 3 vitesses commandés par des relais suivant la demande ce système à tendance à disparaître pour un système en courant continu afin de varier la vitesse et de l'adapter au mieux en fonction des besoins. smile
26 juin 2013 à 14:38
forum consulter ce sujet Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour. Alors c'est idiot comme réponse ?
25 juin 2013 à 20:14
forum consulter ce sujet Climatiseur à roulettes doit être relié à l'extérieur étanchéité fenêtre sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Cela veut simplement dire que la prise supporte jusque 500 V. Donc pas de souci pour votre branchement.
Par contre je préfère le branchement avec un passe fils et des dominos en lieu et place de la prise.
25 juin 2013 à 20:10
forum consulter ce sujet Prise 500 V cuisinière 400 V sur le forum Électricité

Bonjour.
Le défaut apparait-il immédiatement même après avoir changé la sonde et la carte ?
25 juin 2013 à 18:17
forum consulter ce sujet Clim Airwell wdi18 Dakota problème unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
En mono (230 V + terre) ou tétra (tri 380 V + neutre + terre) ? smile
25 juin 2013 à 17:06
forum consulter ce sujet Section câble alimentation 4 box à 70m sur le forum Électricité

Bonjour. C'est bon réussi à mettre le document. sweat

Calcul bilan thermique
25 juin 2013 à 14:54
forum consulter ce sujet Que choisir comme climatiseur réversible pour un pays chaud ? sur le forum Climatisation