Bonjour.

EE = si l'affichage de la télécommande indique EE à la place de la température, il est nécessaire d'effectuer une inspection de la climatisation. En gros faire un nettoyage. biggrin
OF = erreur température refoulement. Soit la sonde est HS, donc faire des mesure pour voir si OK, soit un problème de gaz, apparemment c'est OK, ou carte HS. cry
OO = erreur communication entre UI et UE. Problème de carte HS. cry
Avec 2 sur 3 on rejoint le changement de la carte. Enfin 800€ je trouve cela cher. sad
Comment le technicien a-t-il vérifié si le gaz était bon, car si il a juste mis les manos ce n'est qu'une indication pas une certitude. Il y a une procédure à respecter. sweat
28 février 2013 à 16:02
forum consulter ce sujet PAC Atlantic Fujitsu arya 24 lat panne aléatoire sur le forum Climatisation

Bonsoir. Si j'ai bien compris, ce que vous voulez faire est interdit, simplement le déplombage. cry
27 février 2013 à 19:37
forum consulter ce sujet Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement sur le forum Électricité

Publicité

Bonsoir.

Apparemment, cette marque existe toujours, voilà ce que j'ai trouvé. sweat
Aria Climatisation
Zone industrielle Secteur C7
1621 avenue Pierre et Marie Curie
06700 Saint-Laurent du Var

Téléphone : 04 93 14 94 93
www.aria-climatisation.com
27 février 2013 à 18:49
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Aria inverter sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est bien ce que je voyais comme installation. C'est bien la sonde que vous voyez entre le filtre et la batterie.
Afin d’être certain du bon fonctionnement de cette sonde, il faudrait prendre la valeur ohmique de celle-ci, si vous avez ce qu'il faut comme appareil de mesure, en ayant préalablement couper le courant, suivre le fil de cette sonde jusqu'à l'endroit du branchement sur la platine, prendre donc les mesures dans un endroit en température relativement stable, prendre la température avec un thermomètre relativement précis, quelques valeurs : 18°C = 27.4 kg ohms, 20°C = 25 kg ohms, 22°C = 22.9 kg ohms. Si vous avez des valeurs trop décalées voir avec votre installateur afin de changer les sondes et bien sûr de régler ce problème s'il y a lieu. smile
27 février 2013 à 17:22
forum consulter ce sujet Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui moi aussi je comprends le fait de vouloir réparer par soi-même, mais à force de vadrouiller sur ce forum par exemple et des personnes que je connais, voulant tout faire par elles-mêmes ne connaissent pas forcément la dangerosité par l'utilisation ou la manipulation de tel ou tel produit, il y en combien qui se sont brûlés ou empoisonnés avec de l'eau de javel ? Ou l’électricité (forum électricité).
Ces gens là finissent à un moment donné ou un autre par passer par un pro, car ça finit par coûter plus cher.
J'ai passé mon attestation en février 2011, et c’était le prix pour une semaine de stage plus l’épreuve, sans compter ma semaine de vacances qui n'en étaient pas, les repas, l'essence.
Et pour mon patron, j'ai vu les factures, en 2009 c’était les prix.
Mais je sais que les prix ont été revus un peu à la baisse.
Ce que je voulais faire comprendre était, que cela coûte cher, et de plus les contrôles vont être de plus en plus strictes et renforcés.
Mais je veux tout simplement défendre notre métier que je pratique depuis 28 ans, que j'ai vu évolué dans le bon sens, avec des professionnels comme vous qui s'impliquent et ont le sens des responsabilités.
Donc vendre du gaz sur internet NON, je le dit haut et fort.
Bonne soirée. smile
26 février 2013 à 21:31
forum consulter ce sujet Recharger moi-même climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonsoir.

D'accord un peu plus de renseignements SVP.
Ne connaissant pas tous les types d'appareils. cry
Un multi (UE) ?
Une UI dans chaque pièce avec un système console (au sol), gainable avec grille de soufflage (caché dans le plafond ou combles) ou mural (fixé en hauteur) ?
Commande à fils ou infra rouge ?
Les sondes décalées sur les 3 clims ? J'ai un doute. Mais comme tout, pas impossible.
26 février 2013 à 21:06
forum consulter ce sujet Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic sur le forum Climatisation

Re. Comment les dépanneurs savent-il qu'il y a un manque de gaz ? Car pour cela déjà il faut être habilité pour la manipulation des fluides, et en plus il faut récupérer ce gaz afin de le peser, et donc suivant les données constructeur, il y a un poids à respecter.
26 février 2013 à 17:37
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Aria inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Vous l'avez acheté ou cette clim ? Car je ne connais absolument pas cette marque, si un grand magasin allez les voir, si internet je crains que ce soit impossible à trouver les pièces détachées.
26 février 2013 à 17:26
forum consulter ce sujet Dépannage climatiseur Aria inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Donc si j'ai bien compris, une seule clim en service en mode chaud et les deux autres arrêtées ? Et la température montait dans les deux qui ne fonctionnaient pas ? (il aurait fallu laisser les portes fermées).
Si c'est bien ça je ne trouve pas ça très normal.
Normalement il doit y avoir des électrovannes qui coupent le circuit quand il n'y a pas besoin, ainsi la sonde batterie dit qu'il n'y a plus de chaud et se coupe en ventilation, ou alors il y a une erreur de câblage ou de tubes ?
Ludo36 a expliqué ce que je voulais dire au début de mon post 1.
26 février 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Les kits de recharge n'existent pas. C'est un métier. La manipulation est dangereuse, risque de brûlure, projection dans les yeux, perte du gaz, et oui ludo36, il faut quand même ne pas faire n'importe quoi, et étant dans le métier, je me dois d'avertir de ces dangers, et en plus, mon attestation m’a coûté 2000€, pour une société c'est 6000€ avec un paiement supplémentaire de 600€ par an.
C'est comme le gaz de ville il faut être habilité pour installer ou modifier une conduite de gaz.
Sinon gare où le jour il y a un problème. Donc suivre les conseils de AAC.
25 février 2013 à 19:08
forum consulter ce sujet Recharger moi-même climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonsoir.

C'est un multi ? Chez certains constructeurs, quand on est encore demande sur un endroit on continue de chauffer sur les batteries des autres sans pour cela fournir en ventilation, de plus cela permet de brassée l'air afin de donner une info à la sonde de reprise.
Mais effectuez quand même un contrôle simple, mettre une UI/3 en service température à fond, vitesse à fond, attendre 15/20 minutes, voir ce qui se passe dans la pièce en fonctionnement, si chauffe correcte, l’arrêter, et effectuer la même opération dans les 2 autres pièces, une à une.
25 février 2013 à 18:56
forum consulter ce sujet Trop chaud climatisation réversible tri-split Panasonic sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Probablement manque ou plus de gaz.
Il est normal dans ce cas que le chauffage se mette en service à la demande ( UE), mais comme manque de gaz, la sonde batterie de l'UI ne détectant pas une température suffisante l'UI ne se met pas en service. sad
25 février 2013 à 18:39
forum consulter ce sujet Ventilateur clim ne fonctionne pas en position chaud sur le forum Climatisation

Bonsoir.

E7 : Sonde température extérieure. Problème sur cette sonde, ne donne plus ses informations, HS.
25 février 2013 à 18:34
forum consulter ce sujet Code E7 climatisation Airton bi split inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir ludo36.

Ce que voudrait faire Giloule, comme dit dans son post 4, d'utiliser cette clim froid seul afin de réaliser, enfin je le suppose, quelques économies, de la transformer en PAC en modifiant celle-ci à moindre coût, ce pourquoi, je pose la question de la puissance de sa chaudière déjà pour savoir si cela est possible, car une 12 kW peut aller jusque environ 14/15 kW en chaud, et si cela pourrait être valable financièrement.
Donc puissance chaudière ? Et toutes les références possibles de cette clim ? smile smile
23 février 2013 à 21:07
forum consulter ce sujet Transformer une climatisation en pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.

En ayant effectué ces travaux, le diamètre d'alimentation a peut-être été modifié et par conséquent a augmenté la pression de l'eau, un réducteur de pression d'eau serait en tête de votre réseau peut être utile.
Contacter la société qui a effectué les travaux. Et une lettre avec AR serait bien aussi en expliquant le problème depuis les travaux certainement une relation de cause à effet.
Et vous aurez une trace écrite.
23 février 2013 à 08:37
forum consulter ce sujet Bruits de tuyaux qui s'entrechoquent dans ma cloison sur le forum Plomberie

Bonjour.

Si je ne me trompe pas, avec les pertes de charge. Il y a des tableaux, sur internet avec samlson par ex.
23 février 2013 à 08:30
forum consulter ce sujet Conseils choix d'un circulateur sur le forum Plomberie

Bonjour Dom.

Là, entièrement d'accord.
23 février 2013 à 08:21
forum consulter ce sujet Valeur condensateur pour clim 9000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Voilà ce que j'ai trouvé :

Model ZR49KC-TFD-522
Power : 4.08
Réfrigération capacity (w) 11700
input powwer (w) : 3600
poids : 35.4 kgs
Heigh t: 456.9 mm
11700 W de puissance, pas mal, mais il faut savoir si votre chaudière fait environ la même puissance ??? shocked
Et nous donner la marque ainsi que tout ce qui est écrit sur la plaque signalétique de la machine.
23 février 2013 à 08:19
forum consulter ce sujet Transformer une climatisation en pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour. Oui Dom,
Je suis d'accord, pour tout ce que vous expliquez, mais apparemment ce ne sont pas des inverter ??? shocked
22 février 2013 à 15:50
forum consulter ce sujet Valeur condensateur pour clim 9000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.

La pièce correspondante est en n° 24.2 sur la vue éclatée, cette commande se met en remplacement de la carte réceptrice infra rouge, les fonctions sont les mêmes qu'avec la commande sans fils.
Mais normalement il y a un petit bouton à proximité du récepteur infra rouge, ou en dessous ? Cet inter sert en cas de panne commande ou récepteur, quand la clim est en arrêt, appuyer sur ce bouton l'UI se mettra en mode auto (chaud/froid) à 23°C, sur certains modèles en appuyant alternativement sur ce bouton on peut avoir soit mode froid (une led verte s'allume en façade) soit mode chaud (une led rouge s'allume en façade) sur une température définie de 23°C.
Si vous avez trouvé un récepteur compatible, je ne vois pas pourquoi la carte mère aurait des dommages.
Mais un renseignement auprès d'un électronicien serait peut-être judicieux. smile
22 février 2013 à 15:46
forum consulter ce sujet Recherche anciennes pièces détachées carte récepteur Daikin télécommande PCB3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il est plus facile d'effectuer l'inverse, il suffit de supprimer la V4V, physiquement ou le plus simple électriquement.
Et à moins et comme l'a dit Dom, d’être bien équipé, un savoir faire certain, et surtout le coût, je l'ai déjà fait il y a quelques année mais de nos jours, au prix de gaz, de l'intervention des pièces détachées d’être certain que cela fonctionne ?
Cela coûterait sûrement un bras. Il serait peut-être préférable, si vous envisagez ce genre de travail, d'opter pour du matériel neuf, en système Inverter, beaucoup moins gourmand en énergie et certainement plus productif en mode chaud ou froid. smile
22 février 2013 à 15:30
forum consulter ce sujet Transformer une climatisation en pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonsoir. Je crois qu'il y a un loupé. shocked

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pieces detachee daikin ft353cv1daikin ft353cv1


20 février 2013 à 20:08
forum consulter ce sujet Recherche anciennes pièces détachées carte récepteur Daikin télécommande PCB3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je vous envoie un schéma électrique, et une vue éclatée, avec le petit chiffre à côté de la pièce concernée (je crois que c'est 17.7 ?) je pourrais vous donner le code constructeur.
Mais cela ne va pas être facile à trouver, si vous dites que cela ne se fait plus chez Daikin !!! shocked la seule possibilité est qu'il faudrait remplacer le récepteur par une commande à fils, si cela est possible ? shy
19 février 2013 à 17:03
forum consulter ce sujet Recherche anciennes pièces détachées carte récepteur Daikin télécommande PCB3 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

D'après les calculs, pour un 9000 BTU/2600 W ce serait bien un 40µF.
Il y aurait donc une erreur dans leur installation ? huffy biggrin
18 février 2013 à 20:08
forum consulter ce sujet Valeur condensateur pour clim 9000 BTU sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Avec la référence exacte et complète de votre UI, je pourrais vous communiquer les codes constructeur. smile
18 février 2013 à 20:04
forum consulter ce sujet Recherche anciennes pièces détachées carte récepteur Daikin télécommande PCB3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser ou du moins vous guider dans votre recherche.
Allez sur www.rolesco.fr, cliquer sur consultation catalogue, puis cliquer sur catalogue climatisation 2011/2012, puis en faisant défiler les pages allez à la page 24, je crois que vous allez trouver votre bonheur.
17 février 2013 à 17:51
forum consulter ce sujet Réparer tuyau évacuation des condensats coupé sur le forum Climatisation

Re.

J'ai trouvé quelque chose. Allez sur www.rolesco.fr, cliquer sur consultation catalogue, puis sur le catalogue "climatisation 2011/2012", allez à la page 100 et je crois que vous allez trouver votre bonheur, et ensuite sur la page 124 (outillage), ainsi par curiosité, en faisant défiler les pages vous verrez à quoi ressemble une dudgeonnière.
17 février 2013 à 17:47
forum consulter ce sujet Peut-on mettre raccord vissé sur tubes de liaison entre split et unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,

Vous voulez dire comme ceux qu'on utilise pour les tuyauteries de réseaux d'eau ? Je crois avoir vu ce genre de matériel chez un fournisseur. smile
Je regarde et je vous contacte à nouveau.
17 février 2013 à 17:13
forum consulter ce sujet Peut-on mettre raccord vissé sur tubes de liaison entre split et unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour,

Notre invité a touché un point important, en effet le tube d'évacuation des eaux condensées doit être installé comme un PVC d'évacuation d'un lavabo ou évier c'est à dire en gravitaire, en partant du point haut qui est le bac de votre UI et en descente naturelle vers une évacuation en point bas le sol d'un balcon, une pelouse, une gouttière etc.

Pour ce qui est une durée de vie d'un appareil quel qu'il soit est assez aléatoire, pour une clim il est impératif qu'elle soit effectuée par un pro, surtout avec une clim d'occasion, et c'est encore mieux si c'est lui qui l'a démontée, comme cela il sait où il en est.
Il est normal qu'en demande de froid on déshumidifie, et donc de l'eau se forme sur la batterie et celle-ci doit être évacuée, surtout dans les pays ou régions très humides.
Et pour ce qui est des symptômes pour des pannes à venir sont justement prévisibles par un entretien régulier, nettoyage des UE, et UI, et surtout prise des températures, c'est à dire le delta T°C des UI et des UE.
17 février 2013 à 17:07
forum consulter ce sujet Achat climatisation d'occasion quels sont les points à contrôler sur le forum Climatisation

Bonjour.

Si les machines sont de puissance équivalentes, les compresseurs doivent être les mêmes, la différence est qu'il y a une V4V qui permet l'inversion du système, donc les condensateurs de démarrage doivent être identiques, il y a eu peut-être une évolution entre les deux machines.
Quelle est la marque et référence ?
La 25µF n'est pas plutôt pour le ventilateur ? Et la 40µF serait placée ailleurs ? Ou encore la 40µF sert pour le compresseur et le ventilateur, et la 25µF pour le compresseur et dans ce cas il y aurait un autre condensateur. biggrin
Le câblage peut se voir sur le schéma qui doit être sur le capot de l'UE. smile
17 février 2013 à 16:49
forum consulter ce sujet Valeur condensateur pour clim 9000 BTU sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Marque que je ne connais absolument pas, chinois ou coréen ?
Comment avez-vous récupéré le gaz ?
Quel type de gaz (très important) ?
Compresseur grippé ? bloqué mécaniquement, ou casse mécanique, ou a lâché électriquement.
Le code E7 correspondrait, d'après votre description, à un souci sur l'UE, carte électronique, compresseur, ventilateur condenseur. Les traductions ne sont pas forcement significatives.
Je crois que vous aurez du mal à trouver un compresseur identique, allez voir déjà chez votre revendeur. sad, à moins d'aller avec la réf complète de la machine, puissance, chez un fournisseur en froid, et de mettre un compresseur de même puissance, incombant des modifications de tubes, soudures argent , outils appropriés, test azote, tirage au vide, et remettre du gaz, là, obligé de passer par une société habilitée, ce sujet ayant été abordé plusieurs fois sur ce site, puis mise en service et contrôle de fonctionnement de l'installation. sweat
17 février 2013 à 08:47
forum consulter ce sujet Problème clim Sangha compresseur grippé sur le forum Climatisation

Bonjour.

Normalement en tournant la molette vous devriez entendre un "clic" d'enclenchement ou désenclenchement du Th, et vous devez avoir aussi un petit schéma dans le capot de Th.
Si vous avez la possibilité nous envoyer une photo du Th (ouvert) et du schéma.
Autrement vous pouvez le tester avec un appareil de mesure genre Metrix, en position ohmmètre, et Th hors tension, mettre une pointe sur le C (commun) et en fonction de la position de la molette regarder sur les autres sorties quand un "bip" s’effectue" ou monte à l'infini (000).
Voir dans la page "rubrique" si éventuellement une manipulation vous est montrée.
16 février 2013 à 18:59
forum consulter ce sujet Comment tester un thermostat mural sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui, avec un outil spécial appelé une dudgeonnière, cet outil permet d’effectuer les cônes spécialement adaptés pour les systèmes frigos, + 2 écrous percés (comme celui qui se visse sur l'UE ou l'UI), et 1 raccord M/M du diamètre approprié, 1/4, 3/8, 1/2 etc.
Puis effectuer le raccord, mais si c'est dans un coude, l'idéal afin d’éviter aussi les fuites serait de souder un morceau de tube frigo de remplacement sur la partie pliée, évitant les risques de fuites, attention soudure avec des baguettes de soudure spéciales frigo (impératif).
Si vous avez détecté une fuite, il y a manque ou plus de gaz, là, obligé d'appeler une société détenant son attestation de capacité et le technicien détenant son attestation d'aptitude, afin de tout remettre en ordre.
16 février 2013 à 18:48
forum consulter ce sujet Peut-on mettre raccord vissé sur tubes de liaison entre split et unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonsoir. Il existe des caoutchoucs d'adaptation ayant différents diamètres que l'on coupe en fonction des besoins, s’emboîtent et peuvent se coller avec de la colle PVC.
On peut trouver cela, chez les fournisseurs de clim, chauffage, et magasins de bricolage.
14 février 2013 à 20:30
forum consulter ce sujet Réparer tuyau évacuation des condensats coupé sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Le mano avec de l'eau ? Je ne pense pas, ce serait plutôt un mano à bain d'huile, ce qui serait normal, il y en existe des secs, mais de moins bonne qualité et durent moins longtemps.
L’échangeur à plaques, sert souvent pour une récupération des calories afin qu'elles servent pour autre chose. Par ex, on fait circuler un fluide caloporteur et ces calories sont restituées dans l’échangeur à plaque pour chauffer en partie une eau chaude sanitaire, avant que la PAC se mettent en service. Économies économies !
Un disconnecteur s’installe toujours en amont de tout appareils.
La légionelle vient de l'eau, de l'air certes mais commence à se développer qu'à partir de 37°c. Et de plus cette eau est contrôlée avant d’être distribuée dans les réseaux et heureusement.
Pour la régénération d'un adoucisseur elle varie suivant les réglages effectués par le technicien, le ph de l'eau est déjà un point de réglage, la demande client, en fonction des besoins.
L'eau se dilate en fonction de la température.
Et on ne regonfle pas l'eau, il peut arriver que le flexcon (terme de technicien) ou vase d’expansion ait besoin d’être regonflé il y a une valve comme celle d'une roue de vélo, il existe un petit mano vendu chez les fournisseurs en chauffage plomberie afin de contrôler si la pression est bonne, le flexcon se calcule en fonction de l'unité pascal (10 m de remontée =1 bar) sur le réseau d'eau de chauffage par exemple, il y a une membrane à l’intérieur qui permet d'accuser cette dilatation et donc poussée par l'air ou l'azote du flexcon. ET regonfler un flexcon avec une pompe à vélo bonjour la galère, vaut mieux le faire avec un compresseur d'air, si azote avec une bte d'azote et manomètre.
Un groupe de maintien de pression porte son nom, sert donc donc à maintenir un réseau à une pression donnée, en principe grand ou haut réseau dont la pression d'eau de ville par exemple n'est pas suffisante afin d'aller jusqu'au bout du réseau, c'est comme un tuyau d'arrosage, si le tube est trop long et bien au bout, impossible d'arroser les salades.
14 février 2013 à 20:24
forum consulter ce sujet Questions techniques climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.

Ça existe encore ce genre d'installation ? sad
Enfin je voulais dire pour quelle genre d'installation, non inverter je suppose.
En règle générale, ces siphons ou pièges à huile, un siphon vers le bas puis de suite après, un siphon à l'envers, s'installent tous les 3 mètres, avec le 1er sur la partie du départ vers le haut, donc ensuite tous les 3 mètres, et enfin sur le condenseur un siphon à l'envers, ceci afin que l'huile qui est remontée ne redescende pas lors de l’arrêt en régulation des groupes froids.
Ces siphons s'installent soit sur la ligne liquide soit sur la ligne gaz en fonction d’où est placé le condenseur, au dessus ou en dessous du groupe froid.
Pour plus de renseignements vous pouvez me demander.
13 février 2013 à 18:31
forum consulter ce sujet Utilité des différents pièges à huile sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pourquoi elle fait du bruit ???
Sur ce type de machine c'est un peu compliqué, et assez difficile d’accès, j'en change régulièrement, avec la pratique on y arrive "facilement" sweat et cela peut avoir un risque de casse sur les tuyauteries parce-qu' il faut dévoyer la batterie de l'UI.
J'arrive à le faire sous pression de gaz, mais pas donné à tout le monde.
Méthode : attention ne pas s’énerver mad
Enlever le capot de façade, 4 vis, filtres.
Hors tension soulever en basculant vers le haut un abattant sur le boitier noir, déconnecter tous les connecteurs sur les plots blancs en suivant les fils fins.
Enlever une vis située à gauche de ce boitier noir, décrocher celui-ci, et enlever la sonde sur la batterie.
Sur la partie où il y a les ailettes de soufflage, à chaque extrémité enlever deux vis, puis décrocher cet ensemble avec le petit moteur fixé dessus.
Il y a autour du cadre noir qui maintient la batterie, 4 vis, 2 à gauche 2 à droite, il faut un tournevis adapté et le plus neuf possible.
Là on rigole car les vis sont droites et à cause des crosses de la batterie il faut forcer afin de les dévisser, un conseil boucher l’évacuation condensat en bas à droite afin de pouvoir récupérer une vis tombée.
Décrocher la batterie en la tournant DÉLICATEMENT de la gauche vers la droite. 1/3 environ de manière à accéder à la volute, avec une clé de 13 dévisser l’écrou central et sortir la volute.
Avec une clé de 7 dévisser les 3 vis du trépied maintenant le moteur. Enlever un petit cache câble blanc 2 clips sur la droite de celui-ci, puis enlever les fils avec la gaine.
Remettre le moteur, attention de bien mettre le moteur dans son logement avec le caoutchouc du moteur et tout en maintenant le moteur remettre le trépied, câble dans son logement, cache câble, remettre l’hélice, la batterie faire un essai manuellement afin de voir si la volute ne frotte pas, vis et pour le reste faire le chemin à l'envers.
Sinon afin d’éliminer le risque de perdre le gaz en cas de casse de la batterie ramener le gaz à l'UE.
Démarrer en mode froid, "powerfull", fermer sur l'EU la vanne du petit tube, attendre 2/3 min puis fermer la grosse vanne, une fois fait arrêter de suite la clim au disjoncteur ou coupure de proximité.
Surtout si vous ne vous en sentez pas capable faites le faire par un pro.
Pour renseignement il n'y a pas de roulements sur axes ou quoi que ce soit , sur n'importe quel moteur de l'UI ou UE. Tout est noyé et sertie dans un seul et unique ensemble, il faut changer le moteur en entier.
13 février 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Changement moteur ventilateur console basse Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Un petit tour dans le forum litiges pourrait vous apporter des réponses plus précises.
En attendant, avez-vous envoyé des lettres avec AR ? Plaintes de différents voisins, ou tout du moins les mêmes symptômes ? Menaces de blocage des loyers ?
12 février 2013 à 20:18
forum consulter ce sujet Bruits dans les canalisations logement neuf sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Une petite photo comparative aurait été un peu plus "visuelle". Je pencherais sur une mauvaise qualité de Cu. Un alliage qui ne devrait peut être pas avoir lieu. mad
Attention, il y a peut être une dissolution de produit dans votre eau et engendrer un risque d’empoisonnement pour vos proches et vous-même. cry
12 février 2013 à 20:12
forum consulter ce sujet Tuyaux de cuivre deviennent couleur gris aluminium sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Les mousseurs ne sont-ils pas entartrés et bon à changer ? cry
J'ai eu ce souci chez moi, changement et plus de problème.
12 février 2013 à 20:04
forum consulter ce sujet Injecteur non percé chauffe eau refuse de redémarrer sur le forum Plomberie

Bonjour.
Oui il est possible de savoir si un moteur est HS ou la carte, il suffit d'avoir les données techniques, du constructeur, les valeurs des résistances ohmiques des enroulements entre les couleurs de fils, les valeurs de sortie de la carte de régulation pour les moteur. sweat
09 février 2013 à 08:37
forum consulter ce sujet Panne sur PAC air eau général Fujitsu AOH45 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Pour ce prix là vous en aviez presque une neuve.
ludo36 est tout à fait dans le vrai, votre réparateur n'a pas voulu trop s'embêter.
Il vous a tout changé et basta. Il aurait dû y aller par étape, le ventilateur et après on voit.
08 février 2013 à 15:56
forum consulter ce sujet Panne sur PAC air eau général Fujitsu AOH45 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela peut être la carte de l'UI aussi ? Est-ce que le bip se fait entendre lors de la mise en route ?
08 février 2013 à 15:51
forum consulter ce sujet Problème climatiseur inverter Carrera CAR-51GW Code panne F4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme l'a précisé ludo36, vous ne pourrez pas faire grand pénalement, garantie etc. La seule solution est donc de déplacer à l'endroit souhaité cette gaine et bouche de soufflage par vous-même.
08 février 2013 à 15:48
forum consulter ce sujet Problème après installation grille de soufflage sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je serai plus vers la réflexion et les choix de AAC, moins de soucis pour les pièces détachées, et les performances seront meilleures.
07 février 2013 à 15:47
forum consulter ce sujet Conseils choix climatisation sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je n’étais pas sûr, mais je m'en doutais un peu. Donc plus qu'à passer par intermédiaire, une société, ou un fournisseur en froid, Rolesco, Fritec ?
Tapez distributeur en froid et climatisation sur internet, dans votre région il y aura bien quelqu'un qui fait Daikin. biggrin
04 février 2013 à 18:15
forum consulter ce sujet Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Par contre votre dépanneur ne se foule pas trop, en gros débrouillez-vous, le prix au niveau de la facture n’étant pas tout à fait la même chose.
Sans le faire exprès en appuyant longuement sur le bouton test, vous êtes entré dans les paramètres de réglage, ceux-ci peuvent être changés en fonction de certains critères et demandes clients.
Pour effacer le code panne existant appuyer longuement sur le bouton M/A et tout redevient normal.
Pour les pièces détachées, appelez Daikin au 0820820121(15 cts/min), suivre les instructions et accéder à "pièces détachées", un interlocuteur devrait vous répondre, en spécifiant que vous êtes un particulier, et en leur communiquant les références et n° des pièces.
03 février 2013 à 18:16
forum consulter ce sujet Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je pense qu'il va falloir appeler un pro, pour une bonne raison : la garantie en effet s'il se plante, c'est pour sa pomme ! cry
03 février 2013 à 12:27
forum consulter ce sujet Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Avez-vous appelé Airton ? Il se peut comme chez tous les constructeurs, au bout d'un temps donné un avertissement sonore, lumineux ou autre, avertit qu'il faut nettoyer les filtres, ce n'est pas parce-que ce nettoyage a été effectué que cet avertissement est effacé, donc il y a, suivant les constructeurs différentes façons de faire, un reset: soit avec un bouton, en dessous au dessus dans l'UI, soit avec la commande filaire si c'est le cas, soit avec la commande à distance en appuyant sur un ou plusieurs boutons en même temps.
Dans ce cas se référer à la notice de fonctionnement de tel ou tel appareil et marque. C'est certainement pourquoi il y a cet avertissement sur une clim et pas l'autre, tout en ayant la même commande car sur une, le temps est dépassé mais pas l'autre. Je ne vois que cela, étant donné que votre installation fonctionne correctement.
02 février 2013 à 23:07
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Airton erreur CL sur le forum Climatisation

Bonsoir ludo36,
J'ai des codes pannes de 01 à 194 pour LG mais pas de E6, par contre j'en ai pour une autre marque.
Nous allons attendre que notre ami nous donne un peu plus de renseignements. smile
02 février 2013 à 22:52
forum consulter ce sujet Panne erreur E6 climatisation Proclim sur le forum Climatisation