Bonjour.
Dans un 1er temps, faites un essai comme ça : mettre le split "défectueux" en mode ventilation seul à fond, puis mettre les autres en mode chaud. S'il y a du chaud qui sort sur l'UI concernée et rien sur une qui ne l'est pas, il y a peut-être une inversion de câble de commande entre l'UE et les UI.
Cordialement.
14 décembre 2012 à 15:32
forum consulter ce sujet Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne sur le forum Climatisation

Bonjour. Certainement un problème de sonde de batterie, car c'est elle qui dit à la ventilation de démarrer, soit à la vitesse demandée ou en auto.
14 décembre 2012 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème ventilation HITACHI RAF25QH8 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

Pour le poids OK, mais on n'est pas dans la mouise parce-que, on n'envoie jamais de l'air dans un circuit frigorifique, parce-que il y a de l'H% et ceci n'est absolument pas compatible avec les gaz, le compresseur ne va pas vivre vieux, si ce n'est déjà fait et de plus à 50 mb vous ne verrez absolument rien pour une recherche de fuites efficace, il faut carrément pousser à minimum 28 b, voire plus, avec un produit sec comme l'azote, je pense que votre plombier est sympa, mais vous a induit en erreur et cette opération a certainement été fatale pour le compresseur.
Afin de vérifier, remettez vos manos si le compresseur démarre et que la pression ne change pas d'un iota, celui-ci est cassé mécaniquement. cry
Cordialement.
14 décembre 2012 à 15:22
forum consulter ce sujet Panne clim Airton après recharge en gaz sur le forum Climatisation

Bonsoir. Non AAC en continu.lol
13 décembre 2012 à 17:48
forum consulter ce sujet Unité intérieure de climatiseur ne fonctionne pas sur le forum Climatisation

Bonsoir. Apparemment bien installé.
Une question: ce sont des tubes souples ? shocked Si oui peu probable de pincement mais cela peut arriver quand même.
Si en cuivre souvent cela arrive en sortie de mur avant de descendre dans la moulure.
Une autre : c'est un déconnectable ?sad Si oui, il est fort possible qu'il y ait manque de gaz, ça fuit tout le temps ces trucs là !!!sad A suivre, cordialement.
13 décembre 2012 à 17:46
forum consulter ce sujet Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Si vous avez chargé au poids donc préconisations constructeur et en liquide, pas de soucis, mais 35 b en HP , c'est beaucoup trop haut (75°c), normalement on est aux alentours de 50°c, voire moins suivant les constructeurs ou la puissance de l'appareil, vous avez dû certainement couper au klicson ou sécurité HP, êtes-vous certain du poids de gaz que vous avez remis ? dizzy
Si vous avez remis un bouchon, comment saviez-vous les pressions ? shocked
Je vous conseille de vérifier le poids de gaz, avec une bte de transfert, et groupe de transfert, ainsi que les préconisations constructeur, donc de refaire toute la manipulation.
Mais normalement on teste un circuit en poussant à l'azote et on fait une recherche avec un détecteur électronique ou encore du mille-bulles, et je ne vois pas ce qu'est ce "détecteur de fuite en millibar sur la valve de remplissage, et là pas de fuite"? Laisser refroidir votre compresseur et remettez en route.
Tenez-nous au courant.
Cordialement.
13 décembre 2012 à 17:31
forum consulter ce sujet Panne clim Airton après recharge en gaz sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Pas facile à déterminer à distance. Y a t-il du courant sur l'UI ou l'UE ? dizzy
12 décembre 2012 à 17:32
forum consulter ce sujet Unité intérieure de climatiseur ne fonctionne pas sur le forum Climatisation

Bonsoir.

L5 = surintensité instantanée de l'inverter.
Je pense qu'il va falloir appeler un spécialiste de la marque ou une société agréée, donc soit la carte inverter cry ou le compresseur cry, voire les deux (ce que je verrais le plus).
12 décembre 2012 à 17:29
forum consulter ce sujet Code erreur L5 PAC Daikin module Ajtech sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je suivrais les recommandations de AAC, je pencherai plus pour un tube pincé !!!! lol
Et je suppose que l'installation a été effectuée par vous-même.
12 décembre 2012 à 17:22
forum consulter ce sujet Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Si vous êtes propriétaire, il faudrait remettre votre installation aux normes ne serait-ce que si vous voulez revendre un jour ?
Si vous êtes locataire votre propriétaire se doit de mettre aux normes au niveau électricité et détection incendie.
C'est obligatoire. mad
11 décembre 2012 à 19:06
forum consulter ce sujet Lumière salon ne fonctionne plus depuis que j'ai changé les fusibles sur le forum Électricité

Bonsoir. Certainement un va et vient ??? sweat
11 décembre 2012 à 18:58
forum consulter ce sujet Conseils installation interrupteur KO sur le forum Électricité

Bonsoir.

Des vannes d’arrêt 1/4 de tour en sortie chaudière seraient de moindre coût. biggrin
10 décembre 2012 à 19:50
forum consulter ce sujet Shunter ballon d'eau chaude chaudière Franco Belge optima GLS sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Lire la question 4829 par exemple et vous aurez votre réponse. dizzy
10 décembre 2012 à 19:45
forum consulter ce sujet Colonne de douche comment raccorder un mitigeur avec un entraxe différent sur le forum Plomberie

Bonjour.

Les charbons de quoi ? Là vous m'apprenez quelque chose.
Sinon je verrais bien un problème mécanique récurrent.
09 décembre 2012 à 09:58
forum consulter ce sujet Problème groupe frigorifique Carrier Neos 100 charbons qui cassent sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Comme je vous l'ai dit il y a un réglage de niveau à effectuer dans le Sanibroyeur, ou encore la levée de la tirette d’évacuation est trop longue à remonter et équilibre les niveaux avant enclenchement de la pompe, essayez si vous en avez la possibilité, de débrancher le Sanibroyeur de mettre un seau, tirer la chasse et voir ce qui se passe. sweat
Cordialement.
07 décembre 2012 à 18:20
forum consulter ce sujet Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Votre Sanibroyeur n'est-il pas placé un peu haut ? Et donc principe des vases communiquant le niveau s’équilibre.
Ou alors un réglage du Sanibroyeur est peut-être nécessaire, niveau haut ou bas ?
06 décembre 2012 à 17:27
forum consulter ce sujet Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Oui je pense qu'il faudrait effectuer la réfection de ces bagues, et aussi que le truc afin d’éviter ces problèmes dus à la corrosion à cause de l'eau, dure et très froide provoquant aussi des suintements à cause du choc thermique (différence de température) sur ces tuyauteries. Une isolation avec de l'Armaflex serait un plus.
06 décembre 2012 à 17:23
forum consulter ce sujet Gouttes d'eau sortant des raccords sur le forum Plomberie

Bonsoir.

Et bien voilà lol une confirmation de votre part, mettez un peu de liquide vaisselle sur les parties supposées de fuites et regardez s'il y a quelques bulles qui apparaissent ?
Rien = plus de fluide, rien = pas de fuite ?
Donc je reviens à ce que je disais : contacter une station agréée afin de finaliser le problème. lol
05 décembre 2012 à 19:51
forum consulter ce sujet Panne défaut 9 split Carrier 42adf025 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Si vous avez un réducteur de pression ? Il se peut qu'il soit monté à l'envers ? lol
05 décembre 2012 à 18:58
forum consulter ce sujet Sifflement continu tuyauterie circuit eau sur le forum Plomberie

Bonsoir,

Cela s'appelle une vanne 1/4 de tour, sur les deux parties planes "les méplats" sur la dite vanne utilisez une clé à molette et essayez de la manœuvrer, franchement mais délicatement mais pas plus d'1/4 de tour de manière à ce que les deux méplats soit horizontaux ou verticaux, si cela fonctionne dans ce cas, oui il est possible de changer la manette de fonctionnement, allez voir un distributeur ou un plombier à côté de chez vous et il pourra vous fournir la pièce ou carrément vous en donner une contre une autre pièce : pour le café. smile
05 décembre 2012 à 17:47
forum consulter ce sujet Changement robinet compteur d'eau sur le forum Plomberie

Bonsoir.

L’idéal est d'installer un câble 3g2.5² et un disjoncteur pour chaque appareil 10A pour les 2000 W, et 6A pour le 1000 W, c'est plus cher certes quoique !
Mais plus sécurisant et si l'un grille les autres ne sont pas en panne, sinon vos 7000 W de consommation environ 32A serait un câble mini de 3g6² voir de 3g10² et repartir par des boites de dérivations en 3g2.5² sur chaque radiateur et une protection de 32A. biggrin
Mais je pense que d'autres seront aussi de bons conseils. smile
05 décembre 2012 à 17:33
forum consulter ce sujet Comment installer 4 radiateurs électriques 3 de 2000W et 1 de 1000W sur le forum Électricité

Bonjour.

Si j'ai bien trouvé, ce serait le code E9 = manque de fluide dans l'installation.
Donc le compresseur peut-être HS, sad Et faire vérifier par une station agréée serait un plus. smile
Cordialement.
05 décembre 2012 à 16:27
forum consulter ce sujet Panne défaut 9 split Carrier 42adf025 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Votre référence, je ne la trouve pas ? Il manque peut-être quelque chose ?
04 décembre 2012 à 18:42
forum consulter ce sujet Panne défaut 9 split Carrier 42adf025 sur le forum Climatisation

Bonsoir. Un déséquilibre de l’hélice ? Ou encore le moteur est mal fixé ? Vérifiez à ce niveau. shocked
03 décembre 2012 à 19:48
forum consulter ce sujet Climatisation problème de vibrations dans toute la maison sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Il arrive qu'un appareil neuf soit défectueux, avec votre facture rapportez-le chez votre fournisseur, ils vous le changeront. Cordialement.
03 décembre 2012 à 17:52
forum consulter ce sujet Grésillement télérupteur et branchement à la terre sur le forum Électricité

Bonsoir.
Se rapprocher d'un fournisseur pro, car l'ampérage est peut-être important, et donc à vérifier et avec ce renseignement mettre un interrupteur adapté.
Cordialement.
03 décembre 2012 à 17:48
forum consulter ce sujet Interrupteur défectueux meuble de salle de bain avec des lampes halogènes sur le forum Électricité

Bonsoir.

Et bien oui, si vous savez qu'il n'y a plus de gaz, c'est certain qu'elle fonctionnera moins bien, de plus si vous forcez la mise en route, vous allez aggraver le problème, et tout casser. cry
Cordialement.
03 décembre 2012 à 17:42
forum consulter ce sujet Problème installation clim LG groupe extérieur givre sur le forum Climatisation

Bonsoir.

E3 = 3 flashs / 5s = défaut de la sonde sur l'évaporateur de l'UI. J'ai juste les codes pannes.
Cordialement.
03 décembre 2012 à 17:38
forum consulter ce sujet Panne split Carrera mod 25GW/AGX1C sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Comme l'a dit Dom, oui, prévoir assez d'espace si les deux UE sont sur une chaise dans un pan de mur de manière à pouvoir accéder à la partie électrique surtout sur celui de gauche et celui de droite s'il y a un retour de mur.
L'un au dessus de l'autre est possible mais en cas de dégivrage il doit y avoir des écoulements prévus et fournis par le constructeur sur lesquels on branche un tube (genre tuyau d'arrosage).
En position sur un toit plat, surtout que l'un ne souffle pas sur la batterie de l'autre.
03 décembre 2012 à 17:25
forum consulter ce sujet Installer 2 unités extérieures l'une à côté de l'autre sur le forum Climatisation

Bonjour.

L'utilité du contact NO ou NC est fonction du besoin comme expliqué par CMT, par contre GL a entièrement raison, en effet si la puissance totale du radiateur passe par le contact seul du TH il y a risque d'incendie donc suivre les conseils de GL. smile
02 décembre 2012 à 12:10
forum consulter ce sujet Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide sur le forum Électricité

Bonjour. Et comme l'a dit AAC, certainement un manque de gaz. sad
02 décembre 2012 à 12:02
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid sur le forum Climatisation

Bonjour.

Des schémas de câblage c'est possible, mais lequel ? Car il y en a énormément.
02 décembre 2012 à 12:01
forum consulter ce sujet Cherche schéma câblage électrique climatiseur Airwell R22 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Sûrement précisé lors de l'achat, mais pas vu ! sad
Le traitement des bois exotiques est un peu particulier, si vous pouvez consulter votre revendeur, il aura sûrement la bonne réponse.
01 décembre 2012 à 21:34
forum consulter ce sujet Taches d'eau sur porte d'entrée en bois BRUT (bois exotique) sur le forum Menuiserie

Bonsoir,

Tout démonter, c'est à dire couture, tissu, vis etc. et tout ce qui pourrait tenir autour de la partie concernée, afin de consolider ce qui pourrait être cassé ou abîmé à l'aide de renforts ou de consolidations adaptés pour le problème. biggrin
01 décembre 2012 à 21:29
forum consulter ce sujet Comment réparer accoudoir de canapé qui ne tient plus sur le forum Menuiserie

Bonsoir.

Les références exactes seraient un plus de l'UI et l'UE, mais cela sera difficile de trouver des comparaisons, car souvent les références et les codes pannes ne sont pas du tout les mêmes qu'en métropole, allez savoir pourquoi ? shocked
01 décembre 2012 à 21:07
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airwell DC inverter pas d'air froid sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Je me suis trompé NO = normalement ouvert ou normal open.
01 décembre 2012 à 18:05
forum consulter ce sujet Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide sur le forum Électricité

Bonjour.
Vous créez un court-circuit.
Ne pas brancher le fil bleu, C = commun fil rouge (qui est la phase), NO = Normalement ouvert ou normal close brancher le fil pilote, NC = normal closed ou normalement fermé ne rien brancher, isoler le fil bleu (qui est le neutre).
01 décembre 2012 à 16:42
forum consulter ce sujet Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide sur le forum Électricité

Bonjour.
L’idéal est de faire faire un devis par divers sociétés.
01 décembre 2012 à 16:35
forum consulter ce sujet Tarif électricien dépose et repose de lustre sur le forum Électricité

Bonjour.
Deux petits schémas qui pourront vous aider.

schéma avec commande resistances


schéma principe installation chauffage par gaine

01 décembre 2012 à 16:33
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat digital et chauffage sur le forum Électricité

Bonjour.

Faire vérifier impérativement et le plus vite possible vos installations et matériels électriques, il y a danger pour vous ainsi que vos proches. sad
01 décembre 2012 à 14:57
forum consulter ce sujet Coup de bourre contact mur et tuyau sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce type de chauffage est prévu pour être installé avec une gaine rigide avec un moteur ventilation.
Donc avez-vous prévu tout ça ?
01 décembre 2012 à 13:48
forum consulter ce sujet Problème branchement thermostat digital et chauffage sur le forum Électricité

Bonjour.

LG est joli mais bas de gamme. La seule chose est que l'installation soit bien faite depuis le début.
Les tarifs varient en fonction des régions, mais sur Paris une recherche de fuite avec la réparation sur place (si possible), avec mise en service et 1 kg de gaz, le tarif est aux alentours de 450 € HT, donc cela peut varier entre 350 et 450 €.
Cordialement.
01 décembre 2012 à 13:16
forum consulter ce sujet Tarif pratiqué pour recharger R410 pro suite à fuite sur le forum Climatisation

Bonsoir. Matériel vendu par Castorama, allez les voir, ils vous donneront tous les renseignements que voulez. shy
30 novembre 2012 à 17:57
forum consulter ce sujet Notice climatiseur Zenith AF SRPAP 35 sur le forum Climatisation

Bonsoir. Avez-vous essayé ma petite méthode ?
30 novembre 2012 à 17:23
forum consulter ce sujet Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonsoir.

C'est qu'il tourne dans de bonnes conditions et vous n'avez donc pas à vous inquiéter, si toutefois l'installation a été bien installée et dans les règles de l'art.
Il faut savoir aussi qu'un système frigo quel qu'il soit , et pour le compresseur se refroidit lui-même par le fluide, une des raisons afin d’éviter la casse, qu'il soit correctement mis en service, c'est comme votre voiture vous pouvez rouler pendant x km et s'il n'y a plus de liquide de refroidissement et bien boom ! mad
Cordialement.
30 novembre 2012 à 17:21
forum consulter ce sujet Fréquence marche arrêt clim inverter Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.

Dans tous les pays il y aura toujours des profiteurs, et d'une manière ou d'une autre ce sont toujours les mêmes qui payent. mad
Avez-vous essayé ma petite méthode (réponse 7) ? smile
30 novembre 2012 à 11:40
forum consulter ce sujet Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées sur le forum Climatisation

Bonjour.

C'est un bi split ? Il est normal que le compresseur inverter tourne pratiquement tout le temps, si une des 2 clims se coupe en régulation, l'autre n'est peut-être pas arrivé à son point de consigne demandé, dans ce cas l'inverter va ralentir ou augmenter sa vitesse afin d’obtenir son régime de puissance.
Vous n'aurez pas ce souci avec un mono-split, une fois la température atteinte, le compresseur va stopper.
Pour ce qui est du fonctionnement continuel ou séquentiel, je dirais que seule la machine va en décider, et normalement prévue pour fonctionner dans les deux cas.
Espérant vous avoir répondu. Cordialement.
30 novembre 2012 à 11:35
forum consulter ce sujet Fréquence marche arrêt clim inverter Toshiba sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Non, car la réflexion de CMT est complètement logique. A partir de là faites ce que vous voulez !
Cordialement.
29 novembre 2012 à 20:15
forum consulter ce sujet Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural sur le forum Électricité

Bonjour.

OK, ne vous fâchez pas, je ne connaissais pas ce système et je voyais pas trop comment cela fonctionnait, mais avec une explication tout va pour le mieux. En multi, comme vous l'a expliqué Dom si vous n'utilisez pas certains splits cela redonne de la puissance aux UI qui sont en fonctionnement. Mais là vous nous avez donné les puissance chaud ?
La consommation électrique sera moindre puisqu'il y a Le COP, qu'il faut diviser avec la puissance totale chaud ex: 4200 watts de chaud et si le COP est de 4.2 donnera 1000 watts de consommation électrique.
A moins que vous ne les ayez déjà. Mais vous pouvez avoir des résultats plus justes, en principe sur les docs commerciales il y a les consommations annuelles, les calculs sont fournis en fonction des pays ou régions.
Vous aurez une approche peut-être plus facile. smile
Cordialement.
29 novembre 2012 à 16:40
forum consulter ce sujet Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je pense que s'il y avait un problème de sonde, il y aurait un défaut, c’était juste une approche.
Ce qui me choque, est que vous dites que quand les deux clims fonctionnent, cela marche impeccable, et les températures relevées sont correctes, il se pourrait donc qu'il y ait une inversion de câble c'est à dire que le câble de liaison de la clim 1 serait sur la clim 2 et inversement.
Afin de vérifier cela, allumez-la 1 en chaud par ex, et mettre la 2 qu'en ventilation, si celle qui est en ventilation fournit du chaud, le problème est trouvé. Mais ce problème devrait se rencontrer en mode froid aussi ??? shocked
Faites un essai et tenez-nous au courant.
Cordialement.
29 novembre 2012 à 16:23
forum consulter ce sujet Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure sur le forum Climatisation