Bonjour.
Je pense que s'il y avait un problème de sonde, il y aurait un défaut, c’était juste une approche.
Ce qui me choque, est que vous dites que quand les deux clims fonctionnent, cela marche impeccable, et les températures relevées sont correctes, il se pourrait donc qu'il y ait une inversion de câble c'est à dire que le câble de liaison de la clim 1 serait sur la clim 2 et inversement.
Afin de vérifier cela, allumez-la 1 en chaud par ex, et mettre la 2 qu'en ventilation, si celle qui est en ventilation fournit du chaud, le problème est trouvé. Mais ce problème devrait se rencontrer en mode froid aussi ???
Faites un essai et tenez-nous au courant.
Cordialement.
Je pense que s'il y avait un problème de sonde, il y aurait un défaut, c’était juste une approche.
Ce qui me choque, est que vous dites que quand les deux clims fonctionnent, cela marche impeccable, et les températures relevées sont correctes, il se pourrait donc qu'il y ait une inversion de câble c'est à dire que le câble de liaison de la clim 1 serait sur la clim 2 et inversement.
Afin de vérifier cela, allumez-la 1 en chaud par ex, et mettre la 2 qu'en ventilation, si celle qui est en ventilation fournit du chaud, le problème est trouvé. Mais ce problème devrait se rencontrer en mode froid aussi ???

Faites un essai et tenez-nous au courant.
Cordialement.
29 novembre 2012 à 16:23
consulter ce sujet Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Je serais de l'avis de Dom, une clim trop puissante, le point de consigne étant vite atteint, celle-ci coupe en régulation, et plus vous augmenterez ce point de consigne moins elle se coupera tôt, logique.
Un inverter quand il est en demande va démarrer doucement puis monter à fond et réguler sur le régime, sur la puissance dont il a besoin pour chauffer la pièce.
Cordialement.
Je serais de l'avis de Dom, une clim trop puissante, le point de consigne étant vite atteint, celle-ci coupe en régulation, et plus vous augmenterez ce point de consigne moins elle se coupera tôt, logique.
Un inverter quand il est en demande va démarrer doucement puis monter à fond et réguler sur le régime, sur la puissance dont il a besoin pour chauffer la pièce.

Cordialement.
29 novembre 2012 à 16:07
consulter ce sujet Fréquence marche arrêt clim inverter Toshiba sur le forum ClimatisationBonsoir.
Plus de renseignements style schéma ou autres seraient les bienvenus !
Plus de renseignements style schéma ou autres seraient les bienvenus !
28 novembre 2012 à 20:47
consulter ce sujet Branchement fil pilote sur contacteur auxiliaire de coupure 07350 sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Oui.
Cordialement.
Oui.
Cordialement.
28 novembre 2012 à 20:45
consulter ce sujet Emplacement de la platine disjoncteur de branchement sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Cela n'a plus rien à voir avec votre première question ? Ou je ne comprends rien.
Vous êtes du métier ou pas ?
AAC vous pose une question, et moi j'essaie de vous aider, pareil.
Donc quel type de gaz ? Et les pressions en mode froid, répondez correctement et cela va aller beaucoup plus vite, à vous de voir.
Ah oui, si vous mettez les manos sur un système comme le vôtre et même non inverter vous perdez environ 100 gr de gaz et c'est foutu.
Cordialement.
Cela n'a plus rien à voir avec votre première question ? Ou je ne comprends rien.
Vous êtes du métier ou pas ?
AAC vous pose une question, et moi j'essaie de vous aider, pareil.
Donc quel type de gaz ? Et les pressions en mode froid, répondez correctement et cela va aller beaucoup plus vite, à vous de voir.
Ah oui, si vous mettez les manos sur un système comme le vôtre et même non inverter vous perdez environ 100 gr de gaz et c'est foutu.Cordialement.
28 novembre 2012 à 20:41
consulter ce sujet Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN sur le forum ClimatisationBonsoir.
Suivre absolument les conseils de GL. Je dirais un petit plus, il est formellement interdit de peindre quelconques appareils électriques ou gaz, l’assurance en cas de dégâts ne "COUVRE ABSOLUMENT RIEN".
Bref se renseigner auprès de la vôtre et après on
Suivre absolument les conseils de GL. Je dirais un petit plus, il est formellement interdit de peindre quelconques appareils électriques ou gaz, l’assurance en cas de dégâts ne "COUVRE ABSOLUMENT RIEN".
Bref se renseigner auprès de la vôtre et après on

28 novembre 2012 à 20:10
consulter ce sujet Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme sur le forum PlomberieBonsoir,
Je crois que cela ne marchera pas avec le panneau PV, trop de variances électriques, mieux vaut vendre son énergie et avoir une régulation adaptée pour son chez soi, essayer de faire par soi-même à ce niveau n'est pas encore au point.
Enfin si vous y arrivez cela m’intéresse.
Je crois que cela ne marchera pas avec le panneau PV, trop de variances électriques, mieux vaut vendre son énergie et avoir une régulation adaptée pour son chez soi, essayer de faire par soi-même à ce niveau n'est pas encore au point.
Enfin si vous y arrivez cela m’intéresse.

28 novembre 2012 à 19:58
consulter ce sujet Puissance quand certaines unités intérieures sont coupées sur le forum ClimatisationBonsoir. AAC, j'ai pas tout compris. 

28 novembre 2012 à 19:48
consulter ce sujet Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure sur le forum ClimatisationBonsoir.
Si votre compresseur est à l’arrêt, les pressions ne veulent rien dire, il peut très bien y avoir un manque de gaz ?
Pour l'UI elle ne démarrera pas tant qu'il n'y aura pas une montée en température, c'est normal, chez certains constructeurs, l'UI démarre le volet s'ouvre et puis la ventilation stoppe jusqu'à cette montée en température, ce qui est normal aussi.
Faire un essai car apparemment vous êtes du métier. HORS TENSION.
Comme c'est un compresseur non-inverter débrancher sur la carte ou sur le compresseur concerné les câbles, voir s'il y a bien une tension qui sort de la carte ou fils.
Cela peut être un relais ou CT dans l'UE, ou encore un fil cassé ou défait. Et comment avoir une Intensité si cela ne marche pas ?
Cordialement.
Si votre compresseur est à l’arrêt, les pressions ne veulent rien dire, il peut très bien y avoir un manque de gaz ?
Pour l'UI elle ne démarrera pas tant qu'il n'y aura pas une montée en température, c'est normal, chez certains constructeurs, l'UI démarre le volet s'ouvre et puis la ventilation stoppe jusqu'à cette montée en température, ce qui est normal aussi.

Faire un essai car apparemment vous êtes du métier. HORS TENSION.
Comme c'est un compresseur non-inverter débrancher sur la carte ou sur le compresseur concerné les câbles, voir s'il y a bien une tension qui sort de la carte ou fils.
Cela peut être un relais ou CT dans l'UE, ou encore un fil cassé ou défait. Et comment avoir une Intensité si cela ne marche pas ?
Cordialement.
28 novembre 2012 à 18:08
consulter ce sujet Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN sur le forum ClimatisationBonsoir.
Avez-vous constaté ce phénomène auparavant ?
Si depuis 2006 pas de soucis au niveau du gaz dans un 1er temps = OK.
Y a t-il un défaut clignotant ou autre ? Avez-vous fait des travaux dans ce secteur particulièrement ?
Si non, je verrai bien une sonde défectueuse.
Cordialement.
Avez-vous constaté ce phénomène auparavant ?
Si depuis 2006 pas de soucis au niveau du gaz dans un 1er temps = OK.
Y a t-il un défaut clignotant ou autre ? Avez-vous fait des travaux dans ce secteur particulièrement ?
Si non, je verrai bien une sonde défectueuse.

Cordialement.
28 novembre 2012 à 17:48
consulter ce sujet Splits Atlantic ASY 12 unité intérieure fonctionne plus que unité extérieure sur le forum ClimatisationBonsoir.
Si vous avez un cultivateur à proximité de chez vous, parfois ils débrouillent les voisins, car ils se servent des fosses septiques en épandage, ou encore pour les champignonnières, et en principe ils savent comment s'y prendre et sont équipés, un petit billet, un coup de rouge et l'affaire est dans le sac.
Une fosse septique se vide minimum tous les 4 ans.
Cordialement.
Si vous avez un cultivateur à proximité de chez vous, parfois ils débrouillent les voisins, car ils se servent des fosses septiques en épandage, ou encore pour les champignonnières, et en principe ils savent comment s'y prendre et sont équipés, un petit billet, un coup de rouge et l'affaire est dans le sac.
Une fosse septique se vide minimum tous les 4 ans.
Cordialement.
27 novembre 2012 à 17:39
consulter ce sujet Évacuation fosse toutes eaux ne se fait plus sur le forum PlomberieBonjour,
Voici un petit plan qui vous sera d'une grande utilité.
Si vous voulez nous avons aussi des schémas d'armoires électriques afin d’être aux normes.
Cela peut être demandé au propriétaire.
Cordialement.

Voici un petit plan qui vous sera d'une grande utilité.

Si vous voulez nous avons aussi des schémas d'armoires électriques afin d’être aux normes.
Cela peut être demandé au propriétaire.
Cordialement.

27 novembre 2012 à 15:23
consulter ce sujet Conseil pour utiliser 2 appareils et une arrivée sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Un module DPN, je sais ce que c'est,
mais temporaire ? 
Vous voulez peut-être dire une minuterie pour un éclairage ? Éclairez-nous un peu.
Cordialement.
Un module DPN, je sais ce que c'est,
mais temporaire ? 
Vous voulez peut-être dire une minuterie pour un éclairage ? Éclairez-nous un peu.
Cordialement.
27 novembre 2012 à 15:14
consulter ce sujet Comment brancher un module DPN temporaire sur le forum ÉlectricitéBonjour. Merci AAC
Cordialement.
Cordialement.
27 novembre 2012 à 15:07
consulter ce sujet Problème clim Aux ne démarre pas reste bloqué sur F6 sur le forum ClimatisationBonsoir. Un schéma peut aider.
Cordialement.

Cordialement.

26 novembre 2012 à 20:03
consulter ce sujet Conseils contacteur jour/nuit ballon d'eau chaude sur le forum ÉlectricitéBonsoir. Le plus classique, certainement un manque de gaz.
Cordialement.
Cordialement.
26 novembre 2012 à 19:55
consulter ce sujet Problème climatisation bi split Ariston modèle A-DW12-HOAN sur le forum ClimatisationBonsoir. AAC si vous avez les codes pannes cela m’intéresse !
Moi j'avais E6 pour la même panne donc je n’étais pas certain.

Moi j'avais E6 pour la même panne donc je n’étais pas certain.

25 novembre 2012 à 19:43
consulter ce sujet Problème clim Aux ne démarre pas reste bloqué sur F6 sur le forum ClimatisationBonjour Marie,
Cela faisait longtemps
toujours fidèle au poste
.
Lais sur le sujet vous avez tout à fait raison, de plus et généralement on achète une clim pour le chauffage (PAC) et si l'on s'en sert pour le froid l’économie n'est plus là, ben oui ce que l'on économise l’hiver, on le perd l’été, à suivre.
Cordialement.
Cela faisait longtemps
toujours fidèle au poste
.Lais sur le sujet vous avez tout à fait raison, de plus et généralement on achète une clim pour le chauffage (PAC) et si l'on s'en sert pour le froid l’économie n'est plus là, ben oui ce que l'on économise l’hiver, on le perd l’été, à suivre.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 14:29
consulter ce sujet Réduire facture d’électricité brancher panneau photovoltaïque sur un climatiseur sur le forum Écologie HabitatBonjour.
Suivre les conseils de 1lnsp, par contre si vous êtes locataire, votre propriétaire à votre demande se doit de remettre l'appartement aux normes actuelles.
C'est même une loi.
Suivre les conseils de 1lnsp, par contre si vous êtes locataire, votre propriétaire à votre demande se doit de remettre l'appartement aux normes actuelles.
C'est même une loi.

25 novembre 2012 à 14:21
consulter ce sujet Quand je lave le sol ça disjoncte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Mal dressé le chien ?
, le chargeur de quoi ? 
Il suffit de raccorder fils/fils avec les couleurs correspondantes avec des soudures à l’étain et un fer à souder, j'ai réparé le mien ce matin et cela marche impeccable (chargeur de téléphone voiture).
Cordialement.
Mal dressé le chien ?
, le chargeur de quoi ? 
Il suffit de raccorder fils/fils avec les couleurs correspondantes avec des soudures à l’étain et un fer à souder, j'ai réparé le mien ce matin et cela marche impeccable (chargeur de téléphone voiture).
Cordialement.
25 novembre 2012 à 14:15
consulter ce sujet Fil chargeur de portable coupé par le chien sur le forum ÉlectricitéBonjour. Voir la question 1772, j'ai trouvé sur internet un N°indigo: 0 825 07 41 00 (0.15 cts/mn)

25 novembre 2012 à 14:06
consulter ce sujet Problème clim Aux ne démarre pas reste bloqué sur F6 sur le forum ClimatisationBonjour.
Les brûleurs s’éteignent à un moment donné ou à un autre ? Si oui, il y a peut être une réserve d'eau chaude ?
Cordialement.
Les brûleurs s’éteignent à un moment donné ou à un autre ? Si oui, il y a peut être une réserve d'eau chaude ?
Cordialement.
25 novembre 2012 à 10:54
consulter ce sujet Problème brûleur chauffe bain Frigor qui ne s'éteint pas sur le forum PlomberieBonjour.
Voici un autre schéma avec plusieurs lampes.

Voici un autre schéma avec plusieurs lampes.

25 novembre 2012 à 09:31
consulter ce sujet Installer un spot et un interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonjour. Couper la sonde n’arrêterait pas la clim, de plus on serait hors limite pour la longueur de câble.
On risque d'envoyer de mauvaises informations.
Cordialement.
On risque d'envoyer de mauvaises informations.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 09:21
consulter ce sujet Arrêt automatique d'une climatisation fenêtre est ouverte sur le forum ClimatisationBonsoir;
La meilleure marque est Télémécanique, ou Merlin-Gérin qui est devenue Schneider, après il y a Hager, pour le reste, fabrication chinoise, si vous voulez mettre en danger vous, votre famille et amis...
Chacun en pense ce qu'il veut. Le bon marché ne dure pas longtemps, c'est à voir, mais la bourse de chacun n'est pas la nôtre !
Cordialement.
La meilleure marque est Télémécanique, ou Merlin-Gérin qui est devenue Schneider, après il y a Hager, pour le reste, fabrication chinoise, si vous voulez mettre en danger vous, votre famille et amis...
Chacun en pense ce qu'il veut. Le bon marché ne dure pas longtemps, c'est à voir, mais la bourse de chacun n'est pas la nôtre !
Cordialement.
24 novembre 2012 à 18:32
consulter ce sujet Avis sur différence de prix matériel électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous faites ce que vous voulez, à partir du moment où vous fournissez une puissance électrique pour le chauffage, lumière etc. Rien à dire. Donc l'exigence d'un client le concerne, s'il a besoin de 380 Volts et que le propriétaire s'engage à payer les travaux libre à lui, mais n'est pas obligatoire.
Pour être plus explicite, vous fournissez le local tel qu'il est , le locataire fait ce qu'il veut en fonction de ses besoins et doit vous le restituer dans l’état où vous l'avez fourni. Simple et juridique et contrat oblige.
Cordialement.
Vous faites ce que vous voulez, à partir du moment où vous fournissez une puissance électrique pour le chauffage, lumière etc. Rien à dire. Donc l'exigence d'un client le concerne, s'il a besoin de 380 Volts et que le propriétaire s'engage à payer les travaux libre à lui, mais n'est pas obligatoire.
Pour être plus explicite, vous fournissez le local tel qu'il est , le locataire fait ce qu'il veut en fonction de ses besoins et doit vous le restituer dans l’état où vous l'avez fourni. Simple et juridique et contrat oblige.

Cordialement.
24 novembre 2012 à 18:16
consulter ce sujet Installation électrique dans un local commercial sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Compresseur, oui, mais casse souvent à cause de manque de gaz.
Cordialement.
Compresseur, oui, mais casse souvent à cause de manque de gaz.

Cordialement.
24 novembre 2012 à 17:51
consulter ce sujet Panne climatiseur Carrera Split 25 GW fait sauter le disjoncteur sur le forum ClimatisationBonsoir.
Ma réponse est beaucoup plus simple que ce vous voulez apparemment faire. Pas besoin de relais ou quoi que ce soit
, en fait le contact de fenêtre est comme un interrupteur, comme pour allumer une lampe il donne un ordre de coupure ou de marche de l'UI tout simplement.
Cordialement.
Ma réponse est beaucoup plus simple que ce vous voulez apparemment faire. Pas besoin de relais ou quoi que ce soit
, en fait le contact de fenêtre est comme un interrupteur, comme pour allumer une lampe il donne un ordre de coupure ou de marche de l'UI tout simplement.
Cordialement.
24 novembre 2012 à 17:50
consulter ce sujet Arrêt automatique d'une climatisation fenêtre est ouverte sur le forum ClimatisationBonsoir.
Il existe un système : contact de fenêtre, un peu comme un inter avec un petit bouton poussoir pour allumer un placard, mais adapté comme vous le dites et mise à disposition par le constructeur d'un ct sec autorisant la marche/arrêt de la clim. Néanmoins, vous pouvez utiliser ce système de bouton mais en coupant la phase d'alimentation de l'UI , ce qui devrait couper l'ordre de marche chaud ou froid de l'UE ainsi que la ventilation de l'UI, reste à savoir si en refermant la fenêtre, si la clim redémarre automatiquement ?
Vous pouvez faire un essai avec un simple bouton, en sortie de celui-ci 2 fils, 1 raccordé sur la phase du bornier de l'UI, et l'autre avec domino qui vient de la phase d'alimentation.
Cela va sans dire que ce câblage est à effectuer hors tension et seulement provisoire pour un ou plusieurs essais.
Cordialement.
Il existe un système : contact de fenêtre, un peu comme un inter avec un petit bouton poussoir pour allumer un placard, mais adapté comme vous le dites et mise à disposition par le constructeur d'un ct sec autorisant la marche/arrêt de la clim. Néanmoins, vous pouvez utiliser ce système de bouton mais en coupant la phase d'alimentation de l'UI , ce qui devrait couper l'ordre de marche chaud ou froid de l'UE ainsi que la ventilation de l'UI, reste à savoir si en refermant la fenêtre, si la clim redémarre automatiquement ?

Vous pouvez faire un essai avec un simple bouton, en sortie de celui-ci 2 fils, 1 raccordé sur la phase du bornier de l'UI, et l'autre avec domino qui vient de la phase d'alimentation.
Cela va sans dire que ce câblage est à effectuer hors tension et seulement provisoire pour un ou plusieurs essais.
Cordialement.
23 novembre 2012 à 16:44
consulter ce sujet Arrêt automatique d'une climatisation fenêtre est ouverte sur le forum ClimatisationBonsoir.
Pas très facile à comprendre, tout a l'air mélangé "photo en façade" des couleurs de fils et les vis
.
N'auriez-vous pas un schéma électrique, dans la doc ou sur le capot
en principe les couleurs de votre câble doivent correspondre avec ceux de votre appareil bleu/bleu (neutre), marron/marron (phase), vert-jaune/vert-jaune (terre).
Cordialement.
Pas très facile à comprendre, tout a l'air mélangé "photo en façade" des couleurs de fils et les vis
.N'auriez-vous pas un schéma électrique, dans la doc ou sur le capot
en principe les couleurs de votre câble doivent correspondre avec ceux de votre appareil bleu/bleu (neutre), marron/marron (phase), vert-jaune/vert-jaune (terre).Cordialement.
22 novembre 2012 à 21:04
consulter ce sujet Comment brancher fils électriques cuisinière vitrocéramique Indesit sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
AAC, apparemment on a parlé d'une surchauffe due à quelque chose qui a fumé dans l'UE, donc j'en ai déduit que la carte en a pris un coup ?
Cordialement.
AAC, apparemment on a parlé d'une surchauffe due à quelque chose qui a fumé dans l'UE, donc j'en ai déduit que la carte en a pris un coup ?

Cordialement.
22 novembre 2012 à 18:06
consulter ce sujet Code erreur L3 climatisation réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonsoir.
C'est la suite du 1er post ? Ou avez-vous un autre souci ?
En principe si un appareil, quelqu'il soit, est branché sur un disjoncteur ou une prise de courant, il est sous tension.
Cordialement.
C'est la suite du 1er post ? Ou avez-vous un autre souci ?

En principe si un appareil, quelqu'il soit, est branché sur un disjoncteur ou une prise de courant, il est sous tension.
Cordialement.
22 novembre 2012 à 17:47
consulter ce sujet Problème climatisation AUX ne chauffe plus sur le forum ClimatisationBonsoir.
Le bruit est alors peut-être normal ?
En espérant qu'il n'y ait pas de problème de charge frigo ?
.
Pour le calcul d'une puissance frigo, pleins de paramètres entrent en ligne de compte, l'exposition, la surface des murs au soleil, à l'hombre, les surface vitrées, le coefficient de perte (isolation), cela peut varier d'1/3 en plus ou en moins, ce qui veut dire que peut-être qu'au bout d'une heure l'inverter et suivant la régulation n'arrivant pas à la température demandée, celui-ci se mets à "turbiner" ?
et aussi pas manque de fluide.
Vous demandez combien en température ? Et vous avez combien chez vous ?
Cordialement.
Le bruit est alors peut-être normal ?

En espérant qu'il n'y ait pas de problème de charge frigo ?
.Pour le calcul d'une puissance frigo, pleins de paramètres entrent en ligne de compte, l'exposition, la surface des murs au soleil, à l'hombre, les surface vitrées, le coefficient de perte (isolation), cela peut varier d'1/3 en plus ou en moins, ce qui veut dire que peut-être qu'au bout d'une heure l'inverter et suivant la régulation n'arrivant pas à la température demandée, celui-ci se mets à "turbiner" ?
et aussi pas manque de fluide. Vous demandez combien en température ? Et vous avez combien chez vous ?
Cordialement.
22 novembre 2012 à 17:41
consulter ce sujet Bruit de l'unité extérieure sur climatiseur Hitachi sur le forum ClimatisationBonsoir. Pas facile de répondre sans plus de précisions.
Vous voulez faire quoi exactement ? Sur le tuyau d'alimentation générale ?
Si c'est le cas, une électrovanne avec une CT d'une horloge, pourrait faire l'affaire.
Vous voulez faire quoi exactement ? Sur le tuyau d'alimentation générale ?

Si c'est le cas, une électrovanne avec une CT d'une horloge, pourrait faire l'affaire.

21 novembre 2012 à 20:21
consulter ce sujet Système de coupure automatique alimentation eau sur le forum PlomberieBonjour.
Si après compteur, c'est à vous. Mais c'est bizarre, si juste un goutte à goutte, et facture doublée, il doit y avoir quelque chose d'autre. Êtes-vous seul, ou y a t-il d'autres locataires sur le même compteur ?
Cordialement.
Si après compteur, c'est à vous. Mais c'est bizarre, si juste un goutte à goutte, et facture doublée, il doit y avoir quelque chose d'autre. Êtes-vous seul, ou y a t-il d'autres locataires sur le même compteur ?

Cordialement.
21 novembre 2012 à 20:15
consulter ce sujet Surconsommation d'eau propriétaire a fait installer un surpresseur sur le forum PlomberieAprès recherche de docs, je crois qu'il y a deux compresseurs, ce pourquoi deux UI fonctionnent et deux non, il faudrait ouvrir le capot de l'UE, accéder à la platine de régulation et nous dire combien de fois clignotent les LD 301 (de 1 à 14 X) et LD 302 (qui doit être fixe).
Cordialement.
Cordialement.
21 novembre 2012 à 20:06
consulter ce sujet Seulement 2 splits sur 4 fonctionnent sur clim reversible Hitachi sur le forum ClimatisationBonsoir. Tant mieux si vous avez trouvé, et merci de votre réponse.
Donc à suivre.
Cordialement.
Donc à suivre. Cordialement.
21 novembre 2012 à 19:47
consulter ce sujet Recherche vendeur de pièces détachées pour clim Alpatec CSMCI51 sur le forum ClimatisationBonsoir. Je reviens, je vais essayer de vous envoyer la doc d'un Euro-Tybox 220, en page 10 il y a un schéma très simple pour radiateurs électriques.
Cordialement.
euro tybox installation.pdf
Cordialement.
euro tybox installation.pdf
21 novembre 2012 à 18:29
consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Si j'ai bien compris, vous avez un contacteur ( et non un inter) dans votre armoire électrique qui s'enclenche lors de la demande de votre Tybox ?
Est-ce que cela fonctionne sans la marche forcée ? Tout du moins la partie qui est branchée d'origine.
Cordialement.
Si j'ai bien compris, vous avez un contacteur ( et non un inter) dans votre armoire électrique qui s'enclenche lors de la demande de votre Tybox ?
Est-ce que cela fonctionne sans la marche forcée ? Tout du moins la partie qui est branchée d'origine.
Cordialement.
21 novembre 2012 à 17:46
consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Avez-vous essayé une recherche sur internet. Étant une marque peu voire pas du tout connue, je pense que vous allez avoir quelques difficultés à la trouver.
Avez-vous essayé une recherche sur internet. Étant une marque peu voire pas du tout connue, je pense que vous allez avoir quelques difficultés à la trouver.

21 novembre 2012 à 17:13
consulter ce sujet Recherche manuel d'utilisation climatisation Soonko SKE-078 DCI3 x03 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Le sifflement est dans l'UI ou l'UE?
, mais comme le dit AAC il est très facile de plier un tube, cela peut créer une pré-détente et endommager votre appareil, donc un sifflement peut arriver, il se peut qu'il y ait un manque de gaz. 
Comment avez-vous effectué le vide et éventuellement avec un complément de charge ?
Cordialement.
Le sifflement est dans l'UI ou l'UE?
, mais comme le dit AAC il est très facile de plier un tube, cela peut créer une pré-détente et endommager votre appareil, donc un sifflement peut arriver, il se peut qu'il y ait un manque de gaz. 
Comment avez-vous effectué le vide et éventuellement avec un complément de charge ?
Cordialement.
21 novembre 2012 à 17:11
consulter ce sujet Bruit de la détente du gaz climatisation mono split LG sur le forum ClimatisationBonsoir.
Peut-être pas l’hélice, mais le moteur de l’hélice ?
Cordialement.
Peut-être pas l’hélice, mais le moteur de l’hélice ?

Cordialement.
21 novembre 2012 à 17:05
consulter ce sujet Bruit de l'unité extérieure sur climatiseur Hitachi sur le forum ClimatisationBonsoir.
Cela devrait pouvoir se faire depuis l'armoire électrique, trouver la ligne de puissance dédiée aux nouveaux convecteurs et la brancher à la place de celle que vous avez supprimée.
Cordialement.
Cela devrait pouvoir se faire depuis l'armoire électrique, trouver la ligne de puissance dédiée aux nouveaux convecteurs et la brancher à la place de celle que vous avez supprimée.
Cordialement.
20 novembre 2012 à 17:48
consulter ce sujet Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Apparemment votre schéma correspond à un câblage va et vient; un schéma joint peut aider à comprendre.
De plus, à moins que je ne me trompe, il faut une alimentation en 230 V pour que le détecteur fonctionne, donc deux fils minimum N (neutre) et L (phase) sans compter le fils de terre si besoin est, et deux autres fils pour le contact qui permet d'enclencher la ou les lampes correspondant aux fils des interrupteurs.
Donc votre système ne peut fonctionner sans cette alimentation en 230 V, à moins que vos détecteurs soient à pile.
Cordialement.
Schéma branchement va et vient

Apparemment votre schéma correspond à un câblage va et vient; un schéma joint peut aider à comprendre.
De plus, à moins que je ne me trompe, il faut une alimentation en 230 V pour que le détecteur fonctionne, donc deux fils minimum N (neutre) et L (phase) sans compter le fils de terre si besoin est, et deux autres fils pour le contact qui permet d'enclencher la ou les lampes correspondant aux fils des interrupteurs.
Donc votre système ne peut fonctionner sans cette alimentation en 230 V, à moins que vos détecteurs soient à pile.
Cordialement.
Schéma branchement va et vient

20 novembre 2012 à 16:18
consulter ce sujet Installer interrupteur détecteur de mouvement sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Comme écrit sûrement dans la notice d'installation le volume maxi sera de 6 litres et le mini de 3 litres.
Cordialement.
Comme écrit sûrement dans la notice d'installation le volume maxi sera de 6 litres et le mini de 3 litres.
Cordialement.
20 novembre 2012 à 16:01
consulter ce sujet Mécanisme WC double flux 3/6L et chasse d'eau 9L sur le forum PlomberieBonjour.
Le souci avec ces marques pas chères est que dès qu'il y a un problème plus personne.
Essayez de trouver un dépanneur qui veuille bien venir, mais à mon avis il va faire demi tour de suite.
Cordialement.
Le souci avec ces marques pas chères est que dès qu'il y a un problème plus personne.
Essayez de trouver un dépanneur qui veuille bien venir, mais à mon avis il va faire demi tour de suite.
Cordialement.
20 novembre 2012 à 15:55
consulter ce sujet Climatisation verticale Ribo code panne F4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas cette marque, je pense qu'avec ce produit bas de gamme cela va être difficile de trouver.
Il existe certainement des produits similaires auprès des fournisseurs de matériel frigo, comme Fritec, Rolesco, ou autres dans votre région, le mieux est d'y aller avec le moteur.
Cordialement.
Je ne connais pas cette marque, je pense qu'avec ce produit bas de gamme cela va être difficile de trouver.
Il existe certainement des produits similaires auprès des fournisseurs de matériel frigo, comme Fritec, Rolesco, ou autres dans votre région, le mieux est d'y aller avec le moteur.
Cordialement.
20 novembre 2012 à 15:50
consulter ce sujet Recherche vendeur de pièces détachées pour clim Alpatec CSMCI51 sur le forum ClimatisationBonsoir.
Soulever la grille retirer les filtres.
En principe le capot de façade est tenue par deux ou trois vis cruciformes qui soit camouflées par des petits caches qui s'enlèvent facilement avec un petit tournevis plat en bas du capot, soit derrière la grille, décoller le capot du bas vers dehors de manière à le déclipser, il faut être ferme mais pas comme une brute, là vous avez la batterie à "nue", sur la partie droite vous devez avoir un boitier fermé par un capot de protection tenu par une vis, l'enlever, là vous avez accès à toute la partie branchement électrique et carte électronique de l'UI.
"ATTENTION TRAVAILLER HORS TENSION", il faut débrancher les fils de liaison UE / UI et démonter tout le boitier qui est tenu par des vis, bien repérer tout cela, et le moteur doit se trouver derrière.
Cordialement.
Soulever la grille retirer les filtres.
En principe le capot de façade est tenue par deux ou trois vis cruciformes qui soit camouflées par des petits caches qui s'enlèvent facilement avec un petit tournevis plat en bas du capot, soit derrière la grille, décoller le capot du bas vers dehors de manière à le déclipser, il faut être ferme mais pas comme une brute, là vous avez la batterie à "nue", sur la partie droite vous devez avoir un boitier fermé par un capot de protection tenu par une vis, l'enlever, là vous avez accès à toute la partie branchement électrique et carte électronique de l'UI.
"ATTENTION TRAVAILLER HORS TENSION", il faut débrancher les fils de liaison UE / UI et démonter tout le boitier qui est tenu par des vis, bien repérer tout cela, et le moteur doit se trouver derrière.
Cordialement.
19 novembre 2012 à 17:19
consulter ce sujet Démonter carter sur clim réversible Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonsoir. Et sûrement la moins chère en définitif.
Cordialement.
Cordialement.
19 novembre 2012 à 15:21
consulter ce sujet Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive sur le forum PlomberieBonjour.
Je ne connais pas, mais le principe doit être le même que la marque. Unico, qui fonctionne mais comme c'est du compact c'est un peu bruyant.
Cordialement.
Je ne connais pas, mais le principe doit être le même que la marque. Unico, qui fonctionne mais comme c'est du compact c'est un peu bruyant.
Cordialement.
19 novembre 2012 à 15:11
consulter ce sujet Avis marque climatisation Italclima sur le forum Climatisation