Bonjour, même conclusion que AAC.
23 novembre 2020 à 00:19
consulter ce sujet Problème chauffe climatiseur réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
23 novembre 2020 à 00:17
consulter ce sujet Défaut E0 Climatisation Airton sur le forum ClimatisationBonjour,
En inverter on ne peut pas prendre de SC et SR seulement des delta T°C en soufflage et reprise, et si on a un doute, il faut récupérer le gaz le peser et le réinjecter si OK, si manque recherche de fuite.
Si vous ne voulez rien faire dans ce dernier cas, le technicien peut et a le droit mettre à l'arrêt la clim, cause pollution.
1 kg de gaz dans l'atmosphère correspond à une tonne de Co2 environ.
En inverter on ne peut pas prendre de SC et SR seulement des delta T°C en soufflage et reprise, et si on a un doute, il faut récupérer le gaz le peser et le réinjecter si OK, si manque recherche de fuite.
Si vous ne voulez rien faire dans ce dernier cas, le technicien peut et a le droit mettre à l'arrêt la clim, cause pollution.
1 kg de gaz dans l'atmosphère correspond à une tonne de Co2 environ.
21 novembre 2020 à 18:15
consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Normalement si j'ai bien tout compris, il faut incliner les tubes vers la droite de 180°, ça c'est OK, et dans la mesure des 50mm de goulotte il y a largement la place pour effectuer les dudgeons de liaison des tubes.
Par contre, il faut effectuer le passage des tubes frigo avant, c'est à dire de votre UI vers UE ou inversement selon la facilité d'exécution.
Normalement si j'ai bien tout compris, il faut incliner les tubes vers la droite de 180°, ça c'est OK, et dans la mesure des 50mm de goulotte il y a largement la place pour effectuer les dudgeons de liaison des tubes.
Par contre, il faut effectuer le passage des tubes frigo avant, c'est à dire de votre UI vers UE ou inversement selon la facilité d'exécution.
21 novembre 2020 à 18:08
consulter ce sujet Longueur tuyaux sortant UI Mitsubishi AP 15 sur le forum ClimatisationBonjour, je connais pas mal de marques, mais celle là inconnue au bataillon. Si Acheter sur internet, ou GS, demandez leur les codes défauts.
21 novembre 2020 à 17:58
consulter ce sujet Erreur E1 climatisation Riello Aaria sur le forum ClimatisationBonjour,
Essayez de la mettre la plus verticale possible puis suivre le conseil de tam, je ferais la même chose.
Essayez de la mettre la plus verticale possible puis suivre le conseil de tam, je ferais la même chose.
21 novembre 2020 à 17:56
consulter ce sujet Déplacement voyage avec une climatisation mobile sur le forum ClimatisationBonjour, encore Airton...
21 novembre 2020 à 17:54
consulter ce sujet Carte power source board Airton STAR11CHSA BRI sur le forum ClimatisationBonjour, vous l'avez dit vous-même la pièce est très mal isolée, vous avez trouvé la cause.
Une véranda c'est comme un pressing... il faut des puissances de fou pour arriver à quelque chose de correct.
Une véranda c'est comme un pressing... il faut des puissances de fou pour arriver à quelque chose de correct.
21 novembre 2020 à 17:53
consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour le 1er cas vous avez rechargé en gaz ? Qui ? Et comment ?
Les défauts que vous nous communiquez correspondraient à un souci sur le Power Module, la carte, mais chez Airton c'est très vaste et la plupart du temps incompréhensible, donc dans mon analyse fuite de gaz ce qui incombe recherche de fuite par un pro.
Pour le 2ème, soit un manque de gaz, soit un souci de fabrication, ce pourquoi comme ils ne savent rien, proposent le remplacement.
Pour le 1er cas vous avez rechargé en gaz ? Qui ? Et comment ?
Les défauts que vous nous communiquez correspondraient à un souci sur le Power Module, la carte, mais chez Airton c'est très vaste et la plupart du temps incompréhensible, donc dans mon analyse fuite de gaz ce qui incombe recherche de fuite par un pro.
Pour le 2ème, soit un manque de gaz, soit un souci de fabrication, ce pourquoi comme ils ne savent rien, proposent le remplacement.
21 novembre 2020 à 17:50
consulter ce sujet Problème climatiseurs Airton sur le forum ClimatisationBonjour, Ah ! il faut savoir qu'en mode chaud, la soufflerie se met en route seulement si la température de la batterie atteint 37°C, si elle ne démarre pas certainement un manque de gaz.
14 novembre 2020 à 12:01
consulter ce sujet Code erreur E6 sur clim NCP sur le forum ClimatisationBonjour, expliqué maintes fois sur ce forum.
14 novembre 2020 à 11:59
consulter ce sujet Changement moteur ventilateur split Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour, au moins une personne qui est contente de son choix.
14 novembre 2020 à 11:58
consulter ce sujet Climatiseur mobile Split achat en réflexion sur le forum ClimatisationBonjour, c'est votre choix, toute clim est bien, seulement si elle est installée par un professionnel frigoriste, et non chauffagiste ou plombier.
Mais perso j'aurais une préférence pour Mitsubishi ne serait-ce que pour dans le futur, pour les pièces détachées.
Mais perso j'aurais une préférence pour Mitsubishi ne serait-ce que pour dans le futur, pour les pièces détachées.
14 novembre 2020 à 11:56
consulter ce sujet Choix climatisation pour des combles sur le forum ClimatisationBonjour, soit il y a un défaut soit en dégivrage, si clignotements très fréquents manque de gaz avec un ?
14 novembre 2020 à 11:52
consulter ce sujet Clim réversible Daikin clignote vert pas de code défaut sur le forum ClimatisationBonjour,
Perso, j'ai effectué ce genre de travail sans inconvénients particuliers, la seule chose est d'éviter de faire des soudures dans le mur et d'abimer l'isolation autour des tubes. Vous pouvez donc les encastrer et plâtrer comme pour un passage de gaine pour un câble électrique. Idem pour le tube condensat et câble de liaison (UI / UE).
Perso, j'ai effectué ce genre de travail sans inconvénients particuliers, la seule chose est d'éviter de faire des soudures dans le mur et d'abimer l'isolation autour des tubes. Vous pouvez donc les encastrer et plâtrer comme pour un passage de gaine pour un câble électrique. Idem pour le tube condensat et câble de liaison (UI / UE).
14 novembre 2020 à 11:49
consulter ce sujet Règle pour encastrer une liaison frigorifique dans un mur sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour explication, la surchauffe ou sous refroidissement sur un inverter ne veut absolument rien dire du tout, il faut prendre les températures de soufflage environ 10/15 mn après le démarrage en chaud ou en froid ainsi que la température de reprise il faut retirer le gaz, le peser et le réinjecter, si le poids correspondant aux préconisations constructeur est bon.
Si non recherche de fuite.
Pour explication, la surchauffe ou sous refroidissement sur un inverter ne veut absolument rien dire du tout, il faut prendre les températures de soufflage environ 10/15 mn après le démarrage en chaud ou en froid ainsi que la température de reprise il faut retirer le gaz, le peser et le réinjecter, si le poids correspondant aux préconisations constructeur est bon.
Si non recherche de fuite.
14 novembre 2020 à 11:43
consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet, certaines marques interdisent le démarrage chaud au dessus de 15°C. Mais cela n'exclue pas le contrôle de la sonde.
En effet, certaines marques interdisent le démarrage chaud au dessus de 15°C. Mais cela n'exclue pas le contrôle de la sonde.
11 novembre 2020 à 17:43
consulter ce sujet Panne intermittente clim réversible Airwell sur le forum ClimatisationBonjour,
Ben si vous faites les questions et les réponses, c'est génial.
Par contre une question : c'est quoi ces gaines isolées ? Si elles sont spiralées, oui, de plus isolées pour éviter la condensation encore mieux, par contre il faut des pièces comme coudes réduction, piquage adapté, manchons, etc. pour divers raccordements ou modifications.
Ben si vous faites les questions et les réponses, c'est génial.
Par contre une question : c'est quoi ces gaines isolées ? Si elles sont spiralées, oui, de plus isolées pour éviter la condensation encore mieux, par contre il faut des pièces comme coudes réduction, piquage adapté, manchons, etc. pour divers raccordements ou modifications.
11 novembre 2020 à 17:39
consulter ce sujet Type de gaine pour clim gainable sur le forum ClimatisationBonjour, vous êtes en mode chauffage ? vitesse à fond ? température à fond ?
11 novembre 2020 à 17:30
consulter ce sujet Problème soufflerie sur console Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Si vous avez nettoyé les filtres et que le code erreur reste, je ne pense pas que le fait de les avoir nettoyés enlève le code panne.
Ne connaissant absolument pas cette marque, peut-être qu'en nous donnant quelques symptômes visuels et d'essais de fonctionnement, pourraient nous aider.
Si vous avez nettoyé les filtres et que le code erreur reste, je ne pense pas que le fait de les avoir nettoyés enlève le code panne.
Ne connaissant absolument pas cette marque, peut-être qu'en nous donnant quelques symptômes visuels et d'essais de fonctionnement, pourraient nous aider.
11 novembre 2020 à 17:29
consulter ce sujet Code erreur E6 sur clim NCP sur le forum ClimatisationBonjour, la marque et réf SVP.
11 novembre 2020 à 17:20
consulter ce sujet Code erreur P5 clim Inverter sur le forum ClimatisationBonjour,
Effectivement vous avez sans doute réarmé les défauts. F4 correspond à un défaut de sonde batterie extérieure, celle qui se trouve le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
La remplacer. Opération à effectuer hors tension.
Effectivement vous avez sans doute réarmé les défauts. F4 correspond à un défaut de sonde batterie extérieure, celle qui se trouve le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
La remplacer. Opération à effectuer hors tension.
08 novembre 2020 à 08:45
consulter ce sujet Panne intermittente clim réversible Airwell sur le forum ClimatisationBonjour,
Cette opération, n'est pas forcément obligatoire, mais effectivement celle-ci est très délicate à effectuer par une personne ayant les connaissances nécessaires.
Cette opération, n'est pas forcément obligatoire, mais effectivement celle-ci est très délicate à effectuer par une personne ayant les connaissances nécessaires.
08 novembre 2020 à 08:11
consulter ce sujet Changement moteur ventilateur FVXG35K2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Prenez votre téléphone, mettez le en mode appareil photo, prendre la commande, appuyez sur n'importe quel bouton, si la led infrarouge devient violette c'est que la commande fonctionne, et donc je pencherais pour le récepteur de votre UI à remplacer.
Prenez votre téléphone, mettez le en mode appareil photo, prendre la commande, appuyez sur n'importe quel bouton, si la led infrarouge devient violette c'est que la commande fonctionne, et donc je pencherais pour le récepteur de votre UI à remplacer.
08 novembre 2020 à 08:06
consulter ce sujet Problème télécommande climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, En page 12, il y a une procédure c'est cela ?
07 novembre 2020 à 05:34
consulter ce sujet Problème commande via thermostat Daikin Ekrtr/Ekrtets sur le forum ClimatisationBonjour, cela peut arriver à n'importe qui.
07 novembre 2020 à 05:26
consulter ce sujet Clim Atlantic UI clignote 7 fois vert et 4 fois orange sur le forum ClimatisationBonjour, vous avez fait rechercher par un pro ? quelle idée.
Et pourquoi ? Tout circuit frigo doit être étanche, si il maquait du gaz c'est qu'il y a fuites éventuelles, donc recherche de fuite.
Il faut commencer par là.
Et pourquoi ? Tout circuit frigo doit être étanche, si il maquait du gaz c'est qu'il y a fuites éventuelles, donc recherche de fuite.
Il faut commencer par là.
07 novembre 2020 à 05:22
consulter ce sujet Problème entre climatisation et télécommande ? sur le forum ClimatisationBonjour, le fait de mettre en serpentin les gaine, certe freine un peu l'air, mais attenue les bruits.
07 novembre 2020 à 05:18
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus sur le forum ClimatisationBonjour, ci-joint un tableau normalement les valeurs correspondes au tableau A
Tableau valeurs en ohms sondes
Tableau valeurs en ohms sondes
07 novembre 2020 à 05:13
consulter ce sujet Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour le contrôle du gaz, il faut le peser, cela a t'il été effectué ?
Pour le contrôle du gaz, il faut le peser, cela a t'il été effectué ?
07 novembre 2020 à 05:02
consulter ce sujet Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid sur le forum ClimatisationBonjour.
S'il y a du bruit voire beaucoup de bruit en soufflage, je pencherais pour un sous dimensionnement des grilles de soufflage, et peut-être les gaines avec. L'air passe trop vite dans les gaines et les grilles.
Une taille au-dessus peut résoudre ce désagrément.
Ce qui m'interloque, est votre dernière réflexion.
Si ce n'est pas le cas il est certain que vous vous aurez toujours aussi bien en été qu'en hiver ces écarts de température. Car vous reprenez l'air du grenier ou combles.
S'il y a du bruit voire beaucoup de bruit en soufflage, je pencherais pour un sous dimensionnement des grilles de soufflage, et peut-être les gaines avec. L'air passe trop vite dans les gaines et les grilles.
Une taille au-dessus peut résoudre ce désagrément.
Ce qui m'interloque, est votre dernière réflexion.
Citation :Le gainable, est-il gainé en reprise ?
Ce que je constate c'est que les pièces chauffent ou refroidissent trop vite et que l’hystérésis est trop important.
Si ce n'est pas le cas il est certain que vous vous aurez toujours aussi bien en été qu'en hiver ces écarts de température. Car vous reprenez l'air du grenier ou combles.
07 novembre 2020 à 04:59
consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats sur le forum ClimatisationBonjour, essayez de couper le courant attendre quelques minutes, puis le remettre.
07 novembre 2020 à 04:45
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Une sonde décalée ? A vérifier.
Une sonde décalée ? A vérifier.
07 novembre 2020 à 04:40
consulter ce sujet Température pièce via UI Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonsoir,
Je connais pour Daikin, mais pas pour Mitsubishi, comme ces marques ont pignon sur rue, je pense qu’il doit exister une procédure de mise en œuvre.
Appelez la plateforme en leur communiquant les références.
Ils vont sûrement vous répondre.
Je connais pour Daikin, mais pas pour Mitsubishi, comme ces marques ont pignon sur rue, je pense qu’il doit exister une procédure de mise en œuvre.
Appelez la plateforme en leur communiquant les références.
Ils vont sûrement vous répondre.
03 novembre 2020 à 21:40
consulter ce sujet Clim Mitsubishi ne s'arrête jamais de souffler sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet je pense comme Tam, la rouille provient d’un contact avec l’eau agressive par le fait de la déshumidification, les plaques qui maintiennent les tubes sont normalement traitées anti corrosion.
Donc voir avec votre installateur. Mais ayant déjà eu ce problème avec cette marque entre autres, gamme moyenne, les constructeurs se retournent en avançant que l’utilisateur met une température trop basse et donc déshumidification trop importante, ce qui engendrerait une usure prématurée du matériel.
A partir de là, à moins d’engager une procédure judiciaire, je n’ai jamais vu de retournement de la part de ces constructeurs.
En effet je pense comme Tam, la rouille provient d’un contact avec l’eau agressive par le fait de la déshumidification, les plaques qui maintiennent les tubes sont normalement traitées anti corrosion.
Donc voir avec votre installateur. Mais ayant déjà eu ce problème avec cette marque entre autres, gamme moyenne, les constructeurs se retournent en avançant que l’utilisateur met une température trop basse et donc déshumidification trop importante, ce qui engendrerait une usure prématurée du matériel.
A partir de là, à moins d’engager une procédure judiciaire, je n’ai jamais vu de retournement de la part de ces constructeurs.
03 novembre 2020 à 21:35
consulter ce sujet Problème de rouille sur unité intérieure sur le forum ClimatisationBonjour, il n'y a pas que la ou les carte, il y a aussi le système tuyauterie qui doit être compatible.
31 octobre 2020 à 17:00
consulter ce sujet Plancher chauffant sur chaudière Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Les tubes préchargés portent leur nom ils sont préchargés, sinon ce sont des tubes préparés et là il faut tirer au vide et non faire une chasse.
De toutes façons ce système est un nid à fuites.
Super pour notre pauvre planète.
Les tubes préchargés portent leur nom ils sont préchargés, sinon ce sont des tubes préparés et là il faut tirer au vide et non faire une chasse.
De toutes façons ce système est un nid à fuites.
Super pour notre pauvre planète.
31 octobre 2020 à 16:56
consulter ce sujet Problème climatiseur Airton sur le forum ClimatisationBonjour, c'est en mode hors gel, non ?
31 octobre 2020 à 16:52
consulter ce sujet Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint sur le forum ClimatisationBonjour,
Y a t'il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
Avez-vous vérifié, si vous aviez du courant sur les machines ?
Y a t'il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
Avez-vous vérifié, si vous aviez du courant sur les machines ?
31 octobre 2020 à 16:49
consulter ce sujet Code erreur PAC Flyair FLY DCIPAP 12000 sur le forum ClimatisationBonjour, comme tout est géré par l'électronique, je ne vois pas comment un électricien ait pu mettre une clim inverter en direct ? Comme AAC, certainement que tout a dû cramer.
Et là, il y en a pour des sous.
Et là, il y en a pour des sous.
29 octobre 2020 à 03:09
consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est certain que si la machine est prévue en chauffage seul, il ne sera pas possible de mettre en froid, il faut que le plancher soit prévu pour cela.
Il est certain que si la machine est prévue en chauffage seul, il ne sera pas possible de mettre en froid, il faut que le plancher soit prévu pour cela.
29 octobre 2020 à 03:02
consulter ce sujet Plancher chauffant sur chaudière Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, c’est un gainage ?
Si c’est le cas, voir si la reprise d’air est gainée ? Et si non certainement la sonde de l’appareil qui gère la température reprenant de l'air trop froid dans les combles d’où la machine, qui ne stoppe pas.
Si c’est le cas, voir si la reprise d’air est gainée ? Et si non certainement la sonde de l’appareil qui gère la température reprenant de l'air trop froid dans les combles d’où la machine, qui ne stoppe pas.
29 octobre 2020 à 02:57
consulter ce sujet Problème programmation et consigne température clim Fujtsu sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour le type gaz, c’est marqué sur la plaque signalétique du compresseur.
Pour le type gaz, c’est marqué sur la plaque signalétique du compresseur.
29 octobre 2020 à 02:47
consulter ce sujet Plaque d'identification manquante Daikin Altherma air/air sur le forum ClimatisationBonjour,
Ne connaissant pas absolument cette marque, il est simplement possible, que la sonde extérieure déterminant une température trop basse interdise ce fonctionnement.
Enfin si c'est pour climatiser une pièce. En fait c'est pour faire quoi cet appareil ?
Ne connaissant pas absolument cette marque, il est simplement possible, que la sonde extérieure déterminant une température trop basse interdise ce fonctionnement.
Enfin si c'est pour climatiser une pièce. En fait c'est pour faire quoi cet appareil ?
16 octobre 2020 à 21:29
consulter ce sujet Clim B2200 Dometic ne fait plus de froid sur le forum ClimatisationBonsoir,
Un vérin thermique ; quoi, qu'est-ce ? On nous sort des termes bizarres dans la clim, aujourd'hui un fournisseur m'a pondu un tout ou rien ou un Tout ou peu, alors là il a vraiment fallu une explication (c'était pour un registre de débit d'air).
Un vérin thermique ; quoi, qu'est-ce ? On nous sort des termes bizarres dans la clim, aujourd'hui un fournisseur m'a pondu un tout ou rien ou un Tout ou peu, alors là il a vraiment fallu une explication (c'était pour un registre de débit d'air).
16 octobre 2020 à 21:25
consulter ce sujet Vérin thermique clim Atlantic fondu dans la platine sur le forum ClimatisationBonjour, Ha bien comme dit par Dom l'art de perdre du temps, il fallait commencer par là. 

16 octobre 2020 à 21:21
consulter ce sujet Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB sur le forum ClimatisationBonjour,
En tant que technicien, un multi plus il y a d'UI moins le "rendement" (terme de technicien) sera bon.
Mon explication ; une seule UI va fonctionner, vous aurez en soufflage en pleine puissance 60°C de température, si vous en mettez deux en service, 45°C, et si vous en avez 3 ou 4, 35°C pourquoi ? le fluide, il va produire et repartir sa chaleur ailleurs et partout.
Et ce rendement sera encore moindre si les températures chutent très bas.
Par contre pour les données des tableaux quels qu'ils soient et dans n'importe quels domaines sont effectués en laboratoire, et souvent ces données sont copiées par des sous marques que je ne citerais pas comme Airton ou marques chinoises coréennes etc. afin de mieux vendre leurs produits de très bas de gamme.
Bref à moins d'être ingénieur et spécialisé dans ce domaine, personnellement je ne saurais vous répondre.
En tant que technicien, un multi plus il y a d'UI moins le "rendement" (terme de technicien) sera bon.
Mon explication ; une seule UI va fonctionner, vous aurez en soufflage en pleine puissance 60°C de température, si vous en mettez deux en service, 45°C, et si vous en avez 3 ou 4, 35°C pourquoi ? le fluide, il va produire et repartir sa chaleur ailleurs et partout.
Et ce rendement sera encore moindre si les températures chutent très bas.
Par contre pour les données des tableaux quels qu'ils soient et dans n'importe quels domaines sont effectués en laboratoire, et souvent ces données sont copiées par des sous marques que je ne citerais pas comme Airton ou marques chinoises coréennes etc. afin de mieux vendre leurs produits de très bas de gamme.
Bref à moins d'être ingénieur et spécialisé dans ce domaine, personnellement je ne saurais vous répondre.
16 octobre 2020 à 21:18
consulter ce sujet Rendement utilisation 1 unité multisplit sur le forum ClimatisationBonjour,
Soit la commande est HS soit le récepteur, dans un 1er temps, quand vous demandez en chaud sur la commande, reste-t-elle dans ce mode ? Ensuite entendez-vous bien le bip de réception sur votre UI ?
Il y a un bouton de secours, qui sous le couvercle qui cache le filtre, il sert en cas de panne de la commande ou récepteur.
Quand vous appuyez sur ce bouton, le système marchera en mode "AUTO" programmé à une température de 23°C donc fonctionnera soit en froid soit en chaud à cette température.
Faites un essai. Avez-vous remplacé les piles de la commande IR ?
Soit la commande est HS soit le récepteur, dans un 1er temps, quand vous demandez en chaud sur la commande, reste-t-elle dans ce mode ? Ensuite entendez-vous bien le bip de réception sur votre UI ?
Il y a un bouton de secours, qui sous le couvercle qui cache le filtre, il sert en cas de panne de la commande ou récepteur.
Quand vous appuyez sur ce bouton, le système marchera en mode "AUTO" programmé à une température de 23°C donc fonctionnera soit en froid soit en chaud à cette température.
Faites un essai. Avez-vous remplacé les piles de la commande IR ?
16 octobre 2020 à 21:05
consulter ce sujet Clim Daikin pas de voyant rouge allumé en mode chaud sur le forum ClimatisationBonjour,
Impossible, c'est de la clim de confort, pas une chambre froide, pour le deuxième cas il faut passer à autre chose.
C'est purement frigo, risque de prise en glace, surconsommation, casse matériel et j'en passe.
Impossible, c'est de la clim de confort, pas une chambre froide, pour le deuxième cas il faut passer à autre chose.
C'est purement frigo, risque de prise en glace, surconsommation, casse matériel et j'en passe.
13 octobre 2020 à 20:45
consulter ce sujet Baisser la température de consigne clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Dans ce sens là ça va mais il faudra être délicat par le fait qu'il sera nécessaire de rajouter une pichenette de gaz.
Par contre souvent sur un multi bi ou autres, il faut généralement deux UI raccordées sinon cela ne fonctionnera pas.
A vérifier auprès du constructeur.
Dans ce sens là ça va mais il faudra être délicat par le fait qu'il sera nécessaire de rajouter une pichenette de gaz.
Par contre souvent sur un multi bi ou autres, il faut généralement deux UI raccordées sinon cela ne fonctionnera pas.
A vérifier auprès du constructeur.
13 octobre 2020 à 20:43
consulter ce sujet Adaptation tubage et installation partielle sur un bi-split. sur le forum Climatisation