Bonjour. Je vous l'ai écrit dans ma dernière phrase, réponse 1.
16 septembre 2019 à 21:37
forum consulter ce sujet Conseils puissance chauffage clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
"Il n'y a pas de fuite de gaz". Ça c'est vous qui le dites.
Par contre 4 clignotements nous amènent à un problème électrique dans votre UE.
Pour en savoir plus, il faut ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
16 septembre 2019 à 21:33
forum consulter ce sujet Panne mono split Hitachi sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
J'ai simplement tapé la réf de votre UE LG 3,5 kW sur Google.
16 septembre 2019 à 19:22
forum consulter ce sujet Devis flou installation climatiseur LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une explication de votre part serait la bienvenue, si vous mettez votre main devant le soufflage, l'effet ressenti est-il régulier ?
OU l'effet de soufflage est diminuant au bout de quelques jours, après éventuellement avoir nettoyé les filtres ?
Êtes-vous en mode "AUTO" en vitesse de ventilation, pour le mode demandé, froid ou chaud ?
Y a t'il une programmation "arrêt" une fois la température atteinte ?
16 septembre 2019 à 19:18
forum consulter ce sujet Débit soufflerie unité intérieure irrégulier sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le problème est que si une installation qu'elle quelle soit, fuit, il faut réparer, sinon le problème persistera et de plus dans ce cas si il s'avère, il est interdit de remettre en service une installation.
Si vous trouvez quelqu'un tant mieux, mais pas sûr.
16 septembre 2019 à 19:11
forum consulter ce sujet Recharge climatiseur Holiday Ice Carrier 51AKS013CP sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme AAC soit la volute est très sale, pour le voir, éteindre l'UI et regarder en ouvrant délicatement les volet de soufflage l’état de celle-ci.
Il est possible aussi que les caoutchoucs de maintien d'axe moteur/volute soient HS (le moins fréquent).
15 septembre 2019 à 15:35
forum consulter ce sujet Bruit de frottement split Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous avez une clim trop puissante en inverter, le temps que la machine démarre, 0% va monter en puissance jusque 100% si la machine est trop puissante, la température va monter très vite la sonde de reprise va réagir immédiatement et stopper la clim, mais vous n'aurez pas traité tout le volume avec une température homogène, et donc démarrer à nouveau on appelle cela des courts cycles.
Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule, je suis d'accord avec votre véhicule dans votre exemple mais moi je suis plus avec une grosse berline ne servant qu'en ville, vous ne pourrez jamais monter dans les vitesses et gros régimes, et vous allez sur consommer, bien sûr dans le temps, on s’aperçoit, que celui-ci est complètement inadapté.
15 septembre 2019 à 12:14
forum consulter ce sujet Conseils puissance chauffage clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui, c'est le principe du centrifuge, en compact, mais le problème sera le même vous ne pourrez pas le laisser dans les combles, qui je le rappelle ne vous appartiennent pas, il faudra comme on peut le voir sur les photos très bien représentées, deux gaines, une de soufflage, une de reprise, dans la pièce à traiter, et deux gaines, une de reprise et une de soufflage en extérieur, ce qui incombe le percement de la toiture et ça on ne peut pas s'y soustraire.
15 septembre 2019 à 12:01
forum consulter ce sujet Climatiser un appartement sans installer une unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
En tapant la réf sur internet j'ai trouvé une partie des renseignements techniques/puissance, 600 € sur le net, je ne sais pas le montant de votre devis mais mon avis, ça sent un peu le mauvais installateur ?
15 septembre 2019 à 11:54
forum consulter ce sujet Devis flou installation climatiseur LG sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors je pense que quand vous êtes dans cette programmation 24-8 h, au dessus de 24°C le froid se met en service en dessous de 20°C le froid se coupe, c'est une plage de fonctionnement.
Ce que je ne sais pas est si cette plage de température est réglée par rapport à une sonde extérieure, ou une sonde d'ambiance, il y a peut-être une "pente " comme un système de chauffage classique.
Voilà je serais partant pour cette explication. Quelqu'un d'autre a peut-être une autre explication ?
14 septembre 2019 à 11:17
forum consulter ce sujet PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint sur le forum Climatisation

Re, je complète, vous avez dû changer les points de consigne limites basses et hautes en mode froid ou chaud voire les deux.
Car souvent quand on change un paramètre l'autre est lié.
13 septembre 2019 à 18:23
forum consulter ce sujet PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour commencer, il ne faut pas changer les paramètres comme ça, car la logique de réglage, n'a souvent rien à voir avec ce que vous pensez.
Sur ce, je ne connais absolument pas du tout cette marque, bonjour pour la suite en cas de dépannage, ensuite, vous avez dû changer les points de température limite basses et chaudes de votre installation.
Voir avec un technicien connaissant cette installation, éventuellement demander à l'ancien proprio, mais je pense que l'installateur n'existe plus. titter
13 septembre 2019 à 18:19
forum consulter ce sujet PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint sur le forum Climatisation

Bonjour. Tout à fait xavierb, le principe de base est de ne jamais mettre une UI dans le sans contraire du lit, seulement pour une question de confort, bien dans le sens maxi de la pièce, après suivant les constructeurs, il y a des ailettes directionnelles que l'on peut adapter suivant le positionnement de l'UI.
Il y a aussi la configuration des pièces, il va falloir donc s'adapter un peu.
Pour l’étage positionnement 2.
Pour chambre RDC positionnement 2A.
13 septembre 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Positionnement splits dans chambres sur le forum Climatisation

Bonjour. Généralement ce mode est dans la programmation, de la commande mise en route pas vous, donc il faut regarder dans la doc d'utilisation de la commande, comment enlever ce mode, en principe il faut appuyer de nouveau sur ce bouton, soit un certain temps mais en direction de l'UI, soit un bouton "RESET".
13 septembre 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Clim Condor bloqué au mode sleep sur le forum Climatisation

Bonjour. Ben, non je sais quelques trucs en électricité, mais je suis frigoriste.
Désolé de vous diriger vers les bonnes personnes.
12 septembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Calcul Self L de l'enroulement secondaire sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet maintenant avec un 2.5² on peut aller jusque 20A maxi.
12 septembre 2019 à 18:12
forum consulter ce sujet Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre dernière question et votre réflexion, justement ne sont pas logiques.
Si la température est atteinte, la machine stoppe, puis va démarrer à nouveau, puis couper etc. Et justement si, l'appareil va forcer.
Cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il y a des règles, que nous n'avons pas inventées, cela s'appelle une régulation.
12 septembre 2019 à 18:10
forum consulter ce sujet Conseils puissance chauffage clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour. si vous êtes en appartement les combles appartiennent à tout le monde dans l'immeuble, donc cela sera impossible, en plus cela ne fonctionnera pas. Il nous faudrait plus de renseignements, un balcon ?
12 septembre 2019 à 18:02
forum consulter ce sujet Climatiser un appartement sans installer une unité extérieure sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kW chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m² qu'un de 3,5 kW.
Faux. Si vous êtes surpuissant, vous allez vite en température et descendre aussi vite, en mode chaud par exemple, ce qui va engendrer des courts cycles, des démarrages fréquents et risque de casse du matériel.
En mode froid, si sous puissant, c'est pareil la différence est que l'on aura du mal à descendre en température et avoir dans ce cas des sur consommations électriques.
Bref inconfort, madame et monsieur pas contents, et le portefeuille.
Je ne le répéterais jamais assez un bilan thermique est obligatoire, par une société compétente, cela permet dans la plupart des cas de faire des économies et d’alléger la facture.
10 septembre 2019 à 19:15
forum consulter ce sujet Conseils puissance chauffage clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour. Comme Dom, normalement, le câble est bon, avec du 2.5² on peut aller jusque 20A.
09 septembre 2019 à 18:20
forum consulter ce sujet Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour une histoire de confidentialité au risque de poursuites, je ne peux vous donner les tableaux des codes pannes, par contre si vous avez un code panne je peux éventuellement vous aider.
09 septembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Codes erreurs pompe à chaleur Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce que vous nous donnez est un ratio, l’idéal est d'effectuer un bilan thermique complet, afin d'avoir une meilleurs approche, cela peut donner un prix plus intéressante, voire très inintéressante, Daikin est une bonne marque, il y a aussi, Atlantic-Fujitsu, Mitsubishi électrique. Qui ont aussi une bonne notoriété sur le marché.
09 septembre 2019 à 18:10
forum consulter ce sujet Meilleure combinaison clim Daikin pour froid et chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
La question aurait été plus judicieuse dans le forum électricité.
08 septembre 2019 à 11:06
forum consulter ce sujet Calcul Self L de l'enroulement secondaire sur le forum Climatisation

Bonjour.
Difficile de répondre avec si peu de renseignements, problème de débit ? de pompe ? de flow switch ?
08 septembre 2019 à 10:58
forum consulter ce sujet Arrêt pompe à chaleur Aermec sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce que voulez dire est sûrement l'inversement des tubes de votre UI dans le sens inverse donc sur la droite, normalement il ne devrait y avoir aucun problème, poser votre UI, décapoter préalablement puis tourner les tubes dans l'autre sens, y aller franchement mais doucement, puis les cintrer en fonction de vos besoins vers le haut ou autre. Il est vrai qu'il faut un certain coup de main.
Pour le dernier problème c'est peut-être un problème de programmation, mode nuit par exemple, et la clim se met de temps en temps en recherche de temps afin d’éviter la scarification de l'air. Là il faudrait demander à l'installateur s'il peut remédier à ce problème en rentrant dans les codes usine.
08 septembre 2019 à 10:56
forum consulter ce sujet Couder les liaisons cuivres d'une unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Nous donner la réf de l'UE svp. Car vous m’inquiétez avec les 70 m de tube ?
Laisser plusieurs heures ou jours sous vide, si l'aiguille s'est stabilisée et ne bouge pas,
Dans ce cas c'est la méthode adaptée si on ne fait pas de test azote ce qui est quand même, le mieux pour sécher les tubes.
Le tirage au vide pour votre installation est d'environ 2h s'il y a plus ce n'est pas grave.
Pour la sonde déportée il faut se renseigner auprès de Daikin, car suivant les modèles, il y a plusieurs solutions.
07 septembre 2019 à 08:54
forum consulter ce sujet Avis installation multisplit sur le forum Climatisation

Bonjour. Il est prévu chez tous les constructeurs des longueurs mini et maxi avec complément ou non de charge, ce qui n'abaisse en rien les performances des machines en respectant ces données techniques bien sûr.
07 septembre 2019 à 08:41
forum consulter ce sujet Orientation unité extérieure clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
D'abord peut-on envoyer du liquide sur le ventilateur du diffuseur ?
Non, pas trop, perso j’évite, car cela a plus tendance à coller la poussière qu'autre chose, ce genre de nettoyage se fait plutôt avec un pinceau à radiateur à sec en passant en vertical machine hors tension, le long des ailettes et un aspirateur.
Cette méthode a déjà été expliquée maintes fois sur ce site.
Nettoyage des filtres, avec du produit vaisselle. Ça c'est le minimum, après il y a l'attestation de fluide,1 X /an, pour une machine contenant 2 kg de gaz, resserrage des connexions électriques, le contrôle de fonctionnement température, chaud, froid, des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire, et éventuellement un dysfonctionnement de votre installation.
Qui aussi en cas de litige ou grosses pannes, vous donne une garantie constructeur.
05 septembre 2019 à 20:44
forum consulter ce sujet Nettoyage unité intérieure clim Hitachi RAK 18QPA sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement comme expliqué par Dom-Aom, la gaine existante est inadaptée pour l'utilisation que vous voulez en faire.
Les tubes frigos sont isolés par une isolation en principe adaptée aux variations de températures allant de 0°C jusque 60°C sur les tubes.
Dom les températures que vous nous donnez sont plus le compresseur en HP.
05 septembre 2019 à 20:33
forum consulter ce sujet Gainer passages des tuyaux de fluide frigorigène clim sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme AAC, ça ne fonctionnera pas. Et ce n'est pas 5kW mais plus.
Seulement pour le salon. Et 2000€ pour 5kW c'est pas cher ?
Je ne sais pas ce qui pourrait être installé comme marque ?
03 septembre 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si d'après les recommandations de AAC, rien ne se passe, il faudrait ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la LED 1 et la LED 2. Afin de nous diriger vers une panne possible.
03 septembre 2019 à 18:19
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi ne fonctionnent plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je parle, avec un retour clients sur quelques dizaines d'années, bien sûr il est certain, qu'il faut une bonne isolation, un appareil bien calculé.
Il est donc certain, que si vous partez sur un mobile, ne pensez pas faire des économies, ce genre d'appareil, sert plutôt pour du ponctuel, en rafraîchissement comme le chauffage.
03 septembre 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Chauffage de chalet et clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce n'est pas des tubes pour le réseau d'eau, ils sont en pouce, la spécificité est que s'il y a un tube est plié, donc à moitié plat et non cintré donc effectué avec un outil que l'on appelle une cintreuse, le système frigo aura des problèmes de fonctionnement, voire la casse des machines, il va sans dire que ça coûte cher, donc éviter ces petit problèmes.
Et comme je l'ai dit une fois cintré avec cette cintreuse, il ne sera pas possible de revenir en arrière sauf, si vous savez braser à l'argent, pour réparations.
03 septembre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Manipulation de la tuyauterie climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà expliqué maintes fois sur ce forum pour le démontage des façades.
Pour les pompes de relevage, allez sur les sites des fournisseurs de matériel froid, puis avec les différentes marques chercher aussi sur internet car parfois moins chères.
Rolesco, Fritec, IDK, etc.
02 septembre 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Démontage façade unité intérieure Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Je vais compte tenu de la configuration des locaux devoir plier et déplier plusieurs fois les canalisations.
Cela ne va pas être possible, une fois que le tube est cintré et non plié, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
Et attention sur les multi split il y a des longueurs maxi à respecter, bien lire les documents constructeurs.
Et de plus il y a certainement un complément de charge à effectuer, toujours suivant les données constructeur.
02 septembre 2019 à 17:49
forum consulter ce sujet Manipulation de la tuyauterie climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour.
En prenant une clim réversible. Pour la même puissance électrique que votre chauffage, vous deviez diviser votre facture par 4 environ.
02 septembre 2019 à 17:44
forum consulter ce sujet Chauffage de chalet et clim réversible sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est la verrière qui va demander beaucoup d’énergie et de puissance.
02 septembre 2019 à 17:40
forum consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi split sur le forum Climatisation

Bonjour. Celle qui est marquée "OLP" qui doit être le klixon.
01 septembre 2019 à 11:36
forum consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous m’inquiétiez, normalement une clim est pré-chargée pour un métré donné, si vous avez rajouté 1,070 kg de gaz en plus là je suis shocked.
01 septembre 2019 à 11:28
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un enregistrement ?
01 septembre 2019 à 09:36
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
En suivant les conseils de Dom-Aom, surtout ne faites pas cela, ça ne fonctionnera pas.
Par contre la marque que vous choisissez n'est pas du plus judicieux, que ce soit pour le SAV dans le futur et ce n'est certainement pas la plus silencieuse, et pas forcement la moins chère.
En choisissant une autre marque, vous pouvez en accord avec votre voisinage, installer une UE à l’extérieur, avec des panneaux pouvant cacher l'UE tout en atténuant encore plus les éventuels bruits.
01 septembre 2019 à 09:33
forum consulter ce sujet Avis sur les clim sans groupe extérieur Klimea ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si vous avez de l'eau qui s’écoule le long de l’échangeur de votre UI c'est normal, on appelle cela le point de rosée, c'est la rencontre entre l'air chaud de la pièce et l’échangeur froid, un peu comme une bouteille d'eau que vous sortez du frigo, cette eau va s’écouler dans un bac situé en dessous de cet échangeur, qui ensuite s’écoule dans un tube d’évacuation, soit en gravitaire soit dans une pompe de relevage.
Comme vous êtes dans le cas d'une pompe de relevage, si la clim fuit, il fort possible que le petit bac de réception avec un flotteur de détection de niveau d'eau soit peut être collé au fond, si ce n'est pas le cas, la pompe elle-même est certainement HS.
C'est du consommable, et cette pompe coûte relativement chère.
01 septembre 2019 à 09:25
forum consulter ce sujet Gouttelettes d'eau dans le split Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.
Là, cela va être difficile de vous répondre, il va falloir effectuer une approche plus approfondie, afin de cibler (à l'oreille) d’où vient ce bip.
Quand vous dites : "J’ai coupé le courant, rien." Vous voulez dire que le bip se fait toujours entendre ?
01 septembre 2019 à 09:10
forum consulter ce sujet Questions Réponses Climatisation sur le forum Climatisation

Bonjour. En effet je me suis mal expliqué, ce bac sous l'UE doit être fabriqué, mais comme vous nous avez dit qu'il y avait une tétine ce qui est juste, et qu’apparemment vous vouliez l'utiliser, l'Installation est donc différente.
Sortie de la tétine on plonge dans une pompe de relevage, et on évacue l'eau dans un réseau PVC classique, comme un lave linge.
Pour les big foot, il y a plus petit, en plastique, blanc ou gris.
Mais de toute façon vous n'aurez pas le choix que de surélever l'UE si vous voulez une évacuation en gravitaire. dans la pompe de relevage. Ou alors l'accrocher comme vous le vouliez au départ sur le mur en hauteur.
31 août 2019 à 16:14
forum consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non ? un compresseur à une commande, c'est simple on lui demande de fournir du froid une fois que c'est fait, il stoppe avec la sonde d'ambiance./
Je commence à penser à un manque de gaz dans l'installation, le "clic" que vous entendez serait bien un klicson de sécurité et un fonctionnement "presque" normal le soir à la fraîche. Ce phénomène s'il s’avère, sera de plus en plus fréquent.
31 août 2019 à 16:04
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum Climatisation

Bonjour. Rien ne vous empêche si vous le pouvez d’anticiper les choses, en suivant les conseils de Dom.
31 août 2019 à 15:59
forum consulter ce sujet Problème alarme clim Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB sur le forum Climatisation

Bonjour.
Dans ce cas il a contrôlé les pressions, pas le poids de gaz, ce sont deux choses bien différentes.
Et il faut vraiment que je m'habitue à changer mes termes échangeurs et non batterietonguetonguetongue.
30 août 2019 à 19:04
forum consulter ce sujet Bip et panne sur clim Carrera sur le forum Climatisation

Bonjour.
Êtes-vous certain qu'avec la commande vous n’êtes pas en mode "AUTO" et non en mode "FROID" seul ?
30 août 2019 à 19:00
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous pouvez sortir de la tétine située en dessous de l'UE, avec un tube allant dans une pompe de relevage, il faut donc que l'UE soit surélevée histoire d'avoir une évacuation en gravitaire, il faut une pompe assez conséquente en terme de contenance, car en dégivrage, il peut y avoir plusieurs litres qui s’écoulent d'un seul coup.
Il existe des bacs tout fait, chez les fournisseurs comme Cofriset, ADK, Rolesco, Fritec, etc. voir sur internet.
30 août 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour les marques ce sont de bonnes marques.
Citation :
Unité extérieure sur un balcon environ 90cm de large et 5m de long. L'unité soufflerait évidemment dans la longueur.
Ça, ce n'est pas obligé, suivant le concept du bâtiment et s'il n'y a pas de voisins en face trop enquiquinants, on peut très bien souffler vers l’extérieur du balcon.
Citation :
Est-il préférable de fixer l'unité au mur (béton vibré), c'est aussi le mur du salon de mon voisin.
Non, à éviter, pour la discrétion et le risque éventuel de transmission de bruits.
Citation :
Ou au sol ?
Posé au sol mais non fixé, l’idéal afin d’éviter aussi le risque de transmission de bruits, sur des plots antivibratiles, ou supports antivibratiles, il y en a en plastique, en caoutchouc etc. A voir sur internet.
Citation :
L'évacuation des condensats extérieurs, je n'ai pas d'évacuation d'eau pluviale accessible, je dois donc faire rentrer les condensats chez moi pour les évacuer.
Là ça va être un peu compliqué car sous votre UE il va falloir un bac, de la taille de votre UE.
D’où la nécessité de surélever l'UE sur des supports donc on en vient à votre dernière question.
Citation :
Y a-t-il des risques de gel de l'évacuation ?
Oui, si vous êtes fortement exposé aux risques de gel, il faut une résistance dégivrante dans ce bac, un cordon chauffant.
Avec un thermostat, et un contacteur enclenchant celui-ci à partir de 0°C, on rajoute un problème s'il y a une pompe de relevage.
Qui elle doit être dans votre appartement.
30 août 2019 à 14:05
forum consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum Climatisation