Bonjour.
Et attention sur les multi split il y a des longueurs maxi à respecter, bien lire les documents constructeurs.
Et de plus il y a certainement un complément de charge à effectuer, toujours suivant les données constructeur.
Citation :Cela ne va pas être possible, une fois que le tube est cintré et non plié, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
Je vais compte tenu de la configuration des locaux devoir plier et déplier plusieurs fois les canalisations.
Et attention sur les multi split il y a des longueurs maxi à respecter, bien lire les documents constructeurs.
Et de plus il y a certainement un complément de charge à effectuer, toujours suivant les données constructeur.
02 septembre 2019 à 17:49
consulter ce sujet Manipulation de la tuyauterie climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
En prenant une clim réversible. Pour la même puissance électrique que votre chauffage, vous deviez diviser votre facture par 4 environ.
En prenant une clim réversible. Pour la même puissance électrique que votre chauffage, vous deviez diviser votre facture par 4 environ.
02 septembre 2019 à 17:44
consulter ce sujet Chauffage de chalet et clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est la verrière qui va demander beaucoup d’énergie et de puissance.
C'est la verrière qui va demander beaucoup d’énergie et de puissance.
02 septembre 2019 à 17:40
consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi split sur le forum ClimatisationBonjour. Celle qui est marquée "OLP" qui doit être le klixon.
01 septembre 2019 à 11:36
consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous m’inquiétiez, normalement une clim est pré-chargée pour un métré donné, si vous avez rajouté 1,070 kg de gaz en plus là je suis
.
Vous m’inquiétiez, normalement une clim est pré-chargée pour un métré donné, si vous avez rajouté 1,070 kg de gaz en plus là je suis
. 01 septembre 2019 à 11:28
consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Un enregistrement ?
Un enregistrement ?
01 septembre 2019 à 09:36
consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum ClimatisationBonjour.
En suivant les conseils de Dom-Aom, surtout ne faites pas cela, ça ne fonctionnera pas.
Par contre la marque que vous choisissez n'est pas du plus judicieux, que ce soit pour le SAV dans le futur et ce n'est certainement pas la plus silencieuse, et pas forcement la moins chère.
En choisissant une autre marque, vous pouvez en accord avec votre voisinage, installer une UE à l’extérieur, avec des panneaux pouvant cacher l'UE tout en atténuant encore plus les éventuels bruits.
En suivant les conseils de Dom-Aom, surtout ne faites pas cela, ça ne fonctionnera pas.
Par contre la marque que vous choisissez n'est pas du plus judicieux, que ce soit pour le SAV dans le futur et ce n'est certainement pas la plus silencieuse, et pas forcement la moins chère.
En choisissant une autre marque, vous pouvez en accord avec votre voisinage, installer une UE à l’extérieur, avec des panneaux pouvant cacher l'UE tout en atténuant encore plus les éventuels bruits.
01 septembre 2019 à 09:33
consulter ce sujet Avis sur les clim sans groupe extérieur Klimea ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez de l'eau qui s’écoule le long de l’échangeur de votre UI c'est normal, on appelle cela le point de rosée, c'est la rencontre entre l'air chaud de la pièce et l’échangeur froid, un peu comme une bouteille d'eau que vous sortez du frigo, cette eau va s’écouler dans un bac situé en dessous de cet échangeur, qui ensuite s’écoule dans un tube d’évacuation, soit en gravitaire soit dans une pompe de relevage.
Comme vous êtes dans le cas d'une pompe de relevage, si la clim fuit, il fort possible que le petit bac de réception avec un flotteur de détection de niveau d'eau soit peut être collé au fond, si ce n'est pas le cas, la pompe elle-même est certainement HS.
C'est du consommable, et cette pompe coûte relativement chère.
Si vous avez de l'eau qui s’écoule le long de l’échangeur de votre UI c'est normal, on appelle cela le point de rosée, c'est la rencontre entre l'air chaud de la pièce et l’échangeur froid, un peu comme une bouteille d'eau que vous sortez du frigo, cette eau va s’écouler dans un bac situé en dessous de cet échangeur, qui ensuite s’écoule dans un tube d’évacuation, soit en gravitaire soit dans une pompe de relevage.
Comme vous êtes dans le cas d'une pompe de relevage, si la clim fuit, il fort possible que le petit bac de réception avec un flotteur de détection de niveau d'eau soit peut être collé au fond, si ce n'est pas le cas, la pompe elle-même est certainement HS.
C'est du consommable, et cette pompe coûte relativement chère.
01 septembre 2019 à 09:25
consulter ce sujet Gouttelettes d'eau dans le split Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Là, cela va être difficile de vous répondre, il va falloir effectuer une approche plus approfondie, afin de cibler (à l'oreille) d’où vient ce bip.
Quand vous dites : "J’ai coupé le courant, rien." Vous voulez dire que le bip se fait toujours entendre ?
Là, cela va être difficile de vous répondre, il va falloir effectuer une approche plus approfondie, afin de cibler (à l'oreille) d’où vient ce bip.
Quand vous dites : "J’ai coupé le courant, rien." Vous voulez dire que le bip se fait toujours entendre ?
01 septembre 2019 à 09:10
consulter ce sujet Questions Réponses Climatisation sur le forum ClimatisationBonjour. En effet je me suis mal expliqué, ce bac sous l'UE doit être fabriqué, mais comme vous nous avez dit qu'il y avait une tétine ce qui est juste, et qu’apparemment vous vouliez l'utiliser, l'Installation est donc différente.
Sortie de la tétine on plonge dans une pompe de relevage, et on évacue l'eau dans un réseau PVC classique, comme un lave linge.
Pour les big foot, il y a plus petit, en plastique, blanc ou gris.
Mais de toute façon vous n'aurez pas le choix que de surélever l'UE si vous voulez une évacuation en gravitaire. dans la pompe de relevage. Ou alors l'accrocher comme vous le vouliez au départ sur le mur en hauteur.
Sortie de la tétine on plonge dans une pompe de relevage, et on évacue l'eau dans un réseau PVC classique, comme un lave linge.
Pour les big foot, il y a plus petit, en plastique, blanc ou gris.
Mais de toute façon vous n'aurez pas le choix que de surélever l'UE si vous voulez une évacuation en gravitaire. dans la pompe de relevage. Ou alors l'accrocher comme vous le vouliez au départ sur le mur en hauteur.
31 août 2019 à 16:14
consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum ClimatisationBonjour.
Non ? un compresseur à une commande, c'est simple on lui demande de fournir du froid une fois que c'est fait, il stoppe avec la sonde d'ambiance./
Je commence à penser à un manque de gaz dans l'installation, le "clic" que vous entendez serait bien un klicson de sécurité et un fonctionnement "presque" normal le soir à la fraîche. Ce phénomène s'il s’avère, sera de plus en plus fréquent.
Non ? un compresseur à une commande, c'est simple on lui demande de fournir du froid une fois que c'est fait, il stoppe avec la sonde d'ambiance./
Je commence à penser à un manque de gaz dans l'installation, le "clic" que vous entendez serait bien un klicson de sécurité et un fonctionnement "presque" normal le soir à la fraîche. Ce phénomène s'il s’avère, sera de plus en plus fréquent.
31 août 2019 à 16:04
consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum ClimatisationBonjour. Rien ne vous empêche si vous le pouvez d’anticiper les choses, en suivant les conseils de Dom.
31 août 2019 à 15:59
consulter ce sujet Problème alarme clim Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans ce cas il a contrôlé les pressions, pas le poids de gaz, ce sont deux choses bien différentes.
Et il faut vraiment que je m'habitue à changer mes termes échangeurs et non batterie

.
Dans ce cas il a contrôlé les pressions, pas le poids de gaz, ce sont deux choses bien différentes.
Et il faut vraiment que je m'habitue à changer mes termes échangeurs et non batterie


. 30 août 2019 à 19:04
consulter ce sujet Bip et panne sur clim Carrera sur le forum ClimatisationBonjour.
Êtes-vous certain qu'avec la commande vous n’êtes pas en mode "AUTO" et non en mode "FROID" seul ?
Êtes-vous certain qu'avec la commande vous n’êtes pas en mode "AUTO" et non en mode "FROID" seul ?
30 août 2019 à 19:00
consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez sortir de la tétine située en dessous de l'UE, avec un tube allant dans une pompe de relevage, il faut donc que l'UE soit surélevée histoire d'avoir une évacuation en gravitaire, il faut une pompe assez conséquente en terme de contenance, car en dégivrage, il peut y avoir plusieurs litres qui s’écoulent d'un seul coup.
Il existe des bacs tout fait, chez les fournisseurs comme Cofriset, ADK, Rolesco, Fritec, etc. voir sur internet.
Vous pouvez sortir de la tétine située en dessous de l'UE, avec un tube allant dans une pompe de relevage, il faut donc que l'UE soit surélevée histoire d'avoir une évacuation en gravitaire, il faut une pompe assez conséquente en terme de contenance, car en dégivrage, il peut y avoir plusieurs litres qui s’écoulent d'un seul coup.
Il existe des bacs tout fait, chez les fournisseurs comme Cofriset, ADK, Rolesco, Fritec, etc. voir sur internet.
30 août 2019 à 18:57
consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour les marques ce sont de bonnes marques.
D’où la nécessité de surélever l'UE sur des supports donc on en vient à votre dernière question.
Avec un thermostat, et un contacteur enclenchant celui-ci à partir de 0°C, on rajoute un problème s'il y a une pompe de relevage.
Qui elle doit être dans votre appartement.
Pour les marques ce sont de bonnes marques.
Citation :Ça, ce n'est pas obligé, suivant le concept du bâtiment et s'il n'y a pas de voisins en face trop enquiquinants, on peut très bien souffler vers l’extérieur du balcon.
Unité extérieure sur un balcon environ 90cm de large et 5m de long. L'unité soufflerait évidemment dans la longueur.
Citation :Non, à éviter, pour la discrétion et le risque éventuel de transmission de bruits.
Est-il préférable de fixer l'unité au mur (béton vibré), c'est aussi le mur du salon de mon voisin.
Citation :Posé au sol mais non fixé, l’idéal afin d’éviter aussi le risque de transmission de bruits, sur des plots antivibratiles, ou supports antivibratiles, il y en a en plastique, en caoutchouc etc. A voir sur internet.
Ou au sol ?
Citation :Là ça va être un peu compliqué car sous votre UE il va falloir un bac, de la taille de votre UE.
L'évacuation des condensats extérieurs, je n'ai pas d'évacuation d'eau pluviale accessible, je dois donc faire rentrer les condensats chez moi pour les évacuer.
D’où la nécessité de surélever l'UE sur des supports donc on en vient à votre dernière question.
Citation :Oui, si vous êtes fortement exposé aux risques de gel, il faut une résistance dégivrante dans ce bac, un cordon chauffant.
Y a-t-il des risques de gel de l'évacuation ?
Avec un thermostat, et un contacteur enclenchant celui-ci à partir de 0°C, on rajoute un problème s'il y a une pompe de relevage.
Qui elle doit être dans votre appartement.
30 août 2019 à 14:05
consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faudrait contrôler les 2 sondes de reprise d'air et de la batterie, cette dernière sert en mode chauffage pour le démarrage de la ventilation, en mode froid pour en cas de température trop basse ou gel sur la batterie UI.
Pour y accéder il faut démonter le cache filtre, les filtres, et le capot complet de l'UI afin d’accéder aux 2 sondes qui sont généralement batterie : En haut à droite dans un doigt de gant et parfois une petite isolation sur la sonde, pour la sonde d'ambiance soit en bas à droite soit en reprise entre le filtre de droite et la batterie.
Tout cela en ayant coupé toutes connexions électriques au tableau.
Il faudrait contrôler les 2 sondes de reprise d'air et de la batterie, cette dernière sert en mode chauffage pour le démarrage de la ventilation, en mode froid pour en cas de température trop basse ou gel sur la batterie UI.
Pour y accéder il faut démonter le cache filtre, les filtres, et le capot complet de l'UI afin d’accéder aux 2 sondes qui sont généralement batterie : En haut à droite dans un doigt de gant et parfois une petite isolation sur la sonde, pour la sonde d'ambiance soit en bas à droite soit en reprise entre le filtre de droite et la batterie.
Tout cela en ayant coupé toutes connexions électriques au tableau.
30 août 2019 à 10:00
consulter ce sujet Bip et panne sur clim Carrera sur le forum ClimatisationBonjour. Éventuellement allez sur internet c'est très bien expliqué.
30 août 2019 à 09:53
consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum ClimatisationBonjour. Déposer le bac à condensat ? personne ne fait ça, sauf en cas d'un problème particulier.
29 août 2019 à 21:56
consulter ce sujet Entretien et Garantie climatisation sur le forum ClimatisationBonjour. On ne sait rien de votre installation ? Pour l'instant d'après vos dires, cela serait dû à une surpuissance.
29 août 2019 à 21:53
consulter ce sujet Gainable en pause cyclique sur le forum ClimatisationBonjour.
Je reviens un peu en arrière, sur le capot du schéma de votre UI, en dessus de celui-ci, il y a la concordance de câblage entre UI et UE.
Mais je ne suis pas certain que ces 2 machines soient compatibles sans effectuer une modification, car votre souci est peut-être un problème de démarrage du moteur ventilo de votre UE.
Pour moi ce n'est pas le bon câblage W= 2 pas 3, N= N , C= 1, W= 3 pas 2, compte tenu bien sûr que ce soit bien une phase sortant du "contrôleur" de l'UI qui commande ?
Une fois ce problème résolu, il faudrait savoir si l'UI peut bien commander cette UE en tout ou rien qui est du basic 230V et que le dit "contrôleur" supporte l'ampérage. Il se peut que votre UI commandait une clim inverter ?
Je reviens un peu en arrière, sur le capot du schéma de votre UI, en dessus de celui-ci, il y a la concordance de câblage entre UI et UE.
Mais je ne suis pas certain que ces 2 machines soient compatibles sans effectuer une modification, car votre souci est peut-être un problème de démarrage du moteur ventilo de votre UE.
Pour moi ce n'est pas le bon câblage W= 2 pas 3, N= N , C= 1, W= 3 pas 2, compte tenu bien sûr que ce soit bien une phase sortant du "contrôleur" de l'UI qui commande ?
Une fois ce problème résolu, il faudrait savoir si l'UI peut bien commander cette UE en tout ou rien qui est du basic 230V et que le dit "contrôleur" supporte l'ampérage. Il se peut que votre UI commandait une clim inverter ?
29 août 2019 à 21:50
consulter ce sujet Branchement évaporateur Unionair et split TCL sur le forum ClimatisationRe. Je voulais dire que la mise en service doit absolument être effectuée par un pro.
29 août 2019 à 21:31
consulter ce sujet Avis différence entre deux clim Hitachi. sur le forum ClimatisationBonjour. Le R32 est un gaz particulier, il ne faut aucune fuite. Car celui-ci a des risques d'explosion.
29 août 2019 à 21:30
consulter ce sujet Avis différence entre deux clim Hitachi. sur le forum ClimatisationBonjour. Oui adel je suis d'accord, c’était juste une information.
29 août 2019 à 21:27
consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense que vous voulez dire de la "bande goudronnée" ? Si c'est cela surtout ne pas l'utiliser sur les tubes frigos. Il risque de fondre dans le cas de l'utilisation en PAC.
Je pense que vous voulez dire de la "bande goudronnée" ? Si c'est cela surtout ne pas l'utiliser sur les tubes frigos. Il risque de fondre dans le cas de l'utilisation en PAC.
29 août 2019 à 21:26
consulter ce sujet Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous l'ai dit c'est une sécurité positionnée sur le compresseur et il n'est pas certain qu'il y en ait un, il serait plus judicieux afin de mieux vous guider, de nous faire une belle photo du schéma électrique, situé soit sous le capot de l'UE que vous avez démonté, soit sous le cache des connexions électriques.
Je vous l'ai dit c'est une sécurité positionnée sur le compresseur et il n'est pas certain qu'il y en ait un, il serait plus judicieux afin de mieux vous guider, de nous faire une belle photo du schéma électrique, situé soit sous le capot de l'UE que vous avez démonté, soit sous le cache des connexions électriques.
29 août 2019 à 21:22
consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum ClimatisationBonjour. Merci adel, mais je ne connais pas du tout ces isolants, il faut que je regarde.
29 août 2019 à 17:17
consulter ce sujet Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour.
Soit c'est un tout ou rien, dans ce cas le plus souvent c'est un klixon, qui se situe sur le dessus du compresseur, hors tension enlever le capot de protection qui se situe généralement au dessus de celui-ci et vérifier avec un appareil sa continuité.
Soit une sonde ou capteur, situé sur le compresseur ou en sortie HP, qui au dessus d'une certaine température se met en service les deux sont des sécurités afin d’éviter de casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère si cette sécurité se met en service, cela est souvent lié à un manque de gaz dans l'installation.
Soit c'est un tout ou rien, dans ce cas le plus souvent c'est un klixon, qui se situe sur le dessus du compresseur, hors tension enlever le capot de protection qui se situe généralement au dessus de celui-ci et vérifier avec un appareil sa continuité.
Soit une sonde ou capteur, situé sur le compresseur ou en sortie HP, qui au dessus d'une certaine température se met en service les deux sont des sécurités afin d’éviter de casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère si cette sécurité se met en service, cela est souvent lié à un manque de gaz dans l'installation.
29 août 2019 à 17:15
consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Ces déflecteurs sont assez fragiles, ce pourquoi j’étais plus parti avec cette solution, il y a aussi la méthode avec un compresseur d'air, hors tension souffler sur les ailettes, mais ATTENTION de ne pas toucher celles-ci sinon c'est la casse assurée.
Et bien sûr, il y a l’enlèvement des déflecteurs, là, c'est de l'observation et de la réflexion, car suivant les constructeurs l'installation est différente, normalement ils sont clipsés donc il faut y aller doucement tout en étant ferme, avec les doigts évitez pinces ou autres outils.
Les volets sont eux pris dans une encoche d'entrainement du côté droit en principe pour les enlever il faut plier ceux-ci, suffisamment pour les enlever de leurs logements.
A vous.
Ces déflecteurs sont assez fragiles, ce pourquoi j’étais plus parti avec cette solution, il y a aussi la méthode avec un compresseur d'air, hors tension souffler sur les ailettes, mais ATTENTION de ne pas toucher celles-ci sinon c'est la casse assurée.
Et bien sûr, il y a l’enlèvement des déflecteurs, là, c'est de l'observation et de la réflexion, car suivant les constructeurs l'installation est différente, normalement ils sont clipsés donc il faut y aller doucement tout en étant ferme, avec les doigts évitez pinces ou autres outils.
Les volets sont eux pris dans une encoche d'entrainement du côté droit en principe pour les enlever il faut plier ceux-ci, suffisamment pour les enlever de leurs logements.
A vous.
29 août 2019 à 14:45
consulter ce sujet Nettoyage split mural Carrier sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour l'isolation utilisée, et la bande autocollante c'est impeccable, c'est ce que nous utilisons sur nos chantiers.
Par contre c'est la méthode, enlever l'isolant existant entièrement ça c'est une chose.
Il existe de l'armaflex adapté pour tous les diamètres de tubes, dans ce cas effectuer votre recherche chez les fournisseurs en froid, ils existent fendus avec une bande autocollante, adaptée tout le long de l'isolant, très pratique.
Ou en entier fermé, que vous ouvrez et donc il faut de la colle armaflex, et du scotch large noir ou blanc en fonction de la couleur de l'isolant.
La bande isolante sert normalement que pour les parties que l'on ne peut pas isoler avec les tubes isolants.
Pour nous en dépannage. Très pratique aussi.
Pour en revenir prendre l'isolant adapté au diamètre du tube, sinon vous risquez de créer des poches d'eau et vous imaginez la suite.
Pour l'isolation utilisée, et la bande autocollante c'est impeccable, c'est ce que nous utilisons sur nos chantiers.
Par contre c'est la méthode, enlever l'isolant existant entièrement ça c'est une chose.
Il existe de l'armaflex adapté pour tous les diamètres de tubes, dans ce cas effectuer votre recherche chez les fournisseurs en froid, ils existent fendus avec une bande autocollante, adaptée tout le long de l'isolant, très pratique.
Ou en entier fermé, que vous ouvrez et donc il faut de la colle armaflex, et du scotch large noir ou blanc en fonction de la couleur de l'isolant.
La bande isolante sert normalement que pour les parties que l'on ne peut pas isoler avec les tubes isolants.
Pour nous en dépannage. Très pratique aussi.
Pour en revenir prendre l'isolant adapté au diamètre du tube, sinon vous risquez de créer des poches d'eau et vous imaginez la suite.
29 août 2019 à 14:38
consulter ce sujet Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins adelclim dans sa conclusion, c'est bizarre ? L'intervention précédente n'est pas claire ???
Vous dites :
2) Ce pourquoi j'ai un doute aussi sur la recherche de fuites.
3) U0 manque de gaz, ne veut pas dire manque de gaz total, mais d'une manière ou d'une autre il faut récupérer le reste qui doit aller en retraitement, avec groupe de transfert et bouteille de récupération, même 200 gr, si cela n'a pas été effectué à la recherche de fuites, certainement dans la facture, ce qui donne un très bon début pour la suite à venir et donne donc une bonne appréciation pour le technicien.
4) Donc dit adelclim, surprise.
Citation :Proposer à qui ? Si c'est pour vous 18 mois oui mais vu qu'une intervention a déjà été facturée, sans résultats concluants, la discussion va être compliquée.
Est-il légal de lui proposer un paiement de la deuxième intervention dans 30 jours après avoir fait tourner l'appareil en permanence.
Je rejoins adelclim dans sa conclusion, c'est bizarre ? L'intervention précédente n'est pas claire ???
Vous dites :
Citation :1) On ne fait jamais de complément par un manque de gaz.
complément de gaz R32 1,15kg
2) Ce pourquoi j'ai un doute aussi sur la recherche de fuites.
3) U0 manque de gaz, ne veut pas dire manque de gaz total, mais d'une manière ou d'une autre il faut récupérer le reste qui doit aller en retraitement, avec groupe de transfert et bouteille de récupération, même 200 gr, si cela n'a pas été effectué à la recherche de fuites, certainement dans la facture, ce qui donne un très bon début pour la suite à venir et donne donc une bonne appréciation pour le technicien.
4) Donc dit adelclim, surprise.
29 août 2019 à 14:25
consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura sur le forum ClimatisationBonjour. En cherchant ailleurs cela correspondrait à un manque de gaz, raccord en READY-CLIM, attention aucune garantie de la part d'Airton et ne garantissent rien du tout d'ailleurs. A l'avenir un conseil, achetez autre chose, nous demander conseils éventuellement.
28 août 2019 à 22:00
consulter ce sujet Erreur F1 Clim Airton sur le forum ClimatisationBonjour. Absolument pas. Avez-vous essayé internet ?
Il vous arrive quoi exactement ?
Il vous arrive quoi exactement ?
28 août 2019 à 21:52
consulter ce sujet Marque climatiseur Protecno sur le forum ClimatisationBonjour.
Perso, avec un pinceau de radiateur, je passe entre ces déflecteurs sans trop forcer mais suffisamment je frotte la volute dans le sens horizontal, tout en la faisant tourner avec le pinceau, attention de ne pas la casser, une fois tout bien frotté avec un aspirateur mis en route, mettre en service la volute seulement en mode ventilation seule en grande vitesse.
Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération.
Pour l'unité extérieure, une brosse de nettoyage est très bien pour la batterie un frottement dans le sens des ailettes, un rinçage avec un arrosoir ou un jet très doucement sur cette batterie suffit. Hors tension un resserrage des connexions électriques UI et UE 1 X /an.
Pour le cache de votre UE il en existe des toutes faites chez les fournisseurs de froid ou vous la fabriquez vous-même, allez sur internet IDK, Cofriset, rolesco vous devriez trouver votre bonheur pour l'achat ou des idées.
Perso, avec un pinceau de radiateur, je passe entre ces déflecteurs sans trop forcer mais suffisamment je frotte la volute dans le sens horizontal, tout en la faisant tourner avec le pinceau, attention de ne pas la casser, une fois tout bien frotté avec un aspirateur mis en route, mettre en service la volute seulement en mode ventilation seule en grande vitesse.
Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération.
Pour l'unité extérieure, une brosse de nettoyage est très bien pour la batterie un frottement dans le sens des ailettes, un rinçage avec un arrosoir ou un jet très doucement sur cette batterie suffit. Hors tension un resserrage des connexions électriques UI et UE 1 X /an.
Pour le cache de votre UE il en existe des toutes faites chez les fournisseurs de froid ou vous la fabriquez vous-même, allez sur internet IDK, Cofriset, rolesco vous devriez trouver votre bonheur pour l'achat ou des idées.
28 août 2019 à 21:46
consulter ce sujet Nettoyage split mural Carrier sur le forum ClimatisationBonjour. Je ne vois pas trop ce que cela veut dire, peut-être la carte UI ou un problème de Com UI/UE.
Appeler votre installateur si votre installation date de moins d'un an.
Appeler votre installateur si votre installation date de moins d'un an.
28 août 2019 à 21:33
consulter ce sujet Panne split clim Atlantic amp12xpm.ui sur le forum ClimatisationBonjour.
On appelle cela un "travail effectué dans les règles de l'art", de ce fait vous n'auriez jamais dû payer cette intervention car celle-ci rentre dans le cadre d'une garantie et du travail bien fait.
A-t-il récupéré le gaz ? pesé ? réintroduit le gaz ?
Donc testé à l'azote tout le circuit UI et UE comprises ?
Ou, a-t-il récupéré le gaz dans la machine, fermé les vannes et testé à l'azote seulement les tuyauteries qu'il a installés ?
Car avec ce que vous dites après :
On appelle cela un "travail effectué dans les règles de l'art", de ce fait vous n'auriez jamais dû payer cette intervention car celle-ci rentre dans le cadre d'une garantie et du travail bien fait.
Citation :Comment a-t-il procédé pour cette recherche de fuite ?
J'ai fait intervenir un installateur qui a fait une recherche de fuite, elle a très bien fonctionné durant et s'est remise en dérangement U0.
A-t-il récupéré le gaz ? pesé ? réintroduit le gaz ?
Donc testé à l'azote tout le circuit UI et UE comprises ?
Ou, a-t-il récupéré le gaz dans la machine, fermé les vannes et testé à l'azote seulement les tuyauteries qu'il a installés ?
Car avec ce que vous dites après :
Citation :Ce qui voudrait dire que tout le circuit n'a pas été testé. Tout du moins j'ai un gros doute.
Je me suis aperçu qu'une tache de graisse s'est formée sous le compresseur à l'endroit des branchements.
28 août 2019 à 21:27
consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura sur le forum ClimatisationBonjour. C'est un non inverter, donc un tout ou rien.
27 août 2019 à 18:46
consulter ce sujet Branchement évaporateur Unionair et split TCL sur le forum ClimatisationBonjour.
Il se peut que ce soit le récepteur IR, essayer avec un smartphone mettre en mode photo, appuyer sur n'importe quel bouton si une lumière violette apparaît, la commande est normalement OK sinon, il va falloir trouver une commande universelle, pouvant aller sur votre marque de clim. Sur internet peut-être.
Où trouver le récepteur IR, ce qui ne va pas être une partie de plaisir.
Il se peut que ce soit le récepteur IR, essayer avec un smartphone mettre en mode photo, appuyer sur n'importe quel bouton si une lumière violette apparaît, la commande est normalement OK sinon, il va falloir trouver une commande universelle, pouvant aller sur votre marque de clim. Sur internet peut-être.
Où trouver le récepteur IR, ce qui ne va pas être une partie de plaisir.
27 août 2019 à 18:44
consulter ce sujet Télécommande HS climatiseur CEFRÉ sur le forum ClimatisationBonjour.
Bonne question, a priori pas grand chose, à performances égales, systèmes diversifiés idem, etc.
Le prix peut-être ?
Sinon si quelqu'un peut nous dire.
Bonne question, a priori pas grand chose, à performances égales, systèmes diversifiés idem, etc.
Le prix peut-être ?
Sinon si quelqu'un peut nous dire.
27 août 2019 à 18:37
consulter ce sujet Avis différence entre deux clim Hitachi. sur le forum ClimatisationBonjour. Déjà pour avoir des infos avec Airton, il faut se lever de bonne heure.
Lire éventuellement la question 2359 : Code erreur F1 climatisation Carrera
Après, il se peut qu'en effectuant un test en mode chauffage avec les températures positives actuelles.
Il est possible que la machine donne un code défaut "général" ?
Lire éventuellement la question 2359 : Code erreur F1 climatisation Carrera
Après, il se peut qu'en effectuant un test en mode chauffage avec les températures positives actuelles.
Il est possible que la machine donne un code défaut "général" ?
27 août 2019 à 18:28
consulter ce sujet Erreur F1 Clim Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors je ne sais pas comment sont les grilles de soufflage, mais il suffit parfois d'augmenter par une grille d'1/3 en plus, et de mettre le diamètre supérieure des gaines de soufflage, bien sûr, il faut faire la même chose pour les gaines et grilles de reprise.
Alors je ne sais pas comment sont les grilles de soufflage, mais il suffit parfois d'augmenter par une grille d'1/3 en plus, et de mettre le diamètre supérieure des gaines de soufflage, bien sûr, il faut faire la même chose pour les gaines et grilles de reprise.
26 août 2019 à 14:23
consulter ce sujet Bruit de soufflerie gainable Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour. En effet 14+12+7= 33 et n'est pas = à 24
26 août 2019 à 14:19
consulter ce sujet Code défaut 22 clim tri-Split Fujitsu aoyg24lat3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Il faudrait voir un technicien connaissant la marque de la clim, car je pense plus à un réglage à effectuer sur la commande principale.
Il faudrait voir un technicien connaissant la marque de la clim, car je pense plus à un réglage à effectuer sur la commande principale.
26 août 2019 à 14:12
consulter ce sujet Gainable en pause cyclique sur le forum ClimatisationBonjour.
Ou un problème d'installation, si les condensats s’évacuent en gravitaire et vont dans un PVC sans siphon, il est certain que les odeurs vont remontées.
S'ils s’évacuent en gravitaire dehors sans siphon, là, les odeurs peuvent provenir de l’extérieur, une usine, une autoroute etc. le vent rentre en ligne de compte.
Cela est dû à l'installation mal faite, ou tout du moins rien n'a été pris en compte, l'installateur se doit de terminer son travail.
S'il y a une pompe de relevage normalement il n'y a pas d'odeurs, mais la batterie peut prendre des odeurs de tabac par exemple.
Ou un problème d'installation, si les condensats s’évacuent en gravitaire et vont dans un PVC sans siphon, il est certain que les odeurs vont remontées.
S'ils s’évacuent en gravitaire dehors sans siphon, là, les odeurs peuvent provenir de l’extérieur, une usine, une autoroute etc. le vent rentre en ligne de compte.
Cela est dû à l'installation mal faite, ou tout du moins rien n'a été pris en compte, l'installateur se doit de terminer son travail.
S'il y a une pompe de relevage normalement il n'y a pas d'odeurs, mais la batterie peut prendre des odeurs de tabac par exemple.
26 août 2019 à 14:09
consulter ce sujet Entretien et Garantie climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Une aération avec quelques trous ou une petite ouverture en haut et en bas peut convenir aussi.
Après quelques temps de fonctionnement une vérification pour un resserrage du tableau est indispensable et sécurisant.
Une aération avec quelques trous ou une petite ouverture en haut et en bas peut convenir aussi.
Après quelques temps de fonctionnement une vérification pour un resserrage du tableau est indispensable et sécurisant.
26 août 2019 à 09:04
consulter ce sujet Tableau électrique pour 6 climatisations sur le forum ClimatisationBonjour.
Vos machines sont en tri ? ou tétra ? car ce n'est pas la même chose car avec le 2ème il y a le neutre mais pas l'autre, bien sûr il ne faut pas oublier la terre.
Car vous nous dites :
Plus de renseignements SVP.
Vos machines sont en tri ? ou tétra ? car ce n'est pas la même chose car avec le 2ème il y a le neutre mais pas l'autre, bien sûr il ne faut pas oublier la terre.
Car vous nous dites :
Citation :Mais avec le peu de renseignements donnés étant donné qu'il n'y a pas la puissance de chaque machine on ne peut donc savoir si le disjoncteur diff est bon, si les disjoncteurs de protection de chaque clim sont bons ?
J'ai réalisé un tableau électrique triphasé (380V)
Plus de renseignements SVP.
25 août 2019 à 12:34
consulter ce sujet Tableau électrique pour 6 climatisations sur le forum ClimatisationBonjour.
La pince c'est pas mal, moi je préfère la clé à molette, en reprenant petit à petit le diamètre c'est impeccable.
Par contre attention de ne pas refaire une pliure sinon c'est mort.
La pince c'est pas mal, moi je préfère la clé à molette, en reprenant petit à petit le diamètre c'est impeccable.
Par contre attention de ne pas refaire une pliure sinon c'est mort.
25 août 2019 à 12:25
consulter ce sujet Avis plat tube frigorifique sur le forum ClimatisationBonjour. Oui Dom, j'ai oublié le 1 devant merci, et effectivement les résultats en laboratoire ne sont absolument pas du tout les mêmes qu'avec la réalité.
23 août 2019 à 20:18
consulter ce sujet Climatisation mobile ne donne plus de froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Stf222 posez votre question sur un autre post et faites la relation en posant votre question.
Éventuellement faites votre recherche et nous communiquer les résultats merci.
Stf222 posez votre question sur un autre post et faites la relation en posant votre question.
Éventuellement faites votre recherche et nous communiquer les résultats merci.
23 août 2019 à 16:00
consulter ce sujet Hélice cassée clim Airton TAC-18CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonjour.
Bien vu Dom, bonne question. En principe ce ne sont pas des liaisons en Cu mais souples, ce qui permet cette manipulation, mais il est certain que ce n'est pas tous les jours, et parfois elles peuvent être poreuses, mais le plus fréquent est une fuite au niveau des raccords, raccordements, style aeroquip, et crée des micro fuites à cause de ces manipulations excessives.
Pour le gaz qui est parti de votre installation contenant à titre de comparaison 1 kg de R410A vous avez mis 2.09 Tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors qu'un véhicule en met 20 gr aux 100 km.
Et bien sûr à partir du moment où il y a un produit chimique quel qu'il soit est potentiellement dangereux.
Bien vu Dom, bonne question. En principe ce ne sont pas des liaisons en Cu mais souples, ce qui permet cette manipulation, mais il est certain que ce n'est pas tous les jours, et parfois elles peuvent être poreuses, mais le plus fréquent est une fuite au niveau des raccords, raccordements, style aeroquip, et crée des micro fuites à cause de ces manipulations excessives.
Citation :Alors pour la prise de pression, cela m’étonnerait qu'il y en ait une donc pour la recherche de fuite et la recharge, c'est loupé, à part appeler un frigoriste.
A quel niveau se trouvent les valves Schrader ? Au niveau de la connectique sur le bloc extérieur et intérieur ? Question subsidiaire, ce gaz (R410A) est-il vraiment dangereux pour la santé ? Car bon s'il s'est propagé un peu partout dans mon appart c'est pas top quand même.
Pour le gaz qui est parti de votre installation contenant à titre de comparaison 1 kg de R410A vous avez mis 2.09 Tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Alors qu'un véhicule en met 20 gr aux 100 km.
Et bien sûr à partir du moment où il y a un produit chimique quel qu'il soit est potentiellement dangereux.
23 août 2019 à 15:58
consulter ce sujet Climatisation mobile ne donne plus de froid sur le forum Climatisation