FORUM SÉCURITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum sécurité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 411 questions dans le forum sécurité


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 715 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Sécurité

Bonjour.
Avec les clim d'occasion il faut s'attendre à avoir des soucis.
Une question c'est un split ou une clim mobile, car votre référence ne correspond à rien certainement incomplète.
Mais je serais partant pour un manque de gaz.
27 juin 2019 à 21:58
forum consulter ce sujet Erreur HL clim Delonghi pac130a sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour la pompe de relevage, on va essayer quelque chose.
Est-ce qu'au bout d'un laps de temps une fois la clim stoppée, le bruit s'arrête-t-il ?
Si oui, ouvrir le panneau cache filtres, enlever les filtres (en profiter pour les nettoyer), prendre une petite bouteille d'eau ou un petit arrosoir, verser doucement le long de la batterie.
Si le bruit revient c'est la pompe de relevage.
27 juin 2019 à 21:46
forum consulter ce sujet Bruit unité intérieure Mitsubishi MSZ SF35VE sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour. Problème de débit d'air, ou le plus classique, manque ou plus de gaz.
27 juin 2019 à 21:35
forum consulter ce sujet Climatiseur Delonghi EX series Pinguino ne fonctionne pas sur le forum Climatisation

Ah oui, bien vérifier si la référence du moteur commandé est bien celle reçue. Et si vous avez gardé l'ancien bien vérifier les références.
27 juin 2019 à 21:13
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation ventilateur de l'UE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Donc comme sur la photo dans le sens contraire indiqué par la flèche ?
Si c'est bien le cas, le moteur n'est pas bon. Voir avec votre revendeur.
Si acheté sur internet, cela va être compliqué.
27 juin 2019 à 21:10
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation ventilateur de l'UE sur le forum Climatisation

Bonjour.
Sur ce type d'appareil, le bac d'évacuation se situe sous la batterie, c'est à dire derrière le panneau central, juste au dessus de la volute de soufflage.
Donc visuellement, le tube d'évacuation est en bas à droite de votre appareil.
Alors soit il y a une évacuation en gravitaire, soit un flotteur de niveau haut avec sa pompe de relevage.
Dans les deux cas si vous voulez vérifier, il faut démonter le panneau de façade.
Ou encore si l'installation est neuve, appeler l'installateur. Ou encore la société qui effectue l'entretien.
27 juin 2019 à 21:01
forum consulter ce sujet Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M07SKV-E sur le forum Climatisation

Bonjour.
A partir du moment où une installation a déjà été effectuée, et surtout depuis 10 ans, l'AG ne peut pas refuser une installation.
Par contre il va falloir faire à l'identique que cette ancienne installation.
Si vous pouvez effectuer des travaux plus discrets cela ne sera que mieux.
27 juin 2019 à 20:40
forum consulter ce sujet A-t-on le droit de faire descendre des goulottes sur le côté de l'immeuble sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour moi, vous êtes dans les clous.
Par contre surtout pas de pliage ou tubes pincés = impératif.
27 juin 2019 à 19:36
forum consulter ce sujet Distance des tuyaux installation d'un climatiseur sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est un peu comme les mobiles, ou n'importe quelles clims d'ailleurs, s'il y a une fuite, il faut réparer, sinon cela ne sert à rien.
Il se peut aussi qu'avec ces températures actuelles, et surtout dans une caravane que la clim soit à "plat" ce qui veut dire qu'elle n'arrive pas à fournir la puissance nécessaire.
Dites-nous à combien vous reprenez l'air et à combien vous soufflez en sortie de soufflage de votre clim.
27 juin 2019 à 19:34
forum consulter ce sujet Clim de caravane Dometic B2100 de donne plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai déjà eu ce souci, mais je n'ai eu d'explications de la part du constructeur, pour eux c'est un programme suivant le fonctionnement ???
27 juin 2019 à 19:29
forum consulter ce sujet Problème volets clim Mitsubitshi MSZ-HR sur le forum Climatisation

Bonjour.
Normalement une led lorsqu'il y a une tension de 230V sur l'UI, clignote. Si l'alimentation arrive bien sûr l'UI qui alimente la commande et transmet les infos dans un sens et dans l'autre.
Vérifier déjà cela, sinon certainement la commande, ça arrive de temps en temps.
27 juin 2019 à 19:28
forum consulter ce sujet Télécommande BRC1D52 Daikin ne s'allume plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quoi le code EL ?
Un moteur en 230V mono ne peut tourner que dans le bon sens s'il tourne vraiment dans l'autre sens c'est que celui-ci a un défaut de bobinage.
Pour moi c'est l'hélice qui n'est pas dans le bon sens, voire mal montée ? ou encore l'appareil fonctionne comme cela et là ce n'est qu'un problème HP (haute pression) dû aux chaleurs actuelles, avec cette marque il ne faut pas s'attendre à un fonctionnement optimum.
27 juin 2019 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème sens de rotation ventilateur de l'UE sur le forum Climatisation

Bonjour.
La traduction est parfois difficile à comprendre, même pour nous qui les utilisons tous les jours.
Par expérience je vous conseille de vérifier ces sondes.
25 k ohms = 20°C et 20 k ohms = 25°C, il faut x10 pour la sonde refoulement compresseur.
Pouvez-vous nous envoyer une image nette du schéma électrique apposé sous le capot du dessus UE, afin de vous aider.
26 juin 2019 à 21:57
forum consulter ce sujet Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B sur le forum Climatisation

Bonjour,
Elle fonctionne en froid ? Là pour savoir, il faudrait démonter la façade et essayer de voir ce qui se passe.
Car le problème pourrait s'amplifier et de plus endommager le matériel ainsi que le papier peint ou la peinture.
26 juin 2019 à 21:44
forum consulter ce sujet Fuite splits coulures et traces marron sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un complément de gaz, non, cela n'arrangerait rien du tout et ne fonctionnerait pas forcément, de plus c'est interdit car il y a suspicion de fuite.
26 juin 2019 à 21:41
forum consulter ce sujet Aide dépannage Daikin gainable UI FBQ125 B8V3B sur le forum Climatisation

Bonjour.
Rappeler votre revendeur le plus rapidement possible, votre clim fuit et certainement plus de gaz.
26 juin 2019 à 21:36
forum consulter ce sujet Fuite huile climatisation et peut-être gaz ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Une clim mobile ne se met pas en extérieur.
Mais je suppose que c'est à cause du bruit, vous pouvez toujours essayer, mais attention que la gaine soit entre 30 et 50 cm maxi et égale à la surface de soufflage, car il n'y a pas de pression sur ce type de machine, et là risque de problème froid.
Et attention, il faut aussi une gaine de reprise qui doit être égale à la surface de reprise qui va avec ce que j'ai expliqué auparavant.
26 juin 2019 à 21:34
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible en extérieur sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le fait d'intervertir les fils dit que la commande froid ou la demande fonctionne mais il est normal que l'autre clim gèle car dans ce cas il intervertir les tubes aussi.
Je me demande s'il il n'y aurait pas deux compresseurs sur ce type de machine.
A confirmer en nous envoyant une photo du schéma électrique qui doit être soit le capot du dessus ou du cache de votre UE.
26 juin 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Panne Clim Carrier Puron sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le feu non, je ne pense pas, il ne faut pas que ce tube soit long de plus de 1,50 ou 2m, par contre vous auriez dû acheter la même chose mais en tube isolé et de plus sera isophonique.
26 juin 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Quel tube d'extraction d'air chaud pour climatiseur mobile ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le compresseur se met certainement en sécurité avec le klixon compresseur, dû à un manque de gaz.
26 juin 2019 à 21:18
forum consulter ce sujet Clim Carrier Holiday ICE pas de froid. sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un manque de fluide, un tube pincé ? ou encore si vous avez une pompe de relevage il est possible que ce soit le problème.
Si vous avez une pompe, il est parfois normal que la pompe s'enclenche même la clim à l'arrêt mais cela ne doit pas excéder 15/20 mn.
26 juin 2019 à 21:15
forum consulter ce sujet Bruit unité intérieure Mitsubishi MSZ SF35VE sur le forum Climatisation

Bonjour. Ne seriez-vous pas en mode chauffage par hasard ?
26 juin 2019 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Voir avec votre revendeur, ou avec le constructeur. Il y a peut-être une plateforme ?
25 juin 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Clim Midea MSV1-24HRDN1(S0) code erreur E1 sur le forum Climatisation

Bonjour.
A moins d'un coup de chance d'un démontage sur un chantier, et encore souvent elles sont mises chez un ferrailleur, et sur internet c'est souvent une arnaque.
25 juin 2019 à 19:11
forum consulter ce sujet Recherche unité intérieure FTKS25BVMB ou FTX25BVMB sur le forum Climatisation

Bonjour.
Tout est dans votre réponse, les mesures sont effectuées en labo, à différentes distances et suivant les constructeurs et ces calculs ce n'est jamais la même chose, ce qui pour moi, ne veut pas dire grand chose, mais c'est un renseignement obligatoire.
Je dirais que le choix vous incombe, suivant votre porte monnaies, l'emplacement du stock en hiver etc.
25 juin 2019 à 19:09
forum consulter ce sujet Quel est le climatiseur mobile monobloc le plus silencieux ? sur le forum Climatisation

Bonjour. Je serais du même avis que Dom-Aom.
Après ses conseils, ne pas hésiter à couper ce connecteur et mettre un domino ou mieux des Wago à clips.
25 juin 2019 à 19:05
forum consulter ce sujet Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le dépanneur ne prend pas trop de risque, et le devis va surement être salé, si votre clim a moins de 3 ans et la mise en service effectuée par une société habilitée, la garantie doit rentrer en ligne de compte.
Sur ce, si vous êtes certain du code défaut, UH = connexion incorrecte du câblage de transmission entre l'UI et l'UE.
Ce qui voudrait dire pour l'instant qu'il doit y avoir un problème soit de couleur inversées en 1, 2, et 3, un fil cassé, une inversion en deux UI etc. A vérifier.
25 juin 2019 à 19:01
forum consulter ce sujet Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ah les clims d'occasion ! le vendeur ne l'avait pas lui le manuel d'utilisation ?
Bon. Référence inconnue ?
25 juin 2019 à 18:49
forum consulter ce sujet Manuel d'utilisation climatiseur King d'Home CL1122EB sur le forum Climatisation

Bonjour.
En vous dirigeant avec la commande vers les récepteurs appuyer successivement sur le bouton "MODE" jusqu'à apparaisse un flocon de neige sur la commande, en vous dirigeant donc vers le récepteur appuyer sur "ON" ou le bouton au dessus de "MODE" normalement sur le récepteur le flocon de neige doit s'allumer.
Attention toutes les commandes doivent être dans le même mode, si une en chaud le système ne fonctionnera pas.
Mettre une température basse pour effectuer un essai.
La réf de votre commande doit être derrière celle-ci, ARC… par exemple.
Vous pouvez éventuellement en vous rapprochant de la plateforme d'Airwell avoir les documents, ou encore sur internet.
25 juin 2019 à 18:44
forum consulter ce sujet Problème clim gainable Airwell ne s’allume pas sur le forum Climatisation

Bonjour.
H0 = dysfonctionnement provoqué par le circuit de capteur du compresseur. Normalement ce sont les sondes.
Vous nous avez donné la réf de votre UI pas celle de votre UE.
Donc une limace dans l'UI elle était très forte la petite bête. titter
Il est fort possible que la carte inverter soit HS, mais il se pourrait qu'une sonde soit HS, HP ou BP, il faudrait tester la valeur de chacune. Avec la température actuelle et donc la valeur ohmique qui va avec.
25 juin 2019 à 18:29
forum consulter ce sujet Panne capteur clim Daikin FTXS35K3V1B sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est je dirais que c'est bon signe, cela voudrait dire que le compresseur n'est pas HS, il s'est refroidit à démarrer, s'est réchauffé et ainsi de suite, donc je confirme mon diagnostic, manque de gaz = fuite.
Si l'installation est récente, appeler l'installateur il est responsable de l'étanchéité de son installation.
23 juin 2019 à 10:50
forum consulter ce sujet Groupe extérieur ne démarre pas clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Batterie ou échangeur UI ou condenseur en mode chaud, ou évaporateur en mode froid.
Volute de soufflage, est la partie tournante en forme de rouleau qui aspire à travers la batterie pour l'échange froid ou chaud et est propulsée à différentes vitesses suivant les besoins dans la pièce à traiter.
Pour le nettoyage si vous ne voulez pas utiliser de l'eau de javel soit, alors un peu de produit vaisselle dilué fera l'affaire.
Pour l'odeur si elle persiste, et si vous n'avez pas de pompe de relevage, l'évacuation des condensats doit se faire en gravitaire, donc peut-être que cette évacuation n'a pas de siphon, il faudrait vérifier, soit par vous-même, soit par l'installateur qui se doit de faire ce siphon.
23 juin 2019 à 10:11
forum consulter ce sujet Nettoyage climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Mitsubishi électrique ? Avec les réf complètes UI et UE auraient été plus faciles pour vous répondre.
On va commencer comme ça, six clignotements correspondraient à soit une sécurité klicson, soit une sonde refoulement compresseur, ce qui voudrait dire que si le compresseur n'a pas lâché, certainement un manque de gaz dû à une fuite, qu'il va falloir faire réparer.
Un conseil ne pas essayer de démarrer l'installation, tout stopper et couper le courant sur celle-ci.
23 juin 2019 à 09:58
forum consulter ce sujet Groupe extérieur ne démarre pas clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je connais ces appareils, mais je suppose qu'elle est au R22 Si c'est le cas 1 ; il est strictement interdit d'acheter, de transporter, d'utiliser ce gaz, sous peine de grosses amendes, 2 : s'il y avait une recharge de temps en temps, c'est qu'il y a fuite, donc obligation de réparer.
Je pense que vous devriez réfléchir pour passer à autre chose.
23 juin 2019 à 09:42
forum consulter ce sujet Vieux climatiseur Airwell à eau perdue année 1990 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Voire geler.
22 juin 2019 à 12:26
forum consulter ce sujet Bruit provenant unité intérieure quand il pleut sur le forum Climatisation

Bonjour.
Pour la réponse 6 non, perso cela fait 35 ans et parfois plus de 20 ans avec les mêmes clients, jamais eu de soucis.
Et encore perso sauf remplacement de volute de soufflage, ce qui est assez rare, je la nettoie avec un pinceau et aspirateur voire soufflette hors tension, et cela fonctionne très bien, pour dire que n'importe quel technicien qui intervient chez n'importe qui, ne démonte jamais une volute car, long et fastidieux et de plus risque de casse et pour sa pomme en cas de problème.
Coût de l'opération, très cher.
Après cela si vous voulez vous lancer dans cette grande aventure, libre à vous.
21 juin 2019 à 22:09
forum consulter ce sujet Nettoyage climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
Alors j’entends bien mais ça va me faire consommer non stop.
Non car il faut comprendre ce que j'ai écrit, de plus, il faut que c'est une clim de confort, cela se gère avec une temp intérieur avec -7°C par rapport à celle de l'Ext, 30°C ext = temp extérieure 22/23°C en demande intérieure, si vous demandez plus bas cela va engendrer une déshumidification importante bruit de pompe toutes les 30/40 mn mais vous aurez du mal à atteindre la temp demandée.
Citation :
Alors que je comptais l'allumer uniquement la nuit quand je vais dormir.
J'en reviens donc à ce que j'ai expliqué si vous mettez la clim juste pour dormir, la satisfaction de fonctionnement sans n'arrivera qu'entre 12 et 24H sans bruit de pompe.
Pour être simple, faites un essai dans votre chambre, mettre la clim à 18°C 2 h avant d'aller vous coucher, une fois allongé, éteignez celle-ci et donnez-nous vos impressions.
21 juin 2019 à 21:55
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

OK, très bien avec, la photo au moins c'est parlant. smile
C'est une pompe de relevage de goulotte qui est adaptée à celle-ci, on ne pourra rien faire à ce niveau.
Par contre on peut faire quelque chose au niveau de la régulation température.
Je vous rassure ce ne sera qu'une question d'économies.
Pour explication simple : une clim avant de produire toute sa puissance en froid, va déshumidifier l'air (Hu%), ce qui va engendrer de l'eau, la pompe va démarrer assez fréquemment, plus cette Hu% va diminuer plus cette pompe ne va pas se mettre en service, ce qui va logiquement améliorer le rendement de votre clim et donc rapidement descendre à la température voulue.
Vous suivez ?
Alors un conseil, laissez votre clim tourner (et ne pas l'arrêter), à une température demandée par ex 20°C afin de déshumidifier (normalement 50 Hu% ce qui est classique) pendant 24/48 heures et je pense que votre problème sera résolu.
Et surtout laisser la clim en fonctionnement sinon la température va augmenter donc Hu% etc.
Bien sûr il faut ouvrir les fenêtres afin d'aérer la ou les pièces, tout stopper, puis remettre en service normalement, comme c'était avant.
21 juin 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Déjà si je ne sais pas comment est mise votre évacuation (une photo nous aiderait) mais un tube transmet les bruits, c'est ancestral, c'est de la résonance, et les basses, vous parlez dans un pot de yaourt vide avec une ficelle la même chose à l'autre bout et ça marche, je faisais ça quand j'étais gamin.
Comment est donc faites cette évacuation ?
Le trou de passage des tubes a-t-il été bien rebouché ? ces petits inconvénients sont transmissibles. sad
21 juin 2019 à 18:42
forum consulter ce sujet Bruit provenant unité intérieure quand il pleut sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non ce n'est pas une solution à long terme, il est possible que votre UI soit mal positionnée dans la pièce, du coup gênante à l'utilisation.
Vous devez avoir avec la livraison de vos machines une notice d'utilisation de votre commande, et bien sûr une belle explication de votre technicien ayant effectuée la mise en service qui est obligatoire comme vous devez le savoir et préconisé obligatoirement par n'importe quel revendeur.
20 juin 2019 à 21:21
forum consulter ce sujet Changer l'orientation sortie air d'un split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le problème est là, ça coûte cher et ! Il faut savoir que c'est du consommable, 150/ 200€ pièce lors d'un remplacement, mais bon il était peut-être difficile de faire autrement.
Par contre le flotteur dans l'UI OK, mais la pompe il aurait peut-être été possible de la ou les déplacer plus loin.
Je ne sais pas comment est faite votre installation.
Par contre, si la pompe démarre immédiatement, ce n'est pas normal, donc bruyante car n'est pas amorcée, donc bruyante, et risque de la cramer. cry
Vous êtes dans une autre situation : mode froid, rappeler votre installateur, afin d'effectuer une vérification de fonctionnement.
20 juin 2019 à 21:13
forum consulter ce sujet Bruit pompe de relevage clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour. Je ne sais pas comment est votre commande, soit il y a 2 bouton un pour gérer les volets horizontaux et un autre pour les volets verticaux soit un seul pour les volets horizontaux et dans ce cas les volets verticaux se font manuellement.
20 juin 2019 à 19:02
forum consulter ce sujet Changer l'orientation sortie air d'un split sur le forum Climatisation

Bonjour.
En complément des renseignements de Dom-Aom, il n'est pas nécessaire de mettre des protections, et franchement cela ne servirait pas à grand chose, car si il y a un souci d'alim sur une UI il y aura un souci de com, donc le problème serait identique.
20 juin 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Protection électrique câbles interconnexion UE et UI sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le bruit que vous entendez lors de la remise sous tension est normal, car le détendeur se réinitialise et se repositionne.
Par contre le fait d'avoir un soufflage ambiant signifierait en 1er, un manque de gaz, donc pas forcément la carte.
Il faudrait nous dire Absolument combien de X clignote la led 301? Et surtout bien vérifier en cachant un peu de la lumière si vraiment il n'y a pas une autre led qui clignote.
J'avoue que ce n'est pas facile à voir donc prendre son temps.
Car il y a une maladie chronique chez Hitachi, les sondes de votre UE ???
Citation :
Par contre je n'ai pas testé de regarder les Led en allumant le bloc intérieur, est-ce que cela va changer ou aider à diagnostiquer ?
Je pense que le Diag va nous dire qu'il y a problème dans l'UE, mais vous pouvez regarder quand même. C'est un plus.
19 juin 2019 à 18:34
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est possible, mais avec les références cela sera peut-être plus facile de vous répondre. biggrin
19 juin 2019 à 18:25
forum consulter ce sujet Changer l'orientation sortie air d'un split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Un spray, psitt pschitt, genre bouteille de jardinage avec un mélange d'un demi verre d'eau de javel sans odeurs pour un litre d'eau convient très bien et coûte environ 1€.
En ayant préalablement soulevé le cache filtre, enlever les filtres, bien asperger la batterie, pendant que cela agit nettoyer les filtres avec un peu d'eau chaude et du produit vaisselle, laisser égoutter, bien rincer la batterie avec un pschitt seulement à l'eau, si vous avez une évacuation en gravitaire, pas de souci, si vous avez une pompe de relevage, ne pas couper le courant car celle-ci va démarrer et évacuer le tout et nettoyer aussi la pompe.
Penser à se protéger avec gant et lunettes.
19 juin 2019 à 18:16
forum consulter ce sujet Nettoyage climatisation Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Cela va être difficile de conseiller il y a tellement de marques et à tous les prix.
Si vous êtes propriétaire, je ne conseillerais que trop l'installation d'une clim fixe, car souvent aussi voire moins chère qu'un mobile.
Si vous ne pouvez faire autrement, prendre une marque connue comme Carrier, Technibel, Airwell, car les marques chinoises sont souvent achetées par lots et le jour où il y a un souci, il n'y a plus personne.
Essayez de privilégier un appareil avec le condenseur déporté, c'est à dire avec l'hélice en extérieur avec les tubes frigos souples, 2 raisons on ouvre moins grand la fenêtre et plus performant.
Vous pouvez revenir vers nous si vous avez fait un ou plusieurs choix.
18 juin 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Conseils pour choisir un climatiseur mobile sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non, non, l'Huile ira dans le circuit et dans le compresseur tout à fait normalement, la vitesse du fluide pallie cet inconvénient.
D'où l'avantage de l'inverter, belle mécanique quand même.
Et oui, en mode froid ou chaud même si sur un multi, une UI ne fonctionne pas en ventilation le fluide passe quand même 10 / 15%.
Par contre si manque de fluide là risque de surchauffe mécanique on crame l'huile et casse rapide du compresseur.
Tout en suivant les recommandations d'adelclim, faites ces contrôles on verra après.
17 juin 2019 à 21:03
forum consulter ce sujet Perte d'efficacité en réfrigération groupe Hitachi sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
L'installateur faisant partie des installateurs de confiance Mitsubishi trouvé sur leur propre site n'a pas tiré au vide avant la mise en service des 2 groupes. Il maintient que cela ne sert à rien et que durant ses phases de montage des liaisons il fait attention à ne pas faire entrer d'air.
Cela n'est pas possible et votre installateur n'est qu'un charlatan, appeler le plus rapidement Mitsubishi afin d'être certain que ce n'est pas un voleur.
Citation :
1- Récupérer le gaz et le faire recycler, détruire.
Dans votre cas oui.
Citation :
2- Est-ce nécessaire de chasser à l'azote ?
On ne chasse pas à l'azote seulement en cas de soudure mais autrement cela s'appelle un test sous azote, 28 b mini si c'est du R410A.
Citation :
3- Tirer au vide 30 minutes ou bien 1 heure ?
En règle générale plus on tire au vide meilleur cela est. Mais bon on est au vide on est au vide. Pour un circuit comme le vôtre 1 ou 2 h serait pas mal.
Citation :
4- Recharger, comment vérifier qu'il injecte bien la bonne quantité de gaz ?
La recharge de gaz s'effectue au poids défini par le constructeur, affiché sur une étiquette collée sur l'UE parfois sur un multi il faut rajouter du gaz et cela est à définir par rapport aux recommandations constructeur.
Citation :
5- Les 2 groupes ont tourné quelques temps, l'humidité s'il y en avait, a-t-elle eu le temps de créer des acides et détériorer l'huile de lubrification du compresseur ? Faut-il que je lui demande de réaliser un test d'acidité ?
Cela va être difficile car généralement il faut démonter le compresseur pour récupérer de l'huile. Il y avait avant des tests sous pression de gaz mais cela est interdit car rejet dans l'atmosphère.
Par contre le tirage au vide est à peu près équivalent au test azote. Donc 2h = 2h.
Toutefois avec une lettre avec AR envoyée au constructeur et à l'installateur demandant une extension de garantie pourrait vous servir plus tard.
17 juin 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème avec installateur de clim sur le forum Climatisation

Bonjour.
Vous auriez dû incomber la facture du dépannage à l'ancien proprio.
Car je ne rentre pas dans une maison sans chauffage par exemple.
Citation :
Elle se trouve sur le boîtier extérieur ou intérieur ?
Cela peut dépendre du code panne s'il y en a un ?
Nous donner le nombre de clignotements des leds 301 302 303 etc. de votre UE (unité extérieure) enlever le capot du dessus.
16 juin 2019 à 15:37
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAC 50YH7 sur le forum Climatisation