Bonjour.
Manque de gaz. Dû à une fuite ou fuites, appeler un frigoriste détenant son attestation d’aptitude.
Manque de gaz. Dû à une fuite ou fuites, appeler un frigoriste détenant son attestation d’aptitude.
03 février 2019 à 09:29
consulter ce sujet Clim réversible multislipt Soonko déséquilibre splits sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme Dom le plus fréquent est un problème provenant de la carte UE.
Comme Dom le plus fréquent est un problème provenant de la carte UE.
03 février 2019 à 09:26
consulter ce sujet Défaut clim Atlantic Fujitsu LGC sur le forum ClimatisationBonjour.
La réglementation sera la même pour le R32, mais non vous ne pourrez pas changer le gaz sans avoir changé le compresseur.
De plus il faudra nettoyer les circuits frigo, avec un produit spécial et cela avec une personne habilitée.
Sur ce je pencherais pour un limite de fonctionnement certainement dû à un manque de gaz de votre installation = fuite.
Le souci est que vous allez avoir trop de démarrage, le compresseur va surchauffer d’où l'idée de Dom de vérifier la température de refoulement compresseur, et l'huile va à un moment donné partir mais ne pas revenir ce qui engendrera la casse de celui-ci, donc pas la pièce la moins chère.
La réglementation sera la même pour le R32, mais non vous ne pourrez pas changer le gaz sans avoir changé le compresseur.
De plus il faudra nettoyer les circuits frigo, avec un produit spécial et cela avec une personne habilitée.
Sur ce je pencherais pour un limite de fonctionnement certainement dû à un manque de gaz de votre installation = fuite.
Le souci est que vous allez avoir trop de démarrage, le compresseur va surchauffer d’où l'idée de Dom de vérifier la température de refoulement compresseur, et l'huile va à un moment donné partir mais ne pas revenir ce qui engendrera la casse de celui-ci, donc pas la pièce la moins chère.
02 février 2019 à 16:36
consulter ce sujet Fonctionnement bizarre PAC Carrera sur le forum ClimatisationBonjour.
PC = dépassement de la température ambiante de l'UE. Alors l’interprétation est un peu difficile à expliquer, je partirais sur un problème de sonde UE. Mais si vous êtes certain qu'il y a du gars sur les dudgeons des tubes peut être une fuite.
Dans un premier temps mettre un peu de produit vaisselle légèrement dilué et voir si des bulles apparaissent.
On verra pour la suite.
PC = dépassement de la température ambiante de l'UE. Alors l’interprétation est un peu difficile à expliquer, je partirais sur un problème de sonde UE. Mais si vous êtes certain qu'il y a du gars sur les dudgeons des tubes peut être une fuite.
Dans un premier temps mettre un peu de produit vaisselle légèrement dilué et voir si des bulles apparaissent.
On verra pour la suite.
31 janvier 2019 à 19:41
consulter ce sujet Fonctionnement bizarre PAC Carrera sur le forum ClimatisationBonjour.
On en vient à la question 5204. Installation sous dimensionnée ou manque de gaz.
Il faudrait nous donner un plan avec les volumes nous pourrons éventuellement vous aider pour savoir si l’étude est viable.
On en vient à la question 5204. Installation sous dimensionnée ou manque de gaz.
Il faudrait nous donner un plan avec les volumes nous pourrons éventuellement vous aider pour savoir si l’étude est viable.
31 janvier 2019 à 19:17
consulter ce sujet Gros problèmes PAC Hitachi sur gainable sur le forum ClimatisationBonjour.
La protection recommandée par le constructeur est de 25 A, donc le 2.5² est insuffisant. Le 4² étant aussi cher que le 6 mm² ce dernier serait serait beaucoup plus approprié.
La protection recommandée par le constructeur est de 25 A, donc le 2.5² est insuffisant. Le 4² étant aussi cher que le 6 mm² ce dernier serait serait beaucoup plus approprié.
31 janvier 2019 à 19:12
consulter ce sujet Section de câbles électriques pour unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est normal que l'UE se couvre de glace ou givre.
Ce qui l'est moins est que ce givre ne parte pas lors lors des cycles de dégivrage, ce qui amène à un manque de gaz donc fuite, soit comme dit par AAC une clim mal dimensionnée.
Il est normal que l'UE se couvre de glace ou givre.
Ce qui l'est moins est que ce givre ne parte pas lors lors des cycles de dégivrage, ce qui amène à un manque de gaz donc fuite, soit comme dit par AAC une clim mal dimensionnée.
31 janvier 2019 à 18:56
consulter ce sujet Clim Airton se remplit de glace sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur le retour à chaud, Sanyo = non basique et problème de pièces détachées. Ainsi que Airton par ex.
Mais bon au début c'est pas cher mais on en a toujours pour son argent comme disait ma grand mère.
Une bonne marque ayant pignon sur le monde et voilà.
Sur le retour à chaud, Sanyo = non basique et problème de pièces détachées. Ainsi que Airton par ex.
Mais bon au début c'est pas cher mais on en a toujours pour son argent comme disait ma grand mère.
Une bonne marque ayant pignon sur le monde et voilà.
30 janvier 2019 à 19:11
consulter ce sujet Concernant climatiseur Sanyo cool dry heat modèle sur le forum ClimatisationBonjour.
Manque de gaz, désolé appeler une société habilitée.
Pour en savoir plus nous consulter.
Manque de gaz, désolé appeler une société habilitée.
Pour en savoir plus nous consulter.
30 janvier 2019 à 19:03
consulter ce sujet Clim Airton se remplit de glace sur le forum ClimatisationBonjour.
Autant pour moi, je n'avais pas vu.
Donc pour les températures de soufflage sont plus que correctes,
Maintenant il faudrait peut-être voir sur la disposition de vos UI.
Pourriez-vous nous fournir un plan même à la main avec la position des UI dans chaque pièce ?
Autant pour moi, je n'avais pas vu.
Donc pour les températures de soufflage sont plus que correctes,
Maintenant il faudrait peut-être voir sur la disposition de vos UI.
Pourriez-vous nous fournir un plan même à la main avec la position des UI dans chaque pièce ?
29 janvier 2019 à 17:34
consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Alors pour commencer, on ne recharge pas une clim qui a une fuite./
Il est certain qu'au bout d'un moment le compresseur lâche surtout sur du matériel de gamme moyenne comme le vôtre.
Donc il aurait fallu effectuer une recherche de fuite lors de la 1ère panne.
Ensuite, oui bien sûr qu'il existe des pièces de rechange comme le compresseur, si bien est le problème, je pense que l'intervenant est un peu léger car bien sûr il est plus facile de tout changer, et rien ne vous empêche avec une société sérieuse, voire 2 ou 3 de vous effectuer un devis de remplacement complet ou seulement le compresseur.
Alors pour commencer, on ne recharge pas une clim qui a une fuite./
Il est certain qu'au bout d'un moment le compresseur lâche surtout sur du matériel de gamme moyenne comme le vôtre.
Donc il aurait fallu effectuer une recherche de fuite lors de la 1ère panne.
Ensuite, oui bien sûr qu'il existe des pièces de rechange comme le compresseur, si bien est le problème, je pense que l'intervenant est un peu léger car bien sûr il est plus facile de tout changer, et rien ne vous empêche avec une société sérieuse, voire 2 ou 3 de vous effectuer un devis de remplacement complet ou seulement le compresseur.
29 janvier 2019 à 17:27
consulter ce sujet Concernant climatiseur Sanyo cool dry heat modèle sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben chez Airton N° de téléphone sur internet (bon courage pour les avoir).
Ou peut-être sur internet dans un service pièces détachées de la marque ?
Ben chez Airton N° de téléphone sur internet (bon courage pour les avoir).
Ou peut-être sur internet dans un service pièces détachées de la marque ?
29 janvier 2019 à 17:20
consulter ce sujet Recherche hélice climatiseur Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Comment vous avez fait pour casser les ailettes ?
Pour le démontage de cette volute de soufflage, il faut tout démonter et ce n'est pas une mince affaire, façade, boitier électrique, moteur, bac de condensat, soulèvement de la batterie, enlèvement et remontage de la volute (sans la casser).
Si on n'arrive pas à déplacer la batterie, il faut la démonter, ce qui incombe l'appel d'un frigoriste car il faut ramener le gaz à l'UE, afin de déposer complètement l'UI et dans ce cas autant lui demander d'effectuer ce travail qui prend quand même beaucoup de temps quand on sait le faire, alors pour un néophyte...
Comment vous avez fait pour casser les ailettes ?
Pour le démontage de cette volute de soufflage, il faut tout démonter et ce n'est pas une mince affaire, façade, boitier électrique, moteur, bac de condensat, soulèvement de la batterie, enlèvement et remontage de la volute (sans la casser).
Si on n'arrive pas à déplacer la batterie, il faut la démonter, ce qui incombe l'appel d'un frigoriste car il faut ramener le gaz à l'UE, afin de déposer complètement l'UI et dans ce cas autant lui demander d'effectuer ce travail qui prend quand même beaucoup de temps quand on sait le faire, alors pour un néophyte...
29 janvier 2019 à 17:18
consulter ce sujet Climatisation Daikin ailettes de turbine cassées sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait l’interprétation de ce défaut en mode chaud est en principe correct, car normalement dans ce mode la ventilation se met en route qu'à une température qui de 37°C donc au bout d'un moment si cette température n'est pas détectée ce code apparaît.
Donc ce qui nous tourne vers l'UE, ce que vous avez fait, par contre le bruit que vous avez entendu dans cette UE n'est pas forcément normal, et votre raisonnement ainsi que vos constatations me diraient plus à un klixon, sécurité en cas de surchauffe du compresseur le plus souvent par manque de gaz, en fonctionnement.
Ce qu'il faudrait faire est de couper le courant de la clim pendant 1/2 h afin de refroidir le compresseur, refaire un essai au bout de ce laps de temps, si le compresseur démarre à nouveau tout stopper et appeler un frigoriste.
Il se peut aussi que ce soit un relais ou contacteur qui essaye de se coller à vérifier.
En fait l’interprétation de ce défaut en mode chaud est en principe correct, car normalement dans ce mode la ventilation se met en route qu'à une température qui de 37°C donc au bout d'un moment si cette température n'est pas détectée ce code apparaît.
Donc ce qui nous tourne vers l'UE, ce que vous avez fait, par contre le bruit que vous avez entendu dans cette UE n'est pas forcément normal, et votre raisonnement ainsi que vos constatations me diraient plus à un klixon, sécurité en cas de surchauffe du compresseur le plus souvent par manque de gaz, en fonctionnement.
Ce qu'il faudrait faire est de couper le courant de la clim pendant 1/2 h afin de refroidir le compresseur, refaire un essai au bout de ce laps de temps, si le compresseur démarre à nouveau tout stopper et appeler un frigoriste.
Il se peut aussi que ce soit un relais ou contacteur qui essaye de se coller à vérifier.
29 janvier 2019 à 17:05
consulter ce sujet Code E6 climatisation inverter Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai pas demandé des relevés de consommation ? mais des relevés de température.
Dans la suite des réflexions de JIMA et Dom-Aom ce qui n'a rien à voir.
Reprise / soufflage. Réponse 4 et 5 par exemple.
Je n'ai pas demandé des relevés de consommation ? mais des relevés de température.
Dans la suite des réflexions de JIMA et Dom-Aom ce qui n'a rien à voir.
Reprise / soufflage. Réponse 4 et 5 par exemple.
28 janvier 2019 à 18:47
consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
H3 = pressostat HP défectueux. En règle générale après l'avoir testé simplement en le débranchant, hors tension, il va falloir certainement le changer.
Ce qui incombe :
1 la récupération du gaz, par bouteille de transfert
2 le remplacement de cette pièce
3 un test sous pression d'azote
4 un tirage au vide
5 remise de la quantité de gaz préalablement retiré donc on le réintroduit
6 remise en service avec un rapport stipulant toutes ces opérations. Ainsi qu'un feuillet pour la manipulation des fluides : OBLIGATOIRE.
Coût de l’opération entre 250 et 350 € sans la pièce.
Donc faire jouer la concurrence avec plusieurs devis.
H3 = pressostat HP défectueux. En règle générale après l'avoir testé simplement en le débranchant, hors tension, il va falloir certainement le changer.
Ce qui incombe :
1 la récupération du gaz, par bouteille de transfert
2 le remplacement de cette pièce
3 un test sous pression d'azote
4 un tirage au vide
5 remise de la quantité de gaz préalablement retiré donc on le réintroduit
6 remise en service avec un rapport stipulant toutes ces opérations. Ainsi qu'un feuillet pour la manipulation des fluides : OBLIGATOIRE.
Coût de l’opération entre 250 et 350 € sans la pièce.
Donc faire jouer la concurrence avec plusieurs devis.
28 janvier 2019 à 18:39
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin RZQ71C7V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Soit un problème de carte inverter, de sondes UE, de gaz (pressostat BP).
Soit un problème de carte inverter, de sondes UE, de gaz (pressostat BP).
27 janvier 2019 à 19:03
consulter ce sujet Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B sur le forum ClimatisationBonjour. Une sonde décalée à vérifier.
27 janvier 2019 à 18:59
consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour. Pour moi d'après vos mesures les deux sondes seraient HS.
Et en effet vous avez raison, pour 20€ ce serait dommage de ne pas les changer.
P1 = dépassement de température de l’évaporateur de l'unité intérieure.
Et en effet vous avez raison, pour 20€ ce serait dommage de ne pas les changer.
P1 = dépassement de température de l’évaporateur de l'unité intérieure.
27 janvier 2019 à 11:04
consulter ce sujet Recherche sonde double pour unité intérieure Carrera sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment comme les Splits sont identiques et qu'en supposant que le volume de la cuisine est deux fois plus petits, le split de la SaM serait sous puissant ce qui expliquerait cette surconsommation.
Petite précision pour la demande de JIMA, effectuer ces mesures au bout de 15 / 20 minutes de fonctionnement à fond.
Apparemment comme les Splits sont identiques et qu'en supposant que le volume de la cuisine est deux fois plus petits, le split de la SaM serait sous puissant ce qui expliquerait cette surconsommation.
Petite précision pour la demande de JIMA, effectuer ces mesures au bout de 15 / 20 minutes de fonctionnement à fond.
27 janvier 2019 à 10:45
consulter ce sujet Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour. Je ne saurais vous répondre.
Parfois avec une nouvelle carte des modifications constructeur sont existantes et cela n’empêche pas le fonctionnement.
Si sur l'ancienne carte ces shunts n'existaient pas, vous pouvez toujours faire l'essai sans.
Parfois avec une nouvelle carte des modifications constructeur sont existantes et cela n’empêche pas le fonctionnement.
Si sur l'ancienne carte ces shunts n'existaient pas, vous pouvez toujours faire l'essai sans.
27 janvier 2019 à 10:39
consulter ce sujet Connecteurs CN-WRITER et CN-FLASH clim LG AUUW366B sur le forum ClimatisationBonjour.
Après les conseils de Dom, je pencherais pour un compresseur HS.
Le fait de débrancher le compresseur et de refaire un essai confirme pour moi ce fait.
Après les conseils de Dom, je pencherais pour un compresseur HS.
Le fait de débrancher le compresseur et de refaire un essai confirme pour moi ce fait.
27 janvier 2019 à 10:34
consulter ce sujet Différentiel déclenche au démarrage du groupe extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez changé la carte UE il est possible que ce soit celle de l'UI.
Autre chose qui n'a rien à voir avec le code défaut U4, quelle sonde avez-vous changé ?
La valeur mesurée avec une sonde à 20°C vous devriez lire 25 K ohms mais pas la moitié si c'est vraiment le cas votre sonde est HS.
Si vous avez changé la carte UE il est possible que ce soit celle de l'UI.
Autre chose qui n'a rien à voir avec le code défaut U4, quelle sonde avez-vous changé ?
La valeur mesurée avec une sonde à 20°C vous devriez lire 25 K ohms mais pas la moitié si c'est vraiment le cas votre sonde est HS.
27 janvier 2019 à 10:28
consulter ce sujet Clim Daikin ne s'autorégule pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Le modèle ne se fait plus ? appeler la plateforme N° sur internet.
Car pour 3700€ vous pourriez avoir une installation neuve entière voire moins étant donné que les tuyauteries sont déjà en place.
C'est un peu du vol.
Le modèle ne se fait plus ? appeler la plateforme N° sur internet.
Car pour 3700€ vous pourriez avoir une installation neuve entière voire moins étant donné que les tuyauteries sont déjà en place.
C'est un peu du vol.
24 janvier 2019 à 19:24
consulter ce sujet Panne sortie de courant PCB Mitsubishi Electric MXZ-4A71VA-E3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Si panne comment avez-vous déterminée celle-ci ?
Ce pourquoi, il faudrait vérifier les valeurs.
3 valeurs, une en température ambiante entre 20 et 25°C, une dans la main environ 32°C et une dans un bol de glace, proche du 0°C.
En règle générale, la base est 20°C = 25 K ohms, 25°C = 20 K ohms.
Citation :Pourquoi ? pour quelle raison ?
Je suis à la recherche d'une sonde double pour unité intérieure pour une clim Carrera
Si panne comment avez-vous déterminée celle-ci ?
Ce pourquoi, il faudrait vérifier les valeurs.
3 valeurs, une en température ambiante entre 20 et 25°C, une dans la main environ 32°C et une dans un bol de glace, proche du 0°C.
En règle générale, la base est 20°C = 25 K ohms, 25°C = 20 K ohms.
23 janvier 2019 à 20:39
consulter ce sujet Recherche sonde double pour unité intérieure Carrera sur le forum ClimatisationBonjour. Manque de gaz. Tout arrêter avant de tout casser et appeler un dépanneur habilité.
23 janvier 2019 à 19:38
consulter ce sujet Problème clim Inverter LG CS12AQ sur le forum ClimatisationBonjour.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
U4 = erreur de comme entre UE et UI.
Généralement la carte UE est incriminée. Mais cela peut aller plus loin, la carte inverter par exemple, le compresseur, les ventilos condenseur.
Citation :Donc, vous avez changé la carte mère d'après les dires de Daikin ?
Le changement fait résultat toujours code défaut U4
Et, toujours le code défaut U4 ?
Si c'est le cas comme plus haut, vérifier les valeurs ohmiques définies sur ce type d'appareil.
Alors normalement entre :
Blanc et bleu = 1 m ohms ou plus
Orange et bleu = 100 k ohms ou plus
Marron et bleu = 100 k ohms ou plus
Bleu et rouge = 100 k ohms ou plus.
Si OK la carte inverter est souvent la cause et aussi le compresseur.
Là il va falloir procéder par élimination. A suivre.
23 janvier 2019 à 19:36
consulter ce sujet Code défault U4 cassettes Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet, ce n'est pas un code panne, c'est seulement un affichage de fonctionnement.
Normalement cet affichage est noté sur la notice d'installation ou de fonctionnement.
En effet, ce n'est pas un code panne, c'est seulement un affichage de fonctionnement.
Normalement cet affichage est noté sur la notice d'installation ou de fonctionnement.
22 janvier 2019 à 18:43
consulter ce sujet Information code défaut DF clim Carrier sur le forum ClimatisationBonjour.
Je verrai bien une installation soit en manque de gaz ou sous dimensionnée.
Pourriez-nous dire la température de votre UI la plus proche de votre UE (en terme de LG de tuyauterie) la plus haute température et la plus grande vitesse de ventilation, au bout de 20 minutes de fonctionnement on va l'appeler la n°1, puis mettre la N°2 le un peu plus loin tout en laissant la N°1 et ainsi de suite jusque la n°5.
Donc
N°1
N°1 et 2
N° 1, 2, 3
N° 1, 2, 3, 4
N° 1, 2, 3, 4, 5
C'est un peu long, mais ça peut être intéressant.
Je verrai bien une installation soit en manque de gaz ou sous dimensionnée.
Pourriez-nous dire la température de votre UI la plus proche de votre UE (en terme de LG de tuyauterie) la plus haute température et la plus grande vitesse de ventilation, au bout de 20 minutes de fonctionnement on va l'appeler la n°1, puis mettre la N°2 le un peu plus loin tout en laissant la N°1 et ainsi de suite jusque la n°5.
Donc
N°1
N°1 et 2
N° 1, 2, 3
N° 1, 2, 3, 4
N° 1, 2, 3, 4, 5
C'est un peu long, mais ça peut être intéressant.
22 janvier 2019 à 18:41
consulter ce sujet Clim LG multisplit MU5M40.UO2 + PM05SP/PM09SP bruyante sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous bien mis la commande en direction de l'UI afin d'entendre un bip confirmant la demande ?
Avez-vous bien mis la commande en direction de l'UI afin d'entendre un bip confirmant la demande ?
21 janvier 2019 à 21:55
consulter ce sujet Climatiseur réversible Daikin température non régulée sur le forum ClimatisationBonjour.
Un clapet anti-retour adapté devrait convenir sur le tube de condensat.
Effectuer des recherches sur internet.
Un clapet anti-retour adapté devrait convenir sur le tube de condensat.
Effectuer des recherches sur internet.
21 janvier 2019 à 21:51
consulter ce sujet Problème évacuation condensats climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour. Pas grave et bonne année.
19 janvier 2019 à 17:55
consulter ce sujet Problème unité intérieure Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce qui est super, aucun souci de fuites de gaz là je suis sidéré et sceptique.
En tant que pro aucun souci de gaz au bout de 20 ans ? ce qui engendre souvent des problèmes de cartes ou moteurs ?
Jamais vu.
Citation :Impeccable. Je pense qu'il va falloir passer à autre chose, mais bon, si vous voulez vraiment aller vers une recherche en démontant tout... un truc qui claque, puis un autre etc.
Je possède une clim LG L1260NL depuis 19 ans !
Ce qui est super, aucun souci de fuites de gaz là je suis sidéré et sceptique.
En tant que pro aucun souci de gaz au bout de 20 ans ? ce qui engendre souvent des problèmes de cartes ou moteurs ?
Jamais vu.

19 janvier 2019 à 17:52
consulter ce sujet Panne clim inverter LG L1260NL sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour commencer il n'est pas très judicieux de mettre des condensats dans une pluviale.
Des intempéries violentes dans une pluviale peuvent engendrer des remontées dans les condensats des clim comme un cas de gros orages, déjà vu et c'est assez conséquent.
En gros ce qui vous est arrivé.
Pour commencer il n'est pas très judicieux de mettre des condensats dans une pluviale.
Des intempéries violentes dans une pluviale peuvent engendrer des remontées dans les condensats des clim comme un cas de gros orages, déjà vu et c'est assez conséquent.
En gros ce qui vous est arrivé.
Citation :Non cela n'a rien à voir avec la maintenance mais avec l'explication au dessus.
Maintenance mal effectuée ou raccordement à la colonne de descente pluviale ?
Citation :Surtout pas ! cela, votre responsabilité est engagée, car s'il y des traces et qu'un voisin se plaint voire, une infiltration chez celui-ci, le ravalement de façade sera à vos frais.
A l’heure actuelle j’ai retiré le petit tuyau raccordé à la descente pluviale, et il se trouve maintenant le long du mur de l’Immeuble.
Qu’en pensez-vous ?
19 janvier 2019 à 17:43
consulter ce sujet Problème évacuation condensats climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui c'est clair,

mais nous sommes derrière un ordi et pas devant la panne ce n'est pas la peine de m'agresser. GRRRRR
Bon bref tant mieux si vous avez résolu votre problème grâce à nous ou pas.
Oui c'est clair,


mais nous sommes derrière un ordi et pas devant la panne ce n'est pas la peine de m'agresser. GRRRRR Bon bref tant mieux si vous avez résolu votre problème grâce à nous ou pas.
18 janvier 2019 à 17:17
consulter ce sujet Problème unité intérieure Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Ben....
j'ai trouvé simplement en tapant sur mon clavier "mode d'emploi télécommande Sanyo" sur internet. Vous n'avez plus qu'à télécharger la notice.
Ben....

j'ai trouvé simplement en tapant sur mon clavier "mode d'emploi télécommande Sanyo" sur internet. Vous n'avez plus qu'à télécharger la notice.18 janvier 2019 à 17:05
consulter ce sujet Mode d'emploi télécommande clim Sanyo année 2009 sur le forum ClimatisationBonjour. Tant mieux sans doute un souci de positionnement. 



17 janvier 2019 à 19:13
consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausse sur le forum ClimatisationBonjour. Ah bon ! et quel était le souci, ceci pourrait servir à d'autres. Merci.
17 janvier 2019 à 19:10
consulter ce sujet Problème unité intérieure Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous n'aviez pas de problème avant, il se pourrait que cela soit un problème de paramétrage.
Dans le doute comme normalement c'est la sonde de reprise qui donne la température de la pièce incriminée, il faudrait la vérifier.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure électronique, démonter cette sonde hors tension, et effectuer 3 mesures une dans la main, une température de la pièce, et une dans un bol de glace.
Si vous n'aviez pas de problème avant, il se pourrait que cela soit un problème de paramétrage.
Dans le doute comme normalement c'est la sonde de reprise qui donne la température de la pièce incriminée, il faudrait la vérifier.
Si vous êtes équipé d'un appareil de mesure électronique, démonter cette sonde hors tension, et effectuer 3 mesures une dans la main, une température de la pièce, et une dans un bol de glace.
15 janvier 2019 à 18:12
consulter ce sujet Température de la pièce complètement fausse sur le forum ClimatisationBonjour.
Cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement, par contre suivant la distance un complément de charge sera peut-être nécessaire.
Cela n'aura pas d'incidence sur le fonctionnement, par contre suivant la distance un complément de charge sera peut-être nécessaire.
14 janvier 2019 à 16:14
consulter ce sujet Tuyaux clim 1/2 à la place de 3/8 sur le forum ClimatisationBonjour.
A partir du moment où les machines sont compatibles.
Tout est une question de porte monnaie.
A partir du moment où les machines sont compatibles.
Tout est une question de porte monnaie.
13 janvier 2019 à 16:33
consulter ce sujet Problème moteur ventilation groupe extérieur Hitachi RRMB 3675 sur le forum ClimatisationBonjour.
En façade de vos UI de gauche à droite une sorte de petite grille c'est le témoin de nettoyage filtre, il s'allume au bout d'un temps pré-réglé par le constructeur alors c'est en temps/heures normalement toutes les 100 h.
Il doit exister sur la commande un bouton ayant le même symbole en dirigeant la commande vers l'UI et en appuyant sur ce bouton la lampe s’éteint et c'est reparti pour 100 h.
Ensuite au milieu le bouton M/A cette lampe clignote lors du démarrage en chaud et lors du dégivrage et à droite l'horloge lorsque vous êtes en mode "timer" ou programmation qui est gérée par la commande.
En façade de vos UI de gauche à droite une sorte de petite grille c'est le témoin de nettoyage filtre, il s'allume au bout d'un temps pré-réglé par le constructeur alors c'est en temps/heures normalement toutes les 100 h.
Il doit exister sur la commande un bouton ayant le même symbole en dirigeant la commande vers l'UI et en appuyant sur ce bouton la lampe s’éteint et c'est reparti pour 100 h.
Ensuite au milieu le bouton M/A cette lampe clignote lors du démarrage en chaud et lors du dégivrage et à droite l'horloge lorsque vous êtes en mode "timer" ou programmation qui est gérée par la commande.
13 janvier 2019 à 12:06
consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi Air/Air de 2010 sur le forum ClimatisationBonjour. Les réf des UI et UE svp.
13 janvier 2019 à 09:32
consulter ce sujet Problème climatiseur Hitachi Air/Air de 2010 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je serai partant pour un manque de gaz. Les températures ne sont pas très élevées.
Vous êtes à la limite d'un code panne et de fonctionnement.
Voir avec une société habilitée à la manipulation des fluides.
Je reviens plus tard pour vous expliquer les manipulations.
Je serai partant pour un manque de gaz. Les températures ne sont pas très élevées.
Vous êtes à la limite d'un code panne et de fonctionnement.
Voir avec une société habilitée à la manipulation des fluides.
Je reviens plus tard pour vous expliquer les manipulations.
12 janvier 2019 à 12:16
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Le technicien est-il rentré dans un code ? et en espérant qu'il n'a pas effectué le remplacement de la sonde sous tension.
Il faut aller au mode 20 code 2 et après soit 01 pour télécommande + unité (programmation usine) :
- soit 02 arrêt sonde télécommande
- soit 03 sonde télécommande seule.
Pour accéder à ces codes appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, avec le bouton horloge flèche du haut accéder jusque mode 20.
Ensuite avec horloge flèche du bas accéder au code 2.
Ensuite avec flèche du haut "temp" accéder au 01 ou 02 ou 03.
Une fois votre programme choisi confirmer avec horloge / horloge barré pendant quelques secondes il va y avoir une transmission entre commande et UI puis le tableau d'origine va apparaître de nouveau.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre si ma mémoire n'a pas failli.
Le technicien est-il rentré dans un code ? et en espérant qu'il n'a pas effectué le remplacement de la sonde sous tension.
Il faut aller au mode 20 code 2 et après soit 01 pour télécommande + unité (programmation usine) :
- soit 02 arrêt sonde télécommande
- soit 03 sonde télécommande seule.
Pour accéder à ces codes appuyer longuement sur le bouton test "00" clignote, avec le bouton horloge flèche du haut accéder jusque mode 20.
Ensuite avec horloge flèche du bas accéder au code 2.
Ensuite avec flèche du haut "temp" accéder au 01 ou 02 ou 03.
Une fois votre programme choisi confirmer avec horloge / horloge barré pendant quelques secondes il va y avoir une transmission entre commande et UI puis le tableau d'origine va apparaître de nouveau.
Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre si ma mémoire n'a pas failli.
12 janvier 2019 à 12:06
consulter ce sujet Pas d'indication de température télécommande BRC1D52 sur le forum ClimatisationBonjour.
Effectivement ce n'est pas très élevé, on devrait être plus entre 40 et 60°C comme précisé par Dom à qui je souhaite une très bonne année.
Mais si c'est parce qu’il fait froid dehors et du coup vous avez froid dedans et si manque de gaz il va falloir vite trouver une alternative, car comme je vous le dis si manque de gaz casse rapide du compresseur et cela coûte très très cher.
Effectivement ce n'est pas très élevé, on devrait être plus entre 40 et 60°C comme précisé par Dom à qui je souhaite une très bonne année.
Citation :Je ne vois pas le rapport d'effectuer un test comme je vous l'ai demandé car tout se fait de l’intérieur.
Je précise que j'ai laissé les autres car ça caille dehors, je ferais le test demain midi avec les autres arrêtées.
Mais si c'est parce qu’il fait froid dehors et du coup vous avez froid dedans et si manque de gaz il va falloir vite trouver une alternative, car comme je vous le dis si manque de gaz casse rapide du compresseur et cela coûte très très cher.
11 janvier 2019 à 17:54
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
15 ans de bons et loyaux services c'est déjà bien, mais avec les références complètes nous pourrons vous aider un peu plus.
Mais dans un 1er temps, cela est sûrement un problème électrique, alors quoi ? compresseur ventilateur, une souris dans un organe électrique etc. il va falloir approfondir et à vous de sortir les outils.
Donc à suivre.
15 ans de bons et loyaux services c'est déjà bien, mais avec les références complètes nous pourrons vous aider un peu plus.
Mais dans un 1er temps, cela est sûrement un problème électrique, alors quoi ? compresseur ventilateur, une souris dans un organe électrique etc. il va falloir approfondir et à vous de sortir les outils.
Donc à suivre.
11 janvier 2019 à 17:46
consulter ce sujet Problème climatisation ADLER sur le forum ClimatisationBonjour.
Par contre il existe parfois et simplement en appuyant sur un bouton de la commande de connaitre la température ambiante "temp home" par exemple ou un symbole comme une petite maison.
Citation :Ce sont des bureaux ?
Oui l'UI émet un bip mais vu que je ne suis pas le seul à toucher les télécommandes, je ne suis pas sûr que tout le monde a cette rigueur. ;-)
Citation :Oui, mais toutes les marques ne le font pas.
Un affichage sur la climatisation serait idéal par exemple.
Par contre il existe parfois et simplement en appuyant sur un bouton de la commande de connaitre la température ambiante "temp home" par exemple ou un symbole comme une petite maison.
11 janvier 2019 à 17:42
consulter ce sujet Connaitre la température réelle climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai un doute ! êtes-vous certain que le récepteur n'est pas au milieu car je vois des fils aller vers la gauche ?
Si ce n'est pas cela, il est possible que le récepteur soit sur le capot et qu'il faut le brancher en même temps que le remontage de celui-ci.
Si rien de tout cela, contacter un revendeur de cette marque, ou la marque directement s'ils ont une plateforme (???).
Voir sur internet.
J'ai un doute ! êtes-vous certain que le récepteur n'est pas au milieu car je vois des fils aller vers la gauche ?
Si ce n'est pas cela, il est possible que le récepteur soit sur le capot et qu'il faut le brancher en même temps que le remontage de celui-ci.
Si rien de tout cela, contacter un revendeur de cette marque, ou la marque directement s'ils ont une plateforme (???).
Voir sur internet.
11 janvier 2019 à 17:31
consulter ce sujet Recherche récepteur de télécommande pour unité intérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui bien sûr et cela nous sera très utile pour la suite, il faut prendre la température de soufflage sur chaque UI seule c'est à dire mettre en service une UI attendre 20/30 minutes, prendre la température de soufflage, c'est à dire sur la grille ou au plus près de la sortie soufflerie de cette UI 1 par exemple.
Faire de même pour toutes les autres UI une / une éteindre la 1 faire la 2, éteindre la 1 et 2 et faire la 3 etc. ensuite allumer toutes les UI en maxi chaud et ventilation en GV prendre les températures de soufflage.
Nous dire la température de la 1 2 3 4 etc. toujours au bout de ce laps de temps de 20/30 mn.
C'est déjà ça.
Oui bien sûr et cela nous sera très utile pour la suite, il faut prendre la température de soufflage sur chaque UI seule c'est à dire mettre en service une UI attendre 20/30 minutes, prendre la température de soufflage, c'est à dire sur la grille ou au plus près de la sortie soufflerie de cette UI 1 par exemple.
Faire de même pour toutes les autres UI une / une éteindre la 1 faire la 2, éteindre la 1 et 2 et faire la 3 etc. ensuite allumer toutes les UI en maxi chaud et ventilation en GV prendre les températures de soufflage.
Nous dire la température de la 1 2 3 4 etc. toujours au bout de ce laps de temps de 20/30 mn.
Citation :Ce qui voudrait dire que votre isolation est top.
16°C, elle est toujours au dessus de 20°c, quand la clim des chambres est branchée. Je mets à 16°c, au minimum, sinon la température peut atteindre 23 à 24°C si je mets plus sur la télécommande.
C'est déjà ça.
10 janvier 2019 à 18:28
consulter ce sujet Problème climatisation Hitachi sur le forum Climatisation