Bonsoir. Donc une réf complète des UI et de l'UE serait un plus. smile
24 septembre 2013 à 17:27
forum consulter ce sujet Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Trop de givre sur quoi, condenseur ou évaporateur ? Je suppose UE, et sûrement un manque de gaz donc parti dans votre environnement atmosphérique, j’espère que vos enfants ne sont pas incommodés ? Étant du métier je m'en voudrais !
lol lol lol cry
23 septembre 2013 à 21:41
forum consulter ce sujet Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton sur le forum Climatisation

Publicité

Bonsoir.
L'installation est-elle neuve ou très récente ? Effectivement le code correspond. Un câblage UI /UE est peut-être mal effectué donc la com ne s’effectue pas donc à vérifier, une carte peut être à l'origine du problème.
Mais il faut savoir qu'avec cette marque les problèmes ne sont qu'à venir. shocked cry
23 septembre 2013 à 21:29
forum consulter ce sujet Climatiseur Inverter Airton ne démarre plus sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Cela était à peu près valable il y a 15 à 20 ans ; mais à l'heure actuelle avec les inverter à vos risques et périls.
Et je ne pense pas que cela fonctionne. sweat
23 septembre 2013 à 19:28
forum consulter ce sujet Alimenter moteur ventilateur extérieur sur clim Airton sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je dirai oui pourquoi pas ! La seule chose est que si vous avez un raccordement avec un PVC classique je ne sais pas s'il y a les réductions adaptées aux différents diamètres. smile
22 septembre 2013 à 10:39
forum consulter ce sujet Conseils choix des tuyaux pour une évacuation sur le forum Plomberie

Bonjour. Alors ??? shocked shocked
20 septembre 2013 à 15:26
forum consulter ce sujet Comment réparer groupe froid sans gaz sur le forum Climatisation

Bonjour.
Comme pour la question suivante, avec ce type de matériel bas de gamme = rien au niveau des codes pannes donc le plus classique si vous l'avez installée vous-même la cause probable est le manque de gaz soit par longueur de tubes, soit une fuite due à l'installation mal effectuée. lol smile smile
20 septembre 2013 à 15:25
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation Firstline 12000 CH sur le forum Climatisation

Bonjour. Enchanté de vous avoir rendu service. smile smile smile smile
20 septembre 2013 à 15:18
forum consulter ce sujet Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Bravo, je le fais de temps en temps car en effet le bruit strident incommode les personnes additivement et aussi le cache des lumières led s'affichant sur les façades des UI, par un petit scotch de la même couleur de cette façade. smile
18 septembre 2013 à 19:02
forum consulter ce sujet Carte électronique climatiseur lequel de ces composants est le buzzer sur le forum Climatisation

Bonjour.
Effectivement il y a une astuce, sur votre photo on voit très bien sur une des grilles par exemple, de chaque côté il y a en haut de cette grille un tenon en plastique qui est glissé dans une mortaise tirée délicatement mais en forçant quand même, Généralement je le fais à la main mais une pince à bec peut convenir, puis décrocher du bas, attention cette grille se disloque facilement et que des petites pièces.
Ensuite il faut enlever les déflecteurs directionnels un/un, prendre des photos pour la phase démontage afin de remonter, ça aide. Mais comme je l'ai déjà expliqué, à l'aide d'un petit pinceau de largeur 10 mm frottez la volute dans le sens des ailettes avec, tout en soufflant avec un comp d'air.
Attention quand même sans faire démarrer la volute seulement par le souffle de l'air, et surtout ne pas introduire trop près de la soufflette risque de casse immédiate, c'est du plastique quand même. smile
18 septembre 2013 à 17:37
forum consulter ce sujet Accès à la turbine pour nettoyage d'une U.I Daikin FTX-JV1B sur le forum Climatisation

Bonsoir.
La vis de maintien sur l'axe du moteur est peut-être desserrée, décalant la volute et créant un frottement (assez rare), sinon je verrais bien le moteur HS comme un bruit de roulement mal graissé, à changer. sweat smile
18 septembre 2013 à 17:23
forum consulter ce sujet Problème de bruit climatisation Airwell 18 000 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le fait d'installer soi-même, passons, mais le problème est qu'il n'y a pas eu de tirage au vide, expliqué maintes fois sur ce site.
Cela aurait pu permettre de voir qu'il y avait une fuite ! Et éviter une casse prématurée du compresseur par exemple. sad smile
18 septembre 2013 à 17:18
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi split réversible neuf a fonctionné 1 mois sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Entièrement d'accord avec AAC. Et maintenant crycrycry
Un copain peut-être mais qui soit du métier. smilesmile
17 septembre 2013 à 18:53
forum consulter ce sujet Climatiseur Mitsubishi split réversible neuf a fonctionné 1 mois sur le forum Climatisation

Bonjour.
Il est très difficile d'avoir les codes panne avec ces marques bas de gamme.
Si vous l'avez installé vous-même la cause la plus probable est le manque de gaz (le plus classique), après cela peut être une sonde ou une carte électronique ? smile
17 septembre 2013 à 17:10
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Hokkaido ne fonctionne plus sur le forum Climatisation

Bonjour.
Mitsubishi électrique ou Mitsubishi Heavy ? Aucune réf communiquée. sad
Sinon dans les 2 marques il faut chercher sur internet le n° de tél afin de les contacter et vous diriger vers un distributeur afin d'obtenir la pièce. On ne peut changer les roulements, il faut changer le moteur entièrement. smile
17 septembre 2013 à 17:04
forum consulter ce sujet Ventilateur unité centrale Mitsubishi fait beaucoup de bruit sur le forum Climatisation

Bonsoir. Une réponse complète serait nécessaire.
Référence de l'UE et de l'UI ainsi que la marque. sad
16 septembre 2013 à 18:17
forum consulter ce sujet Problème avec climatisation Firstline 12000 CH sur le forum Climatisation

Bonjour. Ci-joint un tableau à remplir. smile

Bilan Thermique Climatisation.xls
16 septembre 2013 à 16:14
forum consulter ce sujet Installation climatiseur locataire dans une copropriété sur le forum Climatisation

Bonjour.
Erreur "Êtes-vous sûr de la mettre en position froid ?" Non en chaud !
C'est ce que vous vouliez dire sysclimconcept ?
Donc si vous demandez du chaud, le groupe extérieur (UE) doit se mettre en route, le gros tube va commencer à chauffer la température va monter dans l'UI (unité intérieure), quelques minutes plus tard, la sonde de batterie va donner un ordre de fonctionnement de ventilation.
Si vous produisez du givre dans l'UI cela veut dire que la V4V qui est dans l'UE ne bascule pas,soit peut-être bloquée mécaniquement, soit par un problème de commande manque un fil de l'UI jusque l'UE, soit la carte ne donne pas l'ordre, il faut vérifier ces problèmes électriques. smile
16 septembre 2013 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème climatiseur réversible ne fait pas de chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est réparable et certainement démonté à la sauvage, il ne faut jamais démonter un système frigo à la scie = limaille de Cu dans l'installation, ce qui vous amènera à consulter un pro, pour le montage, la vérification complète du circuit, si le circuit a été à l'air libre longtemps, un filtre anti acide sera nécessaire, et le tout ne garantissant ni le fonctionnement à la mise en service et ni le fonctionnement ultérieur.
Et quand on dit un pro cela veut dire que pour le gaz il faut une société habilitée ainsi que le technicien. sweat smile
16 septembre 2013 à 15:50
forum consulter ce sujet Comment réparer groupe froid sans gaz sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si une UI, et si j'ai bien compris, fonctionne toute seule à la base c'est une sonde etc... qui donne un ordre ou encore un programme dans cette carte, donc pour moi c'est la carte qui ne fonctionne pas correctement.
L'EPROM est peut-être vide, par contre comme le dit dom l’idéal est de changer les sondes en même temps que la carte (parfois vendues avec la carte ?) = nous repartons sur des bases saines.
Et ce n'est pas parce qu'une sonde donne une soi-disant info (défaut ou code défaut) qu'il n'y a pas un souci en amont.
Leur demander d'effectuer des mesures de sonde dans ce cas afin d’être certain.
Ci-joint un petit abaque.

Valeurs en ohms sondes.pdf
13 septembre 2013 à 14:40
forum consulter ce sujet Problème unité intérieure éteinte souffle lorsqu'une autre clim est allumée sur le forum Climatisation

Bonjour. Je pense comme dom, le compresseur est HS.
Pour l'investissement, c'est à vous de voir, avec la main d’œuvre x par 2 avec récupération de gaz et gaz neuf = devis complet, mais cela vous garantie pièce 5 ans et MO 1 an. Mais je trouve le compresseur un peu cher quand même !!!!! sweat
Mais ce travail vous garantie un fonctionnement normal de cette installation. smile
13 septembre 2013 à 14:27
forum consulter ce sujet Problème climatiseur inverter LG25AHUEO code panne CH21 sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Une demande auprès de votre propriétaire serait bien, la constitution d'un petit dossier avec surtout les décibels aux normes actuelles, serait un plus, et comme expliqué par dom, plots anti vibratiles etc... bref tout ce qui peut éliminer les bruits, pour des raisons de santé diverses peuvent aider aussi avec un certificat médical, se renseigner auprès d'une société ayant l'habitude de gérer ce genre de problème.
Pour les marques ayant une bonne approche, ce serait : Atlantic / Fujitsu, Daikin, Hitachi.
Une fois que vous avez l'autorisation, en principe vous ne serez ennuyé que par des jaloux, et oui je vois cela assez souvent. Donc soit vous êtes content de la société installatrice et en bon terme avec ses voisins, tout devrait bien se passer.
Ah oui, il va falloir jouer aussi les espions, en effet si vous voyez dans la même copropriété une ou plusieurs installations déjà effectuées c'est un argument de poids qui vous autorisera la vôtre. smile
12 septembre 2013 à 20:00
forum consulter ce sujet Installation climatiseur locataire dans une copropriété sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Comme je l'ai dit "Il y a une vis sur l'axe du moteur accessible par une ouverture sur la droite de la volute de soufflage", donc vers le moteur et dans la volute de soufflage. smile
12 septembre 2013 à 19:45
forum consulter ce sujet Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E sur le forum Climatisation

Bonjour.

Boucher le trou avec du journal confortablement puis, cimenter avec du ciment séchage rapide, lisser jusqu'en dessous de l'ancien carrelage et une fois que tout est bien sec coller le carrelage, joint, et voilà, fini. smile
11 septembre 2013 à 16:34
forum consulter ce sujet Problème installation WC suspendu sur le forum Plomberie

Bonjour.
Comme notre invité j'ai jamais vu ce truc, mais je pense que ce système ne va pas durer. mad lol.
Mais par principe il est difficile de percer avec autre appareil, style perceuse / foret car le trou fait par le montage de ce truc, est d'une justesse appropriée.
Donc comme expliqué voir avec votre revendeur. Ou encore acheter un siphon d'évacuation de machine à laver de diamètre approprié 40 ou 32, un tube de colle PVC .
Et faire un travail où vous ne serez pas ennuyé. sweat smile
11 septembre 2013 à 16:26
forum consulter ce sujet Dispositif auto-foreur installation lave vaisselle sur le forum Plomberie

Bonjour.
Il y a une vis sur l'axe du moteur accessible par une ouverture sur la droite de la volute de soufflage, en ayant préalablement enlevé la grille de protection située devant ainsi que les volets de soufflage.
Je reconnais qu'il faut quand même avoir une certaine habitude et un bonne éclairage, cette vis est une 6 pans ou cruciforme, attention de ne pas dévisser jusqu'aux bout sinon galère pour la remettre.
Enfin si c'est ce que j'ai compris de votre demande ? smile
11 septembre 2013 à 16:17
forum consulter ce sujet Conseil dépannage clim Toshiba split réf RAV-SM562KRT-E sur le forum Climatisation

Bonsoir. Je me suis mal expliqué (désolé) dans votre cas ouvrir au maximum, plus il y aura du renouvellement d'air mieux ce sera. smile smile. Cela devrait fonctionner.
10 septembre 2013 à 17:41
forum consulter ce sujet Peut-on installer une climatisation sur balcon fermé sur le forum Climatisation

Bonsoir et de soufflage c'est très important. sweat sweat sweat
09 septembre 2013 à 17:30
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000 sur le forum Climatisation

Bonsoir. On veut les températures de reprise de soufflage. sweat sweat sweat
09 septembre 2013 à 17:29
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Il faut que l'ouverture soit égale à la surface de la batterie aspiration, plus le soufflage du ventilateur condenseur.
Ce qu'il faut c'est surtout éviter le recyclage d'air, entre le soufflage et l'aspiration. Il faut en règle générale entre 5 et 15 cm derrière et côtés de l'UE (aspiration) et 50 cm devant (soufflage de l’hélice). smile
08 septembre 2013 à 20:52
forum consulter ce sujet Peut-on installer une climatisation sur balcon fermé sur le forum Climatisation

Bonjour.
Shunter les 3 neutres ensemble, puis shunter U/V/W ensemble, puis brancher le fil bleu sur neutre et fil noir ou marron sur U/V/W, la terre sur la terre, avec un câble de section 6², protégé par un 32A. smile
08 septembre 2013 à 17:45
forum consulter ce sujet Four pour sauna 400V à brancher en 220V sur le forum Électricité

Bonjour.

Ne pas s’inquiéter pour le voyant allumé "opération" cela veut dire que la clim est en fonctionnement.
Normalement vous devez avoir une plaque signalétique, sur chacune de vos clim spécifiant la marque le n°de série, le type de gaz, la puissance froid (cool) en watt, cette plaque est soit derrière la clim, soit cachée à l'emplacement du bac de récupération des eaux condensées.
Nous donner cette info, et faire éventuellement une comparaison entre les deux clims.
Nous donner aussi la température de reprise sur l'appareil et de soufflage, cela va nous donner un delta T°C, ainsi que le volume de votre pièce, sous les toits ? Exposition N S E O ? smile
07 septembre 2013 à 10:07
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pas tout lu de nos amis, mais si un disjoncteur ne " tombe" pas sans que l'autre soit enclenché c'est le problème, et plus en aval, à partir de cela chercher un peu plus loin. sweat sweat sweat
06 septembre 2013 à 16:40
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte sur le forum Électricité

Bonjour. On dirait du 26/34 mais en théorie et simplement le diamètre d'aspiration d'une pompe et de refoulement doit correspondre.
Donc un tube de diamètre Cu ou plastique aspi/refoulement de 25 devrait correspondre correspondant à ce que vous voulez faire.
Après tout dépend de la longueur entre chaque en l'occurrence de cuves, vous voulez effectuer hauteur de remontée très important.
Une étude pourrait peut être envisageable en fonction de vos besoins. sweat smile
06 septembre 2013 à 16:33
forum consulter ce sujet Adéquation entre diamètre tuyaux d'aspiration et refoulement sur motopompe sur le forum Plomberie

Bonjour.

Déjà, un conseil : ne jamais acheter ce genre de matériel d'occasion mais c'est trop tard, la preuve, vous n'avez aucune doc de fonctionnement et si cela se trouve la clim ne fonctionne même pas ou complètement inadaptée pour ce que vous voulez faire. Bref disait pépin lol !
Si cette clim a une différence de température entre la temp de la pièce et la temp de soufflage de 8/10°C ce serait merveilleux, et c'est qu'elle donne sa puissance et donc comme je le disais inadapté pour la surface à rafraîchir;
Mais si je n'ai pas compris la question c'est peut-être tout simplement un problème de mode de fonctionnement ? Ou de manipulation sur la façade de l'appareil ? Là, il faut appuyer le bouton M/A , puis sur le bouton mode jusque soit affiché en façade le mode "cool" ou encore un symbole "flocon de neige" (mode froid), régler la temp avec le bouton "temp set" flèche vers le bas ou haut à la température désirée, une fois les réglages terminés attendre entre 4 et 8 minutes avant l'enclenchement du compresseur, donc du froid, mettre la gaine sur une fenêtre fermée au maxi vers l'extérieur.
Attendre environ 5 à 10 minutes que l'appareil fournisse sa puissance totale.
Prendre les mesures de température que je vous ai demandées au début du post et après nous en saurons un peu plus. sweat
06 septembre 2013 à 15:39
forum consulter ce sujet Utilisation climatisation Oasi Moorea Starclima 2000 sur le forum Climatisation

Bonsoir. Je pense effectivement que la carte est HS. sweat
05 septembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Ci-joint le schéma, Dom pourra nous en dire plus. Fan motor M1F, normalement il y a des valeurs à mesurer moteur débranché si je ne me trompe pas :
rouge-bleu = 100 kg ohms
bleu-marron = 100 ohms
bleu-orange = 100 kg ohms
bleu-orange = 1 méga ohms.
Si ces valeurs sont ok le moteur est bon et la carte est HS. Par contre je préconise le changement des deux dans le cas du moteur HS, pas forcément plus cher dans le temps. smile

Voici le shéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
daikin rxs20cvmb

04 septembre 2013 à 21:10
forum consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Certainement un manque de gaz, explication : le compresseur démarre... au bout de quelques minutes, soit par une surchauffe celui-ci se coupe par sécurité toujours par sondes ou pressostat de sécurité ou thermique compresseur, tout cela dû à un manque de gaz.
Donc dès que le compresseur est froid, va toujours refaire ce cycle jusqu'à la casse définitive.
C'est normal à un moment donné on ne peut aller au delà de la résistance mécanique, c'est comme votre voiture.
Pendant ce laps de temps de démarrage de l'UE y a-t-il un tout petit peu de froid ? smile
04 septembre 2013 à 17:21
forum consulter ce sujet Problème split Sharp 18000 BTU sur le forum Climatisation

Bonjour.

Il n'y a pas de condensateur, la régulation de pression de condensation s'effectue avec la carte inverter ou mère.
Ce moteur est en courant continu.
La référence complète de l'UI et UE et type de gaz pourrait nous aider un peu plus.

E7= surcharge anormale moteur ventilation UE.
Le moteur est-il lâche quand vous le lancez à la main ?
Le compresseur démarre-t-il ? smile
04 septembre 2013 à 17:13
forum consulter ce sujet Où se trouve le condensateur ventilateur clim Daikin sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Ce sujet a déjà été traité maintes fois sur ce site.
Une petite recherche de votre part, et ou éventuellement une aide de nos charmants modérateurs ; Par contre si c'est pour une activité professionnelle il y a certainement des normes très strictes, là je suis incompétent. smile
03 septembre 2013 à 20:36
forum consulter ce sujet Transformer guirlande de noël à leds brancher sur une batterie sur le forum Électricité

Bonsoir.

En effet il existe un système de compteur chantier, demandé à ERDF, où le tarif est moins élevé et facturé au promoteur durant la durée du chantier.
En fait le promoteur de chantier est un voleur et a profité de votre gentillesse. Maintenant pour revenir en arrière funk funk funk voir éventuellement avec votre proprio.
Changer des tuiles oui, mais pas de garantie, pas de traces écrites, s'il y a un souci ultérieur ? Fait ceci ou cela, oui aussi mais en attendant c'est vous qui avez ou allez payer la facture. shocked huffy huffy huffy
03 septembre 2013 à 20:29
forum consulter ce sujet Compteur de chantier obligatoire ou pas se brancher chez les particuliers est-il normal ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Si vous passez devant un ou l'autre détecteur il est peut être normal que celui-ci s'allume ?
Enfin la lumière rouge du détecteur, il capte, enregistre, puis envoie une information : tiens il faut allumer la lumière concernée par ex. titter
03 septembre 2013 à 20:18
forum consulter ce sujet Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle sur le forum Électricité

Bonjour. Pas de soucis Dom, nous sommes là pour nous compléter afin d'arriver à la fin. lol smile
03 septembre 2013 à 17:19
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA sur le forum Climatisation

Re. Dom, pour la photo... c’était juste un exemple ou une info. sweat smile
02 septembre 2013 à 20:30
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA sur le forum Climatisation

Bonsoir. Merci Dom. A suivre. sweat smile
02 septembre 2013 à 20:27
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA sur le forum Climatisation

Bonsoir.

Tout ce que vous avez effectué est impeccable, et surtout n'en faites pas plus, ah si le compresseur et très doucement et vous verrez très intelligent, déjà proposé plusieurs fois par mes dires.
Je pense que la question 2123 RESTERA dans les suites et oui... smile smile smile smile
02 septembre 2013 à 20:25
forum consulter ce sujet Nettoyage unité intérieure climatiseur Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Si vous voulez que des personnes puissent vous renseigner, une référence serait bien ! smile
01 septembre 2013 à 20:53
forum consulter ce sujet Plan branchement tuyau arrivée d'eau Sanibroyeur sur le forum Plomberie

Bonsoir.
Oui, bien vérifier auparavant si la boite d'encastrement est adaptée pour la réception de cette nouvelle prise, deux broches + terre. smile
01 septembre 2013 à 20:43
forum consulter ce sujet Remplacer une prise de courant de 20A sur le forum Électricité

Bonsoir.

Re, une photo peut aider. Moi j'appelle ça une Kapa, ou capacité de démarrage, on peut l'appeler aussi un condensateur. smile





01 septembre 2013 à 20:13
forum consulter ce sujet Problème unité extérieure climatisation réversible Mitsubishi GC25VA sur le forum Climatisation

Bonsoir.

C'est une capacité de démarrage, elle sert au démarrage d'un moteur mono 220 V, physiquement elle est ronde ou ovale couleur en général blanc, mais peut-être d'autres couleurs, il est écrit dessus différentes indications, comme l'intensité de démarrage exprimée en microfarads. smile
01 septembre 2013 à 20:09