Bonjour.
Ex : si vous mettez en mode auto les vitesses de ventilation et qu'une des vitesses est coupée, et bien que va t'il se passer, plus d'échange, la sonde batterie va détecter une baisse ou augmentation très nette de température, ce qui va provoquer une info de mauvais fonctionnement frigo.
Donc à force de vouloir faire joujou, il y aura de la casse dans l'air. crycry
20 mars 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.
L'effet ressenti est une chose mais il y a un débit d'air à respecter.
Si les volutes sont montées à l'envers, il est certain qu'à un moment donné il y aura un souci d'échange.
Donc de fonctionnement frigo.
19 mars 2020 à 17:02
forum consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.
On avance, c'est déjà ça.
Je pense que votre UE est un système inverter, dans ce cas, il faut être un peu patient, il faut attendre que la température monte, une fois le compresseur en fonctionnement, toucher doucement les tubes de sortie surtout le plus gros et voir s'il devient de plus en plus chaud, attention de ne pas se brûler.
Si rien au bout de 15/20 minutes certainement un manque de gaz, là, tout stopper et appeler un frigoriste.
Si tel est le cas trouver un technicien sera très difficile car souvent avec cette marque bas de gamme, ils ne les réparent pas et ne se déplacent même pas. Car plus cher d'intervention que de remplacement par le même produit.
19 mars 2020 à 16:57
forum consulter ce sujet Panne clim bisplit Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,
Alors attention, il faut bien comprendre que l'on ne remet ou rajout de gaz dans une installation frigo quelle qu'elle soit, voiture, clim, voiture etc. déjà parce-que c'est strictement interdit et en plus c'est du vol de la part de n'importe quelle société vis à vis du client.
En fonction de vos réponses nous aviserons pour la suite.
18 mars 2020 à 20:25
forum consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors cette sonde se trouve, en règle générale, quand on regarde l'UE en face, derrière celle-ci, à droite sur la batterie.
Hors tension, ouvrir le capot du dessus afin d'accéder à la platine UE, suivre les fils de la dite sonde, puis débrancher le connecteur, la démonter complètement.
Effectuer 3 mesures :
Sonde dans la main proche de 32°C lecture ohmique = ?
Sonde dans la glace, proche du 0°C, lecture ohmique = ?
Sonde dans une pièce proche des 20/22°C, lecture ohmique = ?
Nous transmettre les infos.
18 mars 2020 à 20:15
forum consulter ce sujet Panne clim bisplit Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,
Citation :
C’est l’UI qui ne fonctionne pas RAF -25QH8.
Oui mais elle est raccordée sur quelle UE ? Apparemment un tri-split d'après la dernière photo.
Et comme vous l'a demandé Dom-Aom, effectuer des mesures entre C1/D1, C2/D2, C3/D3.
18 mars 2020 à 17:22
forum consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum Climatisation

Bonjour. OK Dom.
Pour moi aussi normalement sens A.
Il arrive fréquemment que si l'on change un moteur, je ne sais pas pour quelles raisons, les vitesses ne correspondes pas à "l'original", Pourquoi ?
Je n'ai jamais trop cherché midi à 14h, sachant que ces moteurs remplacés venaient des constructeurs.
18 mars 2020 à 17:15
forum consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.
E7= erreur sonde extérieure.
Suivant vos explications :
Citation :
J'ai donc démonté mon unité extérieure, déconnecté, reconnecté ma sonde de température mais toujours erreur E7.
Ceci étant fait, impeccable, cela voudrait dire que la sonde est HS et bonne à remplacer.
Êtes-vous équipé d'un appareil de mesure électronique en ohmmètre (KOhms) ?
Ceci afin de contrôler la sonde à différentes valeurs de température.
18 mars 2020 à 17:02
forum consulter ce sujet Panne clim bisplit Airton sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il se pourrait que les turbines soient encrassées, voire colmatées.
18 mars 2020 à 09:18
forum consulter ce sujet Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour.
C'est quelle machine qui ne fonctionne pas, la RAM 71 QH5, ou RAM 72 QH5.
Si le compresseur démarre, il peut y avoir deux choses, mis à part un souci électronique, soit manque de gaz, soit la sonde batterie UI est décalée.
17 mars 2020 à 17:21
forum consulter ce sujet Panne module intérieur Hitachi RAF-25QH8 sur le forum Climatisation

Bonjour. La carte inverter est HS ou le compresseur ?
16 mars 2020 à 20:00
forum consulter ce sujet Code Défaut UE Hitachi RAC-18WEC clignote 14X sur le forum Climatisation

Bonjour,
Si le compresseur devient très chaud voire bouillant, manque de gaz.
Dans ce cas ne rien mettre en route risque de casse du matériel. Vérifier s'il n'y a pas des feuilles voir autres intrus.
14 mars 2020 à 08:40
forum consulter ce sujet Climatisation caravane DOMETIC 2100 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Avez-vous un tableau de valeurs des sondes ? Chaque constructeur a les siennes propres.
Ou alors ce serait une panne intempestive de la carte ? Il va falloir peut peut-être la démonter et bien regarder si il n'y a pas un composant dessoudé ?
12 mars 2020 à 08:22
forum consulter ce sujet Problème PAC Sanyo Saunier Duval sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui, il existe différentes commandes universelles, sur internet ou les fournisseurs en matériel froid.
La seule chose est qu'il faut bien lire sur la liste de la commande si la marque de votre clim est compatible,e avec la commande.
12 mars 2020 à 08:17
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour climatiseur Bora 12SRAI sur le forum Climatisation

Bonjour.
Si tout est OK suite aux vérifications citėes.
Je verrais bien un problème de carte de régulation (?) ou encore de connectiques.
Machine hors tension, attendre quelques minutes, déconnectez un x un tous les connecteurs que vous pouvez voir plusieurs fois puis tout remettre en service.
Je pense à la carte car il n'est pas normal que la V4V de mette constamment en service, donc trois choses soit la sonde de dégivrage décalée ou sonde extérieure, soit manque de gaz, ou carte.
11 mars 2020 à 16:01
forum consulter ce sujet Problème PAC Sanyo Saunier Duval sur le forum Climatisation

Bonjour .
A moins de trouver la machine identique, en occasion ça être compliqué.
Plusieurs paramètres vont rentrer en ligne de compte, l'ancienneté de machine, pas de compatibilité électronique, machine trop ancienne, le type de gaz.
L'idéal est de repartir avec une autre installation neuve, voir avec une autre marque, et au total pas forcement plus chère.
Souvent il n'y a pas grand-chose à faire, on conserve les tubes si le même gaz, l'électrique c'est pareil, mais il y a quelques règles d'environnement, récupération du gaz de l'ancienne machine, pour être détruit, et la mise en service par un pro afin de vous donner la garantie constructeur.
A vous de voir.
10 mars 2020 à 13:57
forum consulter ce sujet Comment trouver unité intérieure compatible ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Peut-être qu'il ne s'agit pas de micro coupures, mais tout simplement d'une bonne régulation, c'est à dire que la température est atteinte ?
Mais ce peut que, à sonde de reprise est décalée, ça il faudrait le vérifier ou le faire vérifier.
10 mars 2020 à 12:57
forum consulter ce sujet Split et micro-coupures sur le forum Climatisation

Bonjour.
J'ai bien pensé à l’insecticide, mais j'ai peur que ces petites bêtes restent collées dans le tube d’évacuation.
08 mars 2020 à 11:35
forum consulter ce sujet Guêpes sortent du climatiseur de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet, 1" correspond au 26/34.
Donc vous pouvez vous baser sur un diamètre de tube sur une longueur X maxi de 28. Il existe des tubes plastique (PE) isolés d'un seul tenant que vous pouvez enterrer dans une gaine.
Par contre il faut un outil spécial pour les raccords à sertir sur les tubes plastiques.
08 mars 2020 à 08:48
forum consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux sur le forum Climatisation

Bonjour.
S'il n'y a plus que cette solution, il faudra faire avec.
Mais je crains fortement que vous aurez du mal à chauffer la pièce, de plus il y a l'escalier et la chaleur monte.
Si vous avez une cuisine ouverte vous avez peut-être un pan descendant mettre l'UI là serait le plus judicieux afin de gérer au mieux le volume dans le prolongement de celle-ci.
Pour la puissance, compter un ratio de 50W au m² en froid il y a un COP pour le chauffage, sachant que l’idéal est d'effectuer un bilan thermique.
08 mars 2020 à 08:40
forum consulter ce sujet Split ou Gainable faux plafond ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
En effet si coupez et rallumez votre plancher chauffant ponctuellement, cela coûte cher et ne sert pas à grand chose, le chauffage au RDC, l’étage ne doit pas être beaucoup chauffé.
Bref vous allez au poêle à bois, puis aux radiateurs, puis au plancher chauffant, ça doit être fatiguant, Non ?
Mitsubishi est une bonne marque ayant pignon sur rue et à la pointe de la technique, SAV OK, par contre la disposition pas top, surtout à côté de la cheminée, il faut mettre votre UI dans le prolongement de votre pièce vers la télé par exemple ou si cuisine ouverte marqué VMC.
Pour un gainable, avez-vous un faux plafond ou des combles, ce pourrait être une bonne idée avec un soufflage vers la télé et une reprise devant la cuisine ou marqué "gainable".
07 mars 2020 à 18:17
forum consulter ce sujet Split ou Gainable faux plafond ? sur le forum Climatisation

Bonjour,
C'est quoi ce truc bizarre
Citation :
J’ai lu que l’on pouvait réinitialiser la ligne 8703, mais c'était en rafraîchissement.
Si c'est en panne c'est en panne ?? Il doit y avoir un code panne ?
07 mars 2020 à 18:03
forum consulter ce sujet PAC ne chauffe plus sur le forum Climatisation

Bonjour,
Comment savez-vous qu'il y a le bon poids de gaz ?
+ les questions de Dom-Aom.
07 mars 2020 à 17:59
forum consulter ce sujet Défaut p0 et p5 clim Midea sur le forum Climatisation

Bonjour.
Apparemment elles se sont installées dans le tuyau d’évacuation.
Ce qu'il faudrait essayer, serait de faire couler de l'eau dans le bac de condensat de votre UI avec un peu d'eau de javel ou autre, insecticide que sais-je ?
06 mars 2020 à 18:40
forum consulter ce sujet Guêpes sortent du climatiseur de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je suis bien embêté, car sur les docs techniques il n'y a aucun renseignement à moins que j'ai mal lu ou compris.
Les raccordements sont des (normalement) raccords plomberie 15/21, 20/27, ensuite, le diamètre des tubes d'eau donc aller retour, dépend de la longueur. Entre les deux unités. Il peut être en 12/14/16 etc. et isolé contre le gel bien sûr.
Si quelqu'un a ces renseignements. biggrinbiggrin
06 mars 2020 à 18:34
forum consulter ce sujet PAC Daikin R32 problème de dimension des tuyaux sur le forum Climatisation

Bonjour.
Votre question :
Citation :
Est-il possible de remonter des codes erreur sur une télécommande Airwell RC08C
Non.
Mais je pense que vous voulez accéder au codes défaut, c'est possible seulement si il y en a un et il va s'afficher, Er 24 par ex, ensuite il faut aller sur leur documentation auxquelles vous vous n'aurez pas accès pour définir la panne. Confidentialité oblige.
Comme technicien avec différentes personnes sur ce forum nous vous donnerons les infos si c'est possible.
04 mars 2020 à 18:55
forum consulter ce sujet Codes erreur clim Airwell sur le forum Climatisation

Bonjour.
Aie... Airton cela va vous coûter une fortune, de plus pour avoir n'importe quelle pièce une galère....
04 mars 2020 à 18:38
forum consulter ce sujet Dépannage clim Airton STAR H12A4 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et bien il ne faut pas travailler avec un plombier, car il n'y connait rien du tout, signe flagrant de manque de gaz.
Par contre pour :
Citation :
j'avais une clim Airwell qui a duré 27 ans.
= magnifique, et je pense que si elle avait duré vous l'auriez gardé (?).
04 mars 2020 à 18:36
forum consulter ce sujet Manque de puissance clim Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui bien sûr les condensats peuvent éventuellement sortir au dessus des plinthes, ainsi que les tubes frigos d'ailleurs.
Pour l'emplacement des UI, c'est pas mal, il faut simplement penser qu'il ne faut pas que l'air froid ou chaud, souffle directement sur le lit, non seulement très désagréable, mais très inconfortable. Sachant quand même que les volets verticaux sont réglables pour éviter ces problèmes, en partie tout du moins.
02 mars 2020 à 18:22
forum consulter ce sujet Emplacements splits condensats et puissance sur le forum Climatisation

Bonjour.
Franchement je ne vois pas du tout ce que peut être, à part une led allumée sur la platine qui se réfléchit à travers une fissure ? un capot mal refermé par exemple ? mais surtout derrière l'UI ?
02 mars 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Clim Daikin Stylish voyant blanc clignote derrière le split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Y a-t-il un clignotement en façade de votre UI ?
Ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire le nombre de clignotement de la led 301.
Si rien, contrôler s'il y a bien 230V sur le bornier de votre UE.
02 mars 2020 à 18:08
forum consulter ce sujet Split Hitachi arrêté volet ouvert sur le forum Climatisation

Bonjour.
Prenez votre smartphone en mode photo, si votre commande en appuyant sur n'importe quel bouton, il apparaît un voyant violet, celle-ci est bonne.
Du coup ce serait plutôt le récepteur qui ferait des siennes.
01 mars 2020 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin atxc35b et télécommande infrarouge sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce que je voulais dire, installer une UI dans un couloir pour refroidir les chambres, il est clair que cela ne fonctionnera pas, et ou, un mono dans la pièce de vie serait le mieux.
Pour les chambres un multi peut convenir.
01 mars 2020 à 11:28
forum consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
il y a un voyant blanc qui clignote derrière le split
Comme notre invité, vous parlez de quoi ?
Ensuite, pour les codes même réflexion, il faut seulement une méthode d'introduction, par contre vous avez quoi comme commandes, à fils ou infrarouge ?
Et comment avez-vous effacé le voyant vert ? car à part stopper la machine, je ne vois pas comment on fait ?
01 mars 2020 à 11:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin Stylish voyant blanc clignote derrière le split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui c'est relativement facile à effectuer. L’idéal est de le commander chez le constructeur, toutefois il existe des sites qui peuvent vous fournir la pièce.
Attention de bien prendre la référence inscrite sur le moteur, Une erreur de chiffre ou lettre et c'est raté.
Pour le démontage/remontage, hors tension, démonter le capot du dessus, démonter la façade, dévisser puis enlever l’hélice, dévisser les 4 vis du support moteur, les conserver, suivre le câble qui est câblé avec un connecteur sur la platine.
Pour le remontage, effectuer l'inverse. Bien refixer le câble afin d’éviter tout frottement avec l’hélice
01 mars 2020 à 08:34
forum consulter ce sujet Problème moteur ventilateur clim Hitachi RAK 18NH6 sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le problème sur ce genre de système, est, que tant qu'il y a une demande de chaud et bien, la clim continuera de fonctionner.
Même si les pièces ou chambres, dans votre cas, ne sont pas en demande.
En fait c'est votre commande principale qui dit la demande, le fait de d’arrêter celle-ci une fois effectuée ne changera rien.
Essayer de diminuer simplement le point de consigne de la commande principale.
Nous dire ce qu'il en est après plusieurs jours d'essais.
29 février 2020 à 19:00
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin ne s'arrête pas en consigne sur le forum Climatisation

Bonjour. Faites votre pièce de vie ./ ainsi vous verrez ultérieurement, car pour les chambres c'est du gâchis.
C'est comme vous voulez !
29 février 2020 à 18:51
forum consulter ce sujet Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Citation :
L'unité centrale MCC-875 est reliée à une platine de réception de commande qui était placée dans la gaine d'aspiration au niveau du plafond. Je l'ai extraite et montée au plafond pour la rendre accessible.
Ah ! Pour le reste j'ai rien compris.
Citation :
J'ai interverti cette platine avec l'unité fonctionnelle et ça marche.
Enfin plutôt, je suppose que vous en déduisez que :
Citation :
Je pense qu'il s'agit du récepteur IR
Après pour cet élément, il suffit d'appeler le constructeur n° sur internet, qui vous dirigeront sur un fournisseur de qualité.
29 février 2020 à 18:47
forum consulter ce sujet Panne récepteur IR gainable Toshiba sur le forum Climatisation

Bonjour.
A priori oui, le moteur est HS suivant le code panne, souvent lié avec la carte inverter en règle générale on change les deux, mais pas une obligation ?
Si vous essayez en mode froid avec les températures actuelles, il se pourrait qu'il n'y ait pas besoin que ce ventilateur extérieur ne démarre pas, logique, ce pourquoi la machine ne tombe pas en panne.
Par contre vous devriez rencontrer le même problème en été. Donc changer ce moteur avec la volute de soufflage.
29 février 2020 à 18:37
forum consulter ce sujet Problème moteur ventilateur clim Hitachi RAK 18NH6 sur le forum Climatisation

Re, d'après la doc que j'ai lu, longueur mini=2 m longueur maxi 20 m.
29 février 2020 à 09:22
forum consulter ce sujet Installation groupe extérieur proche fenêtre de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour. A part si c'est un site classé, je ne vois pas trop ce que la mairie pourrait dire. Si vous vous inquiétez pour les longueurs de tubes, suivant les machines on peut aller entre 25 et 50 m, voir sur la doc d'installation.
29 février 2020 à 09:07
forum consulter ce sujet Installation groupe extérieur proche fenêtre de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour.
Alors je vous le déconseille, car cette led est un indicateur de code panne.
Toutefois, comme tam, un autocollant opaque pourrait camoufler cette petite lumière qui vous dérange.
27 février 2020 à 18:59
forum consulter ce sujet Suppression voyant lumineux télécommande Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
Non pour les transmissions de bruit, le risque est plus présent si l'UE est fixée sur le mur même par un support adapté, donc ce risque est beaucoup plus minimisé si cette UE est posée sur des pieds adaptés.
Pour les réglementations, là c'est souvent différent suivant, si vous habitez dans une maison un appartement, une copropriété etc. se renseigner éventuellement auprès de votre mairie, sur internet un conseiller juridique...
27 février 2020 à 18:56
forum consulter ce sujet Installation groupe extérieur proche fenêtre de la chambre sur le forum Climatisation

Bonjour.
Et alors au niveau des clignotements des leds ? pas de réponse ? Car du coup ça devient important.
27 février 2020 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne clim Inverter LG MU5M30 sur le forum Climatisation

Re. Pour les codes défaut il y a dans l'UE, en enlevant le capot du dessus sur la carte deux led une rouge une verte, nous combien de fois clignote chacune d'elle ?
26 février 2020 à 19:52
forum consulter ce sujet Panne clim Inverter LG MU5M30 sur le forum Climatisation

Bonjour. Le plus simple est, hors tension, d'ouvrir le capot du dessus, ouvrir la façade, accéder au câblage compresseur, le débrancher, bien séparer les fils, et attention que ceux-ci ne touche quoi que ce soit. pas d'enfant autour de vous, remettre, le courant puis effectuer un essai de fonctionnement si le ventilo se lance légèrement, ou complètement et que ca ne disjoncte pas, le compresseur est HS
26 février 2020 à 19:46
forum consulter ce sujet Panne clim Inverter LG MU5M30 sur le forum Climatisation

Bonjour. C'est pas mal de séparer les étages, étant donné l'utilisation partielle des étages. De plus la marque que pensez prendre est une bonne marque. Mais bien sur le tout est de choisir un bon professionnel, ayant pignon sur rue.
26 février 2020 à 19:40
forum consulter ce sujet Quadri-Split ou Tri + Mono Split sur le forum Climatisation

Bonjour.
Photos, car carénage derrière je ne connais pas.
25 février 2020 à 19:17
forum consulter ce sujet Enlever carénage split Daikin Stylish sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui en effet il faut enlever les bouchons et enfiler les fils puis effectuer le cintrage, je n'y croyais pas trop et en fait cela fonctionne très bien.
Par contre il faut être très propre dans le travail, bien reboucher les tubes afin d’éviter les poussières ou autres détritus.
Je dirais presque chirurgical.
25 février 2020 à 19:16
forum consulter ce sujet Installation clim fils à cintrer utile ou pas ? sur le forum Climatisation

Bonjour.
Ce sont deux filtres différents que vous nous montrez ?
Si c'est recto/verso la couleur originelle est bleue.
Sans désosser le filtre pour l'instant, laver votre filtre avec un peu de produit vaisselle laisser bien sécher et égoutter.
Par contre vous pouvez trouver du filtre cela s'appelle du média, vous pouvez le faire faire ou le découper vous-même afin de remplacer le vieux en comptant les cotes extérieures en enlevant une des grilles, en le positionnant en le coinçant dans les bords. Pas cher et efficace.
24 février 2020 à 18:13
forum consulter ce sujet Changement filtre climatisation Samsung sur le forum Climatisation