Bonjour. En fait non, ce système ne réagi pas avec un cycle de dégivrage. Il permet de faire couler cette eau en la chauffant un peu pour qu'elle ne prenne pas en glace sur l'UE et parfois causer des dégâts.
Ce thermostat enclenche ce cordon chauffant en dessous d'une certaine température extérieur. On ne voit pas trop sur la photo mais il devrait s'enclencher vers +5, + 8°C. Normalement on le cale à 0°C.
Pour faire un essai sans faire tourner la clim, mettre sur 30°C et attendre que ce cordon chauffe, le toucher légèrement car attention ça peut brûler.
S'il fonctionne le mettre sur 0°C. S'il ne fonctionne pas, il faudra pousser nos investigations un peu plus loin.
Ce thermostat enclenche ce cordon chauffant en dessous d'une certaine température extérieur. On ne voit pas trop sur la photo mais il devrait s'enclencher vers +5, + 8°C. Normalement on le cale à 0°C.
Pour faire un essai sans faire tourner la clim, mettre sur 30°C et attendre que ce cordon chauffe, le toucher légèrement car attention ça peut brûler.
S'il fonctionne le mettre sur 0°C. S'il ne fonctionne pas, il faudra pousser nos investigations un peu plus loin.
03 janvier 2020 à 13:51
consulter ce sujet Réglage clim Hitachi RAM72 QH5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez éventuellement fabriquer à l'aide d'un petit entonnoir et d'un tube condensat cette évacuation, s'il y a la place en dessous de votre UE ?
Vous pouvez éventuellement fabriquer à l'aide d'un petit entonnoir et d'un tube condensat cette évacuation, s'il y a la place en dessous de votre UE ?
03 janvier 2020 à 09:57
consulter ce sujet Installation bac condensat extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui, c'est possible, la seule chose est qu'avec un mural au niveau du sol, il sera plus long pour chauffer ou refroidir votre pièce.
Mais je suppose qu'il y a une porte d'entrée de la chambre, il est peut-être possible de mettre ce mural au dessus de cette porte ?
Oui, c'est possible, la seule chose est qu'avec un mural au niveau du sol, il sera plus long pour chauffer ou refroidir votre pièce.
Mais je suppose qu'il y a une porte d'entrée de la chambre, il est peut-être possible de mettre ce mural au dessus de cette porte ?
03 janvier 2020 à 09:55
consulter ce sujet Installation Clim sous comble pentu sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Il se pourrait que ce thermostat serve pour le dégivrage du bac d’évacuation d'eau lors du dégivrage de votre UE.
Y a t'il un bac sous votre UE et un cordon chauffant ?
Il se pourrait que ce thermostat serve pour le dégivrage du bac d’évacuation d'eau lors du dégivrage de votre UE.
Y a t'il un bac sous votre UE et un cordon chauffant ?
03 janvier 2020 à 09:51
consulter ce sujet Réglage clim Hitachi RAM72 QH5 sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Si votre clim souffle du froid ou tout du moins à température ambiante en mode chaud et que vous êtes en dégivrage, il y a un problème, car normalement celui-ci se coupe lors de ce dégivrage je pencherais pour un décalage de la sonde batterie.
Si votre clim souffle du froid ou tout du moins à température ambiante en mode chaud et que vous êtes en dégivrage, il y a un problème, car normalement celui-ci se coupe lors de ce dégivrage je pencherais pour un décalage de la sonde batterie.
02 janvier 2020 à 17:36
consulter ce sujet Bisplit Mitsubishi MSZ-AP15 VG arrête de faire du chaud sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Souvent les installateurs en ont qui traînent dans leur véhicule.
Éventuellement chez un fournisseur comme Rolesco, Cofriset, etc...
Souvent les installateurs en ont qui traînent dans leur véhicule.
Éventuellement chez un fournisseur comme Rolesco, Cofriset, etc...
02 janvier 2020 à 17:27
consulter ce sujet Installation bac condensat extérieur sur le forum ClimatisationBonjour et bonne année.
Que l'on se comprenne bien une cassette se pose au plafond, un mural contre un mur un allège au sol.
Je pense que la meilleure solution est la 3ème, en place du convecteur.
Une cassette suspendue au plafond, ne donnera que des inconvénients, soufflage constant sur la personne bref toujours malade.
Pour les 15 m, suivant les marques les LG devraient aller.
Voir les docs techniques.
Que l'on se comprenne bien une cassette se pose au plafond, un mural contre un mur un allège au sol.
Je pense que la meilleure solution est la 3ème, en place du convecteur.
Une cassette suspendue au plafond, ne donnera que des inconvénients, soufflage constant sur la personne bref toujours malade.
Pour les 15 m, suivant les marques les LG devraient aller.
Voir les docs techniques.
02 janvier 2020 à 17:24
consulter ce sujet Installation Clim sous comble pentu sur le forum ClimatisationBonjour.
Non pas spécialement, cela dépend des marques, mais en règle générale, il y a soit une sonde qui va donner des informations de température en aspiration ou refoulement compresseur, qui va donner un défaut et donc mise à l’arrêt de la machine afin d’éviter la casse compresseur.
Il peut y avoir un pressostat HP, celui-ci sert surtout en cas de panne moteur ventilateur UE et à réarmement manuel, ou BP en cas de panne manque de gaz réarmement auto.
Non pas spécialement, cela dépend des marques, mais en règle générale, il y a soit une sonde qui va donner des informations de température en aspiration ou refoulement compresseur, qui va donner un défaut et donc mise à l’arrêt de la machine afin d’éviter la casse compresseur.
Il peut y avoir un pressostat HP, celui-ci sert surtout en cas de panne moteur ventilateur UE et à réarmement manuel, ou BP en cas de panne manque de gaz réarmement auto.
31 décembre 2019 à 16:56
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour. Waouh ! c'est un roman, je dirai manque de gaz.
31 décembre 2019 à 11:49
consulter ce sujet Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Je sais comment faire,
certainement une fuite sur votre installation.
On ne recharge jamais une clim en complément de charge c'est le meilleur moyen de casser cette belle installation. Et d'une.
Et de deux il faut être habilité pour effectuer cette opération, dangereux pour vous et vos proches.
Et de trois je suppose que vous avez acheté ce gaz sur internet ce qui est strictement interdit et passible de prison et qui est surement frelaté. A vous de voir.
Je sais comment faire,

certainement une fuite sur votre installation.On ne recharge jamais une clim en complément de charge c'est le meilleur moyen de casser cette belle installation. Et d'une.
Et de deux il faut être habilité pour effectuer cette opération, dangereux pour vous et vos proches.
Et de trois je suppose que vous avez acheté ce gaz sur internet ce qui est strictement interdit et passible de prison et qui est surement frelaté. A vous de voir.
31 décembre 2019 à 11:44
consulter ce sujet Clim ZenithAir inverter recharge r410a sur le forum ClimatisationBonjour. Ah ! Airton. Quand ça tombe en panne aie !!!
Si le compresseur est HS le prix de la réparation sera supérieur à l'achat d'un appareil neuf.
A vous de voir.
Si le compresseur est HS le prix de la réparation sera supérieur à l'achat d'un appareil neuf.
A vous de voir.
31 décembre 2019 à 11:35
consulter ce sujet Panne climatiseur Airton code F3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Étant confronté tous les jours aux problèmes environnementaux
ce n'est pas hyper polluant tout ça ?
Ah, une idée toute simple, mettre l'UE dans un endroit sec et en température positive. Problème résolu.
Étant confronté tous les jours aux problèmes environnementaux
ce n'est pas hyper polluant tout ça ?Ah, une idée toute simple, mettre l'UE dans un endroit sec et en température positive. Problème résolu.
31 décembre 2019 à 11:33
consulter ce sujet Traitement hydrophobe échangeur extérieur sur le forum ClimatisationBonjour.
Il est certain qu'avec les références nous pourrons vous aider un peu plus, pour l'instant manque de gaz ?
Il est certain qu'avec les références nous pourrons vous aider un peu plus, pour l'instant manque de gaz ?
31 décembre 2019 à 11:28
consulter ce sujet Le ventilateur de mon UE ne tourne pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement on branche cette pompe entre neutre (fils bleu) S1, phase (fils marron) S2 et terre (fils vert/jaune), les deux fils noir se branchent en série sur la commande de démarrage compresseur c'est à dire un des fils noir sur la borne S3 (je pense) et avec un petit domino le deuxième fil noir le fil qui qui relie l'UI et l'UE.
Le plus souvent les installateurs ne branchent pas ces 2 fils noirs car en cas de panne ils mettent un temps de fou avant de trouver la panne qui ne fait pas démarrer le compresseur.

Normalement on branche cette pompe entre neutre (fils bleu) S1, phase (fils marron) S2 et terre (fils vert/jaune), les deux fils noir se branchent en série sur la commande de démarrage compresseur c'est à dire un des fils noir sur la borne S3 (je pense) et avec un petit domino le deuxième fil noir le fil qui qui relie l'UI et l'UE.
Le plus souvent les installateurs ne branchent pas ces 2 fils noirs car en cas de panne ils mettent un temps de fou avant de trouver la panne qui ne fait pas démarrer le compresseur.


31 décembre 2019 à 11:26
consulter ce sujet Branchement pompe Aspen mini Aqua sur split Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Les sondes généralement ne font pas disjoncter, certainement la bobine de la V4V à contrôler suivant les conseils de Dom.
Les sondes généralement ne font pas disjoncter, certainement la bobine de la V4V à contrôler suivant les conseils de Dom.
29 décembre 2019 à 10:45
consulter ce sujet Disjonction climatiseur Zenith sur le forum ClimatisationBonjour.
Sur ce modèle pas facile à expliquer.
Éventuellement essayez de trouver la notice de montage sur internet.
Sur ce modèle pas facile à expliquer.
Éventuellement essayez de trouver la notice de montage sur internet.
27 décembre 2019 à 18:59
consulter ce sujet Clim Daikin Emura problème panneau frontal bas sur le forum ClimatisationBonjour et bonnes fêtes à toutes et tous.
Effectuer un forçage à la main n'est pas forcément une bonne chose, soit quelque chose l’empêche de s'ouvrir, un corps étranger ? soit les moteurs fatiguent.
Prévoir peut-être un remplacement éventuel, du moteur volets.
Citation :Je ne comprends pas trop, normalement, le panneau de devant s'ouvre, et monte laissant un dégagement pour les volets de soufflage.
J'ai un problème sur le panneau frontal du bas.
Effectuer un forçage à la main n'est pas forcément une bonne chose, soit quelque chose l’empêche de s'ouvrir, un corps étranger ? soit les moteurs fatiguent.
Prévoir peut-être un remplacement éventuel, du moteur volets.
24 décembre 2019 à 19:30
consulter ce sujet Clim Daikin Emura problème panneau frontal bas sur le forum ClimatisationBonjour. Pour moi 1ère impression manque de gaz.
23 décembre 2019 à 18:21
consulter ce sujet Panne PAC De Dietrich Alezio AWHP def.PAC sur le forum ClimatisationBonjour.
Ah bon ! La société a déposé le bilan ? c'est étrange.
Comme je l'ai dit maintes et maintes fois c'est une marque pas chère mais qu'il faut éviter absolument.
Bref, il est parfaitement possible de réparer en remplaçant le compresseur par exemple, mais cela coûte parfois plus cher que de changer la clim vu la marque. Donc un peu d'accord avec votre dépanneur.
Ah bon ! La société a déposé le bilan ? c'est étrange.
Comme je l'ai dit maintes et maintes fois c'est une marque pas chère mais qu'il faut éviter absolument.
Bref, il est parfaitement possible de réparer en remplaçant le compresseur par exemple, mais cela coûte parfois plus cher que de changer la clim vu la marque. Donc un peu d'accord avec votre dépanneur.
23 décembre 2019 à 18:18
consulter ce sujet Changement unité extérieure uniquement ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Je n'ai eu le temps de tout lire, mais normalement on régule sur la température de retour ? Non ?
Je n'ai eu le temps de tout lire, mais normalement on régule sur la température de retour ? Non ?
23 décembre 2019 à 17:55
consulter ce sujet Température de consigne maxi pour PAC Sanyo SPW-CR484GVH56 sur le forum ClimatisationBonjour.
En fait c'est le moteur des ou du volet de balayage qui est HS.
Ce que vous pouvez faire en attendant, est d'ouvrir manuellement et délicatement les volets et vous servir de votre chauffage en attente de remplacement de ce petit moteur.
En fait c'est le moteur des ou du volet de balayage qui est HS.
Ce que vous pouvez faire en attendant, est d'ouvrir manuellement et délicatement les volets et vous servir de votre chauffage en attente de remplacement de ce petit moteur.
23 décembre 2019 à 17:50
consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin en défaut sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce n'est pas parce-que la vérification gaz a été effectuée il y a 1 an 1/2 ou il y a 15 jours qu'il n'y a pas de fuites ou micro fuites. Encore faudrait-il savoir comment elle a été effectuée ?
Comme le pesage par exemple, à part si on vous le propose et que cela a un coût, généralement personne le fait de soi-même.
J'en reste quand même sur mon diag car en détente directe c'est un peu bas en soufflage.
Ou alors il fait très froid chez vous ?
Ce n'est pas parce-que la vérification gaz a été effectuée il y a 1 an 1/2 ou il y a 15 jours qu'il n'y a pas de fuites ou micro fuites. Encore faudrait-il savoir comment elle a été effectuée ?
Comme le pesage par exemple, à part si on vous le propose et que cela a un coût, généralement personne le fait de soi-même.
J'en reste quand même sur mon diag car en détente directe c'est un peu bas en soufflage.
Ou alors il fait très froid chez vous ?
21 décembre 2019 à 13:52
consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante sur le forum ClimatisationBonjour. Le code défaut P22 serait lié à un souci de moteur ventilateur UE. A vérifier.
21 décembre 2019 à 13:42
consulter ce sujet Recherche carte CR-CR484GVH56C Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour. Merci du retour. Bravo pour la trouvaille. Bonnes fêtes.
19 décembre 2019 à 20:32
consulter ce sujet Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte sur le forum ClimatisationBonjour.
Clignotement de la led verte soit en multisplit les UI ne sont pas dans le même mode, ou avertissement d'une panne / code panne et vu les codes panne que vous nous avez donnés, je serais partant pour un manque de gaz.
Votre machine peut très bien fonctionner en froid étant donné les températures basses actuelles, mais pas en chaud.
Clignotement de la led verte soit en multisplit les UI ne sont pas dans le même mode, ou avertissement d'une panne / code panne et vu les codes panne que vous nous avez donnés, je serais partant pour un manque de gaz.
Votre machine peut très bien fonctionner en froid étant donné les températures basses actuelles, mais pas en chaud.
19 décembre 2019 à 20:31
consulter ce sujet Clim Daikin split en défaut sur le forum ClimatisationBonjour.
Vu les constats manuels et visuels, je pencherais pour un manque de gaz.
Vu les constats manuels et visuels, je pencherais pour un manque de gaz.
19 décembre 2019 à 20:24
consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante sur le forum ClimatisationBonjour.
En trouvant votre machine sur internet si j'ai bien compris c'est un bi split ?
Par contre suivant la puissance de votre machine à laquelle je ne trouve pas de correspondance par rapport aux Kbtu/h et la réf, la long varie donc entre 20 et 25 m maxi entre l'UE et les UI.
Donc normalement votre installation est dans les clous.
En revenant à nos moutons, si vous avez un doute sur les performances de l'isolation, c'est du classique et tous les installateurs ou fabricants installent ce genre d'isolation.
Sinon ben je ne pourrais vous dire qu'il faut les passer ailleurs et sous moulure afin d’améliorer et les performances et la conservation de l'isolation.
En trouvant votre machine sur internet si j'ai bien compris c'est un bi split ?
Par contre suivant la puissance de votre machine à laquelle je ne trouve pas de correspondance par rapport aux Kbtu/h et la réf, la long varie donc entre 20 et 25 m maxi entre l'UE et les UI.
Donc normalement votre installation est dans les clous.
En revenant à nos moutons, si vous avez un doute sur les performances de l'isolation, c'est du classique et tous les installateurs ou fabricants installent ce genre d'isolation.
Sinon ben je ne pourrais vous dire qu'il faut les passer ailleurs et sous moulure afin d’améliorer et les performances et la conservation de l'isolation.
19 décembre 2019 à 20:22
consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce qu'il faudrait savoir est la température de soufflage au bout de de ces 15/20 mn de fonctionnement.
En fonction de cela peut-être un manque de gaz, ou encore une sonde (le plus souvent la sonde batterie UI).
Ce qu'il faudrait savoir est la température de soufflage au bout de de ces 15/20 mn de fonctionnement.
En fonction de cela peut-être un manque de gaz, ou encore une sonde (le plus souvent la sonde batterie UI).
19 décembre 2019 à 19:53
consulter ce sujet Voyant rouge fixe sur 2 splits Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est quoi cette marque ? Vous n'avez plus la doc de la commande ?
Bref, suivre les conseils de tam. Il se peut qu'il y ait un bouton de dépannage situé derrière le cache filtre en bas à droite ou à côté du capot voire dessus, appuyer sur ce bouton s'il existe, normalement prévu pour un dépannage en cas de non fonctionnement de la commande IR à 23°C en mode "auto".
C'est quoi cette marque ? Vous n'avez plus la doc de la commande ?
Bref, suivre les conseils de tam. Il se peut qu'il y ait un bouton de dépannage situé derrière le cache filtre en bas à droite ou à côté du capot voire dessus, appuyer sur ce bouton s'il existe, normalement prévu pour un dépannage en cas de non fonctionnement de la commande IR à 23°C en mode "auto".
19 décembre 2019 à 19:19
consulter ce sujet Clim Kryster ne marche plus à cause de sa télécommande sur le forum ClimatisationBonjour.
Il se peut que la sonde batterie qui se situe dans un doigt de gant en haut à droite de la batterie soit décalée, pour cela il faut décapoter votre UI pour y accéder.
Voyez pour cette phase ensuite on vous explique la suite à adopter.
Une question, en mode chaud la ventilation se met-elle en route au bout de quelques minutes de mise en route ?
Si non, voir sur l'UE (unité extérieure) si le ventilo tourne ainsi qu'un bruit de compresseur ?
Si le gros tube en sortie de votre UE est très chaud attention ça peut bruler, y aller délicatement avec les doigts.
Il se peut que la sonde batterie qui se situe dans un doigt de gant en haut à droite de la batterie soit décalée, pour cela il faut décapoter votre UI pour y accéder.
Voyez pour cette phase ensuite on vous explique la suite à adopter.
Une question, en mode chaud la ventilation se met-elle en route au bout de quelques minutes de mise en route ?
Si non, voir sur l'UE (unité extérieure) si le ventilo tourne ainsi qu'un bruit de compresseur ?
Si le gros tube en sortie de votre UE est très chaud attention ça peut bruler, y aller délicatement avec les doigts.
18 décembre 2019 à 20:29
consulter ce sujet Clim Daikin split en défaut sur le forum ClimatisationBonjour.
En mode chaud comme vous l'avez fait, ouvrir le cache filtres ainsi que les filtres et poser délicatement la main sur l'échangeur ou batterie, si c'est très chaud et que la ventilation ne se met pas en service, il est possible que la sonde batterie soit défectueuse.
En mode chaud comme vous l'avez fait, ouvrir le cache filtres ainsi que les filtres et poser délicatement la main sur l'échangeur ou batterie, si c'est très chaud et que la ventilation ne se met pas en service, il est possible que la sonde batterie soit défectueuse.
18 décembre 2019 à 20:20
consulter ce sujet Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins tam, je dirais aussi en comparaison, les mêmes tubes à l'air libre à des températures négatives.
Je ne serais pas plus inquiet que ça.
Par contre 25 m c'est pas un peu beaucoup ? mais bon ne connaissant ni la marque ni les références…
Je rejoins tam, je dirais aussi en comparaison, les mêmes tubes à l'air libre à des températures négatives.
Je ne serais pas plus inquiet que ça.
Par contre 25 m c'est pas un peu beaucoup ? mais bon ne connaissant ni la marque ni les références…
18 décembre 2019 à 20:14
consulter ce sujet Liaison frigorifique sous l'eau vide sanitaire sur le forum ClimatisationBonjour.
A part la clim mobile avec le condenseur mis ponctuellement sur le rebord de votre fenêtre, ou le tuyau souple dans l'entrebâillement de la fenêtre. Je ne vois pas trop.
A part la clim mobile avec le condenseur mis ponctuellement sur le rebord de votre fenêtre, ou le tuyau souple dans l'entrebâillement de la fenêtre. Je ne vois pas trop.
18 décembre 2019 à 20:04
consulter ce sujet Solution installation clim impossible règles de copropriété sur le forum ClimatisationBonjour.
Ne serait-ce pas plutôt l'indication la tempo de près chauffage de mode chaud ?
On va faire un essai. Laisser comme cela, attendre 15/20 mn dans le mode chaud température à fond ainsi que la vitesse de ventilation.
Ne serait-ce pas plutôt l'indication la tempo de près chauffage de mode chaud ?
On va faire un essai. Laisser comme cela, attendre 15/20 mn dans le mode chaud température à fond ainsi que la vitesse de ventilation.
18 décembre 2019 à 19:58
consulter ce sujet Voyant rouge fixe sur 2 splits Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà, je me demande comment vous avez déplacé votre appareil ?
Comment avez-vous procédé pour la récupération du gaz ? Ensuite le plombier, qui n'est en général pas habilité à manipuler les fluides ?
Du coup ça a certainement fait que quelque chose a mal été effectué.
Tube bouché, fuite de gaz, manque de gaz etc.
Déjà, je me demande comment vous avez déplacé votre appareil ?
Comment avez-vous procédé pour la récupération du gaz ? Ensuite le plombier, qui n'est en général pas habilité à manipuler les fluides ?
Du coup ça a certainement fait que quelque chose a mal été effectué.
Tube bouché, fuite de gaz, manque de gaz etc.
17 décembre 2019 à 16:44
consulter ce sujet Fluide frigorigène ne circule plus sur Inverter AUX sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui pour toutes les questions, par contre il va falloir vous rapprocher d'un distributeur ou installateur afin de finaliser votre demande.
Oui pour toutes les questions, par contre il va falloir vous rapprocher d'un distributeur ou installateur afin de finaliser votre demande.
17 décembre 2019 à 16:38
consulter ce sujet Programmation clim Mitsubishi plus commande filaire sur le forum ClimatisationRe. En principe ce sont les deux UI qui se mettent en défaut.
Il s'agit peut-être pas d'un défaut mais d'une tempo de démarrage chaud ?
Il s'agit peut-être pas d'un défaut mais d'une tempo de démarrage chaud ?
17 décembre 2019 à 16:36
consulter ce sujet Clim Daikin split en défaut sur le forum ClimatisationBonjour. UI = unité intérieure.
17 décembre 2019 à 16:33
consulter ce sujet Clim Daikin split en défaut sur le forum ClimatisationBonjour.
Êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode.
Chaud/heat ou sigle soleil ?
Êtes-vous certain que les deux UI sont dans le même mode.
Chaud/heat ou sigle soleil ?
16 décembre 2019 à 18:40
consulter ce sujet Clim Daikin split en défaut sur le forum ClimatisationRe. En regardant justement sur internet, je crois que votre commande ne peut être programmée en hebdomadaire, mais seulement tous les jours c'est à dire, un marche/arrêt, que vous devez programmer tous les jours.
Pour effectuer ce que vous voulez, il faut passer à autre chose. Quelqu'un pourra peut-être vous renseigner.
Pour effectuer ce que vous voulez, il faut passer à autre chose. Quelqu'un pourra peut-être vous renseigner.
15 décembre 2019 à 21:26
consulter ce sujet Télécommande Hitachi RAR Mode programmation sur le forum ClimatisationBonjour.
Désolé, j'ai confondu votre commande avec une autre marque. Normalement tout est expliqué dans la notice de fonctionnement, si vous l'avez perdu vous pouvez aisément la trouver sur internet.
Désolé, j'ai confondu votre commande avec une autre marque. Normalement tout est expliqué dans la notice de fonctionnement, si vous l'avez perdu vous pouvez aisément la trouver sur internet.
15 décembre 2019 à 21:19
consulter ce sujet Télécommande Hitachi RAR Mode programmation sur le forum ClimatisationBonjour.
Le plus souvent votre problème est dû à un problème électrique donc il faut procéder par étape, le tout hors tension, débrancher le ventilateur, en faisant attention de ne pas toucher une carrosserie, et un adulte attentionné à proximité de l'UE remettre le courant si disjonction, procéder de même pour le compresseur, la V4V.
Si toujours pareil, certainement la carte UE.
Dans la suite suivre les conseils de Dom.
Le plus souvent votre problème est dû à un problème électrique donc il faut procéder par étape, le tout hors tension, débrancher le ventilateur, en faisant attention de ne pas toucher une carrosserie, et un adulte attentionné à proximité de l'UE remettre le courant si disjonction, procéder de même pour le compresseur, la V4V.
Si toujours pareil, certainement la carte UE.
Dans la suite suivre les conseils de Dom.
15 décembre 2019 à 21:06
consulter ce sujet Climatisation Saunier Duval SDHE disjoncte sur le forum ClimatisationBonjour.
En règle générale on change les deux moteurs et la carte inverter.
Mais si c'est réparable…
En règle générale on change les deux moteurs et la carte inverter.
Mais si c'est réparable…
15 décembre 2019 à 13:29
consulter ce sujet PAC Daikin en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Rapprochez-vous auprès du fournisseur d'électricité.
Je pense que vos surtensions et sous-tensions, sont liées à cette panne incessante, si cela est avéré.
Rapprochez-vous auprès du fournisseur d'électricité.
Je pense que vos surtensions et sous-tensions, sont liées à cette panne incessante, si cela est avéré.
15 décembre 2019 à 13:27
consulter ce sujet Problème panne pompe à chaleur Sanyo 3144 sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre installation est en défaut.
Afin de trouver le code défaut, mettre votre commande en direction de l'UI, appuyer sur le bouton "test" jusque qu'apparaisse deux "00" appuyer sur le bouton mode pour faire clignoter le 1er "0" avec la flèche du haut ou bas, faites défiler jusque obtention de deux bips une lettre devrait s'afficher, effectuer la même opération pour le 2ieme "0" un chiffre devrait apparaitre. Nous donner ce code.
Votre installation est en défaut.
Afin de trouver le code défaut, mettre votre commande en direction de l'UI, appuyer sur le bouton "test" jusque qu'apparaisse deux "00" appuyer sur le bouton mode pour faire clignoter le 1er "0" avec la flèche du haut ou bas, faites défiler jusque obtention de deux bips une lettre devrait s'afficher, effectuer la même opération pour le 2ieme "0" un chiffre devrait apparaitre. Nous donner ce code.
15 décembre 2019 à 09:35
consulter ce sujet Clim Daikin FTXG35LW led rouge clignotant sur le forum ClimatisationBonjour.
7mn de dégivrage et 43 mn de fonctionnement me parait plutôt correct, il se pourrait que dans la période givre intense sur l'UE que l'on soit dans une période froide et très humide en même temps ce qui accélère un peu ce givre.
A votre place je ne m'inquiéterai pas trop.
Juste un renseignement quelle est la température de soufflage de votre UI en mode chaud au bout de 15/20 mode fonctionnement température à fond ainsi que la ventilation.
7mn de dégivrage et 43 mn de fonctionnement me parait plutôt correct, il se pourrait que dans la période givre intense sur l'UE que l'on soit dans une période froide et très humide en même temps ce qui accélère un peu ce givre.
A votre place je ne m'inquiéterai pas trop.
Juste un renseignement quelle est la température de soufflage de votre UI en mode chaud au bout de 15/20 mode fonctionnement température à fond ainsi que la ventilation.
14 décembre 2019 à 16:08
consulter ce sujet Givre UE clim inverter Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
De plus il est possible qu'ils aient cramé autre chose derrière. C'est à eux de le déterminer.
Citation :Pour moi, non, par contre le fil coincé ça c'est possible, ils seraient donc en faute dans leur intervention.
Est-ce que le manque de pâte thermique peut provoquer un court-circuit et le flashage et destruction de la grande carte ?
De plus il est possible qu'ils aient cramé autre chose derrière. C'est à eux de le déterminer.
14 décembre 2019 à 16:03
consulter ce sujet Court-circuit clim réversible General sur le forum ClimatisationBonjour.
C'est une PAR…, mais quelle réf. PAR 21, 31 etc. ? Normalement cette référence est inscrite en dessous de celle-ci.
C'est une PAR…, mais quelle réf. PAR 21, 31 etc. ? Normalement cette référence est inscrite en dessous de celle-ci.
14 décembre 2019 à 15:57
consulter ce sujet Télécommande Hitachi RAR Mode programmation sur le forum Climatisation