Bonjour.
Le compresseur se recale à l'arrêt de celui-ci, d'où ce bruit assez caractéristique. Ce bruit est plus prononcé en mode chauffage. Par contre comment le technicien a déterminé qu'il n'y avait pas de manque de gaz car ce bruit pourrait être la cause d'un manque de gaz ? Un manque de lubrification éventuellement.
Le compresseur se recale à l'arrêt de celui-ci, d'où ce bruit assez caractéristique. Ce bruit est plus prononcé en mode chauffage. Par contre comment le technicien a déterminé qu'il n'y avait pas de manque de gaz car ce bruit pourrait être la cause d'un manque de gaz ? Un manque de lubrification éventuellement.
09 décembre 2019 à 19:12

Bonjour.
Ça c'est une grande question de soi-disant de consommation, pas consommation, sujet déjà abordé sur ce site.
Par contre plus simpliste pas forcément, mais c'est un choix. Il y a aussi le fait que si un multi tombe en panne ben, il n'y a plus rien.
Par contre pour en revenir sur les marques choisies elles se valent et ont pignon sur rue.
Ça c'est une grande question de soi-disant de consommation, pas consommation, sujet déjà abordé sur ce site.
Par contre plus simpliste pas forcément, mais c'est un choix. Il y a aussi le fait que si un multi tombe en panne ben, il n'y a plus rien.
Par contre pour en revenir sur les marques choisies elles se valent et ont pignon sur rue.
07 décembre 2019 à 19:02

Bonjour. A priori oui, mais si vous voulez rajouter cette UI sur votre UE je crois que la puissance ne sera pas suffisante.
A contrôler.
A contrôler.
07 décembre 2019 à 18:56

Bonjour.
Si vos clims actuelles fonctionnent sans problème, pourquoi les changer ?
Si vos clims actuelles fonctionnent sans problème, pourquoi les changer ?

06 décembre 2019 à 20:02

Bonjour.
Si vous avez une clim à eau perdue ce n'est que pour faire du froid ? généralement une clim dans ce genre consomme environ une baignoire soit 100/150 l/h, pour l'instant je ne suis pas étonné plus que ça. Mais il faut nous dire l'utilisation réelle de cette clim. On pourra peut-être vous en dire plus.
Il nous faut plus de renseignements.
Citation :L'opercule que vous avez retrouvé est simplement un "bouchon" sur le dudgeon de raccordement des tubes frigos, celle-ci est enlevée lors du montage de ces tubes, si vous l'avez trouvé parterre c'est surement par inattention de la part de l'installateur, mais elle ne sert plus à rien.
J'ai retrouvé par terre un opercule en cuivre dont ci-joint la photo
Citation :Et vous consommez combien ?
La consommation d'eau me semble excessive par rapport aux données fabriquant qui annonce 100 litres par heure
Si vous avez une clim à eau perdue ce n'est que pour faire du froid ? généralement une clim dans ce genre consomme environ une baignoire soit 100/150 l/h, pour l'instant je ne suis pas étonné plus que ça. Mais il faut nous dire l'utilisation réelle de cette clim. On pourra peut-être vous en dire plus.
Citation :Là ce n'est absolument et pas du tout professionnel, à mon avis il n'est pas du métier et d'ici qu'il se soit planté dans la puissance frigo de votre installation, il n'y a pas loin ?
L'installateur n'a effectué aucun contrôle de fuite - L'installateur n'a fait aucun test.
Il nous faut plus de renseignements.
05 décembre 2019 à 17:14

Bonjour.
Je ne suis pas certain que vous trouviez les pièces détachées de cette marque, peut-être sur un site chinois ?
Mais il est peut-être possible de remplacer cette pièce par un produit de substitution.
Je ne suis pas certain que vous trouviez les pièces détachées de cette marque, peut-être sur un site chinois ?
Mais il est peut-être possible de remplacer cette pièce par un produit de substitution.
04 décembre 2019 à 20:56

Bonjour.
Si votre clim est récente appeler votre installateur. C'est quoi les références complètes ? Commande à fils IR ?
Si votre clim est récente appeler votre installateur. C'est quoi les références complètes ? Commande à fils IR ?
04 décembre 2019 à 20:51

Re,
Des parasites peut-être ?
Des parasites peut-être ?
04 décembre 2019 à 20:49

Bonjour. Il y a peut-être des fantômes
.
Soyons sérieux, enfin moi je ne comprends pas trop ce phénomène, par contre mon chat s'est sauvé comme un voleur quand il a entendu ce bruit ?

Soyons sérieux, enfin moi je ne comprends pas trop ce phénomène, par contre mon chat s'est sauvé comme un voleur quand il a entendu ce bruit ?
04 décembre 2019 à 20:48

Bonjour.
C'est quoi les références des machines ? Est-ce une installation récente ?
C'est quoi les références des machines ? Est-ce une installation récente ?
04 décembre 2019 à 20:43

Bonjour.
On va donc considérer que nous sommes en décalage avec les n° des sondes donc la votre 04 correspondant à la 03 serait complètement hors plage. A changer.
On va donc considérer que nous sommes en décalage avec les n° des sondes donc la votre 04 correspondant à la 03 serait complètement hors plage. A changer.
03 décembre 2019 à 20:05

Bonjour.
Un gainable oui, mais pas cette marque.
Et climatiser un couloir pour climatiser des chambres encore moins, ce n'est pas forcément une question de bruit, mais ça ne fonctionnera pas. Les splits individuels pour chaque pièce à climatiser est le mieux.
Et effectivement les clims en froid seules il y en a, mais parfois plus chères que les réversibles.
Un gainable oui, mais pas cette marque.
Et climatiser un couloir pour climatiser des chambres encore moins, ce n'est pas forcément une question de bruit, mais ça ne fonctionnera pas. Les splits individuels pour chaque pièce à climatiser est le mieux.
Et effectivement les clims en froid seules il y en a, mais parfois plus chères que les réversibles.
02 décembre 2019 à 20:06

Bonjour.
Il y a longtemps que l'on fait plus de piège à huile, tout du moins en inverter.
Avec la vitesse et variations des compresseurs cette vitesse est suffisante pour ramener l'huile au compresseur.
Je parle bien sûr en installation.
Maintenant sur d'autres installations c'est peut-être possible, alors pourquoi ? là il faut voir le type d'installation, de marques, et recommandations du constructeur.
Il y a longtemps que l'on fait plus de piège à huile, tout du moins en inverter.
Avec la vitesse et variations des compresseurs cette vitesse est suffisante pour ramener l'huile au compresseur.
Je parle bien sûr en installation.
Maintenant sur d'autres installations c'est peut-être possible, alors pourquoi ? là il faut voir le type d'installation, de marques, et recommandations du constructeur.
02 décembre 2019 à 19:55

Bonjour.
J'ai trouvé quelque chose pour les RAD, 3 clignotements toutes les 2 s = interface UI/ UE défectueuse.
Le plus fréquent carte UE.
J'ai trouvé quelque chose pour les RAD, 3 clignotements toutes les 2 s = interface UI/ UE défectueuse.
Le plus fréquent carte UE.
01 décembre 2019 à 10:44

Bonjour.
Normalement si la carte UE est allumée, et un défaut, la led 301 devrait clignoter ?
Si rien ne clignote cela va être compliqué. Il faudrait voir si la carte UI est allumée.
Normalement si la carte UE est allumée, et un défaut, la led 301 devrait clignoter ?
Si rien ne clignote cela va être compliqué. Il faudrait voir si la carte UI est allumée.
01 décembre 2019 à 10:31

Bonjour.
En bas à droite il il y a des feuilles superposées. Appuyez 5s sur ce bouton, un menu va s'afficher, appuyez de nouveau sur ce bouton 5s un autre menu s'affiche.
Une fois dans ce menu avec les flèches ou du haut ou du bas aller à la ligne affichage adresse sondes puis validez avec la flèche "cassée" au milieu de la commande. il va apparaitre 0-01-24 (par exemple).
Le 1er chiffre est le n° de l'UI on s'en occupe pas, le 2éme est la correspondance de la sonde et la 3éme sa valeur en °C.
Choisissez l'unité et la sonde à afficher avec les flèche droite /gauche et haut bas il faut s'habituer à la manipe.
Tableau :
00 = sonde d'air de la commande en °C
01 = sonde d'air de l'UI en °C
02 = sonde de ligne liquide de l'UI en °C
03 = sonde de ligne gaz de l'UI en °C
Normalement il faut regarder la sonde 03.
Ce ne sera qu'une étape, il faudra contrôler la valeur des deux sondes 02 et 03.
En bas à droite il il y a des feuilles superposées. Appuyez 5s sur ce bouton, un menu va s'afficher, appuyez de nouveau sur ce bouton 5s un autre menu s'affiche.
Une fois dans ce menu avec les flèches ou du haut ou du bas aller à la ligne affichage adresse sondes puis validez avec la flèche "cassée" au milieu de la commande. il va apparaitre 0-01-24 (par exemple).
Le 1er chiffre est le n° de l'UI on s'en occupe pas, le 2éme est la correspondance de la sonde et la 3éme sa valeur en °C.
Choisissez l'unité et la sonde à afficher avec les flèche droite /gauche et haut bas il faut s'habituer à la manipe.
Tableau :
00 = sonde d'air de la commande en °C
01 = sonde d'air de l'UI en °C
02 = sonde de ligne liquide de l'UI en °C
03 = sonde de ligne gaz de l'UI en °C
Normalement il faut regarder la sonde 03.
Ce ne sera qu'une étape, il faudra contrôler la valeur des deux sondes 02 et 03.
01 décembre 2019 à 09:15

Bonjour.
Ah bon ! je ne savais pas que la température extérieure de la PAC s'affichait ?
Si c'est le cas c'est bien.
Ah bon ! je ne savais pas que la température extérieure de la PAC s'affichait ?
Si c'est le cas c'est bien.
01 décembre 2019 à 08:49

Bonjour.
A part le compresseur ou éventuellement une bouteille liquide. Mais bon d'une manière ou d'une autre ces pièces existent et peuvent si nécessité être remplacées éventuellement par un vrai professionnel par quelque chose de similaire en se renseignant auprès de fournisseurs frigorifiques.
Mais parfois cela coûte très cher et le replacement par quelque chose de plus moderne en repartant avec les mêmes tubes l'électricité condensats, en fait, seulement remplacer les UI et l'UE.
Citation :Je ne vois pas trop de quoi vous voulez parler ?
On m'affirme que cette bonbonne ne peut pas être remplacée car les pièces détachées du groupe extérieur ne seraient plus disponibles en stock, mon installation ayant 13 ans.
A part le compresseur ou éventuellement une bouteille liquide. Mais bon d'une manière ou d'une autre ces pièces existent et peuvent si nécessité être remplacées éventuellement par un vrai professionnel par quelque chose de similaire en se renseignant auprès de fournisseurs frigorifiques.
Mais parfois cela coûte très cher et le replacement par quelque chose de plus moderne en repartant avec les mêmes tubes l'électricité condensats, en fait, seulement remplacer les UI et l'UE.
30 novembre 2019 à 18:45

Bonjour.
A part si vous contactez une entreprise travaillant avec cette marque...
Sinon de belles photos recto/verso de votre carte afin d'aider Dom ou autres personnes pour vous aider dans vos investigations.
Soi-dit en passant ce qui m'étonne avec cette marque est qu'il n'y ait pas un produit de substitution ?
A part si vous contactez une entreprise travaillant avec cette marque...
Sinon de belles photos recto/verso de votre carte afin d'aider Dom ou autres personnes pour vous aider dans vos investigations.
Soi-dit en passant ce qui m'étonne avec cette marque est qu'il n'y ait pas un produit de substitution ?
30 novembre 2019 à 18:37

Bonjour. Normalement c'est une sonde classique 20°C = 25 k ohms, 25°C = 20 k ohms.
30 novembre 2019 à 15:58

Bonjour.
E5 : AC over-current protection, il y a plusieurs possibilités, une sonde qui vous donne une info de surchauffe compresseur ou encore pour la même chose mais mécanique un klicson de sécurité.
Tout ceci nous amène certainement à un manque de gaz.
E5 : AC over-current protection, il y a plusieurs possibilités, une sonde qui vous donne une info de surchauffe compresseur ou encore pour la même chose mais mécanique un klicson de sécurité.
Tout ceci nous amène certainement à un manque de gaz.
30 novembre 2019 à 10:10

Bonjour. Chez le fabricant éventuellement Daikin.
30 novembre 2019 à 09:40

Bonjour.
Il est vrai que l'on peut avoir un modèle mais il s'appelle différemment suivant les pays.
Il est vrai que l'on peut avoir un modèle mais il s'appelle différemment suivant les pays.
29 novembre 2019 à 17:36

Bonjour.
En règle générale on va voir dans le groupe UE et suivant les modèles voir combien de X clignote la led 301
En règle générale on va voir dans le groupe UE et suivant les modèles voir combien de X clignote la led 301
29 novembre 2019 à 17:32

Bonjour.
Alors, il est possible que la machine soit sur puissante. il faudrait nous dire la température de soufflage au bout de 15 minutes de fonctionnement. puis (il va falloir être patient) laisser la machine faire "son travail", c'est à dire voir comment elle régule, c'est à dire, se coupe t'elle car nous sommes arrivé à température ? ou autre chose, comme une panne ? qui apparemment n'est pas le cas. combien de fois démarre l'installation en une heure ? mais surtout éviter de couper le courant comme vous le faites car il y a risque de casse ou carte électronique.
Alors, il est possible que la machine soit sur puissante. il faudrait nous dire la température de soufflage au bout de 15 minutes de fonctionnement. puis (il va falloir être patient) laisser la machine faire "son travail", c'est à dire voir comment elle régule, c'est à dire, se coupe t'elle car nous sommes arrivé à température ? ou autre chose, comme une panne ? qui apparemment n'est pas le cas. combien de fois démarre l'installation en une heure ? mais surtout éviter de couper le courant comme vous le faites car il y a risque de casse ou carte électronique.
29 novembre 2019 à 17:31

Bonjour.
En mode chauffage il faut être patient, car le temps que l'info arrive, que le démarrage se fasse, que cette température monte sur la batterie UI que la ventilation commence à se mettre en route, il peut se passer 5 bonnes minutes et que la machine s'optimise au mieux encore 15 minutes.
En mode chauffage il faut être patient, car le temps que l'info arrive, que le démarrage se fasse, que cette température monte sur la batterie UI que la ventilation commence à se mettre en route, il peut se passer 5 bonnes minutes et que la machine s'optimise au mieux encore 15 minutes.
29 novembre 2019 à 16:07

Bonjour.
Ce fonctionnement est pas normal, normalement en mode chauffage la ventilation, ne se met en service qu'une fois une température de 37°C atteinte sur la batterie. Il se pourrait que cette sonde de batterie soit décalée d'où cet inconfort.
Il y a la possibilité de connaitre la valeur de cette sonde en fonctionnement.
Mais il faut savoir quel est le type de commande à fils que vous détenez.
Ce fonctionnement est pas normal, normalement en mode chauffage la ventilation, ne se met en service qu'une fois une température de 37°C atteinte sur la batterie. Il se pourrait que cette sonde de batterie soit décalée d'où cet inconfort.
Il y a la possibilité de connaitre la valeur de cette sonde en fonctionnement.
Mais il faut savoir quel est le type de commande à fils que vous détenez.
29 novembre 2019 à 16:03

Bonjour.
Y a-t-il une commande à fils ? Si oui, y a-t-il un code défaut ?
Y a-t-il une commande à fils ? Si oui, y a-t-il un code défaut ?
28 novembre 2019 à 17:37

Bonjour.
Le compresseur démarre t'il ?
Le compresseur démarre t'il ?
28 novembre 2019 à 17:31

Bonjour.
Désolé, impossible d'ouvrir le bruit ?
Désolé, impossible d'ouvrir le bruit ?
27 novembre 2019 à 17:43

Bonjour.
Ben, il y a une fuite ou micro fuite, à vérifier.
Ben, il y a une fuite ou micro fuite, à vérifier.
27 novembre 2019 à 17:41

Bonjour.
La carte UE est certainement HS.
La carte UE est certainement HS.
27 novembre 2019 à 17:40

Bonjour.
"Il n'est pas en mode chauffage".
Il est en quoi ?
Vous faire quoi ?
"Il n'est pas en mode chauffage".
Il est en quoi ?
Vous faire quoi ?
27 novembre 2019 à 17:34

Bonjour.
Ça va être compliqué, car dans ce cas il faut clim puissante tout en chauffant pour une Hu% constante, là c'est du domaine de la salle informatique.
Ou alors il vous faut plus un déshumidificateur afin de déshumidifier et donc de demander une Hu% constante.
A vous de voir.
Ça va être compliqué, car dans ce cas il faut clim puissante tout en chauffant pour une Hu% constante, là c'est du domaine de la salle informatique.
Ou alors il vous faut plus un déshumidificateur afin de déshumidifier et donc de demander une Hu% constante.
A vous de voir.
27 novembre 2019 à 17:28

Bonjour.
Je pense que la carte est HS. Le problème est que si le compresseur est HS aussi, et que vous ne changez que la carte et que le problème persiste, le risque est de cramer de nouveau cette carte, en effectuant un essai ou plusieurs essais.
En règle générale on change les deux.
Toutefois avec l'aide de DOM quelques vérifications électroniques seraient peut envisageables avec une belle photo recto/verso de votre carte UE. Attention la démonter hors tension.
Je pense que la carte est HS. Le problème est que si le compresseur est HS aussi, et que vous ne changez que la carte et que le problème persiste, le risque est de cramer de nouveau cette carte, en effectuant un essai ou plusieurs essais.
En règle générale on change les deux.
Toutefois avec l'aide de DOM quelques vérifications électroniques seraient peut envisageables avec une belle photo recto/verso de votre carte UE. Attention la démonter hors tension.
27 novembre 2019 à 17:22

Bonjour. P7 = défaut d'alimentation du module IPM de l'UE.
Alors l'interprétation peut être différente, soit il n'y a pas de 230 V sur votre UE soit la carte de celle-ci est HS.
Je pencherai plus pour la 2ème réponse.
Alors l'interprétation peut être différente, soit il n'y a pas de 230 V sur votre UE soit la carte de celle-ci est HS.
Je pencherai plus pour la 2ème réponse.
27 novembre 2019 à 17:13

Bonjour.
Apparemment vous êtes dans le domaine électronique, là je cale, par contre, si tout vous semble OK à ce niveau, il est possible qu'il y a une fuite sur le circuit.
A vérifier, une sonde ou un pressostat de sécurité BP interdit le démarrage du compresseur.
Apparemment vous êtes dans le domaine électronique, là je cale, par contre, si tout vous semble OK à ce niveau, il est possible qu'il y a une fuite sur le circuit.
A vérifier, une sonde ou un pressostat de sécurité BP interdit le démarrage du compresseur.
27 novembre 2019 à 17:08

Bonjour.
J'ai la doc pour les commandes filaires PAR 21/30/31.
Mais en IR je n'ai pas, mais je suppose que cela est possible de modifier ce paramètre via la commande filaire.
Pouvez-vous nous donner la réf de celle-ci ?
J'ai la doc pour les commandes filaires PAR 21/30/31.
Mais en IR je n'ai pas, mais je suppose que cela est possible de modifier ce paramètre via la commande filaire.
Pouvez-vous nous donner la réf de celle-ci ?
27 novembre 2019 à 17:03

Bonjour.
Éventuellement lire la question 1832 :
Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1
Éventuellement lire la question 1832 :
Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1
27 novembre 2019 à 16:57

Bonjour. Le compresseur démarre-t-il ?
24 novembre 2019 à 14:22

Bonjour.
De plus pour réinjecter plus de 2 kg de gaz comme ça à l'aventure c'est n'importe quoi, avec une telle quantité c'est qu'il y a une fuite et il faut donc la réparer ensuite voir ce qui se passe.
Car du coup avec cette façon de travailler le problème c'est surement accentué par la casse du compresseur.
A vous de voir.
Citation :Atlantic c'est vaste il est peut-être agréé de cette marque mais pas en PAC et comme j'ai essayé de le dire ce n'est pas un frigoriste mais un chauffagiste c'est comme le jour et la nuit. Deux métiers complètement différents.
En fait le plombier est agréé Atlantic, sa société est celle qui représente la marque sur le département.
De plus pour réinjecter plus de 2 kg de gaz comme ça à l'aventure c'est n'importe quoi, avec une telle quantité c'est qu'il y a une fuite et il faut donc la réparer ensuite voir ce qui se passe.
Car du coup avec cette façon de travailler le problème c'est surement accentué par la casse du compresseur.
A vous de voir.
24 novembre 2019 à 14:19

Bonjour.
Si les sondes sont bonnes, certainement un manque de gaz, comme suggéré par ptiqui29.
Si les sondes sont bonnes, certainement un manque de gaz, comme suggéré par ptiqui29.
24 novembre 2019 à 14:09

Bonjour.
Si vous êtes en mode chauffage, il est possible qu'il y ait un manque de gaz.
Dites-nous quelle est la température de soufflage lors du fonctionnement ?
Si vous êtes en mode chauffage, il est possible qu'il y ait un manque de gaz.
Dites-nous quelle est la température de soufflage lors du fonctionnement ?
24 novembre 2019 à 14:06

Bonjour.
Il est fréquent chez tous les constructeurs que cette sondes "dégage" car soumise à des températures très haute.
Ce n'est pas grave il suffit de la contrôler.
Il est fréquent chez tous les constructeurs que cette sondes "dégage" car soumise à des températures très haute.
Ce n'est pas grave il suffit de la contrôler.
22 novembre 2019 à 18:05

Bonjour.
Je rencontrais très souvent ce genre de problème avec des clims bas de gamme, les plastiques de très mauvaises qualités donc avec les variations de températures hautes ou basses provoquaient ce genre de désagrément, un peu comme le bois avec les meubles ou les planchers.
Peut-être que Daikin a révisé son cahier des charges et donc fait fabriquer ses plastiques dans un pays ne respectant pas justement ce cahier des charges et Mitsubishi a peut-être aussi ce problème ?
Je rencontrais très souvent ce genre de problème avec des clims bas de gamme, les plastiques de très mauvaises qualités donc avec les variations de températures hautes ou basses provoquaient ce genre de désagrément, un peu comme le bois avec les meubles ou les planchers.
Peut-être que Daikin a révisé son cahier des charges et donc fait fabriquer ses plastiques dans un pays ne respectant pas justement ce cahier des charges et Mitsubishi a peut-être aussi ce problème ?
22 novembre 2019 à 18:01

Bonjour.
Voir le compresseur avec ? A vérifier avec un pro.
Voir le compresseur avec ? A vérifier avec un pro.
22 novembre 2019 à 17:56

Bonjour.
Faites plutôt intervenir un frigoriste ayant pignon sur rue dans votre ville ou région, voire le constructeur qui peut éventuellement vous diriger sur une société agréée et pas forcément plus chère.
Vous verrez vous vous y retrouverez.
Citation :Déjà on ne travaille pas avec ce genre de matériel avec une société dûment nommée, car ces gens là n'y connaissent rien, et à partir du moment où ils n'y connaissent rien, ils vont vous vendre la totale, de plus il faut être habilité pour installer et manipuler les fluides frigorigènes.
D'après un plombier chauffagiste l'unité extérieure est HS.
Faites plutôt intervenir un frigoriste ayant pignon sur rue dans votre ville ou région, voire le constructeur qui peut éventuellement vous diriger sur une société agréée et pas forcément plus chère.
Vous verrez vous vous y retrouverez.
Citation :Ça veut dire quoi ?
Car il l'a mesuré et a constaté qu'il ne dépassait pas 10 bars.
22 novembre 2019 à 17:54

Bonjour. OK Dom, j'ai trouvé en anglais. Pour moi la carte UE fait des siennes.
22 novembre 2019 à 17:44

Bonjour.
Pas de réponses ??? Ils m'ont raccroché au nez 2 X.
Pas de réponses ??? Ils m'ont raccroché au nez 2 X.
22 novembre 2019 à 17:08

Bonjour.
Normalement votre fournisseur électrique doit vous fournir 230 V sinon, c'est qu'il y a un problème venant de chez eux, donc il faut qu'ils résolvent ce problème.
Du coup, je pense que vous avez ou aurez des problèmes sur d'autres appareillages ?
Normalement votre fournisseur électrique doit vous fournir 230 V sinon, c'est qu'il y a un problème venant de chez eux, donc il faut qu'ils résolvent ce problème.
Du coup, je pense que vous avez ou aurez des problèmes sur d'autres appareillages ?
22 novembre 2019 à 17:05